Электрощиток в садовом домике.
ВВГнг нг - значит не горючий. Т.е. кабель этот сам по себе не загорится даже если расплавится.
нг -не распространяющий горение, а сам по себе вполне даже горючий LS - Лоу смок низкое газовыделение FR фаер резистентный
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Это ток, при котором возможен пожар. ВВГнг нг - значит не горючий. Т.е. кабель этот сам по себе не загорится даже если расплавится. Весь кабель у меня Гостовский, больше 40А номиналов автоматов нет. Дымиться нечему.
могу охладить ваш оптимизьмь:
- вг оч даже горючий ( не поддерживает, но горит )
- в розетке есть много ПЛМ-деталей, которые обеспечат возгорание задолго до мифических 200 А / 2 кв и достижения Тпл меди (1089С)
--чо там поджигать собираетесь?
нг -не распространяющий горение, а сам по себе вполне даже горючий LS - Лоу смок низкое газовыделение FR фаер резистентный
N
Nikola_Ivanov
От пользователя: мыц
Что за порочная практика ставить 25А автоматы. Розетки же на 16А
три розетки по 16А на 1 автомат 25А - каково?
От пользователя: Nikola_Ivanov
три розетки по 16А на 1 автомат 25А - каково?
абсолютно нормально.
было написано (мыц) что это - порочная практика
ничего порочного не вижу как и вы
=============================================
- чайник 850 ватт
- микроволновка 800 ватт,
- водогрей 1200 ватт,
-ТП 6м*110 ватт,
- радиаторы по 900 ватт
Все включено в разные группы розеток
таки сколько групп на кухне?
чем плоха 1 группа в 25А автомат?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
2.чем плоха 1 группа в 25А автомат?
1.5шт 4х местных розеток
в каждую включено не более 2х мощных потребителей,
для того чтобы на каждую было меньше 2х кВт ( защита от дурака- автомат 12А)
2. посмотри макс ток на розетке - и сам поймешь
ПС:
повторяю еще раз:
это разводка в дачном доме, а не квартире
2. посмотри макс ток на розетке - и сам поймешь
глупости... покажите мне прибор с рабочими токами более 16А с вилкой под обычную розетку .
4х местная розетка = 64 условных ампер на её подключение ибо
макс ток на розетке
на каждый розеточный модуль...
Автоматические выключатели для защиты кабеля, а не потребителей.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Автоматические выключатели для защиты кабеля, а не потребителей.
а также на защиту сжимов разветвительной коробки и розеточного модуля
и специяльно как защита от дураков,включающих в каждую розетку по 6-местному удлинителю под
-:проточный водогрей ( 5 кВт),
-электроплиту ( 4 кВт),
-пилораму ( 3 кВт) .....
и тд и тп
-электроплиту ( 4 кВт),
-пилораму ( 3 кВт) .....
и тд и тп
первые два точно не имеют кабеля с вилкой а третий вполне себе можно воткнуть в обычную розетку на 16А
на защиту сжимов разветвительной коробки и розеточного модуля
они по определению должны превосходить кабельную трассу...
и специяльно как защита от дураков,включающих в каждую розетку по 6-местному удлинителю под
-:проточный водогрей ( 5 кВт),
-электроплиту ( 4 кВт),
-пилораму ( 3 кВт) .....
и тд и тп
и специяльно как защита от дураков,включающих в каждую розетку по 6-местному удлинителю под
-:проточный водогрей ( 5 кВт),
-электроплиту ( 4 кВт),
-пилораму ( 3 кВт) .....
и тд и тп
Полностью поддерживаю.