Электрощиток в садовом домике.

Ответ профессионала... :popcorn:
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя ^^^^^^^^^^^^^
Ну и где же тут "земля"? Я вот вижу как раз нулевой и фазный проводник внутри узо, а куда там будет утечка, на землю или вас - вот тут ему и "пофигу" ©

вы все написали ( и даже нарисовали) правильно, но не смогли осознать вами же написанное :-(
почти как чукча на Поле чудес"- "угадал / назвал все буквы, но не смог прочитать слово" :-D

[Сообщение изменено пользователем 09.03.2019 20:49]
0 / 1
Дисконнект©
От пользователя deepl
бегите сюда
https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/catalogue/avto...
Возьмите ИЭК там поставьте 6А и 16 А

Цена одна 87 руб.

Вам ведь правильно подсказали, автомат на кабель,
и так стоимость автомата одна, работа одна

опять бежим
https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/product/kabel-...

117 руб
https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/product/kabel-...
157

дельта 157-117=40 руб.

Сколь от щитка до розетки на насос метров?
скажем 20
20*40=800 руб, деньги ДА, но возьмите другой кабель может и без заземления..

ппц советчик... ИЕК и провода для ретро-проводки за конский ценник. :facepalm:
Еще и в леруа :facepalm:

Автору прямая дорога в электромир или этм за нормальной гостовской ВВГшкой и автоматами от ABB, Legran или SE.
На всякие удлинители для насоса - ПВС.


Если у автора одна фаза (220в) - убирайте огород с 3-х полюсным автоматом и перемычками, ставьте вводной однополюсный на 25А, от него гребенку с автоматами на 10А (группа освещения, разводка ВВГ 1,5 квадрата) и 16А (розетки без стабилизации, 2,5 квадрата), 20А на стабилизатор напряжения. На вывод стабилизатора 2 автомата - насос (10А) и розетка 16А.
На насос желательно УЗО.
Все.
Достаточно щитка на 12 модулей (18 если счетчик на дин-рейку)
ну и электрика с прямыми руками, электричество не любит идиотов
3 / 1
Nikola_Ivanov
От пользователя мыц
Что за порочная практика ставить 25А автоматы. Розетки же на 16А

три розетки по 16А на 1 автомат 25А - каково? :cool:
0
Nikola_Ivanov
для тех, кто про узо спорит - в космосе будет узо работать? на орбитальной станции? без заземления. ну если там чисто теоретически переменкой все развести.
0
От пользователя Nikola_Ivanov
три розетки по 16А на 1 автомат 25А - каково?

Так себе идея. Но если хочется - делайте
0 / 1
Nikola_Ivanov
От пользователя мыц
Так себе идея. Но если хочется - делайте


В смысле так себе? У вас в квартире какой автомат на розеточную сеть кухни?
Чайник на 2 квт и масляный радиатор на 2,5 в разные розетки можно включить?
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Nikola_Ivanov
три розетки по 16А на 1 автомат 25А - каково?


От пользователя Nikola_Ivanov
Чайник на 2 квт и масляный радиатор на 2,5 в разные розетки можно включить?

Общий на дом : двухполюсник 32А,
на каждую 4х местную розетку 12 А
- чайник 850 ватт
- микроволновка 800 ватт,
- водогрей 1200 ватт,
-ТП 6м*110 ватт,
- радиаторы по 900 ватт
Все включено в разные группы розеток
Я неправильно живу ?
0 / 2
ви п
зачем 4х местные розетки, коли все включается в разные группы? Дизайнерский изыск такой?
подключать каждый блок розеток к отдельному автомату?... Можно конечно, но так ли это хорошо и обязательно?
автомат С12. Редкая позиция. Дорогой поди?
2 / 0
Maple
От пользователя Чивокаво?
6. Может я ещё что-то забыл? Как бы сделали Вы?

закон обязывает счетчик на границу участка , а не в дом.

144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности (в отношении членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границах земельных участков)

п.144 ПП РФ 442
1 / 0
Чивокаво?
Всем спасибо за советы и объяснения.
Подготовил я всё в принципе как и задумывал.
Купил щит на 12 модулей. В него хорошо помещаются 4 автомата АВВ и 3 розетки.
от стабилизатора 10А на насос и 16А на розетку для электроинструмента.
от вводного автомата 16А на розетки на веранде и 6А на 2 розетки от которых будут кинуты удлинители для освещения двора и сарая.
Вышло всё на 1,8 тыр.
На днях начну собирать щит, а через месяц установлю на место. И всё-таки кину провод заземления до скважины.
От пользователя Дисконнект©
Если у автора одна фаза (220в) - убирайте огород с 3-х полюсным автоматом и перемычками

Старый щит в доме решил не трогать. Никакого рубильника перед ним нет, а под напряжением я в него не полезу. Но в саду обсуждается вопрос о выносе счётчиков на столбы рядом с домом. Если начнётся перенос, то сделаю как Вы рекомендуете. Тогда же и с УЗО решу вопрос.

По поводу краж из домиков, пока этого не наблюдалось. Буду надеяться, что не позарятся на маленький щиток.
0
От пользователя Nikola_Ivanov
В смысле так себе? У вас в квартире какой автомат на розеточную сеть кухни?
Чайник на 2 квт и масляный радиатор на 2,5 в разные розетки можно включить?

а потом задумался и все чайники с радиаторами в одну розетку воткнул. И розетка задымилась.

у меня 2 по 16А. Всё что нужно включал, ни разу не вышибали. Если дойдут руки до замены проводки то так же 16А автоматы на розетки. просто увеличу количество групп.
В саду запроектировал 6 розеточных групп, везде 16А автоматы, чайник и обогреватели просто на разные группы
0
Nikola_Ivanov
От пользователя мыц
у меня 2 по 16А


От пользователя Nikola_Ivanov
три розетки по 16А на 1 автомат 25А - каково?


если из трёх проектируемых розеток в одну ничего не включать, получается как у вас. и это.. я ниразу не видел кухни с 2мя розетками. с 12 розетками видел (все 12 розеток были на 1 автомате 25А), с двумя не видел.
2 розетки - это холодильник и чайник. Микроволновку, тостер, миксер, посудомойку, скороварку, телевизор на кухне куда включать?

От пользователя мыц
Так себе идея. Но если хочется - делайте

вы своему застройщику эту фразу свою высказали уже?
0
Nikola_Ivanov
От пользователя andrew2709
на каждую 4х местную розетку 12 А

чем отличается 4х местная розетка от 4х одноместных? :-D


От пользователя andrew2709
чайник 850 ватт

это почти как на лыжах на работу ходить. т.е. такие как вы есть, но мало.


От пользователя andrew2709
Все включено в разные группы розеток

Вы перечислили 5 потребителей. И написали что все включено в разные группы розеток.
Я правильно понимаю, что у вас на кухню
- заходит 6 кабелей (5 кабелей 3х2,5 и 1 кабель 3х1,5 видимо)
- у вас на 5 кабелях висят 4х местные розетки (всего 20 розеток) и в каждую группу включён только 1 потребитель?
Т.е. из 4х гнезд везде 3 гнезда свободно.
- на кухню выделено 6 автоматов в щитке 5х12А и 1х6А видимо при суммарному потреблении (если все сразу включить) около 5 квт? - как раз как я писал 1 автомат 25А)
1 / 0
Nikola_Ivanov
От пользователя мыц
а потом задумался и все чайники с радиаторами в одну розетку воткнул. И розетка задымилась.

Как в 1 розетку включить "все"?
1 розетка - 1 вилка.
0
Nikola_Ivanov
Шутки шутками, но нагрузку нужно считать конечно.
В большинстве случаев
1 кабель на розеточную сеть 3х2,5
1 кабель на свет 3х1,5 (сейчас в связи со светодиодами можно и 3х0,75 и 3х0,5)
1 кабель на розетки для радиаторов 3х2,5 если отопление электричеством

Т.е. 3 линии и 3 автомата на помещение более чем достаточно.

На кухне +1 автомат на плиту. Индукционная плита 6-9квт потребляет.
Если кухня большая, много техники, есть ещё бойлер или/и стиралка тоже +1 автомат и УЗО может быть.


От пользователя мыц
задумался и все чайники с радиаторами в одну розетку воткнул. И розетка задымилась

Ну хотите, давайте видео сниму. Чайник 2 квт радиаторы у меня по 1,5 квт.
Включу 3 квт через удлинитель в 1 розетку 16А, так?
16А х 250В = 4 квт допустимой мощности. При этом чайник вскипятит воду за 2 минуты и выключится. Что в этой ситуации для вас недопустимого?


Вообще у меня удлинителей нигде нет, нормальная розетка Шнайдер, легранд стоит 100рублей. У меня в спальне 15 розеток например: по 2шт на каждой стене - это 8 шт, 2шт за телевизором, 3 шт под телевизором для усилителя плеера и ресивера и 2 шт на отдельной линии под окнами для электрических радиаторов. Так сделано чтобы не думать куда торшер включить, зарядное для телефона, утюг чтобы погладить или пылесос., в ванной 8 розеток: 1 для стиралки, 1 для бойлера, 1 для полотенчика, и по 2шт справа и слева от раковины, справа мои розетки включён ирригатор и зарядка для бритвы, слева жены розетки в 1 фен, в 1 щётка электрическая и ещё 1 розетка на выделенной линии - конвектор.

В щитке 3 автомата на помещение: 1 розетки, 1 конвекторы, 1 свет. В ванной через УЗО 15мА дополнительно все прошло. Кабеля 3х2,5 за глаза. Для комнат при диком желании сэкономить и 3х1,5 бы хватило. И на розетки и на радиаторы.



От пользователя мыц
И розетка задымилась.

Медный кабель 2,5мм плавится при 200А. Примерно. Не 16А, не 25А, а 200А.
Это ток, при котором возможен пожар. ВВГнг нг - значит не горючий. Т.е. кабель этот сам по себе не загорится даже если расплавится. Весь кабель у меня Гостовский, больше 40А номиналов автоматов нет. Дымиться нечему.
0 / 2
Nikola_Ivanov
От пользователя вiп
зачем 4х местные розетки, коли все включается в разные группы? Дизайнерский изыск такой?
подключать каждый блок розеток к отдельному автомату?... Можно конечно, но так ли это хорошо и обязательно?
автомат С12. Редкая позиция. Дорогой поди?

Чтобы 3 свободны были. Такой пунктик. Ну и отдельные линии обязательно. Для любых 600вт от щитка.

Я экономил как мог в пределах разумного. Ушло 2км силового кабеля.
А тут человек видимо ни в чем себе может не отказывать. Как это потом в щиток заводилось не представляю. Хотя, может дом из 1 комнаты?
0
Nikola_Ivanov
От пользователя мыц
у меня 2 по 16А. Всё что нужно включал, ни разу не вышибали. Если дойдут руки до замены проводки то так же 16А автоматы на розетки. просто увеличу количество групп.

У вас 2 автомата по 16А на кухню? И 1 на свет? И еще 1 на плиту? Т.е. 4 кабеля заходит в кухню? Какого сечения? :-D
Это от застройщика?

[Сообщение изменено пользователем 12.03.2019 05:59]
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Nikola_Ivanov
andrew2709

Все включено в разные группы розеток

Вы перечислили 5 потребителей. И написали что все включено в разные группы розеток.
Я правильно понимаю, что у вас на кухню
- заходит 6 кабелей (5 кабелей 3х2,5 и 1 кабель 3х1,5 видимо
...................................)

вы не совсем правильно поняли: я расписал проводку в "кухне-столовой" лыжно-садового домика
все остальное почти правильно: разводка ВВГ 2,5 кв, 5 шт 4х местных розеток и тд
0 / 1
От пользователя Nikola_Ivanov
У вас 2 автомата по 16А на кухню? И 1 на свет? И еще 1 на плиту? Т.е. 4 кабеля заходит в кухню? Какого сечения? :-D
Это от застройщика?

2 автомата в квартиру. От застройщика, ага. Алюминий 2х2,5.
0
120 мертвый форум
От пользователя Дисконнект©
ппц советчик... ИЕК


Джентельмен, тем самым в дискуссии, было написано, что автомат что на 6 А что на 25 А по одной цене.
По проводу, было указано, что не всегда нужно заземление, 60% жилого фонда в домах не имеют земли, а уж в садовом домике и тем более.

В квартире стоит 25 Плита, 2*16А проводка алюм.
И ничего, как то живем.
Ставить в саду щит на 12 модулей это дело хозяйское, можно и 24 воткнуть, но смысла нет.

По ИЭК.

Снимите ролик с нагрузками, сравните с АВВ выложите сюда.
Да они уступают АВВ, но тут не в космос лететь, а лампочку на 12-15 ватт запитать.

По кабелю и сечению, международный DIN омеет сечение 2мм2 .


От пользователя Nikola_Ivanov
16А х 250В = 4 квт

Вот эта математика откуда взялась?
0
ви п
От пользователя Nikola_Ivanov
чем отличается 4х местная розетка от 4х одноместных?

Если производитель пишет, что 4х местная розетка расчитана на ток 10А, то это меньше, чем можно безболезненно включить в 4 отдельные одноместные розетки 10А. Прикиньте удлинитель китайский с 4-5-7 гнездами от которого запитан сварочник, болгарка на 2квт и чайник
и в этот же "удлинитель" Вася пытается воткнуть еще один. Потому что нужно включить дрельку, прожектор и зарядку для телефона

[Сообщение изменено пользователем 12.03.2019 09:02]
0
От пользователя Дисконнект©
гостовской ВВГшкой

:lol: брал я как то ГОСТовский провод в электромире

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Причем с обоих сторон жил 3, метра 3 вскрыл провода, третьего конца так и не нашел. Ну и это вы почитайте какие ГОСТы указаны на кабеле и к чему они относятся.
От пользователя Nikola_Ivanov
три розетки по 16А на 1 автомат 25А - каково?

абсолютно нормально.
1 / 0
Дисконнект©
От пользователя Nikola_Ivanov
Медный кабель 2,5мм плавится при 200А. Примерно. Не 16А, не 25А, а 200А.
Это ток, при котором возможен пожар. ВВГнг нг - значит не горючий. Т.е. кабель этот сам по себе не загорится даже если расплавится. Весь кабель у меня Гостовский, больше 40А номиналов автоматов нет. Дымиться нечему.
а нагрев окружающих материалов не учитывали :facepalm:
в случае пожара - горите...

От пользователя Bkmz
брал я как то ГОСТовский провод в электромире
это ПВС... брак бывает у всех производителей

под ГОСТовским я имел ввиду кабель нормального сечения, а не усеченный (реальные 2,5 квадрата, а не 1,9)

в леруа однажды купил ввг 2,5 квадрата, стриппер рассчитанный на 2,5 изоляцию не снял, а на 1,5 квадрата немного поцарапал жилу...

в последнее время нравиться производитель Энергокабель (вроде Электроугли), еще Кольчугинский неплох.... камкабель (пермь) задолбался разделывать. наружный слой дубовый
0
120 мертвый форум
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.