Где могло замерзнуть вода?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
15:35, 04.02.2025
случай Тетры - статический уровень, ибо он замерял его при неработающем насосе.
случай тетры- клинический результат неэксплуатируемой скважины, утепленной пенопластом и с трубой на глубине о,7м
в
ви п
15:38, 04.02.2025
Это у меня в паспорте скважины написано. Точнее в бумажке, которая к нему прилагается.
Эта бумажка годится разве что для того, что бы в туалет с ней сходить. Посидеть, подумать... Но к вопросу: где перемёрзла вода это отношения не имеет. Разгонять не стану.
D
Dmitrich_1
16:13, 04.02.2025
Эта бумажка годится разве что для того, что бы в туалет с ней сходить. Посидеть, подумать... Но к вопросу: где перемёрзла вода это отношения не имеет. Разгонять не стану.
Правильно. Не разгоняй, ибо бумажку эту писали грамотные люди со специальным высшим геологическим образованием, а не строители-шабашники.
А
Аморальный Философ
12:57, 05.02.2025
у меня в воскресенье снег лавиной сошел с крыши и получилось даже больше
Ну дак о чем и речь. снег был, и его не "10-15 см"
Я сейчас на даче. Вышел во двор и
сфоткал рулетку в "сугробе".
Я нет, буду - замеряю. Могу найти на участке места где вообще нет снега (место ветров), но большая часть - снежный покров от 0.5м
В прошлом году в марте решил запустить водопровод, который на зиму сливаю. Это был мой первый сезон. Труба ПНД от скважины через скважинный адаптер в дом заложена где то 50-70см. Думал сливать с помощью клапана ручного, пока совсем не отттает земля. Так вот запустил без проблем, а клапан замерз что
-ли, во общем вода не слилась и замерзла. Пришлось отсоединять ввод в дом и кипятком и греющим кабелем прогревать пять метров трубы . Дня три-четыре вроде ушло.
В этом году греющий установил стационарно, но пока еще на запускал водопровод, будем наблюдать
В этом году греющий установил стационарно, но пока еще на запускал водопровод, будем наблюдать
сейчас читают
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
18:56, 05.02.2025
решил запустить водопровод, который на зиму сливаю.
Труба ПНД от скважины через скважинный адаптер в дом заложена где то 50-70см.
Думал сливать с помощью клапана ручного, пока совсем не отттает земля.
Труба ПНД от скважины через скважинный адаптер в дом заложена где то 50-70см.
Думал сливать с помощью клапана ручного, пока совсем не отттает земля.
а можно поподробнее ( т.е. тип насоса, диаметр трубы, "ствола " им.терты" и тп) ?
особенно интересует, где на линии находится ручной клапан
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
09:33, 06.02.2025
Насос беламос, ПНД - 32. Клапан сливной джилекс
зачем для консервации скважины с центробежный насосом нужен сливной клапан? при норм уклоне вода со свистом сама сливается
имхо:
проще ( и дешевле) воздухоотводчик в самом доме
D
Dmitrich_1
09:40, 06.02.2025
Клапан сливной джилекс (можно загуглить). Там тросик к рычагу клапана прикрепляется и выводится наружу.
Я, у себя, поставил автоматический. https://market.yandex.ru/product--avtomaticheskii-...
Выключаешь насос, открываешь краны в доме (чтобы давление упало и магистраль могла заполниться воздухом) и вода сливается в скважину.
в
ви п
11:20, 06.02.2025
Варианты слить воду из трубы ПНД могут быть разные. Два вы рассказали. Свои" +" и "-" у каждого. Третий способ доступный абсолютно каждому и совершенно бесплатный - сделать булавочный прокол в трубе. На высоте, а точнее глубине 1.5- 2 метра от поверхности почвы. В этом способе свои минусы. Например
то, что с водой всегда остается лишь труба в скважине. То есть нужен второй обратный клапан в доме, что бы не сливалась всякий раз вся система. Но он в доме и его всегда можно обслужить и даже заменить. Добраться до клапана в скважине зимой много сложнее...
в
ви п
11:42, 06.02.2025
Выключаешь насос, открываешь краны в доме (чтобы давление упало и магистраль могла заполниться воздухом) и вода сливается в скважину.
Кстати, про плюсы и минусы. А если в системе гидроаккумулятор на хотя бы 80л, всю воду через кран в шамбо? Всякий раз после пользования водою? У вас как реализовано?
11:56, 06.02.2025
ab_channel=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC
загуглите сухой ввод
сделано так, зимой проблем нет.
загуглите сухой ввод
сделано так, зимой проблем нет.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
12:06, 06.02.2025
способ доступный абсолютно каждому и совершенно бесплатный - сделать булавочный прокол в трубе.
скрепнее горячим гвоздиком ф2 мм
ибо простой прокол булавкой / шилом со временем затягивается / зарастает
D
Dmitrich_1
12:21, 06.02.2025
Кстати, про плюсы и минусы. А если в системе гидроаккумулятор на хотя бы 80л, всю воду через кран в шамбо? Всякий раз после пользования водою? У вас как реализовано?
У меня два гидроаккумулятора. Один на 50 л (заполняется 30 л) на вводе в дом и рядом с реле давления. Второй на 35 после редуктора (заполняется на 20 л).
Для слива я открываю кран на байпасе (мимо редуктора). Он соединяет всю магистраль в одну линию.
Для слива я выключаю насос, открываю кран на байпасе, открываю краны в раковинах на обоих стояках и вода сливается в канализацию.
После этого можно выключать отопление и уезжать домой.
Но это происходит очень редко, т.к. обычно отопление я не выключаю. Если дом выморозить, то потом надо будет неделю топить, чтобы температура там была комфортной.
P.S. А с дырочкой в подающей трубе в скважине - насос постоянно будет включаться-выключаться. Дырочку в трубе приходится делать 2,5 - 3 мм, чтобы вода успела полностью слиться при низком давлении (при выключенном насосе) и не замерзла в водопроводе, а это частые включения-выключения насоса.
в
ви п
12:37, 06.02.2025
. А с дырочкой в подающей трубе в скважине - насос постоянно будет включаться-выключаться. Дырочку в трубе приходится делать 2,5 - 3 мм, чтобы
Объясняю. Насос обычно включается от датчика давления. Датчик реагирует на изменение давления в гидроаккумуляторе. Обратный клапан, установленный между пауком(крестом, пятиодовым коллектором или что там в системе конкретной) и трубой пнд не позволяет воде сливаться и менять давление в ГА. А через мм отверстие вода сливается. Даже не будучи соединенной с атмосферой. Не быстро, но сливается. Замерзнуть не успевает. Можете провести эксперимент: проколоть 5литровую бутыль с водою и выставить на улицу
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
12:44, 06.02.2025
с дырочкой в подающей трубе в скважине - насос постоянно будет включаться-выключаться.
"дырочка в трубе" должна быть в самой скважине и потому естессно ДО обратного клапана и РД в доме
идеально- на метр-два ниже зеркала
D
Dmitrich_1
13:02, 06.02.2025
Не быстро, но сливается. Замерзнуть не успевает.
Сливается не быстро и возможность замерзнуть есть, а при работе насоса давление высокое, сливается быстро, что вызывает включение насоса через небольшое время.
Я, при стоящем у меня на подводящей трубе дренажном клапане, выключал насос и уезжал на 2 недели.
По приезде, смотрел на манометр, а там были те же 4 атмосферы, как при моем отъезде.
Кстати, если, при стоящем на подводящей трубе клапане, давление постепенно падает, то это значит, что под шарик клапана попала песчинка. Надо промыть клапан.
Сбросить давление в водопроводе (открыть краны на раковинах) и включить насос. При давлении ниже 0,5 - 0,7 ата клапан открывается и получается слив через дырочку в скважину. Песчинка вымывается. Когда давление повышается выше 0,7 ата - клапан закрывается.
Обычно хватает сделать так один раз.
Если всё равно давление при выключенном насосе и потребителях падает, то значит травит где-то в подающей магистрали.
D
Dmitrich_1
13:06, 06.02.2025
идеально- на метр-два ниже зеркала
Неее. Дырка должна быть над зеркалом воды, чтобы была меньше вероятность зарастания её солями жесткости. Хотя.... Лет за пять зарасти не успеет, а там надо будет всё равно посмотреть на насос и достать ксю конструкцию на поверхность.
D
Dmitrich_1
13:36, 06.02.2025
Обратный клапан, установленный между пауком(крестом, пятиодовым коллектором или что там в системе конкретной) и трубой пнд не позволяет воде сливаться и менять давление в ГА.
Только сейчас заметил.
Обратный клапан ставится на насос и вода в подающую магистраль идет уже через клапан.
Это классическая установка.
При любой другой возникают проблемы. На форумхаусе можно их почитать.
в
ви п
15:23, 06.02.2025
при работе насоса давление высокое, сливается быстро, что вызывает включение насоса через небольшое время.
Что за ерунда? При включении насоса система заполняется водой. То, что струйка воды видимой становится,-да. Но при чем тут "сливается быстро"?
Про расположение отверстия ниже зеркала воды в скважине. Тут дело обстоит так: вода в скважине и вода в системе дома(в том числе и трубе пнд) становятся водой в сообщающихся сосудах. А это означает, что при определенных условиях вода в трубе пнд полностью не вытечет! Столб воды в трубе пнд будет выше зеркала воды. И в случае , когда зеркало воды в скважине -(минус) 2метра от уровня почвы, вода в самой трубе может оказаться гораздо ближе к поверхности. И увеличивается вероятность образования ледяной пробки. Поэтому и именно поэтому сливное отверстие должно быть выше уровня воды в скважине.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
15:56, 06.02.2025
вода в скважине и вода в системе дома(в том числе и трубе пнд) становятся водой в сообщающихся сосудах. А это означает, что при определенных условиях вода в трубе пнд полностью не вытечет! Столб воды в трубе пнд будет выше зеркала воды.
Для устранения этого на центробежники и ставят обратный клапан в доме ДО РД + отверстие НИЖЕ "зеркала" .
D
Dmitrich_1
16:00, 06.02.2025
Что за ерунда? При включении насоса система заполняется водой. То, что струйка воды видимой становится,-да. Но при чем тут "сливается быстро"?
Про расположение отверстия ниже зеркала воды в скважине. Тут дело обстоит так: вода в скважине и вода в системе дома(в том числе и трубе пнд) становятся водой в сообщающихся сосудах. А это означает, что при определенных условиях вода в трубе пнд полностью не вытечет!
Про расположение отверстия ниже зеркала воды в скважине. Тут дело обстоит так: вода в скважине и вода в системе дома(в том числе и трубе пнд) становятся водой в сообщающихся сосудах. А это означает, что при определенных условиях вода в трубе пнд полностью не вытечет!
Значит так. Рассмотрим два места расположения обратного клапана:
1. Клапан навинчен прямо на насос, а к нему привинчена (через фитинг) пнд труба. Это классический случай установки насоса в скважине.
Дырочка просверлена в пнд. Тогда вода (около дырочки) находится под полным
давлением в системе водопровода и вытекает со скоростью, определяемой давлением водопровода (2,5 - 4 атм) и диаметром дырочки. Как только давление падает ниже включения реле давления (2,5 ата) - насос включается.
2. Клапан находится где-то в доме около гидроаккумулятора. Так делать не надо.
Во-первых, воду из водопровода слить не удастся (клапан мешает), а во-вторых, при выключенном насосе вода из пнд трубы (ниже дырочки до зеркала воды в скважине) уйдет в скважину через насос, а на её место зайдет воздух, который при включении насоса пойдет внутрь водопровода в доме (краны в мойках будут плеваться.
Если дырка будет ниже зеркала воды в скважине, то вода никуда не стечет и смысла в дырке не будет ни какого.
в
ви п
16:13, 06.02.2025
Найдите место, где я написал, что обратный клапан ставится исключительно вместе с насосом, либо исключительно где то в ином месте системы. Я этого не писал и не говорил.
в
ви п
16:16, 06.02.2025
Разверни свой пост. Объясни старому( да и другим любопытствующим) о чём ты?
Для устранения этого на центробежники и ставят обратный клапан в доме ДО РД + отверстие НИЖЕ "зеркала" .
[Сообщение изменено пользователем 06.02.2025 16:18]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.