Фаза и два ноля в розетке для электроплиты

Всем привет. Родители купили б/у электроплиту у родственников, отец элекричества боится как огня, пришлось мне заниматься её подключением. Розетку и вилку оставил от старой плиты, а кабель как более новый от б/у. При замене я столкнулся с тем, что мультиметр в однофазной сети показывает 220 В между фазой (определил индикаторной отвёрткой) и нолём, а также между фазой и землёй (РЕ). После подключения всё работает.
Осталось несколько вопросов:
1) Объясните как такое может быть и чем чревато в будущем?
2) Когда родственникам "электрик по объявлению" подключал плиту, то был куплен и установлен кабель ПВС 3*1,5 мм2 (его я оставил), хотя даже в инструкции рекомендовано 3*4 мм2. Сейчас стоит отдельный автомат на 40А, мощность плиты с духовкой около 8 кВт, нужно ли менять питающий кабель?
2 / 11
DennisVV®
От пользователя dmi30596
ПВС 3*1,5 мм2 (его я оставил), хотя даже в инструкции рекомендовано 3*4 мм2. Сейчас стоит отдельный автомат на 40А, мощность плиты с духовкой около 8 кВт

Срочно менять, пока беды не произошло!
https://www.calc.ru/Tablitsa-Moshchnosti-Provodov....
10 / 0
Bosch
Мда, ну и электрики по объявлению нонче. Мне года три назад даже для зарядки электротранспорта провод вывел 3*2.5 мм. А тут плита электрическая
5 / 3
dmi30596
От пользователя DennisVV®
Срочно менять, пока беды не произошло!

Тоже к этому склоняюсь, хотя интересно как родственники 4 года плитой пользовались 8( . Для интереса посмотрел на свой кабель для питания варочной поверхности, как и положено ПВС 3*4 мм2))
0 / 1
strider1978
От пользователя dmi30596
мультиметр в однофазной сети показывает 220 В между фазой (определил индикаторной отвёрткой) и нолём


Должно быть 230+-


От пользователя dmi30596
как такое может быть


Это не PE а защитный ноль скорее всего. Фото этажного щитка развеет соменния.


От пользователя dmi30596
"электрик по объявлению" подключал плиту, то был куплен и установлен кабель ПВС 3*1,5 мм2


Придурок.
5 / 2
ви п
Питающий кабель 1,5 мм. кв для 8квт плиты маловато конечно, но почему никто не спросит: а проводка до розетки чем выполнена? Если там люминий 2,5 то какой смысл в 4квадратах питающего провода? В жизни редко все 8квт единовременно используются, поэтому наверное уже 4 года провод в 1,5мм.кв жил и не сдох.
9 / 4
120 мертвый форум
От пользователя dmi30596
Объясните как такое может быть и чем чревато в будущем


А что собственно не так?
От пользователя dmi30596
Когда родственникам "электрик по объявлению" подключал плиту, то был куплен и установлен кабель ПВС 3*1,5 мм2 (его я оставил), хотя даже в инструкции рекомендовано 3*4 мм2


Ну заменить. Какие проблемы ?
От пользователя dmi30596
нужно ли менять питающий кабель?


Инструкцию читать не пробовали?


Прокатный стан. Сварка.

250 квт. Да да 250 квт.

Ноля в цеху нет.
5 / 5
andyukov
От пользователя ви п
В жизни редко все 8квт единовременно используются


Во-во.
Это если свадьба какая :super:
2 / 1
strider1978
От пользователя ви п
Если там люминий 2,5 то какой смысл в 4квадратах питающего провода? В жизни редко все 8квт единовременно используются, поэтому наверное уже 4 года провод в 1,5мм.кв жил и не сдох.


Под 40А автоматом провод сдохнет и полыхнёт, а автомат даже не заметит.

Нужны ещё аргументы?
2 / 3
ви п
Вы о чём? Какие аргументы вы ждёте?
Кстати, я написал о 2,5 квадратах АВВГ. В домах советской постройки на кухнях в розетках с тремя контактами таких проводов не было!
И автоматов 40А я не припомню. Это могли только электрики времён ЕГЭ изладить.

[Сообщение изменено пользователем 08.01.2022 21:21]
1 / 3
strider1978
На плиту в квартирах без газа идет три отдельных провода по 6мм2.
2 / 0
dmi30596
От пользователя ви п
: а проводка до розетки чем выполнена? Если там люминий 2,5 то какой смысл в 4квадратах питающего провода?

Дом примерно 2010 года постройки. На плиту идёт трёхпроводной медный кабель, сечением навскидку не менее 4 мм2, может даже 6. Никакого люминия нет в помине.

[Сообщение изменено пользователем 09.01.2022 15:42]
2 / 0
dmi30596
От пользователя ви п
В домах советской постройки на кухнях в розетках с тремя контактами таких проводов не было!

Про советскую постройку, где кругом алюминий и никакой цветовой маркировки, речи не идёт
1 / 0
dmi30596
От пользователя deepl(120 мертвый форум)
Прокатный стан. Сварка.

250 квт. Да да 250 квт.

Это сейчас к чему?
5 / 0
Monstr™
От пользователя dmi30596
Сейчас стоит отдельный автомат на 40А

если мне память не изменяет, то: 32А на плиту мощностью до 13,5кВт, а 40А на мощность до 18кВт. И вводной автомат на сколько у вас?
2 / 0
ви п
От пользователя strider1978
На плиту в квартирах без газа идет три отдельных провода по 6мм2.

От пользователя dmi30596
На плиту идёт трёхжильный медный кабель, сечением навскидку не менее 4 мм2, может даже 6.

Чувствуете разницу?
1 / 2
40A на квартиру ни кто не даст а уж тем более только на плиту,у вас скорее всего вводной автомат меньше.А вообще медь на 2,5 на плиту вполне хватит.
0 / 3
и ещё один момент ноль и земля где то сходятся,может на столбе а может в ТэПушке,по этому у вас прибор покажет напряжение и с нуля и с земли.
1 / 0
в новостройках на плиту идёт 6 квадрат,ровно каки ввод на квартирный щит.
1 / 0
strider1978
От пользователя ви п
Чувствуете разницу?


Кто про алюминий начал с того и спрашивайте.
2 / 0
ви п
Я про другое спросил. Повторюсь.
От пользователя strider1978
На плиту в квартирах без газа идет три отдельных провода по 6мм2.
. Меня это напрягло. Трёхжильный кабель и три отдельных провода- это не одно и то же.

[Сообщение изменено пользователем 09.01.2022 10:50]
2 / 1
ви п
Теперь про автоматы. В былые времена в квартирах с электроплитами провода с жилами 4мм2 защищали автоматы 25А. Плиты я думаю остались такими же. Но если сегодня провод (кабель) с жила и 6мм2, то и автомат должен быть большего номинала. 32 или даже 40А. Но нужно понимать, что вводной автомат должен соответствовать. В старых домах вводных автоматов тупо не было. Пакетный выключатель-счётчик на 50А-группа автоматов.
1 / 4
strider1978
От пользователя ви п
Меня это напрягло. Трёхжильный кабель и три отдельных провода- это не одно и то же.


В домах советской постройки без газа всё именно так. Три отдельных провода, алюминий, 6 квадратов. В малосемейках попадается 4 квадрата, их комплектовали двухконфорочными плитами.
4 / 0
От пользователя ви п
Трёхжильный кабель и три отдельных провода- это не одно и то же.

нет конечно, и при расчёте автомата это учитывается, как и способ прокладки.
От пользователя ви п
то и автомат должен быть большего номинала. 32

с какого перепуга, автомат может быть меньшим номиналом и выступать в качестве ограничителя по току, ну и конечно с учётом селективности.
От пользователя k290
ноль и земля где то сходятся

а если бы не сходились какое было бы напряжение? :-D
1 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Bkmz
если бы не сходились какое было бы напряжение

660 ;-)
1 / 3