Электрощиток в садовом домике.

От пользователя Nikola_Ivanov
ВВГнг нг - значит не горючий. Т.е. кабель этот сам по себе не загорится даже если расплавится.

:-D нг -не распространяющий горение, а сам по себе вполне даже горючий LS - Лоу смок низкое газовыделение FR фаер резистентный
2 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Nikola_Ivanov
Медный кабель 2,5мм плавится при 200А. Примерно. Не 16А, не 25А, а 200А.
Это ток, при котором возможен пожар. ВВГнг нг - значит не горючий. Т.е. кабель этот сам по себе не загорится даже если расплавится. Весь кабель у меня Гостовский, больше 40А номиналов автоматов нет. Дымиться нечему.

могу охладить ваш оптимизьмь:
- вг оч даже горючий ( не поддерживает, но горит :-D )
- в розетке есть много ПЛМ-деталей, которые обеспечат возгорание задолго до мифических 200 А / 2 кв и достижения Тпл меди (1089С)
0 / 2
От пользователя Bkmz
нг -не распространяющий горение, а сам по себе вполне даже горючий LS - Лоу смок низкое газовыделение FR фаер резистентный
--чо там поджигать собираетесь?
0
Nikola_Ivanov
От пользователя Nikola_Ivanov
Цитата:
От пользователя: мыц
Что за порочная практика ставить 25А автоматы. Розетки же на 16А

три розетки по 16А на 1 автомат 25А - каково?




От пользователя Bkmz
Цитата:
От пользователя: Nikola_Ivanov
три розетки по 16А на 1 автомат 25А - каково?

абсолютно нормально.



было написано (мыц) что это - порочная практика
ничего порочного не вижу как и вы

=============================================

От пользователя andrew2709
на каждую 4х местную розетку 12 А
- чайник 850 ватт
- микроволновка 800 ватт,
- водогрей 1200 ватт,
-ТП 6м*110 ватт,
- радиаторы по 900 ватт
Все включено в разные группы розеток

таки сколько групп на кухне?
чем плоха 1 группа в 25А автомат?
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Nikola_Ivanov
1.сколько групп на кухне?
2.чем плоха 1 группа в 25А автомат?

1.5шт 4х местных розеток
в каждую включено не более 2х мощных потребителей,
для того чтобы на каждую было меньше 2х кВт ( защита от дурака- автомат 12А)
2. посмотри макс ток на розетке - и сам поймешь
ПС:
повторяю еще раз:
это разводка в дачном доме, а не квартире
0 / 1
От пользователя andrew2709
2. посмотри макс ток на розетке - и сам поймешь

глупости... покажите мне прибор с рабочими токами более 16А с вилкой под обычную розетку ;-) .
4х местная розетка = 64 условных ампер на её подключение ;-) ибо
От пользователя andrew2709
макс ток на розетке

на каждый розеточный модуль...
Автоматические выключатели для защиты кабеля, а не потребителей.
1 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Bkmz
Автоматические выключатели для защиты кабеля, а не потребителей.

а также на защиту сжимов разветвительной коробки и розеточного модуля :-)
и специяльно как защита от дураков,включающих в каждую розетку по 6-местному удлинителю под
-:проточный водогрей ( 5 кВт),
-электроплиту ( 4 кВт),
-пилораму ( 3 кВт) .....
и тд и тп
1 / 2
От пользователя andrew2709
-:проточный водогрей ( 5 кВт),
-электроплиту ( 4 кВт),
-пилораму ( 3 кВт) .....
и тд и тп

первые два точно не имеют кабеля с вилкой :-) а третий вполне себе можно воткнуть в обычную розетку на 16А
От пользователя andrew2709
на защиту сжимов разветвительной коробки и розеточного модуля

они по определению должны превосходить кабельную трассу...
3 / 0
От пользователя andrew2709
а также на защиту сжимов разветвительной коробки и розеточного модуля
и специяльно как защита от дураков,включающих в каждую розетку по 6-местному удлинителю под
-:проточный водогрей ( 5 кВт),
-электроплиту ( 4 кВт),
-пилораму ( 3 кВт) .....
и тд и тп
---блин а коллайдера нет?случаем? :weep:
0
От пользователя andrew2709
а также на защиту сжимов разветвительной коробки и розеточного модуля :-)
и специяльно как защита от дураков,включающих в каждую розетку по 6-местному удлинителю под
-:проточный водогрей ( 5 кВт),
-электроплиту ( 4 кВт),
-пилораму ( 3 кВт) .....
и тд и тп

Полностью поддерживаю.