Вытяжка работает в обратную сторону

cooldan
От пользователя Дядя_Ваня
Устраивать "соревнование вентиляторов" я не хочу, прежде всего потому, что считаю это неправильным и опасным - можно накачать соседям не только угарный газ, образующийся в процессе работы газовой плиты, но и сам газ - в случае его утечки.
Что можно предпринять в этой ситуации? Жилинспекция? Горгаз? Пожарники?

они могли внести перепланировку и вообще разрушить вент канал.... обычно такое бывает и увы решается с привлечением УК а потом в суд на них
0 / 3
От пользователя cooldan
они могли внести перепланировку и вообще разрушить вент канал....

Могли :-)
Но в случае автора канал прекрасно работает, но перестает справляться только с включением у соседей "моторчика", который автор слышит :hi:
3 / 3
От пользователя eliz ™
практически во всех кухонных гарнитурах стоят вытяжки с вентилятором

формально - там не постулируется, что гарнитур - для МКД. Может, это кухня будет в частном доме, с отдельным вентканалом? или в вытяжку поставят угольный фильтр, и она станет рециркуляционной (не помню правильного названия, без выброса наружу, короче).
0 / 2
Можно поставить реле препада давления. и включать вентилятор при появлении подпора воздуха в вентканале, а если поставить датчик давления можно по нему управлять частником на вентиляторе :-D
3 / 4
~Dru~
От пользователя Магистр из НИИЧаВо
но перестает справляться только с включением у соседей "моторчика", который автор слышит


Что ж там за моторчик то такой что через столько этажей его слышно :lol:
Может автор пластиковые окна установил и естественная тяга пропала? :-D
У меня так было в прошлом жилье, панелька, с пластиком, второй этаж, тяга внутрь, вызывали и УК и спецов каких-то, сказали без принудительной вентиляции хрен что поправишь, поставил вентиляторы с обратным клапаном и забыл.
0 / 3
ви п
Как обычно. Автор вопрос вопросил и отвалил. Все остальные ещё месяц переписываться будут. А смысл?
4 / 4
ISM
От пользователя Дядя_Ваня
1965, типовая серия I-447/С-26

Поищите в интернете схему вентиляции Вашего дома. Это не просто труба с отводами на каждом этаже. В пятиэтажных домах Вашей серии вообще для каждой квартиры своя труба. В девятиэтажных домах сложнее. Есть несколько общих стояков, от них отводы. На одном стояке сидят максимум три квартиры причем на совсем разных этажах.
Мощность вентилятора не регламентируется, потому что технически задуть в соседнюю квартиру практически невозможно. С определенного момента увеличение мощности не будет приносить увеличения вытяжки.
Другое дело, что кто-то мог врезаться в общий или Ваш стояк напрямую. Тяга хорошая или длину воздуховода сократили. Тогда вы и шум вентилятора будите слышать.
Это уже преступление, за которое предусмотрено административное наказание. Для предотвращения такого преступления участковый вместе с экспертом имеет право проникнуть в квартиру нарушителя без его согласия.
5 / 1
ви п
От пользователя ISM
Для предотвращения такого преступления участковый вместе с экспертом имеет право проникнуть в квартиру нарушителя без его согласия.

Очень интересно!
От пользователя ISM
Другое дело, что кто-то мог врезаться в общий или Ваш стояк напрямую. Тяга хорошая или длину воздуховода сократили.

Тоже интересно. Если для каждой квартиры в доме этой серии свой вентканал, то о каком общем вентканале вы повествуете? И кто и с какой целью мог сократить длину воздуховода? Опять же, если собственник квартиры является единственным пользователем собственного вентканале.
От пользователя ISM
В пятиэтажных домах Вашей серии вообще для каждой квартиры своя труба
0 / 6
ISM
От пользователя ви п
И кто и с какой целью мог сократить длину воздуховода?

Не городить такую фигню:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

А тупо пробить дырку прямо в районе вытяжки влезть в вентиляцию соседей
От пользователя ви п
Опять же, если собственник квартиры является единственным пользователем собственного вентканале.

Это в пятиэтажных домах. В девятиэтажках все сложнее.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

В этой серии 5 этаж пересекается только с третьим и первым этажом, к которым идет сечение в три раза меньшее чем на крышу

[Сообщение изменено пользователем 07.12.2022 15:29]
6 / 1
От пользователя ISM
В пятиэтажных домах Вашей серии вообще для каждой квартиры своя труба. Есть несколько общих стояков, от них отводы. На одном стояке сидят максимум три квартиры причем на совсем разных этажах.

Вот это поворот!
А вип говорит что зря тут муслим неинтересную тему.
От пользователя ви п
А смысл?

Оказывается есть
1 / 2
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя ISM
Есть несколько общих стояков, от них отводы. На одном стояке сидят максимум три квартиры причем на совсем разных этажах.

случай из практики:
на 5м этаже Грибоедова,11 плохо вытягивало чад при жарке
установили вытяжку 150 куб/час
включили, проверяем
сначала загудела с усилием , потом раскрутилась
стоим, курим- тянет норм
приходит сосед с 7го и вежливо приглашает к себе
оказывается, у него вокруг решетки выхлоп ( имхо: выдуло пыльную пробку из вентканала).
однако после такой "продувки даже у него на 7м этаже стало лучче вытягивать :-)
ПС: серия дома- ХЗ.
0 / 3
Михаил1
От пользователя Валерий Анатольевич (Zufa_66)
А смысл?
Оказывается есть

всегда СМЫСЛ ЕСТЬ. Например тянет дерьмом. Метод клин клином. Заделываем вентиляционное окно и Врезаем в него штуцер с ершом и фекальным насосом из унитаза закачиваем содержимое. Виноватый сосед следом закрывает вентиляцию и далее мы прокачав воду с хлоркой из ведра дезинфицируете вент канал и снова его распечатываете, но уже без злого соседа.
0 / 11
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя Дядя_Ваня
А по вечерам даже слышно, как начинает работать мотор вентилятора - и в этот момент начинает тянуть обратно (с появлением соответствующих запахов). Я засовывал "флажок" прямо в канал - так и определил, что дует сверху, а не снизу.

От пользователя ISM
В этой серии 5 этаж пересекается только с третьим и первым этажом

Помимо того, что только три квартиры пользуются одним каналом, это схема "ствол-спутник", т.е. из квартиры выходит канал-спутник, который поднимается на 2-3 метра и там выходит в общую шахту. Таким образом, флажок и не мог показать движение воздуха снизу вверх. В канале-спутнике штатная тяга всегда вверх, обратная тяга всегда вниз. Автор, загляните туда эндоскопом, осмотритесь...


Обратите внимание, во всех схемах из квартиры канал идет только вверх.

Компания же подтвердила, что тяга в канале есть (на крыше выход не забит)?? А зимой тяга особенно сильная. Маловероятно, что вытяжка перегонит воздух вниз на несколько этажей. Под подозрением, скорее, пища соседей снизу.

Приток воздуха из вентрешетки может возникать по естественным причинам, когда у вас окна закупорены, приточных клапанов нет, а тяга в санузле сильнее, чем на кухне, или, например, сильнее тянет через лифтовую шахту, а из квартиры вытягивает через щели входной двери. Аномалия усиливается при сильном ветре и если трубы вентиляционных шахт ниже других конструкций на крыше.

То, что вечером слышно какой-то гул, могло быть (а) совпадением, (б) не первопричиной обратной тяги. Может, это лифт гудел? Вечером ветер может менять направление. Соседи могут приходить с работы и открывать свои форточки.

Поддерживаю стандартные рекомендации - обеспечить приток уличного воздуха (микропроветриванием, приточным клапаном) и установить на кухне обратный клапан. Простейший самодельный вариант - к обычной решетке с обратной стороны приклеить скотчем по верхнему краю шторку из любого эластичного материала типа толстого полиэтилена. Просвет в вытяжном отверстии должен быть свободным, чтобы не препятствовать отклонению шторки.
0 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
[Сообщение удалено пользователем 23.12.2022 17:43]
0 / 3
Дядя_Ваня
От пользователя ви п
Как обычно. Автор вопрос вопросил и отвалил. Все остальные ещё месяц переписываться будут. А смысл?

А вот и нет, тут я. Всё внимательно читаю. Пока мастерю обратный клапан.
От пользователя ISM

Поищите в интернете схему вентиляции Вашего дома. Это не просто труба с отводами на каждом этаже. В пятиэтажных домах Вашей серии вообще для каждой квартиры своя труба. В девятиэтажных домах сложнее. Есть несколько общих стояков, от них отводы. На одном стояке сидят максимум три квартиры причем на совсем разных этажах.

Да искал я - не нашёл... Самому уже интересно. Хоть эндоскоп в канал суй до 8 этажа. Если только в управляшку топать ногами. Строителей-спецов по этой серии знакомых тоже нет. Таких домов в городе всего-то пара десятков....
0 / 1
karioka
А у меня вот тоже вопрос про вентиляцию,чтобы отдельную тему не создавать,тут спрошу,может кто-то ответит.

Последний этаж,дом 16эт,около 30 лет,план вентиляции найти не удалось.
1 проблема:обратная тяга,приклееный сверху лист а4 подлетает до верха.
Вся вонь идет к нам и стоит у нас.то есть,все туалетные запахи,это жуть,сидишь в комнате и как завоняет чужими фекалиями или газами,так сильно,что невыносимо просто.Запахи гари всякой и вонючей еды. Табаком тащит часто,и не слабенькими женскими ментоловыми,а беломор канал какой-то ядреный.
Бывало такое,что уедем на дачу на выходные,окна закрыты,приходишь домой,а тут не только вонь стоит,а прямо дым в квартире,сразу приходится открывать все окна.
Вообще.все окна у нас круглый год на микропроветривании,иначе духота и задохнешься от посторонней вони,а еще окна потеют и "плачут",если их закрыть,говорят,это тоже от проблемной вентиляции.
В УК обращались,там,конечно,отписались,что всё проверяют ежегодно и вентиляция в порядке.

2 проблема:обнаружилась сегодня и я просто в шоке,хотя давно это подозревала,но мне никто не верил и еще посмеивались надо мной.
Снимали решетки вентиляции помыть и случайно заметили сверху свет,заглянули,а там так близко видно чердак,измеряли-от отверстия нашей вентиляции до верха всего см 35,меньше даже.
И если нам отсюда так хорошо все видно что там наверху,то оттуда с чердака нас в туалете и на кухне видно вообще прекрасно.
Я до этого слышала сверху прямо рядом голоса,сидя в туалете,извиняюсь,что-то такое-"давай перекрывай",другой отвечает-"там девушка в туалете сидит",а первый -"да п0%". Мне тогда никто не поверил.
А потом еще был случай какие-то подростки там ржали и обсуждали явно меня,я оттуда вылетела сразу,а на другой день стою на первом лифт жду,заходит толпа подостков,ну таких,почти взрослых уже лбов и такие хахаха,это же она,она.
Муж мне не верил,что там нас видно,потому,что мы раньше днем заглядывали и там темно было,ничег не видно,а сегодня случайно увидели,и там прямо отчетливо видно стыки плит на потолке чердаке и разводы от воды.

Вобщемвопросы: хочется установить вентиляторы,чтобы к нам ничего не несло и от нас принудительно выдувать,и чтобы нас сверху не было видно. Но,раз там такое маленькое расстояние и всё открыто,первый же сотрудник ук или еще кт сазу заметит наши вентиляторы. Что делать,как быть,посоветуйте,пожалуйста?
Есть какие-то нормативы касательно таких выводов на чердак? Никакого продолжения трубы вентканалов над нами.
И что делать с видимостью? Мне прямо нехорошо стало от понимания сколько раз меня могли в туалете видеть

Еще вопрос-смотрю вытяжные вентиляторы,у них вот эта задняя труба довольно длинная и такое ощущение,что они для горизонтальных каналов,у нас там небольшая вертикальная труба,условно говоря,то есть,нет большого прямоугольного шкафа,как в современнух домах,и,думаю,этот вентилятор по длине не войдет,упрется в заднюю стенку.Что делать,подскажите,пожалуйста?

[Сообщение изменено пользователем 28.12.2022 22:16]
0 / 2
Dmitrich_1
От пользователя karioka
Последний этаж,дом 16эт,около 30 лет,план вентиляции найти не удалось.

У нас то же самое.
Пришлось в кухне закрыть вентиляцию вообще ( на стену приделать лист фанеры и сверху наклеить обои). Вентиляцию я сделал индивидуальную через лоджию на улицу труба с канальным вентилятором.
В туалете поставил вентилятор с обратным клапаном типа такого https://market.yandex.ru/product--electrolux-venti...
и включается он при включении света в туалете.
0 / 1