щиток в подъезде
p
pens111
17:50, 19.08.2026
имеем такой щиток в подъезде
правильно ли я понимаю, что снизу на автоматы подводится 220 вольт, а сверху идет ввод в квартиру на две группы?
если не правильно, то как на самом деле?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2026 17:52]
правильно ли я понимаю, что снизу на автоматы подводится 220 вольт, а сверху идет ввод в квартиру на две группы?
если не правильно, то как на самом деле?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2026 17:52]
p
pens111
17:55, 19.08.2026
кто отвечает за правильность и качество электромонтажа в щитке?
автоматы IEK C16 BA47-29
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2026 17:56]
автоматы IEK C16 BA47-29
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2026 17:56]
p
pens111
18:03, 19.08.2026
Проблема: на одну группу 220 вольт не проходит, автомат при этом находится в положении ВКЛ (сработки по КЗ нет)
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2026 18:03]
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2026 18:03]
p
pens111
19:38, 19.08.2026
уточнение, снизу на автоматы подается ноль
p
pens111
19:46, 19.08.2026
p
pens111
23:39, 19.08.2026
в этой квартире был потоп (сосед сверху)
после этого в трех розетках наблюдается не 220 вольт, а около 130 вольт
после этого в трех розетках наблюдается не 220 вольт, а около 130 вольт
p
pens111
23:51, 19.08.2026
хорошо что успели быстро перекрыть воду в подвале... и люди в квартире были, сразу позвонили в аварийку, через 20 минут пришел слесарь...
но ведро воды с пола набрали
а прикиньте, ежели бы никого дома не было...
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2026 23:53]
но ведро воды с пола набрали
а прикиньте, ежели бы никого дома не было...
[Сообщение изменено пользователем 19.08.2026 23:53]
p
pens111
08:09, 20.08.2026
уточнение, снизу на автоматы подается ноль
а правильно ли, что при КЗ отрубается земля, а не фаза?
p
pens111
08:12, 20.08.2026
похоже что на кухне подмочило проводку знатно...
решили похерить скрытую проводку и замастырить открытую... при таких соседях проще будет бороться с потопами...
решили похерить скрытую проводку и замастырить открытую... при таких соседях проще будет бороться с потопами...
09:20, 20.08.2026
снизу на автоматы подается ноль
а правильно ли, что при КЗ отрубается земля, а не фаза?
а правильно ли, что при КЗ отрубается земля, а не фаза?
p
pens111
09:34, 20.08.2026
только что приходил слесарь из УК, поменял землю на фазу...
эту мыслю одобрил...
эту мыслю одобрил...
решили похерить скрытую проводку и замастырить открытую... при таких соседях проще будет бороться с потопами...
p
pens111
09:36, 20.08.2026
щас бы найти грамотного спеца на это дело... и адекватного
p
pens111
09:41, 20.08.2026
для порядка...
обращение в УК
65701000001 - г Екатеринбург
Тема обращения Проблема с электрикой
Текст обращения
На некоторых розетках и выключателях внезапно упало напряжение. Вместо 220 вольт наблюдается 130-140 вольт. Счетчик находится в электрощите в подъезде. Прошу разъяснить как решить проблему
обращение в УК
65701000001 - г Екатеринбург
Тема обращения Проблема с электрикой
Текст обращения
На некоторых розетках и выключателях внезапно упало напряжение. Вместо 220 вольт наблюдается 130-140 вольт. Счетчик находится в электрощите в подъезде. Прошу разъяснить как решить проблему
p
pens111
14:13, 20.08.2026
интересно... напруга на проблемный розетках потихоньку растет... видимо подсыхает потихоньку
сейчас 200 вольт, но под нагрузкой всё равно не пашет, даже зарядка для телефона
[Сообщение изменено пользователем 20.08.2026 14:14]
сейчас 200 вольт, но под нагрузкой всё равно не пашет, даже зарядка для телефона
[Сообщение изменено пользователем 20.08.2026 14:14]
p
pens111
14:51, 20.08.2026
кто отвечает за правильность и качество электромонтажа в щитке?
автоматы IEK C16 BA47-29
автоматы IEK C16 BA47-29
общался с ЖЭУ, сказали, что УК отвечает только за то, что ДО СЧЁТЧИКА...
это как то странно, получается, что за монтаж автоматов никто не отвечает, окромя владельцев квартир?
т.е. то что электрик УК поменял землю на фазу - это он не обязан был делать?
кстати, электрик матерился, обвиняя монтажёра счётчика в том, что именно он неправильно подключил автоматы
p
pens111
14:52, 20.08.2026
тема для обращения в Правительство СО...
p
pens111
14:56, 20.08.2026
ещё кстати, ДО СЧЁТЧИКА стоит только пакетник, коий отрубает (вручную) подачу фазы и земли на счётчик... это тоже какое то сомнительное решение....
19:38, 20.08.2026
ДО СЧЁТЧИКА стоит только пакетник, коий отрубает (вручную) подачу фазы и земли на счётчик...
По старым нормам это нормально. По новым АВ должен стоять.
ПУЭ ред.7:
Пункт 1.7.145:«Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей...»
Пункт 7.1.21:«Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы».
p
pens111
19:48, 20.08.2026
ежели щит стоит за пределами квартиры (причем на нём устройства для нескольких квартир), то было бы логично, что бы за оный щит отвечала УК, иначе владельцы квартир такого там наделают...
тема для обращения в Правительство СО...