Вытяжка работает в обратную сторону

Квартира на 5 этаже 9-этажного дома, вентканал общий на весь стояк. На 7 или на 8 этаже (пока точно не знаю) соседи установили вентилятор на кухне. В результате все запахи их готовки по вечерам оказываются у меня в квартире (логично предположить, что не только у меня). Компанию, обслуживающую вентканалы, жильцы в квартиру не пускают - ведут себя нагло, по-хамски, из серии "я тут самый крутой, а вы идите все на...".
Факт работы вытяжки в обратную сторону сотрудником этой компании зафиксирован, то, как он объясняет, прямого запрета на установку вентиляторов на вытяжку нет, поэтому рекомендовал мне самому поставить вентилятор помощнее.
Устраивать "соревнование вентиляторов" я не хочу, прежде всего потому, что считаю это неправильным и опасным - можно накачать соседям не только угарный газ, образующийся в процессе работы газовой плиты, но и сам газ - в случае его утечки.
Что можно предпринять в этой ситуации? Жилинспекция? Горгаз? Пожарники?
1 / 8
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Дядя_Ваня
Квартира на 5 этаже 9-этажного дома, вентканал общий на весь стояк. На 7 или на 8 этаже (пока точно не знаю) соседи установили вентилятор на кухне. В результате все запахи их готовки по вечерам оказываются у меня в квартире (логично предположить, что не только у меня).

мб забит вентканал выше 8го этажа .
9 / 0
ви п
От пользователя Дядя_Ваня
Жилинспекция? Горгаз? Пожарники?

Всех напряч! И раньше всех - УК. Каждый должен делать свое дело. Пусть делают. И официально! Что бы у Вас была бумажка с номером обращения, датой, фамилиями... Не будет результатов, подключим суд, прокуратуру. Думаю, что какой-нибудь Европейский суд по правам человека подключать не придется.
4 / 6
ви п
Если с технической стороны, то думаю установка простейшего обратного клапана должна помочь. Не придется соревнования моторов устраивать. Но поставить вентилятор всё равно придется. Кстати, не лишним будет листом бумаги тягу проверить. Не разово, а на протяжении некоего периода. Например в течении суток. Будет более понятно где причина. Вряд ли ваши соседи сверху свою вытяжка круглосуточно гоняют.

[Сообщение изменено пользователем 05.12.2022 11:35]
2 / 6
Дядя_Ваня
От пользователя ви п
Не разово, а на протяжении некоего периода. Например в течении суток. Будет более понятно где причина. Вряд ли ваши соседи сверху свою вытяжка круглосуточно гоняют.


Я проверял. В обычное время тяга работает как надо, причем тянет очень хорошо. А по вечерам даже слышно, как начинает работать мотор вентилятора - и в этот момент начинает тянуть обратно (с появлением соответствующих запахов). Я засовывал "флажок" прямо в канал - так и определил, что дует сверху, а не снизу.

От пользователя @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
мб забит вентканал выше 8го этажа .

Нет, канал работает нормально, проверено.
1 / 4
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Дядя_Ваня
Цитата:
От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)

мб забит вентканал выше 8го этажа .

Нет, канал работает нормально, проверено.

А4 держит? ;-)
0 / 2
От пользователя Дядя_Ваня
Квартира на 5 этаже 9-этажного дома,

Дом какого года постройки?
Зы. В этом году с проверкой вентиляции на кухне приходили (каждый год ходят, ибо газовая плита), приборчик показал "плохую работу" вентиляшки..
УУ через неделю пришла с прочисткой вентиляшки, но начали они с крыши, там прочистили и проблема исчезла))
Парни сказали, что мусором подзабился вентканал))

[Сообщение изменено пользователем 05.12.2022 12:51]
4 / 1
Дядя_Ваня
От пользователя Магистр из НИИЧаВо
Дом какого года постройки?


1965, типовая серия I-447/С-26
0 / 2
ви п
От пользователя Дядя_Ваня
Я проверял. В обычное время тяга работает как надо, причем тянет очень хорошо. А по вечерам даже слышно, как начинает работать мотор вентилятора - и в этот момент начинает тянуть обратно (с появлением соответствующих запахов). Я засовывал "флажок" прямо в канал - так и определил, что дует сверху, а не снизу

Ну тогда пожарники и пр. и др. вам вряд ли помогут. Ставьте обратный клапан и забудьте про запахи сверху. Но нужно помнить, что клапан - это дополнительное сопротивление. А значит тяга непременно уменьшится.

[Сообщение изменено пользователем 05.12.2022 13:11]
0 / 2
По идее практически во всех кухонных гарнитурах стоят вытяжки с вентилятором. Соседи тут не причем, не работает вентканал.
Я у себя во всех вентканалах обратные клапаны поставил легкие пластиковые. В сильные ветры в них иногда морозом дует внутрь, или просто в морозы в 2 вытягивает, в один втягивает. С клапанами всё хорошо, при сильном ветре только хлопают бывает. Открываются они легко потоком.
Без них где-то у соседей был случай, в короб все трубы закрыли, в коробе вентканал остался, с наружной решеткой не соединили. Обратным потоком переморозило трубы в мороз. Я внутри короба гофрой от стены до наружной решетки соединил, всё нормально.
1 / 5
От пользователя eliz ™
Соседи тут не причем, не работает вентканал.

:facepalm:
От пользователя Дядя_Ваня
проверял. В обычное время тяга работает как надо, причем тянет очень хорошо. А по вечерам даже слышно, как начинает работать мотор вентилятора - и в этот момент начинает тянуть обратно


От пользователя eliz ™
во всех кухонных гарнитурах стоят вытяжки с вентилятором.



Сколько обычно они кубов "гоняют"? :-)
А соседи скорее всего вытяжку на больше 1000 куб поставили

[Сообщение изменено пользователем 05.12.2022 16:10]
2 / 1
kzv
От пользователя eliz ™
Я у себя во всех вентканалах обратные клапаны поставил легкие пластиковые

Можете картинку или ссылку на этот девайс кинуть?
1 / 1
Михаил1
От пользователя Магистр из НИИЧаВо
А соседи скорее
всего вытяжку на больше 1000 куб поставили

Да нет они штампы коронавируса по дому загоняют, им это оплачивают. Бизнесс
0 / 2
https://gipermarketdom.ru/catalog/fitingi_dlya_ven...
вроде этого. Покупал там, просто вроде чуть другой был.
1 / 1
3 / 1
Семернофф
В актуальном СП по вентиляции есть запрет на установку вентиляторов на общих стояках вытяжной вентиляции. Последние два этажа могут устанавливать в некоторых случаях
1 / 3
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Магистр из НИИЧаВо
соседи скорее всего вытяжку на больше 1000 куб поставили

на 1000?
а есть такие?
можно ссыль- я такую же хачу :king: ,
ибо у меня всего 300 :weep:
От пользователя Семернофф
В актуальном СП по вентиляции есть запрет на установку вентиляторов на общих стояках вытяжной вентиляции.

есть.
однако попробуйте этот запрет применить в случае
От пользователя Дядя_Ваня
соседи ведут себя нагло, по-хамски, из серии "я тут самый крутой, а вы идите все на...".

имхо: однако если к ним "дунуть"- сразу появятся типа-претензии :-D
0 / 4
От пользователя @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
можно ссыль- я такую же хачу :king: ,

в гуглах забанили? :ultra:
https://www.dns-shop.ru/product/d50f87bc07ad3330/v...
для примера
1 / 2
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Магистр из НИИЧаВо
Цитата:
От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)

можно ссыль- я такую же хачу :king: ,

в гуглах забанили?

спс, мне понра
особенно вот ЭТО:
Вытяжка ELICA L'ESSENZA WH/A/60 пойдет к любой кухне и подчеркнет стиль комнаты,
однако на кухнях 12-20 квм мне все еще достаточно 300 кбм/час на половинной мощности.
ибо:
при проверке вентиляционщиками А4 в канал ф 120 втягивает., а стояк продувает до дефлектора.
0 / 4
От пользователя @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
однако

да ихорда, мы про соседа автора говорим :ultra:
2 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Магистр из НИИЧаВо
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)

однако

да ихорда, мы про соседа автора говорим :ultra:

однако ашибочка
ибо 12 квм у меня на ВТЧМ, а 20 квм - "лыжный домик" на Елизавете.
ПС:
однако чукча-магистер савсем не читатель, а .....ниичавокер :-D
0 / 6
ви п
От пользователя Семернофф
В актуальном СП по вентиляции есть запрет на установку вентиляторов на общих стояках вытяжной вентиляции. Последние два этажа могут устанавливать в некоторых случаях

Хочу внести ясность. Как это я себе понимаю. Есть вертикальный вентиляционные канал. Один на всех в стояке. В этот вертикальный общий стояк вырезаны горизонтальные каналы из отдельных квартир. Так вот это требование распространяется именно на общий вертикальный канал. В него лезть не следует. В горизонтальный можно вытяжка установить. А про два последних этажа - это применительно к современным высоткам. На это не нужно заморачиваться.
2 / 2
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Магистр из НИИЧаВо
Дом какого года постройки?
Зы. В этом году с проверкой вентиляции на кухне приходили (каждый год ходят, ибо газовая плита), приборчик показал "плохую работу" вентиляшки..

мои на ВТЧМ- 9этажки 84г, квартиры- 3 и 7 этаж..
после того как прочистил вентканал- даже без вытяжки А4 прилипают по горизонтали / вертикали,
а с вытяжкой на 1/2 мощности А4 вааще рвет на решетке как тузика тотошку :-p .
Повторяю прежний вопрос ТС нащет "работает":
От пользователя @ndrew2709 (откубрячил шаурму)

Цитата:
От пользователя: Дядя_Ваня
канал работает нормально, проверено.

А4 держит?
0 / 5
Tetra
сговориться с остальными соседями заклеить все вентиляции.
И дунуть в канал вентилятором помощнее, распылив что-то вонючее, бутафорский дым, или пыхнув сценической дыммашиной.
И так каждый вечер.
быстро понты пропадут, сами побегут жаловаться

но я всегда считал что не бывает общего для всех квартир вентканала
1 / 1
От пользователя @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
однако ашибочка
ибо 12 квм у меня на ВТЧМ, а 20 квм - "лыжный домик" на Елизавете.

для тебя, коль ты не понимаешь, повторю - на тебя ихорда, разговор про автора и соседа
и снова - уродец, не можешь правильно ник писать - проходи мимо :ultra:
5 / 2