Как запитать дом и баню с одного электрощита 15 кВт 380В?
М
Моляша (Моль в Камуфляже)
Через гильзу можно, но ГАМ придётся опрессовывать с пастой со стороны алюминия, и приводить в соответствие с клеммой автомата (пресс+напильник) со стороны меди. Очень много возни, на потоке такое делать никто не будет.
А чем наконечники медно-луженые не устраивают?
м
120 мертвый форум
медно-луженые не устраивают?
Расскажу тебе сказку.
Четверг.
Звонок.
Баба берет трубку и разговор.
Конец разговора баба кладет трубку и говорит
" вот дураков логистов набрали,
Мужик, а не знает, что такое в ряд."
Мда, моё терпение не выдержало. Задаю вопрос.
А что такое в ряд при погрузке фуры?
Оказалось, что для бабы в ряд это в ширину.
Пошел в курилку.
Ну там то мужики.
Рассказываю им. И тут вопрос.
А как тогда называется и проводит мне рукой слева на право это действие.
Впрочем и из пятидесятников служили далеко не все.
Ответив на мой вопрос, найдёшь ответ на свой вопрос.
Дабы не мучить народ с утра, напишу ответ.
Но, не сейчас.
Не медно -лужёный, а НШАЛ
Алюм лужёный.
И нем гам, а нса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 07.08.2022 07:11]
м
120 мертвый форум
Колонна, ряд, шеренга.( улетают в родные края. Дембеля-дембеля-дембеля.)
Модер. Потом подотри.
Модер. Потом подотри.
s
strider1978
А чем наконечники медно-луженые не устраивают?
А чем они по алюминию могут устраивать?
НШАЛ
нса
Могут же, если захотят.
s
strider1978
Оказалось, что для бабы в ряд это в ширину.
Ряд - это в театре. Потому и в ширину.
м
120 мертвый форум
театре
Ну да, погрузка фуры это всегда театр и актёры там, те кто грузит. А тот, кто даёт форму погрузки те клоуны.
И вот так каждый день, цирк и театр вижу.
М
Моляша (Моль в Камуфляже)
А чем они по алюминию могут устраивать
Ладно. Опускаем вопрос луженые.
Чем не устраивают НАКОНЕЧНИКИ? И почему непременно нужен интим с гильзами?
s
strider1978
Чем не устраивают НАКОНЕЧНИКИ?
Приведите пример наконечника по алюминию.
М
Моляша (Моль в Камуфляже)
Приведите пример наконечника по алюминию.
Сходить в магазин и сфоткать?
Наконечник ТА
Наконечник ТАМ
м
120 мертвый форум
Ладно. Опускаем вопрос
Не, сейчас на балет сходим и потом
Наконечник ТАМ
Разберём.
s
strider1978
Наконечник ТАМ
В автомат влезут?
Чем "интим с гильзами" отличается от такового с наконечниками?
[Сообщение изменено пользователем 07.08.2022 12:30]
Вы хотите сказать в этих документах есть прямой запрет на подключение в автомат?
нет но многожильный СИП нужно опрессовывать
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
В качестве действующей инструкции, утверждённой в установленном порядке является ГОСТ 10434-82*, где сказано следующее:
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
Ч
ЧP32
Вот ответ ABB
"Настоящим мы подтверждаем, что алюминиевые проводники могут использоваться с нашими миниатюрными автоматическими выключателями серий S200 (M, MT, P) and SH200 (T, L).
Алюминиевые проводники должны быть предварительно обработаны. Перед подключением необходимо убедиться, что их контактные точки очищены, почищены щеткой и покрыты смазкой".
"Настоящим мы подтверждаем, что алюминиевые проводники могут использоваться с нашими миниатюрными автоматическими выключателями серий S200 (M, MT, P) and SH200 (T, L).
Алюминиевые проводники должны быть предварительно обработаны. Перед подключением необходимо убедиться, что их контактные точки очищены, почищены щеткой и покрыты смазкой".
s
strider1978
Вот ответ ABB
Они те ещё писаки. Конкретно про СИП нужно вопрос ставить.
Ч
ЧP32
Алюминиевый не равно СИП, хоть СИП и равно алюминиевый.
Вопрос был именно про СИП. Они написали что от завода есть только такой ответ. Конкретно про СИП если пришлют ответ - выложу сюда.
s
strider1978
Вопрос был именно про СИП.
И именно "могут использоваться". Могут же? Как долго - другой вопрос.
м
120 мертвый форум
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном
порядке.
Поехали.
Сжим в автомате есть?
Ответ да или нет.
Впрочем понятно.
Теперь так называемый орех.
Болтовой есть?
Ответ очевиден. Пройти по любой улице.
А теперь главный вопрос.
Пятно зажима этого соединения?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
м
120 мертвый форум
О, не поленился.
Завистникам. Да. И это есть.
В мм2 пятно не измерял и не буду.
Но вопрос.
Первый отвод это прибор учета.
С него на автомат ВН.
И так вопрос?
Ежели автомат мы условно принимаем не обслуживаемое соединение, то кто, и когда будет обслуживать соединение на ответвлении от линии?
(так называемый орех.)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Завистникам. Да. И это есть.
В мм2 пятно не измерял и не буду.
Но вопрос.
Первый отвод это прибор учета.
С него на автомат ВН.
И так вопрос?
Ежели автомат мы условно принимаем не обслуживаемое соединение, то кто, и когда будет обслуживать соединение на ответвлении от линии?
(так называемый орех.)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ежели автомат мы условно принимаем не обслуживаемое соединение, то кто, и когда будет обслуживать соединение на ответвлении от линии?
с точностью до наоборот, прокалывающий зажим не требует обслуживания, а винтовой требует, что собственно прописано в нормативной документации.
Для своего удобства и зная как эксплуатация проводит планово предупредительный ремонт, клеммники в шкафах стараюсь использовать пружинные, а не винтовые.
м
120 мертвый форум
нормативной документации.
не требует обслуживания
Это кто написал? Производитель?
завода или
СП, ПУЭ и ГОСТ?
в нормативной документации.
У тебя никогда + на машине не отпадал?
это прокалывающий а не болтовой зажим
Это тафтология.
Прокол тянет что? Гайка? Чем делается прокол?
Я тебе так скажу.
То, что на фото у них гайка не сорвана.
Дальше писать?
этот вопрос к чему и в чем его сакральность?
Сечение соединения проводников.
Да каждый 5 орех надо протягивать.
Монтажники старые, на столбы лазят в лучшем случае с короткой лесенкой.
Силен сорвать не хватает.
шкафах стараюсь использовать пружинные, а не
винтовые.
Это те, что проходные?
Короче. Сип это враг.
И пусть этот враг спит спокойно.
Но, ежели ему суждено проснуться, то пусть проснется вне дома.
А там чья это зона выясняет потребитель.
У меня броня заведена.
м
120 мертвый форум
Ух ты. Жопой сидят читатели.
Минусеры ?
По документации.
У нас и кабелек весь 2.5мм²
А на деле? Вчера измеряли изоляцию сопротивление у корунда.
Илья. скажи почему нса есть только у квт?
Ведь кто только не производит наконечники.
Минусеры ?
По документации.
У нас и кабелек весь 2.5мм²
А на деле? Вчера измеряли изоляцию сопротивление у корунда.
Илья. скажи почему нса есть только у квт?
Ведь кто только не производит наконечники.
м
120 мертвый форум
Простите сэр.
На фото 202 в письме
S200 (M, MT, P) and SH200 (T, L).