Подключение электричества
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
5000/230=21,7 ампера
Я то не путаю, не первый день проектами занимаюсь.
Тихо-тихо, всё впереди, не надо их
учить.
а и не учу, на прошлой работе директору проект по электрике делал так ему в ТУ это прописали, еле потом уже он отбрехался от этих условий и "уговорил" на ввод поставить автомат на 40 Ампер
s
strider1978
Кстати, ещё один момент из разговора с электриками - ноль от СИПа должен идти напрямую в счётчик
Кому должен? Ставите двухполюсник при одной фазе, четырёхполюсник при трёх. Пломбируете автомат, дальше сами что хотите делайте. СИП в большинство счётчиков банально не лезет.
Д
Дисконнект©
От СИПа сделать переход на медь через ГАМ.
Медь в автомат перед счетчиком, щиток весь медью 6 квадратов
Обратный переход на СИП так же через ГАМ.
На последней схеме косяк - УЗО либо в паре с автоматом ниже номиналом (например, УЗО 40 А, автомат 32А), либо дифф. автомат.
Накой хер тащить 4*10, если у тебя 25А вводной автомат. 6 квадратов хватит.
При такой конфиге контур заземления колотить прямо около дома и заводить отдельную полосу в дом.... либо ПУГВ 25-35 квадратов...
Медь в автомат перед счетчиком, щиток весь медью 6 квадратов
Обратный переход на СИП так же через ГАМ.
На последней схеме косяк - УЗО либо в паре с автоматом ниже номиналом (например, УЗО 40 А, автомат 32А), либо дифф. автомат.
Накой хер тащить 4*10, если у тебя 25А вводной автомат. 6 квадратов хватит.
При такой конфиге контур заземления колотить прямо около дома и заводить отдельную полосу в дом.... либо ПУГВ 25-35 квадратов...
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От СИПа сделать переход на медь через ГАМ.
СИП прекрасно в клеммы автомата зажимается, только надо брать породистые автоматы типа Легранда ну или накрайняк Шнайдер или АВВ, никаких переходников не надо.
УЗО либо в паре с автоматом ниже номиналом (например, УЗО 40 А, автомат 32А)
УЗО это тупо дифф выключатель, а 40 ампер это его "предельный" номинальный ток, не путать с ударным, основное назначение УЗО это отключить нагрузки если появилась несанкционированная утечка с фазы.
либо ПУГВ 25-35 квадратов...
рука-лицо...
до 16 квадратов сечение/проводимость ПЕ проводника эквивалентна проводимости питающих фазных проводников, от 16 до 35 = 16 квадратам, свыше 35 квадрат - половине фазного.
П
Пазилыч
Медь в автомат перед счетчиком, щиток весь медью 6 квадратов
Обратный переход на СИП так же через ГАМ.
На последней схеме косяк - УЗО либо в паре с автоматом ниже номиналом (например, УЗО 40 А, автомат 32А), либо дифф. автомат.
Накой хер тащить 4*10, если у тебя 25А вводной автомат. 6 квадратов хватит.
При такой конфиге контур заземления колотить прямо около дома и заводить отдельную полосу в дом.... либо ПУГВ 25-35 квадратов...
видимо умно, не спорю, переходы пломбируем777
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
тут уже по Булгакову почти:
Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.
– Именно, именно, – закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, – ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».
в
ви п
мы можем еще долго спорить и доказывать что то друг другу. Я автору темы предложил бы почитать тему по ссылке например такой https://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka...
Но к чему все эти знания? Автор темы готов на столб в монтёрских когтях полезть?
Автор темы готов самостоятельно вводной ящик собрать, прорыть траншею и в доме разводку сделать?
Автор на вшивость проверяет тех кто в теме?
Правильнее сделать так: Вызвал местных электриков для подключения, купил в лабазе готовый щит, траншею в новый дом своими силами или наемными работниками на выбор. Старый дом запитать из вводного щита нового дома в "час Х". То есть в момент подачи напряжения в новый дом
имхо
Но к чему все эти знания? Автор темы готов на столб в монтёрских когтях полезть?
Автор темы готов самостоятельно вводной ящик собрать, прорыть траншею и в доме разводку сделать?
Автор на вшивость проверяет тех кто в теме?
Правильнее сделать так: Вызвал местных электриков для подключения, купил в лабазе готовый щит, траншею в новый дом своими силами или наемными работниками на выбор. Старый дом запитать из вводного щита нового дома в "час Х". То есть в момент подачи напряжения в новый дом
имхо
м
120 мертвый форум
СИП прекрасно в клеммы автомата
Но не в клемы счетчика.автор, сип уберите со счетчика.
Ставите двухполюсник при одной фазе, четырёхполюсник
Пошел я спать, а вы ответьте на вопрос, что будет если отгорит ноль?
Для автора.
Четырех полюсный автомат устроен так.
Когда вы включаете, клемма N влючается раньше чем фазовые клеммы, а при отключении посже.
Это мили доли, но не дай бог, фазовые клеммы вкл ранее чем ноль.
Вот отсюда вывод.
3 полюсный автомат для 380 и 1 полюсныый для 220.
Шиток заземлить прутком.
уже по Булгакову почти:
Нет.
Илья вначале дал тему на 100 с лишним, это ее продолжение.
Ну уже орут убери свое узо со щитка на улице.
Любое маломальски короткое, либо утечки, и еди на улку зимой в минус 30 в 22 или ночью включай свое узо.
Любой электро тэн от стиралки, посудомойки, обогревателя водного, и нет светы.
Кто включит свету, когда света у соседей есть, а в доме нет.
А нет, опять лепим.
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ УЗО ПОСТАВИТЬ НЕ НА УЛКЕ,А В ДОМЕ?
Сейчас злой модер придет и меня покарает за крик!!!!!
в
ви п
признаюсь честно : до сих пор не приходилось УЗО вне дома ставить. Хотя на столбы лазить приходилось. И провода под напругой цеплять. Был грех...
[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 22:05]
[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 22:05]
s
strider1978
От СИПа сделать переход на медь через ГАМ.
Правильно, но придётся дожимать-допиливать медную часть медную сторону до квадрата-трапеции. Очевидным решением было бы использование "взрослой" модульки, которая умеет в кольцевые наконечники.
s
s[mb[oz
автор, сип уберите со счетчика
Электрикам, когда придут пломбировать, мне эту фразу в оправдание привести? Подскажите, если не трудно, как сделать по другому и получить подключение?
ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ УЗО ПОСТАВИТЬ НЕ НА УЛКЕ,А В ДОМЕ?
УЗО в доме будет само собой и на меньшие токи. Но зачем тогда его вообще рекомендуют ставить во вводном щитке? Значит какой-то толк, по мнению сетевиков, от него там есть?
Шиток заземлить прутком.
Примерно так и думал.
Любое маломальски короткое, либо утечки, и
еди на улку зимой в минус 30 в 22 или ночью включай свое узо.
А ввводной автомат не должен раньше выключиться при коротком? Или если он стоит за счетчиком, это не считово?
Если я вместо УЗО поставлю автоматы, их "маломальски короткое" не заставит вырубиться? УЗО в этом плане более "нежное"?
УЗО в щитке не защитят от выключения менее мощные УЗО, которые будут стоять в распредщитке дома?
p.s.: мужики, вы не подумайте, что я специально. Я о существовании такой штуки как УЗО узнал буквально месяц назад. Оказывается вокруг все их активно применяют, а я, что в квартире, что в доме до сих пор обходился одними автоматами. Вот и пытаюсь понять. Сделать-то хочется хорошо и надолго.
Если вы пытаетесь сэкономить мои деньги с этими вводными УЗО, тоже спасибо. Но я стараюсь понять чем именно плохо применение УЗО по такой схеме?
[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 22:59]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
чем именно плохо применение УЗО по такой схеме?
да потому что оно там нафиг не нужно, поставь его на вводе в дом, до всей остальной разводки.
а после счетчика в щитке на улице поставь выключатели нагрузки как требует ПУЭ.
Правда ПУЭ требует после счетчика ставить автомат, но т.к. он стоит перед счетчиком то после он не нужен, а вот УЗИП после счетчика не помешает.
s
s[mb[oz
УЗИП после счетчика не помешает.
Это которые от удара молнией защищают? Правильно? Их можно использовать в качестве выключателей для выводных линий?
Это вот такие? https://ekb.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/avt...
[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 23:28]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Их можно использовать в качестве выключателей для выводных линий?
Нет, Это чисто разрядник который при конкретном перенапряжении скидывает перенапругу через себя, причем ценой собственной жизни. Штука недешёвая, но на собственном опыте скажу что за последние 5 лет у меня УЗИП ни разу не сработал хотя живем на горе на которой вероятность молнии весьма высока.
Но: цена УЗИПов по сравнению со стоимостью техники которую они возможно защитят достаточна невелика.
s
s[mb[oz
Это чисто разрядник который при конкретном перенапряжении скидывает перенапругу через себя
Ну то есть это ОПС, которое мне рекомендовано сетевиками в ТУ вместе с УЗО...
Значит без отдельных выключателей на выводные линии все равно не обойтись.
s
s[mb[oz
Кстати посмотрел рекомендации в ТУ. Там только про то что место установки, и схема установки прибора учета должна соответствовать ОПФРРЭЭ
УЗО в этом плане более "нежное"?
УЗО не отрабатывает по превышению тока... оно отрабатывает по разности токов. Номинал в амперах это величина тока которое их не убивает.
Я о
существовании такой штуки как УЗО узнал буквально месяц назад.
Это называется горе от ума...
Если вы пытаетесь сэкономить мои деньги с этими вводными УЗО
Да плевать мы хотели на ваши деньги, но если вы начинаете экономить, там где не стоит, то мы говорим.
Я на первой странице написал
Вот еще раз мнение...
Любой электро тэн от стиралки, посудомойки, обогревателя водного, и нет светы.
Кто включит свету, когда света у соседей есть, а в доме нет.
А теперь представим зима, вы на Занзибаре... УЗО обесточило весь дом в том числе и котельную...
УЗО может и повышает безопасность, снижает надежность системы энергоснабжения дома.
менее мощные УЗО, которые будут стоять в распредщитке
дома?
Кстати в доме, тоже не стоит пихать УЗО куда попало и на все группы. Встречался со случаями сработки УЗО от тока ионизации датчика пламени котла.
Д
Дисконнект©
только ходи и протягивай его раз в месяц. отличный совет. СИП прекрасно в клеммы автомата зажимается, только надо брать породистые автоматы типа Легранда ну или накрайняк Шнайдер или АВВ, никаких переходников не надо.
ну да, УЗО безболезненно может
пропустить 40А... только при превышении допустимой нагрузки оно не вырубится, если не будет утечки... Ну и сработает вводной автомат и ляжет все, а не одна линия.... УЗО это тупо дифф выключатель, а 40 ампер это его "предельный" номинальный ток, не путать с ударным, основное назначение УЗО это отключить нагрузки если появилась несанкционированная утечка с фазы.
до 16 квадратов сечение/проводимость ПЕ проводника эквивалентна проводимости питающих фазных проводников, от 16 до 35 = 16 квадратам, свыше 35 квадрат - половине фазного.
Любой электро тэн от стиралки, посудомойки, обогревателя водного, и нет светы.
Кто включит свету, когда света у соседей есть, а в доме нет.
гидравлическая обжимка берется на прокат... и ГАМ шестигранником принято опрессовывать. Правильно, но придётся дожимать-допиливать медную часть медную сторону до квадрата-трапеции. Очевидным решением было бы использование
"взрослой" модульки, которая умеет в кольцевые наконечники.
Совсем нищеброд-вариант - сделать переход через прокалывающие зажимы. не так эстетично, но тоже пойдет.
Всю тему не читал, может кто уже писал убрать УЗО в домовой щиток.
В уличном оставить вводной автомат > счетчик > рубильник.
а от рубильника уже уводить линии в новый и старый дома, ставить там вводное УЗО в щиток и радоваться жизни.
[Сообщение изменено пользователем 11.07.2019 04:32]
s
strider1978
ГАМ шестигранником принято опрессовывать.
Клемма автомата не отличит шестигранник от круга.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
У меня на вводе леграновский автомат, лет 8 уже, проблем не вижу.
Да и он под пломбами, протянуть не получится, только пломбы снимать.
s
strider1978
300 с лишним рублей за штуку?
Если деньги лишние можно сразу сделать так:
[Сообщение изменено пользователем 11.07.2019 11:06]
Если деньги лишние можно сразу сделать так:
[Сообщение изменено пользователем 11.07.2019 11:06]