Теперь про бронированные кабели, вы в курсе, что если использовать медь то сечение кабеля значительно меньше. Сейчас быстро глянул цены бронированный люминий нашел минимум 4х25 по 185 р\м медь бронь 4х4 148 р\м 4х6 207 р\м
45м х 22 р (207-185) 990 р разница в цене вы серьезно?! Считаете что стоит экономить этот косарь?
вы сравниваете цены на кабеля сечением 4 и 25 квадратов! Причем меньший еще и дороже. 4мм2 -это кабель, которым должна подключаться электроплита, а кабелем с фазными жилами 25мм2 из люминия сделанными, подъезд в какой-нибудь высотке можно смело запитать
мне непонятно другое: почему в ту (техусловиях) предписали вводной автомат на 25А, а СИП -16мм2?
[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 06:02]
y
y908ak
Ещё раз напишите про ТУ. От какого столба к щитку СИП и куда бронированный кабель? И адрес, где вы тех условия получали!
м
120 мертвый форум
Не совсем понял что такое ЯРП - разновидность ящиков с рубильником?
Да.
ничего про заземление ящика.
Не торопитесь.
Поставьте на столб ЯРП, он ставится в нижнем положении, завод провода как снизу так и сверху.
В более высоком месте поставьте
щиток с ВН ( выключатель нагрузки и счетчик)
покупайте медь на 10 кв мм.
с ВН на счетчик тоже 10 квмм.
ЯРП заземлить..
Все остальное заземление сделаете контурами у домов.
Ни какие дифф или узо на улице не ставьте, это все в доме.
В землю уходите только броней.
Берите кабель на новый дом ВБбШв 4х10 на старый
https://cable-spark.ru/products/kabel-vbbshv-3h10
С сипа на ЯРП перейдите вот такими наконечниками.
https://www.minimaks.ru/product/nakonechniki_kabel...
или
https://www.iek-moscow.ru/goods/IEK_UNP31-050-08-1...
Измерьте тестером разность потенциалов между землей и нолем,
Если напруга близка к 5 воль то нормально, уравняете в доме, если больше, то проверьте все контакты, особенно ноль.
[Сообщение изменено пользователем 10.07.2019 08:11]
вы сравниваете цены на кабеля сечением 4 и 25 квадратов!
я сравниваю из наличия в электромире
Причем меньший еще и дороже.
Медь и алюминий от того разные сечения
4мм2 -это кабель, которым должна подключаться электроплита,
кому должна? На плиту 2,5 за глаза.
На самом деле 4 квадрата на 25А на 0,4 кВ это уже с запасом, ну можно 6 квадратов, 10 квадратов, только при перспективе запроса увеличения мощности на дом.
ЯРП, он ставится в нижнем положении,
только при условии, что столб внутри участка, но это не так... значит любой пионер может отключить питание дома, например зимой, когда собственник в отпуске... в результате разморозка всех систем.
ЯРП до счётчика или после? К чему он вообще? Лично мне не понятно.
ЯРП заземлить..
способ заземления?
Там в СИП то вообще что? N или PEN проводник?
Вообще мне кажется, что в ТУ не только номинал автоматического выключателя указан.
м
120 мертвый форум
значит любой пионер может отключить питание дома
для любого пионера есть другой тип щитка.
способ заземления?
прутка на 10мм за глаза. забить у столба, животные сами не дадут высохнуть.
N или PEN проводник?
на трансформаторе PEN
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
СИП -16мм2
потому что тоньше тупо не выпускают
почему в ту (техусловиях) предписали вводной автомат на 25А
потому что они тупо берут 15 кВт делят на 0,657 и получают 22,83 ампера, и тупо прописывают автомат на 25 ампер. Скажите спасибо что ограничитель мощности не предписали поставить.
По мне - уличный пластиковый бокс. В него автомат счётчик, из него бронь (медь 4х6 максимум) до основного дома в земле (по всем правилам укладки) + контур заземления. От дома времянка по воздуху до старого дома 3х2,5.
В доме ВРШ. Экономии на бесполезных УЗО хватит чтобы заменить унылый алюминий на медь. Для успокоения можно переодически проверять токи утечки на линии ШУ - ВРШ.
В доме ВРШ. Экономии на бесполезных УЗО хватит чтобы заменить унылый алюминий на медь. Для успокоения можно переодически проверять токи утечки на линии ШУ - ВРШ.
м
120 мертвый форум
потому что они тупо берут 15 кВт делят на 0,657 и получают 22,83 ампера,
Они дают 5 квт на фазу, линейное и фазное не путать
5000/230=21,7 ампера
номинала 22 ампера нет, ближайший не противоречащий закону 25 автомат.
он "до" счётчика или "после"
До.
пломбировки еще
А что поделать.
Илья, почему вы задали такой вопрос про ЯРП, вот если бы автор , я бы понял, но где Вы видели ярп с номиналом вставок на 25 ампер.
Что защищать то ярп будет?
Скажите спасибо что ограничитель мощности не предписали поставить.
Тихо-тихо, всё впереди, не надо их учить.
м
120 мертвый форум
так я и не понимаю зачем он?
От греха и подальше с такой схемкой.
но где Вы видели ярп с номиналом вставок на 25 ампер.
https://rubilnik.ru/catalog/ustroystva_zashchity/p... пожалуста вставка 25А
А если так нужен рубильник то https://rubilnik.ru/catalog/oborudovanie_dlya_komm...
при желании ручку можно и наружу вытащить
м
120 мертвый форум
С реверсом
s
s[mb[oz
Всем здравствуйте.
По ТУ. Получил их при подписании договора в Облкоммунэнерго. Из конкретных вещей там названа только опора, на которой будет установлен щиток, вводной автомат на 25А, класс точности счётчика не ниже 2.0. И рекомендовано использовать УЗО и ОПС. Про остальное написано только, что подключение должно соответствовать требованиям какого-то многобуквенного сокращения правительственного документа (точно не ПУЭ). К сожалению, сейчас посмотреть не могу.
Из телефонных разговоров с местными электриками пока удалось вынести только фразу, мол, нафига заземлять щиток - будет (или сделайте) глухозаземленной нейтраль.
Про то, что выход на дом должен выполняться медью (10) или алюминием (16) узнал из интернетов.
По УЗО. В щитке, как я уже говорил, мне все равно нужно ставить выключатели на каждый выход. Почему бы не УЗО? Можно, наверное, и УЗО и автоматы, но... И с чего вы взяли, что я собираюсь покупать заведомую дешмань?
Про старый дом. На него уже сейчас с этого столба идёт СИП 2*16. Запас провода на столбе есть, вот я и думаю просто спустить его конец вниз, подключить к однофазному выводу и больше ничего переделывать не надо.
По ТУ. Получил их при подписании договора в Облкоммунэнерго. Из конкретных вещей там названа только опора, на которой будет установлен щиток, вводной автомат на 25А, класс точности счётчика не ниже 2.0. И рекомендовано использовать УЗО и ОПС. Про остальное написано только, что подключение должно соответствовать требованиям какого-то многобуквенного сокращения правительственного документа (точно не ПУЭ). К сожалению, сейчас посмотреть не могу.
Из телефонных разговоров с местными электриками пока удалось вынести только фразу, мол, нафига заземлять щиток - будет (или сделайте) глухозаземленной нейтраль.
Про то, что выход на дом должен выполняться медью (10) или алюминием (16) узнал из интернетов.
По УЗО. В щитке, как я уже говорил, мне все равно нужно ставить выключатели на каждый выход. Почему бы не УЗО? Можно, наверное, и УЗО и автоматы, но... И с чего вы взяли, что я собираюсь покупать заведомую дешмань?
Про старый дом. На него уже сейчас с этого столба идёт СИП 2*16. Запас провода на столбе есть, вот я и думаю просто спустить его конец вниз, подключить к однофазному выводу и больше ничего переделывать не надо.
И с чего вы взяли, что я собираюсь покупать заведомую дешмань?
С того, что вы хотите сэкономить на кабеле в земле, который кране сложно поменять в будущем. На важном экономите, а на рекомендуемом (не обязательном) будете на все деньги диф. автоматы АВВ ставить вместо УЗО, так еще глупее на мой взгляд. Диф автомат\УЗО вы можете поставить в любой момент, алюминиевый провод в земле вам так просто не поменять.
s
s[mb[oz
Вариант нанять специалиста тоже рассматривается. Но, во-первых, где-то здесь же на форуме читал про то как приходилось исправлять косяки специалистов. Во-вторых, хотелось бы всё-таки понимать, что предлагает специалист и зачем.
Кстати, ещё один момент из разговора с электриками - ноль от СИПа должен идти напрямую в счётчик
Кстати, ещё один момент из разговора с электриками - ноль от СИПа должен идти напрямую в счётчик
s
s[mb[oz
Хорошо. Я вас понял. На вывод под землю лучше медь - остальное от лукавого. Может и напрягусь на медную броню. Хотя отдавать порядка 20000 только за кабель как-то...
Хотя отдавать порядка 20000 только за кабель как-то...
С чего вы взяли? 45х150=6750 (4х6) 4х10 - 15 т.р. 4х6 (золотая середина) - 9 т.р.
https://rubilnik.ru/catalog/kabel_i_provod/kabeli_...
и думаю это не самые низкие цены на кабель.
остальное от лукавого.
а ну да точно вы же ФХ читали, все знаете.
s
s[mb[oz
Ну да. Не 20, а 15. Ошибся.
Пассаж про ФХ не совсем понял. Если б все знал - не задавал бы вопросов.
Если вас задела фраза "от лукавого", то это было не с целью подколоть, а просто констатация факта, что разговор про алюминий идёт не ради его необходимости, а с целью сократить расходы.
s
s[mb[oz
Не получается там по воздуху. Это нужно столб на участке ставить, деревья обходить...
s
s[mb[oz
Немного изменил схему с учётом некоторых замечаний.
УЗО пока оставил, но уточнил параметры тока. Вопрос - если я вместо них использую обычные автоматы на 25А это будет лучше, хуже или просто дешевле?
[img]Wrong_Img_Format[/img]
УЗО пока оставил, но уточнил параметры тока. Вопрос - если я вместо них использую обычные автоматы на 25А это будет лучше, хуже или просто дешевле?
[img]Wrong_Img_Format[/img]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.