Подскажите по отоплению
e
EKB_Non_Stop
15:57, 08.12.2021
Всем привет. Подскажите, кто понимает в отоплении....
Следующая ситуация: в доме двухтрубная система отопления с нижним подключением к батареям, вся разводка идет по подвалу.
Схема для более полного понимания.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В доме это выглядит примерно так.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
К дому сделал пристрой (хозблок), в который хотелось бы завести отопление. Подключиться к основной магистрали нет возможности, т.к. она в подвале, а пристрой без подвала.
Возникла идея подключиться к батарее в доме через стену. Как думаете, заработает ли такая схема?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Соответственно схема будет такой

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 08.12.2021 16:03]
Следующая ситуация: в доме двухтрубная система отопления с нижним подключением к батареям, вся разводка идет по подвалу.
Схема для более полного понимания.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В доме это выглядит примерно так.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
К дому сделал пристрой (хозблок), в который хотелось бы завести отопление. Подключиться к основной магистрали нет возможности, т.к. она в подвале, а пристрой без подвала.
Возникла идея подключиться к батарее в доме через стену. Как думаете, заработает ли такая схема?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Соответственно схема будет такой
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 08.12.2021 16:03]
д
Дед Митяй (рыбак-лентяй)
16:17, 08.12.2021
Один из моментов...
Теплоноситель от последней в доме батареи будет поступать "за стену" уже с более низкими характеристиками, т.к. часть тепла он отдал.
Теплоноситель от последней в доме батареи будет поступать "за стену" уже с более низкими характеристиками, т.к. часть тепла он отдал.
Один из моментов...
есть и еще моменты... по сути будет один радиатор, N1+N2 секций, а вот количество теплоносителя через этот радиатор не факт, что вырастет, соответсвенно получим снижение мощности и N1 и N2, в случае увеличения расхода именно через N1+N2 для сохранения мощности N1 и выхода N2 на расчётную, можем получить шум на арматуре и в самом радиаторе.
а
АПК
16:43, 08.12.2021
Пупырь там встанет и обе секции замёрзнут.
В хозблоке лучше печь(существительное).
В хозблоке лучше печь(существительное).
сейчас читают
e
EKB_Non_Stop
16:44, 08.12.2021
Вопрос, радиатор последний в ветке или в середине?
Тот который уже существую в доме, он в середине всей системы. Схема максимально приближена к реальности. Если бы радиатор был в конце, наверное было бы гораздо проще.
Количество секций в радиаторе который в хозблоке.
Пока радиатора нет. Поэтому и возник вопрос, стоит ли вообще так делать, хватит ли мощности его прокачать теплом.
e
EKB_Non_Stop
16:50, 08.12.2021
Теплоноситель от последней в доме батареи будет поступать "за стену" уже с более низкими характеристиками, т.к. часть тепла он отдал.
Это понятно. Но на сколько эти потери будут большими?
д
Дед Митяй (рыбак-лентяй)
16:53, 08.12.2021
есть и еще моменты...
Ну да, потому и написал про "один" из массы.
Расчёт в идеале нужен, либо методом тыка определять.
d
~Dru~
16:58, 08.12.2021
Пока радиатора нет. Поэтому и возник вопрос, стоит ли вообще так делать, хватит ли мощности его прокачать теплом.
Его запитать вперед того который в комнате, тогда по идее хватит, но считать надо.
e
EKB_Non_Stop
17:07, 08.12.2021
сколько там площадь?
Площадь 15 кв.м. При уличной -15 там стабильно 0 без отопления. Мне бы градусов до 10 поднять.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.