Как запитать дом и баню с одного электрощита 15 кВт 380В?

Моляша (Моль в Камуфляже)
От пользователя strider1978
Через гильзу можно, но ГАМ придётся опрессовывать с пастой со стороны алюминия, и приводить в соответствие с клеммой автомата (пресс+напильник) со стороны меди. Очень много возни, на потоке такое делать никто не будет.

А чем наконечники медно-луженые не устраивают?
1 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
медно-луженые не устраивают?

Расскажу тебе сказку.
Четверг.
Звонок.
Баба берет трубку и разговор.
Конец разговора баба кладет трубку и говорит
" вот дураков логистов набрали,
Мужик, а не знает, что такое в ряд."

Мда, моё терпение не выдержало. Задаю вопрос.
А что такое в ряд при погрузке фуры?

Оказалось, что для бабы в ряд это в ширину.

Пошел в курилку.
Ну там то мужики.

Рассказываю им. И тут вопрос.
А как тогда называется и проводит мне рукой слева на право это действие.

Впрочем и из пятидесятников служили далеко не все.

Ответив на мой вопрос, найдёшь ответ на свой вопрос.

Дабы не мучить народ с утра, напишу ответ.
Но, не сейчас.


Не медно -лужёный, а НШАЛ

Алюм лужёный.

И нем гам, а нса.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 07.08.2022 07:11]
1 / 9
120 мертвый форум
Колонна, ряд, шеренга.( улетают в родные края. Дембеля-дембеля-дембеля.)

Модер. Потом подотри.
0 / 8
strider1978
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
А чем наконечники медно-луженые не устраивают?


А чем они по алюминию могут устраивать?

От пользователя 120 мертвый форум
НШАЛ



От пользователя 120 мертвый форум
нса


Могут же, если захотят.
0 / 3
strider1978
От пользователя 120 мертвый форум
Оказалось, что для бабы в ряд это в ширину.


Ряд - это в театре. Потому и в ширину.
1 / 3
120 мертвый форум
От пользователя strider1978
театре

Ну да, погрузка фуры это всегда театр и актёры там, те кто грузит. А тот, кто даёт форму погрузки те клоуны.

И вот так каждый день, цирк и театр вижу.
:-D
0 / 7
Моляша (Моль в Камуфляже)
От пользователя strider1978
А чем они по алюминию могут устраивать

Ладно. Опускаем вопрос луженые.
Чем не устраивают НАКОНЕЧНИКИ? И почему непременно нужен интим с гильзами?
2 / 1
strider1978
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Чем не устраивают НАКОНЕЧНИКИ?


Приведите пример наконечника по алюминию.
1 / 3
Моляша (Моль в Камуфляже)
От пользователя strider1978
Приведите пример наконечника по алюминию.

Сходить в магазин и сфоткать?
Наконечник ТА
Наконечник ТАМ
3 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Ладно. Опускаем вопрос

Не, сейчас на балет сходим и потом
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
ТА
Наконечник ТАМ

Разберём.
0 / 9
strider1978
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Наконечник ТА
Наконечник ТАМ


В автомат влезут?

Чем "интим с гильзами" отличается от такового с наконечниками?

[Сообщение изменено пользователем 07.08.2022 12:30]
1 / 2
От пользователя ЧP32
Вы хотите сказать в этих документах есть прямой запрет на подключение в автомат?

нет но многожильный СИП нужно опрессовывать


2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

В качестве действующей инструкции, утверждённой в установленном порядке является ГОСТ 10434-82*, где сказано следующее:

2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;

- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
0 / 1
ЧP32
Вот ответ ABB
"Настоящим мы подтверждаем, что алюминиевые проводники могут использоваться с нашими миниатюрными автоматическими выключателями серий S200 (M, MT, P) and SH200 (T, L).
Алюминиевые проводники должны быть предварительно обработаны. Перед подключением необходимо убедиться, что их контактные точки очищены, почищены щеткой и покрыты смазкой"​.
0
strider1978
От пользователя ЧP32
Вот ответ ABB


Они те ещё писаки. Конкретно про СИП нужно вопрос ставить.

1 / 2
От пользователя ЧP32
Вот ответ ABB

а где запрос?
Алюминиевый не равно СИП, хоть СИП и равно алюминиевый.
0 / 1
ЧP32
От пользователя Bkmz
а где запрос?
Алюминиевый не равно СИП, хоть СИП и равно алюминиевый.


Вопрос был именно про СИП. Они написали что от завода есть только такой ответ. Конкретно про СИП если пришлют ответ - выложу сюда.
0
strider1978
От пользователя ЧP32
Вопрос был именно про СИП.


И именно "могут использоваться". Могут же? Как долго - другой вопрос.
0
От пользователя ЧP32
Они написали что от завода есть только такой ответ.

А что выше по рангу ответ завода или СП, ПУЭ и ГОСТ?
И еще момент у ABB если мне не изменяет память контактная группа медная.
0 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Bkmz
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Поехали.
Сжим в автомате есть?
Ответ да или нет.
Впрочем понятно.

Теперь так называемый орех.
Болтовой есть?

Ответ очевиден. Пройти по любой улице.

А теперь главный вопрос.

Пятно зажима этого соединения?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0 / 6
120 мертвый форум
О, не поленился.
Завистникам. Да. И это есть.

В мм2 пятно не измерял и не буду.

Но вопрос.

Первый отвод это прибор учета.
С него на автомат ВН.

И так вопрос?
Ежели автомат мы условно принимаем не обслуживаемое соединение, то кто, и когда будет обслуживать соединение на ответвлении от линии?
(так называемый орех.)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0 / 6
От пользователя 120 мертвый форум
Болтовой есть?

нет... это прокалывающий а не болтовой зажим
От пользователя 120 мертвый форум
Пятно зажима этого соединения?

а этот вопрос к чему и в чем его сакральность?
6 / 0
От пользователя 120 мертвый форум
Ежели автомат мы условно принимаем не обслуживаемое соединение, то кто, и когда будет обслуживать соединение на ответвлении от линии?

с точностью до наоборот, прокалывающий зажим не требует обслуживания, а винтовой требует, что собственно прописано в нормативной документации.
Для своего удобства и зная как эксплуатация проводит планово предупредительный ремонт, клеммники в шкафах стараюсь использовать пружинные, а не винтовые.
5 / 0
120 мертвый форум
От пользователя Bkmz
нормативной документации.


От пользователя Bkmz
не требует обслуживания

:lol:
Это кто написал? Производитель?
От пользователя Bkmz
завода или СП, ПУЭ и ГОСТ?

От пользователя Bkmz
в нормативной документации.

У тебя никогда + на машине не отпадал?
От пользователя Bkmz
это прокалывающий а не болтовой зажим

Это тафтология.
Прокол тянет что? Гайка? Чем делается прокол?
Я тебе так скажу.
То, что на фото у них гайка не сорвана.

Дальше писать?
От пользователя Bkmz
этот вопрос к чему и в чем его сакральность?

Сечение соединения проводников.

Да каждый 5 орех надо протягивать.

Монтажники старые, на столбы лазят в лучшем случае с короткой лесенкой.
Силен сорвать не хватает.
От пользователя Bkmz
шкафах стараюсь использовать пружинные, а не винтовые.

Это те, что проходные?

Короче. Сип это враг.
И пусть этот враг спит спокойно.
Но, ежели ему суждено проснуться, то пусть проснется вне дома.
А там чья это зона выясняет потребитель.

У меня броня заведена. ;-)
0 / 2
120 мертвый форум
Ух ты. Жопой сидят читатели.
Минусеры ?

По документации.
У нас и кабелек весь 2.5мм²
А на деле? Вчера измеряли изоляцию сопротивление у корунда.


Илья. скажи почему нса есть только у квт?
Ведь кто только не производит наконечники.
0 / 3
120 мертвый форум
От пользователя strider1978
Конкретно про СИП нужно вопрос ставить.

Простите сэр.
На фото 202 в письме
От пользователя ЧP32
S200 (M, MT, P) and SH200 (T, L).

Ваш комментарий?
0 / 2