Фаза и два ноля в розетке для электроплиты

ви п
От пользователя Bkmz
то и автомат должен быть большего номинала. 32

с какого перепуга, автомат может быть меньшим номиналом и выступать в качестве ограничителя по току, ну и конечно с учётом селективности.

Например на вводе в дом. Жила провода СИП рассчитана на ток 100А, а автомат вводной на 32. Но объясните, зачем нужен провод 6мм2 при автомате 25А, если с таким током справляется провод 4мм2. При этом денег стоит меньших???
4 / 0
dmi30596
От пользователя ви п
Трёхжильный кабель и три отдельных провода- это не одно и то же.

Три одножильных провода
1 / 0
dmi30596
От пользователя k290
40A на квартиру ни кто не даст а уж тем более только на плиту,у вас скорее всего вводной автомат меньше.А вообще медь на 2,5 на плиту вполне хватит.

Дом на пару лет свежее, чем у родителей, стоит на той же улице и застройщик скорее всего один: вводной автомат на 63А, вводной кабель 10 мм2, на плиту автомат на 40А и кабель ВВГ 3*6. Сфоткал бы схему щитка, да муторно фото на форум вставлять
0
dmi30596
Уточнил, вводной у родителей на 50А
0
strider1978
От пользователя dmi30596
Сфоткал бы схему щитка, да муторно фото на форум вставлять


Муторно, да. Можно вКонтакт закинуть а сюда ссылкой вставить.
0
ви п
От пользователя dmi30596
Три одножильных провода

допускаю, что со времен Союза многое изменилось. Но недоумение вызывает. Если все борются за безопасность всех и ото всего, то почему провод? У провода любого одна оболочка, одна изоляция. В то же время любой кабель имеет по крайней мере две оболочки. Любой проект возьмите по устройству электропроводки, всюду ВВГ или ВВГнг ! Одиночный провод 6мм2 - это заземление выполнять. Ну еще одиночный алюминиевый провод в шахтах лифтовых мне доводилось встречать, да в осветительных цепях заводских цехов. Я вам верю, просто недоумение: почему отдельный провод к розетке кинут.
4 / 0
dmi30596
От пользователя ви п
Я вам верю, просто недоумение: почему отдельный провод к розетке кинут.

Конечно кабель. Это я путаю их - кабель и провод, не знал, что
От пользователя ви п
У провода любого одна оболочка, одна изоляция. В то же время любой кабель имеет по крайней мере две оболочки.

Сам недавно только узнал, что к соединениям проводов на клеммниках обязательно доступ должен быть, нельзя их в распредкоробки прятать и штукатурить поверх)) сам так сделал 8лет назад на кухне когда электроточки от застройщика переносил и ничего служит (тут можете минусить). Сейчас уже при ремонте по другому сделал, купил пресс-клещи КВТ (пайка геморройно, сварка тем более), монтажные коробки на 102 мм, в гильзах провода обжимал и сверху штукатурил.

[Сообщение изменено пользователем 09.01.2022 23:23]
1 / 2
dmi30596
Всем спасибо за ответы, кабель поменяю на новый ПВС 3*4 мм и забуду про это) Хотя про два ноля так и не понял:-)
1 / 5
От пользователя dmi30596
Хотя про два ноля так и не понял:-)

Есчо рас:
Какое по вашему должно быть напряжение (разность потенциалов) между PE и фазовым проводником?
0
Dale.
От пользователя dmi30596
Хотя про два ноля так и не понял:-)

Один (N) для работы плиты, другой (PE) для защиты.
1 / 0
120 мертвый форум
Осталось то всего лишь определить, какой из них ноль, а какой земля.
тема так и называется 2 ноля в одной розетке


От пользователя dmi30596
поменяю на новый ПВС 3*4 мм


Нафиг этот ПВС - КГ надо брать.
по сечению, сейчас плиты и на 9,8 мощи есть в продаже.

На самом деле зажечь все на плите это редко, но ежели перебздеть то 6мм2
Там надо то как правило 2 метра.

впрочем :padre: не электрик и тем более по объявлению.
1 / 5
dmi30596
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
Осталось то всего лишь определить, какой из них ноль, а какой земля

Ну так подскажите
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
Там надо то как правило 2 метра

1,5 м хватает за глаза, таскать про кухне не планируется
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
не электрик

А вот это настораживает
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
тема так и называется 2 ноля в одной розетке

Не цепляйтесь к словам
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
Нафиг этот ПВС - КГ надо брать

Определил по фото старый кабель, оказывается КГ и есть, состоит из 3 многожильных проводов. Решил, что он "старый" и заменил его
2 / 1
120 мертвый форум
От пользователя dmi30596
Не цепляйтесь к словам


Это самое главное. Определить где рабочий а где защитный в электро цепи.

От пользователя dmi30596
так подскажите


Розетка не менялась а значит просто забить на это.

Ну ежели делать нечего то цепануть узо.

Закон энергии .

Есть клещи вперёд ими. Силу тока не обязательно на фазе измерять. Но это надо открыть щитовую.

Прозвонка с любой другой розеткой автомат только прошу отщелкнуть.



1 / 2
ви п
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
Ну ежели делать нечего то цепануть узо.

Это должна быть совсем другая история. УЗО в квартире времен Союза и сегодняшнем монолите. Есть ли разница в устройстве?
0
120 мертвый форум
От пользователя ви п
Есть ли разница в устройстве?


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1 / 3
Monstr™
ты где сие увидел? В последний раз лет 25 назад на ЗИКе видел в 23 цехе.
0