Схема подключения скважинного насоса с 2 точками управления

El.Master ПриватизировалКОСМОС
надо ставить реле контроля насоса BRIO 2000М, но насос включать через пускатель, верить в то, что мощность насоса который он может коммутировать 1500Вт, не надо... правда цена вопроса будет4000-4500 деревянных.
От пользователя dmi30596
В итоге заменил кнопку на выключатель, который нашёл под рукой.

который тоже заварит контакты в один прекрасный момент

[Сообщение изменено пользователем 27.06.2021 23:44]
3 / 2
dmi30596
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя: dmi30596

В итоге заменил кнопку на выключатель, который нашёл под рукой.

который тоже заварит контакты в один прекрасный момент

С 1986 года по всему дому стоят такие советские выключатели, нареканий нет. Этот выключатель еще меня переживет. Поставил временно, пока новый не прикуплю.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 28.06.2021 10:54]
0 / 5
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Вот объясняешь людям про пусковые токи, а им пофиг... Не понимают ни в какую...
3 / 3
dmi30596
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
Не понимают ни в какую...

Видимо так объясняете
2 / 1
От пользователя dmi30596
Видимо так объясняете

Эммм.. Куда проще?

От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
ну когда во включенном состоянии контакты залипнут, не говорите что не предупреждал.
Пусковой ток никто не отменял, а там в 6-7 раз больше номинала, соответственно порядка 20 ампер будет.
2 / 2
dmi30596
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
ну когда во включенном состоянии контакты залипнут, не говорите что не предупреждал.
Пусковой ток никто не отменял, а там в 6-7 раз больше номинала, соответственно порядка 20 ампер будет.


От пользователя deepl
Нет.
5 А ампер


И кому мне верить? Я не электрик.
2 / 2
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя dmi30596

5 ампер это во время работы, а порядка 20 это импульс в доли секунды в момент включения, куда уж проще? вот он контакты и приваривает.
3 / 1
От пользователя dmi30596

У вас же "кпопка" залипла, а она имхо на те же 10 А рссчитана, как и выключатель..
Поэтому и выключатель может такой же фортель выкинуть со временем
2 / 1
Меркантильный Кю
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
5 ампер это во время работы, а порядка 20 это импульс в доли секунды в момент включения, куда уж проще? вот он контакты и приваривает.


Хорошо если 20, а не 50...
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Меркантильный Кю

считается что пусковой в 5-7 раз выше номинального, так что 35А запросто может быть. при рабочем токе 5 Ампер.
1 / 1
dmi30596
От пользователя Kорнет
У вас же "кпопка" залипла

Тут хз, просто индикатор показывал фазу при отажатой кнопке и выключенном выключателе, а через некоторое время все снова заработало.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
объясняешь людям про пусковые токи, а им пофиг... Не понимают ни в какую...

не мечи бисер
просто после второго разъяснения стоимость ремонта увеличивается на порядок ;-)
От пользователя dmi30596

индикатор показывал фазу при отажатой кнопке и выключенном выключателе, а через некоторое время все снова заработало.

про автоматику НАСОСА ( ДМ, Эталон.... и тд и тп)
не забываем, не забываем :ultra:
1 / 1
dmi30596
От пользователя andrew2709 (откубрячил шаурму)
про автоматику НАСОСА ( ДМ, Эталон.... и тд и тп)

ПисАл выше, что соседи не готовы к этому. Лишние затраты с их точки зрения.
0 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя dmi30596

а скважина то глубокая?
0 / 1
dmi30596
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
а скважина то глубокая?

Нет, всего метров 20. Паспорт отсутствует.
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя dmi30596

так может проще свою сделать и оборудовать автоматикой как положено?
20 метров не такие уж большие деньги.
20 метров с обсадкой и кондуктором выйдет в районе 33 тыров. причем своя и соседи пусть идут лесом.

[Сообщение изменено пользователем 29.06.2021 17:46]
1 / 1
dmi30596
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
так может проще свою сделать и оборудовать автоматикой как положено?
20 метров не такие уж большие деньги.
20 метров с обсадкой и кондуктором выйдет в районе 33 тыров. причем своя и соседи пусть идут лесом

У соседей по диагонали через дорогу скважина 54м, а это не 33тыс+насос+автоматика+трубы

[Сообщение изменено пользователем 29.06.2021 19:28]
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя dmi30596
скважина всего метров 20. Паспорт отсутствует.


От пользователя dmi30596
У соседей по диагонали через дорогу скважина 54м

пофигу на отсутствие наличие паспорта / соседей... и тд и тп-
возьми грузик на веревачке и померяй глубину своей ;-)
1 / 0
120 мертвый форум
От пользователя dmi30596
что соседи не готовы

Вот, вот он ключевой момент.
Реле хоть промежуточные, хоть силовое, контакторы или пускатели это все ерунда.
Не можешь сам, найдутся люди за деньги.

Вот когда насос крякнет, искать уже надо будет не по 500 руб с носа, а гораздо больше.

Кто его поедет покупать, когда и на какие деньги?

Самое страшное, это колхоз.
2 / 1
dmi30596
[Сообщение удалено пользователем 10.07.2021 08:02]
0 / 1
От пользователя dmi30596
что соседи не готовы к этому. Лишние затраты с их точки зрения.

Общих скважин, насосов не бывает и быть не может, на чьем участке расположена скважина, тот и хозяин. Если скважина на вашем участке то она ваша, и вы диктуете условия её использования. Если она не на вашем участке, то правильнее и самое главное безопасно (с точки зрения не посраться с соседями), обустроить свою скважину.
3 / 1
dmi30596
От пользователя Bkmz
Общих скважин, насосов не бывает и быть не может, на чьем участке расположена скважина, тот и хозяин

Тут вы не правы, но мысль оформить соглашение на всех соседей иногда возникает

От пользователя Bkmz
Если она не на вашем участке, то правильнее и самое главное безопасно (с точки зрения не посраться с соседями), обустроить свою скважину.

Финансово не готов

[Сообщение изменено пользователем 12.07.2021 12:28]
0 / 2
От пользователя dmi30596
Тут вы не правы

аргументы?
От пользователя dmi30596
Финансово не готов

я правильно понимаю - скважина не ваша?! ну тогда и тема ни о чем, пользуйтесь пока дают на общих условиях, за ваши хотелки никто платить не должен, даже если это будет всем удобно.
1 / 1
dmi30596
От пользователя Bkmz
я правильно понимаю - скважина не ваша?!

Скважина пробурена на соседнем участке, но пользуются ее трое. Это нормальная практика, никто никого кидать (например при продаже) не собирается. Не переживайте :-)
0
dmi30596
От пользователя dmi30596
например при продаже

Сейчас проснется модератор, скажет при чем здесь "продажа", форум "Недвижимость" там и прихлопнет тему :lol: :-D