Где могло замерзнуть вода?
T
Tetra
23:03, 31.01.2025
Первая попытка запустить воду после пуска отопления
Но не как кап
Летом все работало, скважина в колодце из одного кольца, крышки пока нет, заткнут блином из пенопласта 100мм. труба заведена в дом через гофру на глубине 0.7-0.9, обернута утеплителем, греющий кабель, сверху 50,мм Эппс. С октября воды в трубе не было! В колодце отрицательная температура. Ну, думаю, прихватило в стволе скважины. Хотя в открытом колодце зеркало -1.5м не прихватывало. ! Засунул в колодец грелку 1квт, через 4 часа там +32с, а воды все равно нет. Не прогрелось что ли ещё в стволе? Ну оставил 500*вт на пару дней.... Хотя странно что при +32с ствол не прогрелся...
А чо потом делать? Ствол то же обматывать кабелем и утеплять?
Но не как кап
Летом все работало, скважина в колодце из одного кольца, крышки пока нет, заткнут блином из пенопласта 100мм. труба заведена в дом через гофру на глубине 0.7-0.9, обернута утеплителем, греющий кабель, сверху 50,мм Эппс. С октября воды в трубе не было! В колодце отрицательная температура. Ну, думаю, прихватило в стволе скважины. Хотя в открытом колодце зеркало -1.5м не прихватывало. ! Засунул в колодец грелку 1квт, через 4 часа там +32с, а воды все равно нет. Не прогрелось что ли ещё в стволе? Ну оставил 500*вт на пару дней.... Хотя странно что при +32с ствол не прогрелся...
А чо потом делать? Ствол то же обматывать кабелем и утеплять?
M
Maple
00:47, 01.02.2025
насос может сдох.
a
allekc
01:24, 01.02.2025
Кабель должен быть внутренний.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
07:57, 01.02.2025
Засунул в колодец грелку 1квт, через 4 часа там +32с, а воды все равно нет. Не прогрелось что ли ещё в стволе? Ну оставил 500*вт на пару дней.... Хотя странно что при +32с ствол не прогрелся...
прогревается только верхний слой воды,
потому может образоваться так называемый "донный лед"
В колодце отрицательная температура.
попробуй прогреть ствол циркуляцией воды через слабенький насос типа Родничка, постепенно опуская трубу глубже
естессно, имхо
T
Tetra
10:01, 01.02.2025
В обычном колодце без крышки вода не замерзала
А тут закрытый ствол, в закрытом немного утепленном объеме, и при такой теплой погоде замёрзло
Ну я надеюсь за счет прогрева этого объема начнет прогреваться и грунт и ствол
А что потом делать? Ствол обматывать кабелем и утеплителем? Или засовывать кабель в трубу внутри метра на три?
А тут закрытый ствол, в закрытом немного утепленном объеме, и при такой теплой погоде замёрзло
Ну я надеюсь за счет прогрева этого объема начнет прогреваться и грунт и ствол
А что потом делать? Ствол обматывать кабелем и утеплителем? Или засовывать кабель в трубу внутри метра на три?
сейчас читают
T
Tetra
10:06, 01.02.2025
От кабеля в трубе в грунте я воздержался, так как читывал тут что оно может сгореть и вода будет вонять. И этот кабель всегда можно засунуть без больших хлопот .
При теперешней погоде постоянно включенный кабель намотанный на трубу точно бы все прогрел. Если исправен!
Насос уж вряд ли сдох, именно сейчас. Судя по искрам при втыкании вилки идёт адекватный для такой мощности ток.
При теперешней погоде постоянно включенный кабель намотанный на трубу точно бы все прогрел. Если исправен!
Насос уж вряд ли сдох, именно сейчас. Судя по искрам при втыкании вилки идёт адекватный для такой мощности ток.
M
Monstr™
14:09, 01.02.2025
ты бы хоть фото выкладывал какая трасса и т.д. и т.п.
покажи выход твоей трубы в помещении, какая автоматика стоит ни слова, может у тебя реле сухого хода стоит. больше инфы, а то все сидят и гадабт, что ты там опять наколхозил.
Про греющий кабель улыбнуло, начитался он. :-) ты гавно кабель не покупай просто.
покажи выход твоей трубы в помещении, какая автоматика стоит ни слова, может у тебя реле сухого хода стоит. больше инфы, а то все сидят и гадабт, что ты там опять наколхозил.
Про греющий кабель улыбнуло, начитался он. :-) ты гавно кабель не покупай просто.
M
Maple
16:36, 01.02.2025
Насос уж вряд ли сдох, именно сейчас. Судя по искрам при втыкании вилки идёт адекватный для такой мощности ток.
а по звуку крутит? может подклинил, тогда ток и искра будет.
T
Tetra
04:10, 02.02.2025
Из дома я вряд ли услышу гудение насоса, потом буду пробовать напрямую кидать кабель к скважине и слушать
Автоматики нету никакой кроме реле давления
Меня интересует так сказать алгоритм промерзания грунта
Автоматики нету никакой кроме реле давления
Меня интересует так сказать алгоритм промерзания грунта
D
Dmitrich_1
16:42, 02.02.2025
Меня интересует так сказать алгоритм промерзания грунта
Промерзает на 1,8 метра. Я проверял у себя на участке.
Эта зима теплая, но бесснежная. Скорее всего, тоже на такую же глубину промерзла.
Я трубу от скважины заводил от адаптера на трубе скважины https://www.vseinstrumenti.ru/product/adapter-skva...Екатеринбург&yclid=6953027742277566463&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
в дом на глубине 2 метра.
Третий год ничего не замерзает.
M
Maple
16:48, 02.02.2025
Промерзает на 1,8 метра.
1.8 это по нормативу, на суровую зиму, в марте промерзнет.
щас и полметра не промерзает.
T
Tetra
16:53, 02.02.2025
Грунт то вряд ли промерз с учётом утепления, и вообще в той трубе не должно быть воды
Интересно как промерз ствол
В колодце минус, но сильно холодно не должно быть, сверху 100ми пенопласта . Насколько глубоко ниже дна колодца могла промерзнуть труба в стволе,? Хотя от дна колодца до зеркала воды всего метр! А вода в скважине не должна замерзать
Интересно как промерз ствол
В колодце минус, но сильно холодно не должно быть, сверху 100ми пенопласта . Насколько глубоко ниже дна колодца могла промерзнуть труба в стволе,? Хотя от дна колодца до зеркала воды всего метр! А вода в скважине не должна замерзать
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
18:13, 02.02.2025
все работало, скважина в колодце из одного кольца, крышки пока нет, заткнут блином из пенопласта 100мм. труба заведена в дом через гофру на глубине 0.7-0.9, обернута утеплителем, греющий кабель, сверху 50,мм Эппс. С октября воды в трубе не
было!
я даже повторно прочитал пост Олега, но так и не увидел:
- чем и как обсажена скважина,
( метал или пластик- ибо это критично для промерзания),
- глубина бурения / зеркала,
- глубина / фото трассы,
- тип насоса / диаметр трубы
- диаметр "ствола" ( лучче с фото),
..и тд и тп.
Ибо рассуждения типа " раз в колодце не замерзает- значит, и скважина не промерзнет" изначально ошибочные
Для "героев экстрима" может и прокатит, однако тема "у терты ничего не робит" есть, а вводных данных до сих пор нет
a
allekc
21:14, 02.02.2025
Труба тупо могла зарасти куржаком.
А
Аморальный Философ
10:46, 03.02.2025
Промерзает на 1,8 метра. Я проверял у себя на участке.
Эта зима теплая, но бесснежная. Скорее всего, тоже на такую же глубину промерзла.
Эта зима теплая, но бесснежная. Скорее всего, тоже на такую же глубину промерзла.
Какие 1.8 метра?
Копал неделю назад, под 0.6 снега - 15 см плодородки подмерзло, ниже - без признаков замерзания. Суглинок!!!
I
IDIАN™
11:12, 03.02.2025
Насос уж вряд ли сдох
я так же думал. но когда достал развалившийся на 2 половины водолей, так думать перестал
D
Dmitrich_1
12:04, 03.02.2025
Копал неделю назад, под 0.6 снега - 15 см плодородки подмерзло
Где вы 0,6 снега нашли? У меня на участке снега по щиколотку. И это там где его не сдуло.
А вообще, очень интересно:"Зачем делать скважину в колодце и зачем заводить трубу от скважины с водой на глубине 0,7 метра?".
Если можно просто один раз выкопать канаву глубиной 2 метра, там положить трубу и забыть о её существовании (не бегать каждую зиму вокруг этого сооружения с вопросом: Где и почему оно замерзло?)
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
12:57, 03.02.2025
"Зачем делать скважину в колодце и зачем заводить трубу от скважины с водой на глубине 0,7 метра?".
Если можно просто один раз выкопать канаву глубиной 2 метра, там положить трубу и забыть о её существовании (не бегать каждую зиму вокруг этого сооружения с вопросом: Где и почему оно замерзло?
Если можно просто один раз выкопать канаву глубиной 2 метра, там положить трубу и забыть о её существовании (не бегать каждую зиму вокруг этого сооружения с вопросом: Где и почему оно замерзло?
Александр, ты плохо знаешь Тетру
А
Аморальный Философ
14:06, 03.02.2025
Где вы 0,6 снега нашли?
Ну вот например от 18 января - на крыше за пару дней только 0.4м накопилось.
Общий снежный покров в районе 1м
D
Dmitrich_1
14:42, 03.02.2025
Я сейчас на даче. Вышел во двор и сфоткал рулетку в "сугробе".
Посмотрите.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Посмотрите.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
15:20, 03.02.2025
Где вы 0,6 снега нашли?
Ну вот например от 18 января - на крыше за пару дней только 0.4м накопилось.
Общий снежный покров в районе 1м
Ну вот например от 18 января - на крыше за пару дней только 0.4м накопилось.
Общий снежный покров в районе 1м
у меня в воскресенье снег лавиной сошел с крыши и получилось даже больше .
А потом снег начал проседать и таять
в
ви п
09:30, 04.02.2025
Первая попытка запустить воду после пуска отопления
Бог троицу любит... По делу. Перемерзнуть вероятнее могло на поверхности. Или там, где изоляция плохо сделана. Например в отверстии фундамента,- там, где труба входит в дом. У меня на памяти случай, когда пробка образовалась внутри дома! Вот на улице вода не замерзла, а внутри дома( под полом) замерзла. Ладно хозяин предусмотрел доступ к трубе. Было не смертельно, но поковыряться пришлось.
А что со скважиной? Вода на отметке минус 2метра от уровня почвы... Это же уровень верховодки. Я не умничаю, но это ненормально для скважины. Имхо
Бог троицу любит... По делу. Перемерзнуть вероятнее могло на поверхности. Или там, где изоляция плохо сделана. Например в отверстии фундамента,- там, где труба входит в дом. У меня на памяти случай, когда пробка образовалась внутри дома! Вот на улице вода не замерзла, а внутри дома( под полом) замерзла. Ладно хозяин предусмотрел доступ к трубе. Было не смертельно, но поковыряться пришлось.
А что со скважиной? Вода на отметке минус 2метра от уровня почвы... Это же уровень верховодки. Я не умничаю, но это ненормально для скважины. Имхо
D
Dmitrich_1
14:52, 04.02.2025
Вода на отметке минус 2метра от уровня почвы... Это же уровень верховодки. Я не умничаю, но это ненормально для скважины. Имхо
Статический уровень воды в скважине указывается в паспорте скважины.
Его замеряют буровики через пару часов после окончания бурения.
Он может быть любой, ибо определяется, в первую очередь, рельефом местности.
А вообще-то говоря, вода под землю попадает с поверхности. На поверхности имеется УГВ (уровень грунтовых вод). По закону сообщающихся сосудов вода заполняет скважину до уровня близкого к УГВ (если местность вокруг - равнина ).
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
15:01, 04.02.2025
По закону сообщающихся сосудов вода заполняет скважину до уровня близкого к УГВ
однако при потреблении "зеркало" определяется дебетом скважины-
ибо фильтрация идет через "нижние" слои, а это процесс небыстрый.
ПС:
"случай Тетры" не рассматривается- ибо он длительное время не пользовался скважиной.
D
Dmitrich_1
15:22, 04.02.2025
однако при потреблении "зеркало" определяется дебетом скважины-
ибо фильтрация идет через "нижние" слои, а это процесс небыстрый.
ПС:
"случай Тетры" не рассматривается- ибо он длительное время не пользовался скважиной.
ибо фильтрация идет через "нижние" слои, а это процесс небыстрый.
ПС:
"случай Тетры" не рассматривается- ибо он длительное время не пользовался скважиной.
При потреблении (при работающем насосе) - динамический уровень. Насос должен быть подвешен на несколько метров ниже динамического уровня.
А случай Тетры - статический уровень, ибо он замерял его при неработающем насосе.
Статический уровень замеряют после нескольких часов неработы насоса.
Это у меня в паспорте скважины написано. Точнее в бумажке, которая к нему прилагается.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.