Как запитать беседку и сарай?

Здравствуйте, хочу запитать электричеством беседку и сарай, а то тянуть постоянно туда удлиннитель уже надоело. Беседка и сарай рядом. Расстояние от дома до беседки невелико - около 10 метров. Мощность приборов будет не более 3 кВт. Проблема в том, что грунт очень влагонасыщен, черный торф, уровень грунтовых вод порой в уровень земли. Если кабель в гофре закопать под землей, он постоянно будет в воде. А использовать жесткую пнд-трубу, боюсь, чревато тем, что ее порвет пучением грунта зимой, а оно тут неслабое. Ну и вода так же попадет внутрь трубы и зальет кабель. Подскажите, есть ли может какие то технологии прокладки кабеля в таких условиях? Бронепровод какой нибудь для этого подходит, иди типа того? Или проще и дешевле просто уже кинуть линию по воздуху в гофре на тросу и не городить огород?
1 / 6
Ешка помоешная
АВБбШв (ВБбШв) в подушке?
1 / 4
АL
если вид воздушки не смущает, то можно СИП как везде сейчас развешан. а если прятать, то вон выше совет
8 / 1
ви п
От пользователя АL
если вид воздушки не смущает, то можно СИП как везде сейчас развешан.

Человек пишет, что долгое время обходится удлинителем. Значит не смущает.
Проще надо быть. Но ведь и СИП подключить в доме, проложить(пусть и по воздуху) и снова подключить в двух местах - то же работа.
1 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
АВБбШв (ВБбШв)

нет такого кабеля, есть АВБШВ и ВБШВ
0 / 5
IDIАN™
От пользователя Былтымлянин
Если кабель в гофре закопать под землей, он постоянно будет в воде

и что? как интересно насос в скважине работает? там тоже кабель в воде . гофру соответствующего назначения берешь и закапываешь в ней.
4 / 1
Ешка помоешная
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
нет такого кабеля, есть АВБШВ и ВБШВ

8( а мужики-то не знают!!! 8(
Себе такой купил с месяц назад, видать, глюкануло :-D
3 / 1
IDIАN™
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
нет такого кабеля, есть АВБШВ и ВБШВ

https://e-kc.ru/price/cable-avbbshv
1 / 0
Ешка помоешная
От пользователя IDIАN™

Да это, походу, из категории вечного спора, типа - как правильно: нюанс или ньюанс?
:-D

;-)
1 / 0
120 мертвый форум
ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

там все написано

В грунтах с невысокой коррозионной активностью применяется кабель для прокладки в земле следующих марок — ААШв, АВВГ, ААШп, ААП2л, ААБл, АСБ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ, ААПл, АСПл и другие.

В траншеях со средней коррозионной активностью применяются марки — ААШв, ААБл, ААБ2л, АСБ, ААШп, ААПл, АСПл, ААП2л, АВБбШп, АВБбШв, АПвБбШв и другие.


согласно таблице 1 и пунктам 2, 4, 10 и 13 из общей части «Единых технических условий по выбору и применению электрических силовых кабелей» допускается прокладывать в земле кабели марок:

АВВГ и ВВГ напряжением до 1 кВ (алюминиевый и медный кабель в ПВХ изоляции и оболочке без брони



ЧЁ ЕЩЁ НАДО?

Кидаешь 3*2,5 мм

По одной жиле запитываешь ноль, по двум другим 2 фазы и расключаешь как надо.


Тут только рыбачки кабели с номиналом 16мм2
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
АВБбШв (ВБбШв) в подушке?


От пользователя АL
сли вид воздушки не смущает, то можно СИП как вез



спецы, чё уж.
2 / 4
Dale.
От пользователя Былтымлянин
Беседка и сарай рядом. Расстояние от дома до беседки невелико - около 10 метров

Тросик, лучше нерж., к тросику хомутами КГ-2х2,5 или 2Х1,5, если точно до 3х кВТ. Натяжка талрепом.
2 / 6
ви п
От пользователя deepl
ЧЁ ЕЩЁ НАДО?

Кидаешь 3*2,5 мм

По одной жиле запитываешь ноль, по двум другим 2 фазы и расключаешь как надо.

Вот так делать точно не надо! Для себя сделайте, для людей не нужно.
Мне довелось столкнуться с такой проводкой. Две жилы трехжильного провода под разными фазами от двух разных автоматов, третья жила-ноль. Идиотизм.

[Сообщение изменено пользователем 04.06.2021 13:21]
7 / 3
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)

изучайте ГОСТ 37996-2012
0 / 5
120 мертвый форум
От пользователя ви п
Вот так делать точно не надо! Для себя сделайте, для людей не нужно.


Чё, еще один спец.
А как 380 с автомата на эл котел идет?
Просто подписываешь ( маркируешь) провода. пишешь фаза 1 фаза 2

Получается котел можно, а протянуть 10 метров не нужно!!!!!
От пользователя ви п
Две жилы трехжильного провода под разными фазами от двух разных автоматов, третья жила-ноль. Идиотизм.

Вся европа сидит на 2 фазах, только мы одни на трех сидим.
НУ видать Вы умные, а они идиоты.
Я понимаю привычку обывателя фаза-ноль и 2 проводника, но от этого надо уходить, надо развиваться есть 2 полюсные автоматы для этого.
впрочем о чем это я.
1 / 4
Ешка помоешная
От пользователя El.Master ПриватизировалКОСМОС
изучайте ГОСТ 37996-2012

Изучайте, если требуется, мне без надобности.
6 / 1
Ешка помоешная
От пользователя deepl
Тут только рыбачки кабели с номиналом 16мм2

Как будто других сечений нет.
От пользователя deepl
Вся европа сидит на 2 фазах, только мы одни на трех сидим.
НУ видать Вы умные, а они идиоты.

Есть страны, где вместо 220В - 110 из розетки выглядывает, и чё теперь, тоже надо делать "как у них"?
Делать надо так, чтобы кроме тебя мог любой другой легко и не долго раздумывая разобраться, не гадая, а влёт.
А если надписи по какой-то причине станут нечитаемы (всякое бывает)?
13 / 0
Dneepro
Обычный кабель ВВГ в трубу ПНД 25 мм засунуть и проложить под землей на небольшой глубине. В такой трубе кабелю вообще ничего не страшно.
14 / 0
ви п
От пользователя deepl
Чё, еще один спец.
А как 380 с автомата на эл котел идет?
Просто подписываешь ( маркируешь) провода. пишешь фаза 1 фаза 2

Уважаемый! Вы же любите на самые разные нормативные документы ссылаться. Тыкните дилетанта в пункты, где прописано то, что вы предлагаете.
Отдельно спрошу про двуполюсный выключатель. Зачем такие сложности, если и сарай и беседка включаются и выключают я синхронно одной клавишей???
3 / 1
120 мертвый форум
От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
Как будто других сечений нет.




От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
Есть страны, где вместо 220В - 110 из розетки выглядывает, и чё теперь, тоже надо делать "как у них"?


Читать не пробовал

где в моей писанине указано напряжение???????????????????? :lol:
От пользователя ви п
Вы же любите на самые разные нормативные документы ссылаться

А вы по нормативке робите или так палец вверх и куда вет :-D ер дунул??????

ПУЭ. Раздел 3. Защита и автоматика
14.01.2017 Комментариев нет 159519
Раздел 3. Защита и автоматика
Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
Область применения, определения


Изучай.

[Сообщение изменено пользователем 04.06.2021 15:28]
0 / 7
ви п
От пользователя deepl
Изучай.

Вот я и пишу: сам изучай, а найдёшь нужную строчку - скопируй и тыкни носом. Не думаю, что найдётся такая строчка.
4 / 1
120 мертвый форум
Я еще раз говорю, научись нормативкой робить а не палец вверх сувать
ГОСТ Р 50345-2010
(МЭК 60898-1:2003)

Группа Е71


НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Аппаратура малогабаритная электрическая


АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

-Согласно настоящему стандарту выключатели, кроме тех, что рассчитаны на номинальное напряжение 120 или 120/240 В (см. таблицу 1), пригодны для применения в системах IT при условии соблюдения ими требований ГОСТ Р 50571.9.

ИЗУЧАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 / 4
АL
От пользователя deepl
спецы, чё уж.

От пользователя deepl
ИЗУЧАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

От пользователя deepl
ткни носом, еже ли нет, то думай что писать.

пришел всех обосрал, посоветовал какую-то хероту. вот такие и просрали форумы, что второй раз и заходить в тему не хочется :ban:
11 / 1
ви п
А чо знаков так мало?
Для тех, кому интересно. Довелось мне на объекте поработать, где потолочники натяжной потолок монтировали, а все работы с электроинструментом делались с длинной переноски. Как это было. Парни в распредкоробке нашли нужный провод с тремя жилами: белой, синей и жёлто-зелёной. На одной индикатор кажет фазу. Подключились к ней и ко второй, полагая, что жетлто-зеленая останется 'в воздухе'.
Включили-не работает! Сходили в РУ, включили все автоматы в шкафу и ещё раз включили потолочные светильники. Галогенки и так то ярко светят, но загорелись как солнце. И погасли. Все! Вскрытие показало: на одном проводе было две фазы.
0 / 1
ви п
От пользователя Dneepro
Обычный кабель ВВГ в трубу ПНД 25 мм засунуть и проложить под землей на небольшой глубине. В такой трубе кабелю вообще ничего не страшно.[/quote]
Тоже вариант. А почему ВВГ, а не АВВГ?

[Сообщение изменено пользователем 04.06.2021 18:46]
0
Alekseychu
ВВГ в трубе ПНД или СИП-4, кол-во жил, в плане заземления, выбирать из предполагаемых к подключению электроприборов, но кидайте лучше 3х жильный кабель, заземление в уличных или почти уличных розетках никогда не будет лишним.

Если решите СИП, тут сложнее, они в основном 2 или 4 жильные продаются, PEN проводник заземлять и делить придется при вводе в электроустановку если нужно заземление. Есть конечно СИП-4 4х16+1х16, но это бред, перезаклад получается. В целом сип для таких целей не совсем подходит, т.к. сечение 16 мм люминьки - нужны гильзы переходные на медь для подключения к автомату (появились недавно у КВТ кстати), сложнее в монтаже, т.к. нифига он не гибкий, по нормам его нельзя по горючим основаниям и внутри помещений прокладывать (поддерживает горение и дымит), к розетке в беседке на прямую не подключить, нужны клеммы переходные на меньшее сечение если без автомата делаешь.

От пользователя Dale.
Тросик, лучше нерж., к тросику хомутами КГ-2х2,5 или 2Х1,5, если точно до 3х кВТ. Натяжка талрепом.


У КГшки срок службы 3 года, потом изоляция слезать начинает и вообще этот кабель для другого, удлинители там, сварочники, что-то переносное короче, концевать его еще надо.

От пользователя Дед Митяй (Рыбак-Лентяй)
АВБбШв (ВБбШв) в подушке?


Броню есть смысл брать от 16 сечения, т.к. там сталь толще и от нее есть толк. Такими кабелями (только сечениями побольше) дома и предприятия подключают, вводят в пром шкафы, оконцовывают наконечниками под болт и садят на медные шины. С кабелем этим проблемы такие же что и с СИПом, концевать надо, в идеале муфтой, броню заземлять, переходить на меньшее сечение.

То что дипл написал, ваще бред не феншуйный, кабели надо подключать согласно маркировке на жилах, а не изолентой цветной подматывать.



Много букв написал, себе делать буду также как Dneepro написал:
Кабель ВВГнг(А)-ls 3х2,5 в пнд 25 (техническую, она дешевле), т.к. кабель дешевый и в шнайдеровские W59 жилы лезут без колхоза. Крута будет!

Трубу засыпать вынутым грунтом без камней, если боитесь пучения, можете песком обсыпать снизу и сверху.

ЗЫ Сечение жил надо выбирать исходя из отдаленности конечной точки цепи от ТП питающей вашу энергоустановку конечно, расчет там сделать, потом лабораторию вызвать, только после испытаний линии можно вводить розетку в беседке в эксплуатацию с соответствующим актированием :padre:
4 / 0