Всем здравствуйте.
Получил на днях разрешение на подключение дома к 380В от Первоуральского отделения Облкоммунэнерго. Встал вопрос об организации вводного щитка, который будет располагаться в железном ящике за пределами участка на столбе электросетей. Столб - деревяшка, примотанная к бетонной опоре. Заземления у столба нет.
От столба к щитку пойдет СИП 4*16. Основных потребителей пока видится два - старый дом (одна фаза) и новый (три фазы). Набросал для себя схему подключения. Просьба посмотреть, насколько она жизнеспособна.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


И еще электрики сельские говорят, мол, нафига тебе щиток заземлять. Делай в щитке подключение с глухозаземленной нейтралью, а заземление будет уже у дома...
Еще один момент - услышал тут, что якобы в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП. Правда или суеверия?
0
Еще один...
Чем не устраивает тема на 29 страниц
https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=6774...
1 / 4
вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?
От пользователя s[mb[oz
в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП

если он подходит, то почему нельзя? а если не подходит и вы захотите впихнуть невпихуемое в пихуемое, то естественно нельзя :-D
3 / 0
Tetra
От пользователя ИП Электромонтаж
вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?

тогда уж может диффавтоматы?
От пользователя ИП Электромонтаж
а если не подходит и вы захотите впихнуть невпихуемое в пихуемое, то естественно нельзя

дак типа его качественно обжать в автомате сложнее, алюминий и без того уплывает, а тут ещё много жил
и если речь о куске 6 метров примотанном к столбу - есть смысл взять ВВГ в гофре ?
0
strider1978
От пользователя s[mb[oz
якобы в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП. Правда или суеверия?


Правда. Но халтурщики регулярно исполняют такое. И в автоматы, и в счётчики пихают.
0
s[mb[oz
За ссылку спасибо. Буду изучать.
0
s[mb[oz
вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?

Применение УЗО рекомендовано электросетями (там правда ещё и ОПС рекомендовано). К тому же нужна возможность отключать нитки по-отдельности. Можно было поставить автоматы, но раз все равно рекомендовано УЗО...
По поводу алюминия - знаю, что медь лучше, но 50 метров бронированного медного (будет идти под землёй) дороговато. Вот и рассматриваю СИП в гофре или трубе.
0
120 мертвый форум
дом то новый построен?
0
От пользователя s[mb[oz
Можно было поставить автоматы, но раз все равно рекомендовано УЗО...

Рекомендовано не равно обязательно. Возможно устанете бегать включать ваше УЗО, и вопрос назначение УЗО 30мА?
30мА это на розетки для сухих помещений, если вам и нужно УЗО, то противопожарное - от 100мА.
И еще от утечек линию вы защитили, а от КЗ нет... от дома до счётчика короткое может "долететь".
0
strider1978
От пользователя s[mb[oz
(будет идти под землёй) дороговато. Вот и рассматриваю СИП в гофре или трубе.


СИП закапывать нельзя, ни в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.
2 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
У меня на насос стоял диффавтомат производства EKF марки АД-32, это тот который с отключением по перенапряжению свыше 270 вольт, так вот чуть что случалось на линии КЗ или высоковольтку отключали его вырубало каждый раз, не знаю с чем это связано, может перекос фаз был или связано с тем что провод к насосу почти на 10 метров в воде...
В общем задолбал он меня, убрал к черту.

А узо в щитке советую поставить на 300мА, так называемые "пожарные". Тогда их установка в щитке на улице будет оправдана.
От пользователя strider1978
СИП закапывать нельзя, ни в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.

Согласен.
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16 хотя при вводном автомате 25 ампер там сечения 10 квадрат с избытком хватит, надо конечно потери посчитать.

От пользователя s[mb[oz

Вводной автомат на 25 ампер в ТУ на подключение прописали?
0
120 мертвый форум
проводок то не кого не взволновал на 2,5 квмм
ярп бы поставить, а потом лепить можно.
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя deepl
проводок то не кого не взволновал на 2,5 квмм

нет на вводе автомат 25 ампер, он защищает провод на 2,5 квадрата. Но по хорошему надо для приличия взять 4 или 6 квадрат.
0
y908ak
Я впервые слышу, что бы на вводе было УЗО. Всегда считал что в водной автомат - единственное возможное решение. Номинал? Какой поставите, такой и будет. В Комэнерго хорошие сети.
0
y908ak
Увидел картинку. Вы же нарисовали автомат на вводе. К нему СИП. От ящика к дому(или домам) тоже СИП. Так и коммутация внутри ящика должна быть проводом аналогичного сечения.
0
y908ak
А нельзя подключить один новый дом? От него воздушкою к старому? На Космонавтов вам совершенно бесплатно расскажут как нужно и как можно сделать.

[Сообщение изменено пользователем 09.07.2019 15:23]
0
s[mb[oz
От пользователя deepl
дом то новый построен?

Построил, но осталась вся инженерка и отделка, а по геморрою это, чувствую, будет посильнее, чем коробку под крышу подвести :-)
0
s[mb[oz
От пользователя Bkmz
вопрос назначение УЗО 30мА?
30мА это на розетки для сухих помещений, если вам и нужно УЗО, то противопожарное - от 100мА.
И еще от утечек линию вы защитили, а от КЗ нет... от дома до счётчика короткое может "долететь"

Идея с УЗО взята отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
Но вы правы нолик забыл дописать: не 30, а 300 :-)
А на счет КЗ - в распредщитке дома будет же автомат. Или вы имеете в виду, что КЗ может возникнуть между домом и столбом?
0
s[mb[oz
От пользователя strider1978
СИП закапывать нельзя, ни в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.


От пользователя El.Master™
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16

Понятно. Можно рассмотреть алюминиевый бронированный. Все равно дешевле медного получается
От пользователя El.Master™
Вводной автомат на 25 ампер в ТУ на подключение прописали?

Точно
0
s[mb[oz
От пользователя El.Master™
Но по хорошему надо для приличия взять 4 или 6 квадрат.

принято

От пользователя deepl
ярп бы поставить, а потом лепить можно.

Не совсем понял что такое ЯРП - разновидность ящиков с рубильником?
0
s[mb[oz
От пользователя y908ak
На Космонавтов вам совершенно бесплатно расскажут как нужно и как можно сделать

А можно поподробнее? Где на Космонавтов, что рассказывают?
0
s[mb[oz
Уважаемые знатоки. Так и не услышал ничего про заземление ящика. Знаю, что многие этим вопросом не заморачиваются. Чем опасно, скажем, сразу пропустить ноль от счетчика в выводное УЗО или автомат без нулевой шины и далее по кабелю к дому? Провода действительно могут выпасть из креплений и замкнуться на ящик? Устройство контура заземления рядом с домом щитку учета не поможет?
0
:lol: так вам заземление или нулевую шину?
0
s[mb[oz
От пользователя max731
так вам заземление или нулевую шину?

Сам ржу. Если я правильно понял, шина на которую выводится нулевой провод от счетчика (или от сипа в некоторых вариантах) называется нулевой. От нее же идет вывод на заземление электрощитка. Если она называется по-другому - поправьте.
0
От пользователя s[mb[oz
Так и не услышал ничего про заземление ящика.

От пользователя s[mb[oz
Идея с УЗО взята отсюда

А вы правда смотрели картинки по вашей ссылке?
Если щиток металический, то по всем правилам он должен иметь заземление.
То же относится и к кабелю проложенному в земле - он должен быть бронированным, а значит броня так же должна быть заземлена.
Извините но с таким непониманием лучше доверить работу другому.
Это как жених решивший сэкономить на фотографе вручивший даже самую лучшую камеру другу думает, что на выходе будут шедевры, а еще и с вашей экономией на кабеле и пихание ненужные УЗО, и скорее всего самые бюджетные туда где они в общем то не обязательны...

т.е. как бы медь\люмин бронь не так уж и обязательна при правильной прокладке, но действительно желательно бронь.
Теперь про бронированные кабели, вы в курсе, что если использовать медь то сечение кабеля значительно меньше. Сейчас быстро глянул цены бронированный люминий нашел минимум 4х25 по 185 р\м медь бронь 4х4 148 р\м 4х6 207 р\м
45м х 22 р (207-185) 990 р разница в цене вы серьезно?! Считаете что стоит экономить этот косарь? А на УЗО 2 р. за самые дешманские IEK. :-D
От пользователя El.Master™
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16 хотя при вводном автомате 25 ампер там сечения 10 квадрат с избытком хватит, надо конечно потери посчитать.

Бронь ведь можно и без трубы положить? А это минимум 50 р с метра в случае с гофрой ну и 20 р в случае с ПНД, но пихать 45 м в ПНД, то еще удовольствие...
0