Можно ли доверять мастерам с этого форума?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Ставили 23 новые розетки
Под натяжные потолки покупал 2х жильный дополнительно.
овер100м явно съекономили
имхо
M
Maple
это межкомнатные из двойного гипсокартона он делал
ну да, у меня тоже из гипсокартона, выглядит так же и даже похуже,
из за стыка обоев.
, Походу надо как то укреплять углы гипсокартонные.
в
ви п
из за стыка обоев.
, Походу надо как то укреплять углы гипсокартонные.
Если стены из гкл, то обои должны ложиться идеально, без единой морщинки. И уж точно гипса не должна гулять. Ни на право, ни на лево.
м
120 мертвый форум
Походу надо как то укреплять углы гипсокартонные.
у rigips есть профиль для внутренних углов.
делал его лет 18 назад.
не прижилось, не смог раскрутить.
Уголок перф. внутренний 24.5*24.5*0.5 3 м
O
[ONE]
Ставили 23 новые розетки
Под натяжные потолки покупал 2х жильный дополнительно.
овер100м явно съекономили скоммуниздили
имхо
Привёз новую 200-метровую бухту сказал вся ушла осталась метров 10-15. Если уж и украл так ему это нужнее наверное,. Для хорошего человека ничего не жалко
[Сообщение изменено пользователем 22.02.2023 23:00]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Привёз новую 200-метровую бухту сказал вся ушла осталась метров 10-15.
считай сам:
23 розетки
от коробки до розетки во вертикали максимум 2 м
заложимся *2 на диагонали + 10% на отходы при обрезке
Итого?
С
Скандинав
Ну и ворюга же он!
Так позвоните мастеру и скажите ему. Тут зачем писать про него гадости ?
Зы.
У вам еше было 20 новых светильников. 10 выключателей.
Может счётчик из подъезда вам в квартиру переносили...
Вам счас тут напишут ))
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Может счётчик из подъезда вам в квартиру переносили...
Освещение и под выключатели не трогали.
Под натяжные потолки покупал 2х жильный дополнительно.
при таком ТЗ кабель 3*2,5 кв идет только от коробки до розетки.
или я чего-то недопонимаю?
s
strider1978
при таком ТЗ кабель 3*2,5 кв идет только от коробки до розетки.
Медь с алюминием приличные люди не соединяют.
U
Uzanto
Ну и ворюга же он!
Накатил, приляг
с
странник_r66
Медь с алюминием приличные люди не соединяют.
Неприличные слышали про Wago и DORI
[Сообщение изменено пользователем 23.02.2023 21:50]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Медь с алюминием приличные люди не соединяют.
эт понятно
однако
Цитата:
От пользователя: [ONE]
Ставили новые розетки дополнительно к старым
Освещение и под выключатели не трогали.
Так позвоните мастеру и скажите ему. Тут зачем писать про него гадости ?
К какому мастеру? У меня телефона его нет И зачем я должна ему звонить . У меня ни каких работ он меня пока не делал.
s
strider1978
Неприличные слышали про Wago и DORI
И ими тоже не соединяют. В квартире уж точно таких подлянок быть не должно.
в
ви п
или я чего-то недопонимаю?
Конечно недопонимание. Вся силовая часть выполняется обычно проводом 2.5 квадрата меди. В том числе от коробок до распредустройства.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
В том числе от коробок до распредустройства.
можно ссыль?
т.е.:
не твое понимание глухих телепончиов,
а ОНЕвский реал?
T
Tetra
А поэтому стык делают в полутора сантимах от угла.
с подрезкой можно и в углу стык создать.
Только лучше сначала просушить и подрезать точно в углу одно полотно, потом наклеить с напуском второе
или просто тщательно сгонять обои в угол и прокатывать ,
но это надо опыт иметь понимать сколько сгонять
T
Tetra
Привёз новую 200-метровую бухту сказал вся ушла осталась метров 10-15.
а откуда вообще такие вопросы возникают?
в согласованном на момент начала работ проекте есть конкретная цифра по расходу кабеля
ну ладно, троллю немного, конечно никто не заказывает проекты для старой хрущевки..Но схему с точным расположением розеток и трассировкой кабелей начертить все равно надо. А то потом вешаешь шкафы таким одарённым, просишь дать чретеж проводки,... и начинается... в лучшем случае ищут фотографии или звонят электрику и на пальцах пытаются вспомнить
с
странник_r66
И ими тоже не соединяют. В квартире уж точно таких подлянок быть не должно
А разве есть запрет на их применение в квартирах?
Коттеджи и торговые центры на них собирают однако.
Видел варианты, в которых силовая протянута 6 от щитка до распредкоробок. А 2,5 уже от коробок до розеток. Не так глупо, кажется.
s
strider1978
А разве есть запрет на их применение в квартирах?
Запрет на применение и соединение Cu и Al - немного разные вещи.
Видел варианты, в которых силовая
протянута 6 от щитка до распредкоробок. А 2,5 уже от коробок до розеток. Не так глупо, кажется.
Безумно глупо.
с
странник_r66
Запрет на применение и соединение Cu и Al - немного разные вещи.
В WAGO и DORI нет прямого соединения меди и ал.
Безумно глупо.
Кухня всегда подключается через 6. Бывает и более.
Микроволновка, стиралка, посудомойка, электрочайник, электродуховка газовой плиты, водогрейка, пылесос и т.д. могут работать одновременно с большой вероятностью.
[Сообщение изменено пользователем 25.02.2023 20:04]
s
strider1978
В WAGO и DORI нет прямого соединения меди и ал.
Дальше что? Не видели сгоревших клеммников?
Кухня всегда подключается через 6.
Не кухня а варочная поверхность.
Для каждого потребителя предусмотрена своя розетка, соответствующий кабель, соответствующий автомат.
Заниматься кулибинством с разными сечениями и прочей ерундой не модно уже лет 20
[Сообщение изменено пользователем 25.02.2023 23:39]
T
Tetra
Для каждого потребителя предусмотрена своя розетка,
вот прям совсем для каждого? и на группу из 4 розеток надо тащить 4 кабеля?
И зачем принципиально тащить на кухню кучу кабелей от общего щитка, если можно притащить один кабель 6мм2, и от него раскидывать по кухне 2,5мм2?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
чтобы защититься от такой вероятности, поставил на кухне удлинители с тепловыми реле на 16А.
ПС:
от щитка до коробки ВВГ 4 кв., с коробки на розетки ВВГ 2,5 кв.