Электрощиток в садовом домике.

Добрый день. Появилась пара вопросов к электрикам по наполнению электрощитка в садовом домике.
Имеем малюсенький щиток внутри садового дома в котором еле уместились:
1. Счётчик
2. вводной автомат С25 тройной, от него запитаны розетки в доме
3. и ещё 1 1-полюсной автомат С16 через который запитан стабилизатор напряжения на 5кВт.
Есть в щитке и отдельный заземляющий провод протянутый по стене и прикрученный к стальному штырю вбитому в землю метрах в двух от этого щитка. Никакой шины в земле идущей вокруг дома не обнаружил. Длину этого штыря тоже не знаю.
Находимся в саду только летом и в домик заходим только переночевать. Начинаем потихоньку благоустраиваться. Сделали приличную веранду и теперь нужно правильно с наименьшими затратами сделать электрическую разводку на ней.
Итак, хотелось бы на веранде установить новый электрощит, завести в него провод от стабилизатора и провод от вводного автомата и подключить к ним следующие потребители:

1. От стабилизатора. Насос с автоматикой 1кВт. Хотелось бы подключение через автомат, но в основном, чтобы использовать его как простой выключатель.
2. От стабилизатора. Розетка (желательно на дин рейке в щитке) для подключения через удлинитель различных садовых электроинструментов. Максимальная нагрузка это пылесос + электрорубанок = 2,5кВт. Думаю автомат на 16А.
3. От вводного автомата запитать розетки на веранде (электроплитка, чайник и т.д.) через отдельный автомат на 16А
4. От вводного автомата через отдельный автомат на 6А установить 2 розетки на дин рейке для протяжки удлинителей до сарая/туалета и освещения двора. Много удлинителей из-за того, что после окончания сезона все провода которые выходят из дома на улицу безжалостно срезаются.

Ну и вопросы:
1. Ставят вообще после стабилизатора автоматы? Может есть смысл перенести автомат от стабилизатора в новый щиток и им отключать и насос и розетку для инструмента?
Ответ: Да, можно ставить автоматы после стабилизатора.
2. Т.к. в щиток будут заведены провода и от стабилизатора и от вводного автомата, нулевые шины должны быть разные? А шина заземления может быть одна?
Ответ: Да, нулевая шина может быть одна.
3. Для насоса на 1кВт на какой ток нужен автомат (нигде не нашёл информацию о пусковом токе этого насоса)?
Ответ: С бытовыми насосами можно не заморачиваться с пусковыми токами и ставить автомат соответствующий номинальному току насоса.
4. Т.к. заземление одним штырём скорее всего не эффективное, можно ли бросить дополнительный провод до стальной обсадной трубы скважины (скважина в паре метров от дома, но в 8 метрах от существующего штыря с заземлением)?
Ответ: Стальную обсадную трубу скважины можно использовать как дополнительное заземление если она находится рядом с основным заземлением.
5. Может есть смысл вообще убрать маленький щиток из дома и установить большой на веранде? Разместить в нём и счётчик и вводной автомат и всё остальное, а УЗО (раз нет нормального заземления) наверное не нужно вообще?
6. Может я ещё что-то забыл? Как бы сделали Вы? :-)

[Сообщение изменено пользователем 06.03.2019 12:36]

[Сообщение изменено пользователем 06.03.2019 13:21]
1 / 0
От пользователя Чивокаво?
От вводного автомата через отдельный автомат на 6А установить 2 розетки на дин рейке для протяжки удлинителей до сарая/туалета и освещения двора. Много удлинителей из-за того, что после окончания сезона все провода которые выходят из дома на улицу безжалостно срезаются.
закопать ...зачем удлинители ;-)
0
От пользователя Чивокаво?
Ставят вообще после стабилизатора автоматы
можно ставить где пожелаете ;-)
0
сами себе противоречите или все же опечатка?
От пользователя Чивокаво?
2. От стабилизатора. Розетка Думаю автомат на 16А.


От пользователя Чивокаво?
4. отдельный автомат на 6А установить 2 розетки
0
Для полноты не хватает характеристик ввода, сколько и какой схемой ввод. По новым требованиям вводной щит д.б. отдельно вообще(вводной автомат + счетчик), от него уже ввод в дом(узнайте у поставщика услуг).

По хорошему сделать один новый щит в доме(на веранде), всю проводку бросить от него, а не удлинители городить. Так же не увидел группы на свет.

6А на розетки ставить какой смысл? Насос запитайте на див или Автомат+узо.

Заземление на скважину - уберите лучше это вообще, пока не все увидели :-D

[Сообщение изменено пользователем 05.03.2019 13:20]
1 / 1
Чивокаво?
От пользователя Черный тигр
сами себе противоречите или все же опечатка?



п.№2 это розетка для электроинструмента. Там нагрузка может быть до 2,5кВт. и поэтому автомат на 16А
п.№4 это 2 розетки в основном для освещения сарая, туалета, двора. Там больших нагрузок не предусматривается и стабилизировать напряжение нет смысла.
0
120 мертвый форум
От пользователя Чивокаво?
вводной автомат С25 тройной,

значит 380.
От пользователя Чивокаво?
Ставят вообще после стабилизатора автоматы

конечно
От пользователя Чивокаво?
нулевые шины должны быть разные?

нет
От пользователя Чивокаво?
шина заземления может быть одна

конечно

От пользователя Чивокаво?
Для насоса на 1кВт на какой ток нужен автомат (нигде не нашёл информацию о пусковом токе этого насоса

1 квт это 1000 вт
1000/230=5А, значит 6 А. не думайте вы о пусковых токах, пусковые на моторы по 15 квт, у вас игрушка. ну не считайте вы этот косинус на насосе.

От пользователя Чивокаво?
можно ли бросить дополнительный провод до стальной обсадной трубы скважины

можно, но нет смысла тянуть 8 метров, закопать рядом и протянуть до щитка.
От пользователя Чивокаво?
Может есть смысл вообще убрать маленький щиток из дома и установить большой на веранде

нет смысла, в доме надо щит.

От пользователя Чивокаво?
УЗО (раз нет нормального заземления) наверное не нужно вообще

хозяйское дело, поймите, уза как добро, так и зло.
Добро описывать не надо, описывать надо зло.
О зле, применимость его не для инструмента, не для плиты или чайника итд итп, а от поражения током.
Что может поразить током? В теории любой прибор, но это блеф, на практике тот прибор который связан с утечкой.
К утечке относятся:
1 насос
2 водогрей электрический, так как в нем тэн и вода, тэн пробило ток на воде
3 стиралка посудомойка и тому подобное.

По узо, оно ставится конкретно, но не на дом.

собирайте щит, запитывайте свой стабилизатор.
1 / 0
Чивокаво?
От пользователя ^^^^^^^^^^^^^
Для полноты не хватает характеристик ввода


Не знаю точно. Со столба в дом в металорукаве заходит двужильный провод. Сечением квадрата 4 наверное.
Заземление как говорил брошено отдельным проводом до стального прутка вбитого в землю.


От пользователя ^^^^^^^^^^^^^
а не удлинители городить


От удлинителей отказаться, к сожалению, не могу. В этом году срезали все провода. Даже из под веранды достали и тонкий провод от дома до уличной лампы и тот обрезали.


От пользователя ^^^^^^^^^^^^^
Заземление на скважину - уберите лучше это вообще, пока не все увидели


Вот как раз пока ждал ответов погуглил и нашёл даже рекомендации использовать скважину как дополнительное заземление. Только есть условие, чтобы скважина была поближе к дому. Так что если кто разбирается прошу написать.
0
От пользователя Чивокаво?
Там нагрузка может быть до 2,5кВт. и поэтому автомат на 16А

Автомат подбирается к кабелю, а не к нагрузке потребителя.


От пользователя deepl
вводной автомат С25 тройной,
значит 380.

От пользователя Чивокаво?
Со столба в дом в металорукаве заходит двужильный провод. Сечением квадрата 4 наверное.

Что-то не сходится ;-)

А по столбам что за линия тогда и в документах на подключение у вас что?
0
Так же не ясно, что мешает закопать кабель до сарая?
0
От пользователя Чивокаво?
п.№4 это 2 розетки в основном для освещения сарая, туалета, двора. Там больших нагрузок не предусматривается и стабилизировать напряжение нет смысла.

а вот теперь давайте заглянем немного в будущее. сегодня у вас розетка служит для освещения, а скажем завтра, что либо случилось и вам в край нужно воспользоваться данной розеткой подключить какой либо потребитель более мощный чем лампочка (причин может быть много)........и воуля вы бежите за новым удлинителем и подключаетесь к пункту 2 = тратите определенную сумму денег + ваша экономия на первой стадии прокладки новой электрике и в итоге получаете не первоначальную экономию, а дальнейшую трату денежных средств..........
вывод здесь один, это даже не вывод, а практика лет показывает (в подробности не буду вдаваться, примеров очень много) ни когда не экономь на жизненно важных затратах ибо итог будет печальный.
так и в вашем случае не экономьте на первоначальной стадии расчетов финансов на электрику, дальнейшие ваши переделки будут стоить вам же дороже.
вам ответят многие форумчани которые сами строились и экономили на первый взгляд кажется на самых мелочах, далее шли только дополнительные затраты. а электрика это вообще отдельная тема у тех кто строится или ремонтируется, не правильно запланированный бюджет на электрику приводит к тому, что далее люди получают либо не удобство (к примеру висячие/валящие провода удлинителей) либо переделку по электрике и дополнительные затраты.
2 / 0
Чивокаво?
От пользователя ^^^^^^^^^^^^^
Автомат подбирается к кабелю, а не к нагрузке потребителя.

Ну да, у меня удлинитель для инструмента из провода 3х1,5. Так что вроде всё верно. 16А подходит и по току и по сечению кабеля.


От пользователя ^^^^^^^^^^^^^
А по столбам что за линия тогда и в документах на подключение у вас что?

Нет у меня документов. Возможно в правлении сада есть эта инфа. Но в доме 220В. Возможно пара контактов в этом тройном автомате просто соединены перемычкой. Нужно ехать проверять.

От пользователя ^^^^^^^^^^^^^
Так же не ясно, что мешает закопать кабель до сарая?

Обрежут в том месте где он из земли будет выходить :-D
Проще по осени просто убрать все удлинители с улицы, а по весне снова вставить в розетки и закрепить по стенам, столбам и заборам.
0 / 1
От пользователя Чивокаво?
из провода 3х1,5. Так что вроде всё верно. 16А

16 это для 2,5кв.мм., для 1,5 - 10А


От пользователя Чивокаво?
Обрежут в том месте где он из земли будет выходить

А нормально сделать нельзя? Скрыто, в трубе и т.п.
0
Чивокаво?
От пользователя deepl
1 квт это 1000 вт
1000/230=5А, значит 6 А. не думайте вы о пусковых токах, пусковые на моторы по 15 квт, у вас игрушка. ну не считайте вы этот косинус на насосе.

Хорошо. Поставлю 6А.
Спасибо.
0
120 мертвый форум
От пользователя ^^^^^^^^^^^^^
Что-то не сходится

не знаю,
0
От пользователя Чивокаво?
Цитата:
От пользователя: ^^^^^^^^^^^^^

Так же не ясно, что мешает закопать кабель до сарая?

Обрежут в том месте где он из земли будет выходить

скорей всего вам предлагают сделать прокол под фундаментом строений и вход с выходом будут находится в строениях.
для наглядности найдите в интернете информацию да хотя бы картинки как подключаются несколько строений от одного столба и при этом не имеют проводов по воздуху, все провода находятся под землей, при правильном сделанных вводах и выводах ни каких намеков на проводов нет
1 / 0
Чивокаво?
От пользователя Черный тигр
найдите в интернете информацию да хотя бы картинки как подключаются несколько строений от одного столба и при этом не имеют проводов по воздуху

На самом деле прокладка кабелей под землёй пока не актуальна. У меня маленький щитовой домик. Рядом сарайчик для хранения лопат и граблей из ОСБ, который в этом году прекрасно вскрыли и проверили нет ли там чего ценного. Кстати, как раз по этому я на розетки для освещения сарая я поставлю автомат на 6А, а не больше, т.к. планирую кидать времянки из проводов не большого сечения.
0
120 мертвый форум
От пользователя Чивокаво?
Хорошо. Поставлю 6А.

Зачем?

установка автомата цена 200 руб.

бегите сюда
https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/catalogue/avto...
Возьмите ИЭК там поставьте 6А и 16 А

Цена одна 87 руб.

Вам ведь правильно подсказали, автомат на кабель,
и так стоимость автомата одна, работа одна

опять бежим
https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/product/kabel-...

117 руб
https://ekaterinburg.leroymerlin.ru/product/kabel-...
157

дельта 157-117=40 руб.

Сколь от щитка до розетки на насос метров?
скажем 20
20*40=800 руб, деньги ДА, но возьмите другой кабель может и без заземления..
0 / 1
Чивокаво?
От пользователя deepl
Сколь от щитка до розетки на насос метров?

ОТ щитка до реле давления всего метра 4 получится. Заземление для насоса нужно по инструкции. Я конечно нормальный кабель кину под полом веранды в металлорукаве до этой розетки. Там дальше у самого насоса кабель не знаю какого точно сечения (в паспорте не нашёл) длиной 40 метров. Тут его скорее нужно защищать автоматом. Как Вы и написали 6А должно хватить.
0
Nikola_Ivanov
Автоматом можно защищать линию, а можем нагрузку. С учётом того что у нас чаще всего на одной линии висит куча всего, нужно делать по первому варианту.
При КЗ автомат 6A и 25А сработают одинаково.
1 / 0
Чивокаво?
Я в первый свой пост под вопросам сейчас напишу ответы которые я понял и которые меня устроили. Чтобы тот у кого появятся аналогичные вопросы сразу же увидели ответы на них.
Всё таки по заземлению со скважины хотелось бы увидеть ещё чьё-то мнение.
0
120 мертвый форум
От пользователя Чивокаво?
Всё таки по заземлению со скважины хотелось бы увидеть ещё чьё-то мнение.

ДЕЛАЙТЕ, вода это проводник, просто если вы будете мыть руки и пощипает вас, то вы не поймете откуда это взялось, поставьте диф на насос и смело заземляйте линию.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Чивокаво?
Заземление для насоса нужно по инструкции.

насос и так заземлен- ибо в воде. вам нужна земля на РД..

От пользователя Nikola_Ivanov
При КЗ автомат 6A и 25А сработают одинаково.

таки да. КЗ отработают оба
1 / 1
...что все есчо никто ему схему щитка не нарисовал? :beach:
1 / 0
ви п
От пользователя Who I am
..что все есчо никто ему схему щитка не нарисовал?


От пользователя Чивокаво?
1. Счётчик
2. вводной автомат С25 тройной, от него запитаны розетки в доме
3. и ещё 1 1-полюсной автомат С16 через который запитан стабилизатор напряжения на 5кВт.


а вот непонятно почему вводной автомат тройной
непонятно до счетчика этот автомат или после него
точно одно - автомат на стабилизатор должен быть на 25А. А вот что от стабилизатора запитывать, - тоже большой вопрос. Может случится, что стабилизатор потянет электроплиту и холдильник. А добавите на него болгарку или сварочник да свет, да телевизор, и поймете, что не все просто со стабилизатором.....