Как запитать дом и баню с одного электрощита 15 кВт 380В?

Баня запитана на 3 фазы и 15 кВт, т.е. задействованы все выделенные мощности, сделана вся разводка, баня функционирует.
Теперь строиться нужно и встал вопрос как запитать дом с этого же щита?
Можно ли 2 кабеля СИП вывести с одного автомата, есть ли такие автоматы вообще?
1 / 2
От пользователя aiki
как запитать дом с этого же щита?

Сделать нормальную схему: вводной автомат, с него 2 автомата - на баню и на дом.

Ну или добавить хотя бы один автомат на дом.
2 / 1
ви п
От пользователя aiki
Можно ли 2 кабеля СИП вывести с одного автомата, есть ли такие автоматы вообще?

Нет. И ещё раз нет.
Пригласите электрика, он вам расскажет как должно быть сделано.
10 / 2
От пользователя aiki
есть ли такие автоматы вообще?

раньше была а может и сейчас есть серия автоматов ABB S200 у них 2 зажима под провода, но так (как вы хотите) делать нельзя. Вводной автомат - отдельно автомат на баню и автомат на дом.
4 / 3
aiki
а в чем разница между выводом с вводного автомата и разделения на 2 автомата и питания с одного автомата двух потребителей?
1 / 1
aiki
может расскажите как должно быть, в электрике не смыслю, чтобы не обманули
1 / 1
От пользователя aiki
может расскажите как должно быть,

должно быть по ПУЭ ;-)
3 / 3
120 мертвый форум
От пользователя Bkmz
должно быть по ПУЭ ;-)


Как всегда. Какой ио гемор там,
ГДЕ выеденного яйца не стоит
.
Кроме сипа нет ничего.
ТМах ХТ2 но цены от 50 тыр.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2 / 8
strider1978
Никакого СИПа в автоматы, ни одного, ни два, вообще никак.
3 / 5
120 мертвый форум
От пользователя strider1978
Никакого СИПа в автоматы

У, это на заборе написано?
2 / 5
Nukleuz
через гребенку все делается. 15квт это не много.
у Вас так же как и у меня.
только у меня со столба на гараж идет в общий щиток, от туда на баню идет и дальше на дом, так же вводные автоматы стоят в этом же щите, гараж, дом, баня.
Электрика пригласите, все сделает.
а не как выше там посоветовали хтэшку авв поставить :lol: :lol: :lol:

[Сообщение изменено пользователем 22.07.2022 14:15]
5 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Nukleuz
а не как выше там посоветовали хтэшку авв поставить

Я не срветовал. Я писал что выеденного яйца не стоит.
От пользователя Nukleuz
через гребенку все делается

О. Это по нашему.
Запрещено. Кросс модуль. Вот его применение возможно.
1 / 5
strider1978
От пользователя 120 мертвый форум
У, это на заборе написано?


Наберите в поисковике "горит СИП в автомате". Умному - достаточно.
2 / 4
ЧP32
От пользователя strider1978
Наберите в поисковике "горит СИП в автомате". Умному - достаточно.


Сип горит из за того что клеммы плохо затянули. У нас в 99 случаев из 100, сип заводится в автомат.
1 / 2
От пользователя ЧP32
из за того что клеммы плохо затянули.

затянули их может и хорошо, но поставили пломбы без возможности протяжки болтов.
0 / 2
strider1978
От пользователя ЧP32
Сип горит из за того что клеммы плохо затянули. У нас в 99 случаев из 100, сип заводится в автомат.


У вас это где? Не в доме хотя бы? Затягивать "хорошо" - бесполезно, мягкий алюминий плывёт и контакт уходит.
1 / 3
От пользователя strider1978
мягкий алюминий плывёт и контакт уходит.

периодически подтягивать, не вариант?
2 / 2
strider1978
От пользователя Aff_Gur
периодически подтягивать, не вариант?


На моножиле алюминиевой - вариант.

СИП из нескольких проволочек, да ещё и скрученных. Короткая клемма автомата не способна зафиксировать такое.
0 / 4
ПEШEXOД
От пользователя strider1978
Короткая клемма автомата не способна зафиксировать такое.

а через гильзу можно ? вроде правильно через прокалывающий на медь переход сделать и его уже на автомат
1 / 2
strider1978
От пользователя ПEШEXOД
а через гильзу можно ?


Через гильзу можно, но ГАМ придётся опрессовывать с пастой со стороны алюминия, и приводить в соответствие с клеммой автомата (пресс+напильник) со стороны меди. Очень много возни, на потоке такое делать никто не будет.


От пользователя ПEШEXOД
вроде правильно через прокалывающий на медь переход сделать и его уже на автомат


Как вариант, да.
0 / 3
ЧP32
От пользователя strider1978
У вас это где? Не в доме хотя бы? Затягивать "хорошо" - бесполезно, мягкий алюминий плывёт и контакт уходит.


Хоть в коттеджном поселке хоть в многоквартирном доме... В многоквартирном доме алюминий идет до этажного щита. Дальше идет медь.
1 / 1
ЧP32
От пользователя strider1978
На моножиле алюминиевой - вариант.

СИП из нескольких проволочек, да ещё и скрученных. Короткая клемма автомата не способна зафиксировать такое.


Все прекрасно фиксируется..
Люди склонны перестраховываться и находить проблему там где ее нет.
Если нельзя СИП зажимать в автомат - укажите ссылку на документ где это написано... Из того -же ПУЭ.

[Сообщение изменено пользователем 04.08.2022 13:29]
2 / 1
strider1978
От пользователя ЧP32
Хоть в коттеджном поселке хоть в многоквартирном доме... В многоквартирном доме алюминий идет до этажного щита.


Речь шла про СИП. Если у Вас в МКД СИП - у меня плохие новости.

От пользователя ЧP32
Все прекрасно фиксируется..


И расфиксируется так же. Если хватать деньги и по тапкам - можно не париться.


От пользователя ЧP32
Если нельзя СИП зажимать в автомат - укажите ссылку на документ где это написано... Из того -же ПУЭ.


Почитайте нормативные документы на СИП и узнайте для чего он в принципе предназначен.
1 / 3
ЧP32
От пользователя strider1978
Почитайте нормативные документы на СИП и узнайте для чего он в принципе предназначен.


Вы хотите сказать в этих документах есть прямой запрет на подключение в автомат? Покажите мне... Может быть я не внимательно читал эти документы. Этот кабель имеет горючую изоляцию из сшитого полиэтилена и только поэтому его нельзя заводить в дом. Но ограничений по подключению этого кабеля к автомату находящемуся в электрическом щите на столбе, нет.
1 / 0
strider1978
От пользователя ЧP32
Но ограничений по подключению этого кабеля к автомату находящемуся в электрическом щите на столбе, нет.


Подключайте, кто Вам запретит. Даже если запретят - контролировать это некому. Но это халтура и потенциальные заказчики должны знать об этом.

И подключают так из-за тупых требований сетей, которым класть на безопасность, главное для них - невозможность хищения. Что по их мнению достигается отсутствием соединений до первого автомата.

[Сообщение изменено пользователем 05.08.2022 15:59]
0 / 1