Фаза и два ноля в розетке для электроплиты
d
dmi30596
Всем привет. Родители купили б/у электроплиту у родственников, отец элекричества боится как огня, пришлось мне заниматься её подключением. Розетку и вилку оставил от старой плиты, а кабель как более новый от б/у. При замене я столкнулся с тем, что мультиметр в однофазной сети показывает 220 В между
фазой (определил индикаторной отвёрткой) и нолём, а также между фазой и землёй (РЕ). После подключения всё работает.
Осталось несколько вопросов:
1) Объясните как такое может быть и чем чревато в будущем?
2) Когда родственникам "электрик по объявлению" подключал плиту, то был куплен и установлен кабель ПВС 3*1,5 мм2 (его я оставил), хотя даже в инструкции рекомендовано 3*4 мм2. Сейчас стоит отдельный автомат на 40А, мощность плиты с духовкой около 8 кВт, нужно ли менять питающий кабель?
Осталось несколько вопросов:
1) Объясните как такое может быть и чем чревато в будущем?
2) Когда родственникам "электрик по объявлению" подключал плиту, то был куплен и установлен кабель ПВС 3*1,5 мм2 (его я оставил), хотя даже в инструкции рекомендовано 3*4 мм2. Сейчас стоит отдельный автомат на 40А, мощность плиты с духовкой около 8 кВт, нужно ли менять питающий кабель?
D
DennisVV®
ПВС 3*1,5 мм2 (его я оставил), хотя даже в инструкции рекомендовано 3*4 мм2. Сейчас стоит отдельный автомат на 40А, мощность плиты с духовкой около 8 кВт
Срочно менять, пока беды не произошло!
https://www.calc.ru/Tablitsa-Moshchnosti-Provodov....
B
Bosch
Мда, ну и электрики по объявлению нонче. Мне года три назад даже для зарядки электротранспорта провод вывел 3*2.5 мм. А тут плита электрическая
d
dmi30596
Срочно менять, пока беды не произошло!
Тоже к этому склоняюсь, хотя интересно как родственники 4 года плитой пользовались . Для интереса посмотрел на свой кабель для питания варочной поверхности, как и положено ПВС 3*4 мм2))
s
strider1978
мультиметр в однофазной сети показывает 220 В между фазой (определил индикаторной отвёрткой) и нолём
Должно быть 230+-
как такое может быть
Это не PE а защитный ноль скорее всего. Фото этажного щитка развеет соменния.
"электрик по объявлению" подключал плиту, то был куплен и установлен кабель ПВС 3*1,5 мм2
Придурок.
в
ви п
Питающий кабель 1,5 мм. кв для 8квт плиты маловато конечно, но почему никто не спросит: а проводка до розетки чем выполнена? Если там люминий 2,5 то какой смысл в 4квадратах питающего провода? В жизни редко все 8квт единовременно используются, поэтому наверное уже 4 года провод в 1,5мм.кв жил и не
сдох.
м
120 мертвый форум
Объясните как такое может быть и чем чревато в будущем
А что собственно не так?
Когда родственникам "электрик по объявлению" подключал плиту, то был куплен и установлен кабель
ПВС 3*1,5 мм2 (его я оставил), хотя даже в инструкции рекомендовано 3*4 мм2
Ну заменить. Какие проблемы ?
нужно ли менять питающий кабель?
Инструкцию читать не пробовали?
Прокатный стан. Сварка.
250 квт. Да да 250 квт.
Ноля в цеху нет.
a
andyukov
В жизни редко все 8квт единовременно используются
Во-во.
Это если свадьба какая
s
strider1978
Если там люминий 2,5 то какой смысл в 4квадратах питающего провода? В жизни редко все 8квт единовременно используются, поэтому наверное уже 4 года провод в 1,5мм.кв жил и не сдох.
Под 40А автоматом провод сдохнет и полыхнёт, а автомат даже не заметит.
Нужны ещё аргументы?
в
ви п
Вы о чём? Какие аргументы вы ждёте?
Кстати, я написал о 2,5 квадратах АВВГ. В домах советской постройки на кухнях в розетках с тремя контактами таких проводов не было!
И автоматов 40А я не припомню. Это могли только электрики времён ЕГЭ изладить.
[Сообщение изменено пользователем 08.01.2022 21:21]
Кстати, я написал о 2,5 квадратах АВВГ. В домах советской постройки на кухнях в розетках с тремя контактами таких проводов не было!
И автоматов 40А я не припомню. Это могли только электрики времён ЕГЭ изладить.
[Сообщение изменено пользователем 08.01.2022 21:21]
s
strider1978
На плиту в квартирах без газа идет три отдельных провода по 6мм2.
d
dmi30596
: а проводка до розетки чем выполнена? Если там люминий 2,5 то какой смысл в 4квадратах питающего провода?
Дом примерно 2010 года постройки. На плиту идёт трёхпроводной медный кабель, сечением навскидку не менее 4 мм2, может даже 6. Никакого люминия нет в помине.
[Сообщение изменено пользователем 09.01.2022 15:42]
d
dmi30596
В домах советской постройки на кухнях в розетках с тремя контактами таких проводов не было!
Про советскую постройку, где кругом алюминий и никакой цветовой маркировки, речи не идёт
d
dmi30596
250 квт. Да да 250 квт.
Это сейчас к чему?
M
Monstr™
Сейчас стоит отдельный автомат на 40А
если мне память не изменяет, то: 32А на плиту мощностью до 13,5кВт, а 40А на мощность до 18кВт. И вводной автомат на сколько у вас?
в
ви п
На плиту в квартирах без газа идет три отдельных провода по 6мм2.
На плиту идёт трёхжильный медный кабель, сечением навскидку не менее 4 мм2, может даже 6.
Чувствуете разницу?
s
strider1978
Чувствуете разницу?
Кто про алюминий начал с того и спрашивайте.
в
ви п
Я про другое спросил. Повторюсь.
[Сообщение изменено пользователем 09.01.2022 10:50]
. Меня это напрягло. Трёхжильный кабель и три отдельных провода- это не одно и то же. На плиту в квартирах без газа идет три отдельных провода по 6мм2.
[Сообщение изменено пользователем 09.01.2022 10:50]
в
ви п
Теперь про автоматы. В былые времена в квартирах с электроплитами провода с жилами 4мм2 защищали автоматы 25А. Плиты я думаю остались такими же. Но если сегодня провод (кабель) с жила и 6мм2, то и автомат должен быть большего номинала. 32 или даже 40А. Но нужно понимать, что вводной автомат должен
соответствовать. В старых домах вводных автоматов тупо не было. Пакетный выключатель-счётчик на 50А-группа автоматов.
s
strider1978
Меня это напрягло. Трёхжильный кабель и три отдельных провода- это не одно и то же.
В домах советской постройки без газа всё именно так. Три отдельных провода, алюминий, 6 квадратов. В малосемейках попадается 4 квадрата, их комплектовали двухконфорочными плитами.
Трёхжильный кабель и три отдельных провода- это не одно и то же.
нет конечно, и при расчёте автомата это учитывается, как и способ прокладки.
то и автомат должен быть
большего номинала. 32
с какого перепуга, автомат может быть меньшим номиналом и выступать в качестве ограничителя по току, ну и конечно с учётом селективности.
ноль и земля где то сходятся
а если бы не сходились какое было бы напряжение?
м
120 мертвый форум
если бы не сходились какое было бы напряжение
660