Подключение электричества
s
s[mb[oz
Всем здравствуйте.
Получил на днях разрешение на подключение дома к 380В от Первоуральского отделения Облкоммунэнерго. Встал вопрос об организации вводного щитка, который будет располагаться в железном ящике за пределами участка на столбе электросетей. Столб - деревяшка, примотанная к бетонной опоре. Заземления у столба нет.
От столба к щитку пойдет СИП 4*16. Основных потребителей пока видится два - старый дом (одна фаза) и новый (три фазы). Набросал для себя схему подключения. Просьба посмотреть, насколько она жизнеспособна.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И еще электрики сельские говорят, мол, нафига тебе щиток заземлять. Делай в щитке подключение с глухозаземленной нейтралью, а заземление будет уже у дома...
Еще один момент - услышал тут, что якобы в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП. Правда или суеверия?
Получил на днях разрешение на подключение дома к 380В от Первоуральского отделения Облкоммунэнерго. Встал вопрос об организации вводного щитка, который будет располагаться в железном ящике за пределами участка на столбе электросетей. Столб - деревяшка, примотанная к бетонной опоре. Заземления у столба нет.
От столба к щитку пойдет СИП 4*16. Основных потребителей пока видится два - старый дом (одна фаза) и новый (три фазы). Набросал для себя схему подключения. Просьба посмотреть, насколько она жизнеспособна.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И еще электрики сельские говорят, мол, нафига тебе щиток заземлять. Делай в щитке подключение с глухозаземленной нейтралью, а заземление будет уже у дома...
Еще один момент - услышал тут, что якобы в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП. Правда или суеверия?
Еще один...
Чем не устраивает тема на 29 страниц
https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=6774...
Чем не устраивает тема на 29 страниц
https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=6774...
вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?
если он подходит, то почему нельзя? а если не подходит и вы захотите впихнуть невпихуемое в пихуемое, то естественно нельзя
в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП
если он подходит, то почему нельзя? а если не подходит и вы захотите впихнуть невпихуемое в пихуемое, то естественно нельзя
T
Tetra
вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?
тогда уж может диффавтоматы?
а если не подходит и вы захотите впихнуть невпихуемое в пихуемое, то естественно
нельзя
дак типа его качественно обжать в автомате сложнее, алюминий и без того уплывает, а тут ещё много жил
и если речь о куске 6 метров примотанном к столбу - есть смысл взять ВВГ в гофре ?
s
strider1978
якобы в УЗО нельзя вставлять алюминиевый СИП. Правда или суеверия?
Правда. Но халтурщики регулярно исполняют такое. И в автоматы, и в счётчики пихают.
s
s[mb[oz
За ссылку спасибо. Буду изучать.
s
s[mb[oz
вопрос: на кой узо на столбе, если в домах свои щиты стоять будут?
Применение УЗО рекомендовано электросетями (там правда ещё и ОПС рекомендовано). К тому же нужна возможность отключать нитки по-отдельности. Можно было поставить автоматы, но раз все равно рекомендовано УЗО...
По поводу алюминия - знаю, что медь лучше, но 50 метров бронированного медного (будет идти под землёй) дороговато. Вот и рассматриваю СИП в гофре или трубе.
Применение УЗО рекомендовано электросетями (там правда ещё и ОПС рекомендовано). К тому же нужна возможность отключать нитки по-отдельности. Можно было поставить автоматы, но раз все равно рекомендовано УЗО...
По поводу алюминия - знаю, что медь лучше, но 50 метров бронированного медного (будет идти под землёй) дороговато. Вот и рассматриваю СИП в гофре или трубе.
м
120 мертвый форум
дом то новый построен?
Можно было поставить автоматы, но раз все равно рекомендовано УЗО...
Рекомендовано не равно обязательно. Возможно устанете бегать включать ваше УЗО, и вопрос назначение УЗО 30мА?
30мА это на розетки для сухих помещений, если вам и нужно УЗО, то противопожарное - от 100мА.
И еще от утечек линию вы защитили, а от КЗ нет... от дома до счётчика короткое может "долететь".
s
strider1978
(будет идти под землёй) дороговато. Вот и рассматриваю СИП в гофре или трубе.
СИП закапывать нельзя, ни в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
У меня на насос стоял диффавтомат производства EKF марки АД-32, это тот который с отключением по перенапряжению свыше 270 вольт, так вот чуть что случалось на линии КЗ или высоковольтку отключали его вырубало каждый раз, не знаю с чем это связано, может перекос фаз был или связано с тем что провод к
насосу почти на 10 метров в воде...
В общем задолбал он меня, убрал к черту.
А узо в щитке советую поставить на 300мА, так называемые "пожарные". Тогда их установка в щитке на улице будет оправдана.
Согласен.
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16 хотя при вводном автомате 25 ампер там сечения 10 квадрат с избытком хватит, надо конечно потери посчитать.
Вводной автомат на 25 ампер в ТУ на подключение прописали?
В общем задолбал он меня, убрал к черту.
А узо в щитке советую поставить на 300мА, так называемые "пожарные". Тогда их установка в щитке на улице будет оправдана.
СИП закапывать нельзя, ни
в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.
Согласен.
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16 хотя при вводном автомате 25 ампер там сечения 10 квадрат с избытком хватит, надо конечно потери посчитать.
Вводной автомат на 25 ампер в ТУ на подключение прописали?
м
120 мертвый форум
проводок то не кого не взволновал на 2,5 квмм
ярп бы поставить, а потом лепить можно.
ярп бы поставить, а потом лепить можно.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
проводок то не кого не взволновал на 2,5 квмм
нет на вводе автомат 25 ампер, он защищает провод на 2,5 квадрата. Но по хорошему надо для приличия взять 4 или 6 квадрат.
y
y908ak
Я впервые слышу, что бы на вводе было УЗО. Всегда считал что в водной автомат - единственное возможное решение. Номинал? Какой поставите, такой и будет. В Комэнерго хорошие сети.
y
y908ak
Увидел картинку. Вы же нарисовали автомат на вводе. К нему СИП. От ящика к дому(или домам) тоже СИП. Так и коммутация внутри ящика должна быть проводом аналогичного сечения.
y
y908ak
А нельзя подключить один новый дом? От него воздушкою к старому? На Космонавтов вам совершенно бесплатно расскажут как нужно и как можно сделать.
[Сообщение изменено пользователем 09.07.2019 15:23]
[Сообщение изменено пользователем 09.07.2019 15:23]
s
s[mb[oz
дом то новый построен?
Построил, но осталась вся инженерка и отделка, а по геморрою это, чувствую, будет посильнее, чем коробку под крышу подвести :-)
s
s[mb[oz
30мА это на розетки для сухих помещений, если вам и нужно УЗО, то противопожарное - от 100мА.
И еще от утечек линию вы защитили, а от КЗ нет... от дома до счётчика короткое может "долететь"
Идея с УЗО взята отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
Но вы правы нолик забыл дописать: не 30, а 300 :-)
А на счет КЗ - в распредщитке дома будет же автомат. Или вы имеете в виду, что КЗ может возникнуть между домом и столбом?
s
s[mb[oz
СИП закапывать нельзя, ни в трубе, ни в гофре, ни в чём нельзя.
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16
Понятно. Можно рассмотреть алюминиевый бронированный. Все равно дешевле медного получается
Вводной автомат на 25 ампер в ТУ на подключение прописали?
Точно
s
s[mb[oz
Но по хорошему надо для приличия взять 4 или 6 квадрат.
принято
ярп бы поставить, а потом лепить можно.
Не совсем понял что такое ЯРП - разновидность ящиков с рубильником?
s
s[mb[oz
На Космонавтов вам совершенно бесплатно расскажут как нужно и как можно сделать
А можно поподробнее? Где на Космонавтов, что рассказывают?
s
s[mb[oz
Уважаемые знатоки. Так и не услышал ничего про заземление ящика. Знаю, что многие этим вопросом не заморачиваются. Чем опасно, скажем, сразу пропустить ноль от счетчика в выводное УЗО или автомат без нулевой шины и далее по кабелю к дому? Провода действительно могут выпасть из креплений и замкнуться
на ящик? Устройство контура заземления рядом с домом щитку учета не поможет?
s
s[mb[oz
так вам заземление или нулевую шину?
Сам ржу. Если я правильно понял, шина на которую выводится нулевой провод от счетчика (или от сипа в некоторых вариантах) называется нулевой. От нее же идет вывод на заземление электрощитка. Если она называется по-другому - поправьте.
Так и не услышал ничего про заземление ящика.
Идея с УЗО взята отсюда
А вы правда смотрели картинки по вашей ссылке?
Если щиток металический, то по всем правилам он должен иметь заземление.
То же относится и к кабелю проложенному в земле - он должен быть бронированным, а значит броня так же должна быть заземлена.
Извините но с таким непониманием лучше доверить работу другому.
Это как жених решивший сэкономить на фотографе вручивший даже самую лучшую камеру другу думает, что на выходе будут шедевры, а еще и с вашей экономией на кабеле и пихание ненужные УЗО, и скорее всего самые бюджетные туда где они в общем то не обязательны...
т.е. как бы медь\люмин бронь не так уж и обязательна при правильной прокладке, но действительно желательно бронь.
Теперь про бронированные кабели, вы в курсе, что если использовать медь то сечение кабеля значительно меньше. Сейчас быстро глянул цены бронированный люминий нашел минимум 4х25 по 185 р\м медь бронь 4х4 148 р\м 4х6 207 р\м
45м х 22 р (207-185) 990 р разница в цене вы серьезно?! Считаете что стоит экономить этот косарь? А на УЗО 2 р. за самые дешманские IEK.
Если прятать в землю то ПНД/ПВД трубу диаметром 50мм и в неё кабель АВВГ 4х16 хотя при вводном автомате 25 ампер там сечения 10
квадрат с избытком хватит, надо конечно потери посчитать.
Бронь ведь можно и без трубы положить? А это минимум 50 р с метра в случае с гофрой ну и 20 р в случае с ПНД, но пихать 45 м в ПНД, то еще удовольствие...