Подключение электричества

ви п
От пользователя Bkmz
т.е. как бы медь\люмин бронь не так уж и обязательна при правильной прокладке, но действительно желательно бронь.
Теперь про бронированные кабели, вы в курсе, что если использовать медь то сечение кабеля значительно меньше. Сейчас быстро глянул цены бронированный люминий нашел минимум 4х25 по 185 р\м медь бронь 4х4 148 р\м 4х6 207 р\м
45м х 22 р (207-185) 990 р разница в цене вы серьезно?! Считаете что стоит экономить этот косарь?

вы сравниваете цены на кабеля сечением 4 и 25 квадратов! Причем меньший еще и дороже. 4мм2 -это кабель, которым должна подключаться электроплита, а кабелем с фазными жилами 25мм2 из люминия сделанными, подъезд в какой-нибудь высотке можно смело запитать
мне непонятно другое: почему в ту (техусловиях) предписали вводной автомат на 25А, а СИП -16мм2?

[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 06:02]
0 / 2
y908ak
Ещё раз напишите про ТУ. От какого столба к щитку СИП и куда бронированный кабель? И адрес, где вы тех условия получали!
0
120 мертвый форум
От пользователя s[mb[oz
Не совсем понял что такое ЯРП - разновидность ящиков с рубильником?


Да.

От пользователя s[mb[oz
ничего про заземление ящика.


Не торопитесь.

Поставьте на столб ЯРП, он ставится в нижнем положении, завод провода как снизу так и сверху.
В более высоком месте поставьте
щиток с ВН ( выключатель нагрузки и счетчик)
покупайте медь на 10 кв мм.
с ВН на счетчик тоже 10 квмм.
ЯРП заземлить..
Все остальное заземление сделаете контурами у домов.

Ни какие дифф или узо на улице не ставьте, это все в доме.
В землю уходите только броней.

Берите кабель на новый дом ВБбШв 4х10 на старый
https://cable-spark.ru/products/kabel-vbbshv-3h10
С сипа на ЯРП перейдите вот такими наконечниками.
https://www.minimaks.ru/product/nakonechniki_kabel...
или
https://www.iek-moscow.ru/goods/IEK_UNP31-050-08-1...

Измерьте тестером разность потенциалов между землей и нолем,
Если напруга близка к 5 воль то нормально, уравняете в доме, если больше, то проверьте все контакты, особенно ноль.

[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 08:11]
0
От пользователя вiп
вы сравниваете цены на кабеля сечением 4 и 25 квадратов!

я сравниваю из наличия в электромире
От пользователя вiп
Причем меньший еще и дороже.

Медь и алюминий от того разные сечения
От пользователя вiп
4мм2 -это кабель, которым должна подключаться электроплита,

кому должна? На плиту 2,5 за глаза.
На самом деле 4 квадрата на 25А на 0,4 кВ это уже с запасом, ну можно 6 квадратов, 10 квадратов, только при перспективе запроса увеличения мощности на дом.
От пользователя deepl
ЯРП, он ставится в нижнем положении,

только при условии, что столб внутри участка, но это не так... значит любой пионер может отключить питание дома, например зимой, когда собственник в отпуске... в результате разморозка всех систем.
ЯРП до счётчика или после? К чему он вообще? Лично мне не понятно.
От пользователя deepl
ЯРП заземлить..

способ заземления?
Там в СИП то вообще что? N или PEN проводник?
Вообще мне кажется, что в ТУ не только номинал автоматического выключателя указан.
0
120 мертвый форум
От пользователя Bkmz
значит любой пионер может отключить питание дома

для любого пионера есть другой тип щитка.

От пользователя Bkmz
способ заземления?



прутка на 10мм за глаза. забить у столба, животные сами не дадут высохнуть.
От пользователя Bkmz
N или PEN проводник?

на трансформаторе PEN
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя вiп
СИП -16мм2

потому что тоньше тупо не выпускают

От пользователя вiп
почему в ту (техусловиях) предписали вводной автомат на 25А

потому что они тупо берут 15 кВт делят на 0,657 и получают 22,83 ампера, и тупо прописывают автомат на 25 ампер. Скажите спасибо что ограничитель мощности не предписали поставить.
0
От пользователя deepl
для любого пионера есть другой тип щитка.

какой смысл в ЯРП, он "до" счётчика или "после"? Если "до" то возникает вопрос пломбировки еще и его.
0
По мне - уличный пластиковый бокс. В него автомат счётчик, из него бронь (медь 4х6 максимум) до основного дома в земле (по всем правилам укладки) + контур заземления. От дома времянка по воздуху до старого дома 3х2,5.
В доме ВРШ. Экономии на бесполезных УЗО хватит чтобы заменить унылый алюминий на медь. Для успокоения можно переодически проверять токи утечки на линии ШУ - ВРШ.
0
120 мертвый форум
От пользователя El.Master™
потому что они тупо берут 15 кВт делят на 0,657 и получают 22,83 ампера,

Они дают 5 квт на фазу, линейное и фазное не путать
5000/230=21,7 ампера
номинала 22 ампера нет, ближайший не противоречащий закону 25 автомат.
От пользователя Bkmz
он "до" счётчика или "после"

До.
От пользователя Bkmz
пломбировки еще

А что поделать.
Илья, почему вы задали такой вопрос про ЯРП, вот если бы автор , я бы понял, но где Вы видели ярп с номиналом вставок на 25 ампер.
Что защищать то ярп будет?
От пользователя El.Master™
Скажите спасибо что ограничитель мощности не предписали поставить.

Тихо-тихо, всё впереди, не надо их учить.
0
От пользователя deepl
Илья, почему вы задали такой вопрос про ЯРП, вот если бы автор , я бы понял, но где Вы видели ярп с номиналом вставок на 25 ампер.

так я и не понимаю зачем он?
0
120 мертвый форум
От пользователя Bkmz
так я и не понимаю зачем он?

От греха и подальше с такой схемкой.
0
От пользователя deepl
но где Вы видели ярп с номиналом вставок на 25 ампер.

https://rubilnik.ru/catalog/ustroystva_zashchity/p... пожалуста вставка 25А
А если так нужен рубильник то https://rubilnik.ru/catalog/oborudovanie_dlya_komm...
при желании ручку можно и наружу вытащить :-)
0
От пользователя deepl
От греха и подальше с такой схемкой.

Ну или вот 300 р.
1 / 0
120 мертвый форум
С реверсом
0
От пользователя deepl
С реверсом

этот нет, но бывают и с реверсом только вот IP у этого добра не очень... для улицы, как собственно и у готовы ЯРП.
0
s[mb[oz
Всем здравствуйте.
По ТУ. Получил их при подписании договора в Облкоммунэнерго. Из конкретных вещей там названа только опора, на которой будет установлен щиток, вводной автомат на 25А, класс точности счётчика не ниже 2.0. И рекомендовано использовать УЗО и ОПС. Про остальное написано только, что подключение должно соответствовать требованиям какого-то многобуквенного сокращения правительственного документа (точно не ПУЭ). К сожалению, сейчас посмотреть не могу.

Из телефонных разговоров с местными электриками пока удалось вынести только фразу, мол, нафига заземлять щиток - будет (или сделайте) глухозаземленной нейтраль.

Про то, что выход на дом должен выполняться медью (10) или алюминием (16) узнал из интернетов.

По УЗО. В щитке, как я уже говорил, мне все равно нужно ставить выключатели на каждый выход. Почему бы не УЗО? Можно, наверное, и УЗО и автоматы, но... И с чего вы взяли, что я собираюсь покупать заведомую дешмань?

Про старый дом. На него уже сейчас с этого столба идёт СИП 2*16. Запас провода на столбе есть, вот я и думаю просто спустить его конец вниз, подключить к однофазному выводу и больше ничего переделывать не надо.
0
От пользователя s[mb[oz
И с чего вы взяли, что я собираюсь покупать заведомую дешмань?

С того, что вы хотите сэкономить на кабеле в земле, который кране сложно поменять в будущем. На важном экономите, а на рекомендуемом (не обязательном) будете на все деньги диф. автоматы АВВ ставить вместо УЗО, так еще глупее на мой взгляд. Диф автомат\УЗО вы можете поставить в любой момент, алюминиевый провод в земле вам так просто не поменять.
0
s[mb[oz
Вариант нанять специалиста тоже рассматривается. Но, во-первых, где-то здесь же на форуме читал про то как приходилось исправлять косяки специалистов. Во-вторых, хотелось бы всё-таки понимать, что предлагает специалист и зачем.
Кстати, ещё один момент из разговора с электриками - ноль от СИПа должен идти напрямую в счётчик
1 / 0
s[mb[oz
От пользователя Bkmz

Хорошо. Я вас понял. На вывод под землю лучше медь - остальное от лукавого. Может и напрягусь на медную броню. Хотя отдавать порядка 20000 только за кабель как-то...
0
От пользователя s[mb[oz
Хотя отдавать порядка 20000 только за кабель как-то...

С чего вы взяли? 45х150=6750 (4х6) 4х10 - 15 т.р. 4х6 (золотая середина) - 9 т.р.
https://rubilnik.ru/catalog/kabel_i_provod/kabeli_...
и думаю это не самые низкие цены на кабель.
От пользователя s[mb[oz
остальное от лукавого.

а ну да точно вы же ФХ читали, все знаете.
0
s[mb[oz
От пользователя Bkmz

Ну да. Не 20, а 15. Ошибся.
Пассаж про ФХ не совсем понял. Если б все знал - не задавал бы вопросов.
Если вас задела фраза "от лукавого", то это было не с целью подколоть, а просто констатация факта, что разговор про алюминий идёт не ради его необходимости, а с целью сократить расходы.
0
а зачем ваще закапывать...пусть по воздуху идет ;-)
0
От пользователя s[mb[oz
не ради его необходимости, а с целью сократить расходы.

сократить расходы правильней на УЗО диф.автоматах и прочих рекомендуемых вещах.
2 / 0
s[mb[oz
От пользователя Who I am

Не получается там по воздуху. Это нужно столб на участке ставить, деревья обходить...
0
s[mb[oz
Немного изменил схему с учётом некоторых замечаний.
УЗО пока оставил, но уточнил параметры тока. Вопрос - если я вместо них использую обычные автоматы на 25А это будет лучше, хуже или просто дешевле?

[img]Wrong_Img_Format[/img]
0