Подключение электричества

От пользователя s[mb[oz
обычные автоматы на 25А это будет лучше и дешевле?
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя deepl
Они дают 5 квт на фазу, линейное и фазное не путать
5000/230=21,7 ампера

Я то не путаю, не первый день проектами занимаюсь.

От пользователя deepl
Тихо-тихо, всё впереди, не надо их учить.

а и не учу, на прошлой работе директору проект по электрике делал так ему в ТУ это прописали, еле потом уже он отбрехался от этих условий и "уговорил" на ввод поставить автомат на 40 Ампер
0
strider1978
От пользователя s[mb[oz
Кстати, ещё один момент из разговора с электриками - ноль от СИПа должен идти напрямую в счётчик


Кому должен? Ставите двухполюсник при одной фазе, четырёхполюсник при трёх. Пломбируете автомат, дальше сами что хотите делайте. СИП в большинство счётчиков банально не лезет.
0 / 1
От пользователя strider1978
Кому должен?

:-D тоже долбит эта фраза ТС
0
Дисконнект©
От СИПа сделать переход на медь через ГАМ.
Медь в автомат перед счетчиком, щиток весь медью 6 квадратов
Обратный переход на СИП так же через ГАМ.
На последней схеме косяк - УЗО либо в паре с автоматом ниже номиналом (например, УЗО 40 А, автомат 32А), либо дифф. автомат.

Накой хер тащить 4*10, если у тебя 25А вводной автомат. 6 квадратов хватит.
При такой конфиге контур заземления колотить прямо около дома и заводить отдельную полосу в дом.... либо ПУГВ 25-35 квадратов...
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Дисконнект©
От СИПа сделать переход на медь через ГАМ.

СИП прекрасно в клеммы автомата зажимается, только надо брать породистые автоматы типа Легранда ну или накрайняк Шнайдер или АВВ, никаких переходников не надо.
От пользователя Дисконнект©
УЗО либо в паре с автоматом ниже номиналом (например, УЗО 40 А, автомат 32А)

УЗО это тупо дифф выключатель, а 40 ампер это его "предельный" номинальный ток, не путать с ударным, основное назначение УЗО это отключить нагрузки если появилась несанкционированная утечка с фазы.
От пользователя Дисконнект©
либо ПУГВ 25-35 квадратов...

:boom: рука-лицо...
до 16 квадратов сечение/проводимость ПЕ проводника эквивалентна проводимости питающих фазных проводников, от 16 до 35 = 16 квадратам, свыше 35 квадрат - половине фазного.
0
Пазилыч
От пользователя Дисконнект©
От СИПа сделать переход на медь через ГАМ.
Медь в автомат перед счетчиком, щиток весь медью 6 квадратов
Обратный переход на СИП так же через ГАМ.
На последней схеме косяк - УЗО либо в паре с автоматом ниже номиналом (например, УЗО 40 А, автомат 32А), либо дифф. автомат.

Накой хер тащить 4*10, если у тебя 25А вводной автомат. 6 квадратов хватит.
При такой конфиге контур заземления колотить прямо около дома и заводить отдельную полосу в дом.... либо ПУГВ 25-35 квадратов...

видимо умно, не спорю, переходы пломбируем777
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Пазилыч

тут уже по Булгакову почти:
Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.
– Именно, именно, – закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, – ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».
0
ви п
мы можем еще долго спорить и доказывать что то друг другу. Я автору темы предложил бы почитать тему по ссылке например такой https://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka...
Но к чему все эти знания? Автор темы готов на столб в монтёрских когтях полезть?
Автор темы готов самостоятельно вводной ящик собрать, прорыть траншею и в доме разводку сделать?
Автор на вшивость проверяет тех кто в теме?
Правильнее сделать так: Вызвал местных электриков для подключения, купил в лабазе готовый щит, траншею в новый дом своими силами или наемными работниками на выбор. Старый дом запитать из вводного щита нового дома в "час Х". То есть в момент подачи напряжения в новый дом
имхо
0 / 3
120 мертвый форум
От пользователя El.Master™
СИП прекрасно в клеммы автомата

Но не в клемы счетчика.автор, сип уберите со счетчика.

От пользователя strider1978
Ставите двухполюсник при одной фазе, четырёхполюсник

Пошел я спать, а вы ответьте на вопрос, что будет если отгорит ноль?
Для автора.
Четырех полюсный автомат устроен так.
Когда вы включаете, клемма N влючается раньше чем фазовые клеммы, а при отключении посже.
Это мили доли, но не дай бог, фазовые клеммы вкл ранее чем ноль.
Вот отсюда вывод.
3 полюсный автомат для 380 и 1 полюсныый для 220.
Шиток заземлить прутком.
От пользователя El.Master™
уже по Булгакову почти:

Нет.
Илья вначале дал тему на 100 с лишним, это ее продолжение.
Ну уже орут убери свое узо со щитка на улице.
Любое маломальски короткое, либо утечки, и еди на улку зимой в минус 30 в 22 или ночью включай свое узо.
Любой электро тэн от стиралки, посудомойки, обогревателя водного, и нет светы.
Кто включит свету, когда света у соседей есть, а в доме нет.
А нет, опять лепим.
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ УЗО ПОСТАВИТЬ НЕ НА УЛКЕ,А В ДОМЕ?
Сейчас злой модер придет и меня покарает за крик!!!!!
0 / 1
ви п
признаюсь честно : до сих пор не приходилось УЗО вне дома ставить. Хотя на столбы лазить приходилось. И провода под напругой цеплять. Был грех...

[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 22:05]
0
strider1978
От пользователя Дисконнект©
От СИПа сделать переход на медь через ГАМ.


Правильно, но придётся дожимать-допиливать медную часть медную сторону до квадрата-трапеции. Очевидным решением было бы использование "взрослой" модульки, которая умеет в кольцевые наконечники.
0
s[mb[oz
От пользователя deepl
автор, сип уберите со счетчика

Электрикам, когда придут пломбировать, мне эту фразу в оправдание привести? Подскажите, если не трудно, как сделать по другому и получить подключение?

От пользователя deepl
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ УЗО ПОСТАВИТЬ НЕ НА УЛКЕ,А В ДОМЕ?

УЗО в доме будет само собой и на меньшие токи. Но зачем тогда его вообще рекомендуют ставить во вводном щитке? Значит какой-то толк, по мнению сетевиков, от него там есть?

От пользователя deepl
3 полюсный автомат для 380 и 1 полюсныый для 220.
Шиток заземлить прутком.

Примерно так и думал.


От пользователя deepl
Любое маломальски короткое, либо утечки, и еди на улку зимой в минус 30 в 22 или ночью включай свое узо.

А ввводной автомат не должен раньше выключиться при коротком? Или если он стоит за счетчиком, это не считово?
Если я вместо УЗО поставлю автоматы, их "маломальски короткое" не заставит вырубиться? УЗО в этом плане более "нежное"?
УЗО в щитке не защитят от выключения менее мощные УЗО, которые будут стоять в распредщитке дома?

p.s.: мужики, вы не подумайте, что я специально. Я о существовании такой штуки как УЗО узнал буквально месяц назад. Оказывается вокруг все их активно применяют, а я, что в квартире, что в доме до сих пор обходился одними автоматами. Вот и пытаюсь понять. Сделать-то хочется хорошо и надолго.
Если вы пытаетесь сэкономить мои деньги с этими вводными УЗО, тоже спасибо. Но я стараюсь понять чем именно плохо применение УЗО по такой схеме?

[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 22:59]
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя s[mb[oz
чем именно плохо применение УЗО по такой схеме?

да потому что оно там нафиг не нужно, поставь его на вводе в дом, до всей остальной разводки.
а после счетчика в щитке на улице поставь выключатели нагрузки как требует ПУЭ.
Правда ПУЭ требует после счетчика ставить автомат, но т.к. он стоит перед счетчиком то после он не нужен, а вот УЗИП после счетчика не помешает.
0 / 1
s[mb[oz
От пользователя El.Master™
УЗИП после счетчика не помешает.

Это которые от удара молнией защищают? Правильно? Их можно использовать в качестве выключателей для выводных линий?

Это вот такие? https://ekb.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/avt...

[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 23:28]
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя s[mb[oz
Их можно использовать в качестве выключателей для выводных линий?

Нет, Это чисто разрядник который при конкретном перенапряжении скидывает перенапругу через себя, причем ценой собственной жизни. Штука недешёвая, но на собственном опыте скажу что за последние 5 лет у меня УЗИП ни разу не сработал хотя живем на горе на которой вероятность молнии весьма высока.
Но: цена УЗИПов по сравнению со стоимостью техники которую они возможно защитят достаточна невелика.
0
s[mb[oz
От пользователя El.Master™
Это чисто разрядник который при конкретном перенапряжении скидывает перенапругу через себя

Ну то есть это ОПС, которое мне рекомендовано сетевиками в ТУ вместе с УЗО...
Значит без отдельных выключателей на выводные линии все равно не обойтись.
0
s[mb[oz
Кстати посмотрел рекомендации в ТУ. Там только про то что место установки, и схема установки прибора учета должна соответствовать ОПФРРЭЭ
0
От пользователя s[mb[oz
УЗО в этом плане более "нежное"?

УЗО не отрабатывает по превышению тока... оно отрабатывает по разности токов. Номинал в амперах это величина тока которое их не убивает.
От пользователя s[mb[oz
Я о существовании такой штуки как УЗО узнал буквально месяц назад.

Это называется горе от ума...
От пользователя s[mb[oz
Если вы пытаетесь сэкономить мои деньги с этими вводными УЗО

Да плевать мы хотели на ваши деньги, но если вы начинаете экономить, там где не стоит, то мы говорим.
От пользователя s[mb[oz
Но я стараюсь понять чем именно плохо применение УЗО по такой схеме?

Я на первой странице написал ;-)
Вот еще раз мнение...
От пользователя deepl
и еди на улку зимой в минус 30 в 22 или ночью включай свое узо.
Любой электро тэн от стиралки, посудомойки, обогревателя водного, и нет светы.
Кто включит свету, когда света у соседей есть, а в доме нет.

А теперь представим зима, вы на Занзибаре... УЗО обесточило весь дом в том числе и котельную...
УЗО может и повышает безопасность, снижает надежность системы энергоснабжения дома.
От пользователя s[mb[oz
менее мощные УЗО, которые будут стоять в распредщитке дома?

Кстати в доме, тоже не стоит пихать УЗО куда попало и на все группы. Встречался со случаями сработки УЗО от тока ионизации датчика пламени котла.
0
Дисконнект©
От пользователя El.Master™
СИП прекрасно в клеммы автомата зажимается, только надо брать породистые автоматы типа Легранда ну или накрайняк Шнайдер или АВВ, никаких переходников не надо.
только ходи и протягивай его раз в месяц. отличный совет.

От пользователя El.Master™
УЗО это тупо дифф выключатель, а 40 ампер это его "предельный" номинальный ток, не путать с ударным, основное назначение УЗО это отключить нагрузки если появилась несанкционированная утечка с фазы.
ну да, УЗО безболезненно может пропустить 40А... только при превышении допустимой нагрузки оно не вырубится, если не будет утечки... Ну и сработает вводной автомат и ляжет все, а не одна линия....

От пользователя El.Master™
рука-лицо...
до 16 квадратов сечение/проводимость ПЕ проводника эквивалентна проводимости питающих фазных проводников, от 16 до 35 = 16 квадратам, свыше 35 квадрат - половине фазного.
согласен, тут погорячился. Привык специфике на своих объектах, редко меньше сечение использую.


От пользователя deepl
Любое маломальски короткое, либо утечки, и еди на улку зимой в минус 30 в 22 или ночью включай свое узо.
Любой электро тэн от стиралки, посудомойки, обогревателя водного, и нет светы.
Кто включит свету, когда света у соседей есть, а в доме нет.
вообще вводное УЗО на 300мА, а на стиралки и посудомойки ставится 30мА...

От пользователя strider1978
Правильно, но придётся дожимать-допиливать медную часть медную сторону до квадрата-трапеции. Очевидным решением было бы использование "взрослой" модульки, которая умеет в кольцевые наконечники.
гидравлическая обжимка берется на прокат... и ГАМ шестигранником принято опрессовывать.
Совсем нищеброд-вариант - сделать переход через прокалывающие зажимы. не так эстетично, но тоже пойдет.


Всю тему не читал, может кто уже писал убрать УЗО в домовой щиток.
В уличном оставить вводной автомат > счетчик > рубильник.
а от рубильника уже уводить линии в новый и старый дома, ставить там вводное УЗО в щиток и радоваться жизни.

[Сообщение изменено пользователем 11.07.2019 04:32]
0
strider1978
От пользователя Дисконнект©
ГАМ шестигранником принято опрессовывать.


Клемма автомата не отличит шестигранник от круга.
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Дисконнект©
только ходи и протягивай его раз в месяц. отличный совет.

У меня на вводе леграновский автомат, лет 8 уже, проблем не вижу.
Да и он под пломбами, протянуть не получится, только пломбы снимать.
0
От пользователя strider1978
Клемма автомата не отличит шестигранник от круга.

Есть же аксессуары типа:
0
strider1978
300 с лишним рублей за штуку?

Если деньги лишние можно сразу сделать так:



[Сообщение изменено пользователем 11.07.2019 11:06]
1 / 0