Утеплённое водоснабжение частного дома
I
Intеlligеnt
Здравствуйте!
У меня от дома до скважины 12 метров. Трасса проходит таким образом, что сделать её на глубину промерзания возможности нет (близость построек, граница участка). Сделал на глубине от 0,5 до 1 метра, водном месте поверх. С утеплением и подогревом. работало два года, но этой зимой, по какой-то причине, перемёрзло.
Сам водопровод выполнен питьевым шлангом 32мм, поверх шланга греющий кабель под алюминиевым скотчем. Затем энергофлекс, затем базальтовый утеплитель, затем плёнка, затем обратная засыпка.
И что-то в этой схеме работать перестало - или базальтовый утеплитель влагу набрал, или кабель...
У кого какой опыт прокладки утеплённых водопроводов с подогревом на небольшой глубине либо поверху?
У меня от дома до скважины 12 метров. Трасса проходит таким образом, что сделать её на глубину промерзания возможности нет (близость построек, граница участка). Сделал на глубине от 0,5 до 1 метра, водном месте поверх. С утеплением и подогревом. работало два года, но этой зимой, по какой-то причине, перемёрзло.
Сам водопровод выполнен питьевым шлангом 32мм, поверх шланга греющий кабель под алюминиевым скотчем. Затем энергофлекс, затем базальтовый утеплитель, затем плёнка, затем обратная засыпка.
И что-то в этой схеме работать перестало - или базальтовый утеплитель влагу набрал, или кабель...
У кого какой опыт прокладки утеплённых водопроводов с подогревом на небольшой глубине либо поверху?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Сам водопровод выполнен питьевым шлангом 32мм
1. проверь уклоны- ШЛАНГ мог прогнуться или сплющиться
2. уложи в скорлупе- у "водоканальцев" ее дофига на любой рембазе
B
<<Beast>>
снега мало выпало
мало? в декабре может и да, а щас дофига. Скорее кабель умер.
Если канализация позволяет, вода тонкой струйкой - лучший вариант на период морозов хотя бы. Она из скважины +5 идет, сама все отогреет прекрасно.
По деньгам - не дороже электричества на обогрев. Единственный вопрос - если каналью вывозить надо.
По деньгам - не дороже электричества на обогрев. Единственный вопрос - если каналью вывозить надо.
мало? в декабре может и да, а щас дофига.
Цепочка чуть длинее. Декабрь был малоснежный, земля промерзла больше обычного, но пока не до трубы. Сейчас снега много, скорость промерзания меньше, но она не нулевая, продолжает вглубь идти. У нас в поселке колонки замерзли сейчас, в феврале.Это не каждый год бывает.
I
Intеlligеnt
снега мало выпало
В одном месте у меня вообще идёт поверху, и работало две зимы.
I
Intеlligеnt
Скорее кабель умер.
Как проверить кабель? Замерить электрическое сопротивление?
Сколько Ом/метр должно быть?
Или замерить силу тока? Сколько тогда ампер?
I
Intеlligеnt
проверь уклоны- ШЛАНГ мог прогнуться или сплющиться
Прогибы подняло бы давлением (4 кг/см2).
Если только вот сплющило в грунте....
Так то у меня в той (подземной) части трассы в резерв заложена труба ПНД, Можно переключиться на неё. Но тогда нужно быть уверенным, что греющий кабель (хотя бы в надземной части) исправен.
I
Intеlligеnt
уложи в скорлупе- у "водоканальцев" ее дофига на любой рембазе
на базе, думаю, не продадут. А чтобы искать в рознице, как точно эта "скорлупа" называется?
Сам водопровод выполнен питьевым шлангом 32мм, поверх шланга греющий кабель под алюминиевым скотчем. Затем энергофлекс, затем базальтовый утеплитель, затем плёнка, затем обратная засыпка.
Что за плёнка, скорее всего ошибочное решение. Она легко повреждается.
У меня питьевая труба, гр.кабель, скотч, вставлены в 110-ку канализационную.
Поверх труб перед засыпкой желательно проложить слой пенопласта.
B
BIG CHIPMUNK
"скорлупа"
я покупал в торгпласте, называется трубная теплоизоляция, по моему
Или замерить силу тока? Сколько тогда ампер?
Есть удельная мощность кабеля, по ней и посчитать.
Кабель перегорает постепенно, частями, раньше всего там, где больше греется.
G
GSM-1800
Затем энергофлекс, затем базальтовый утеплитель, затем плёнка,
Хотите причину?
энергофлекс не утеплитель
Базальтовый утеплитель, закопанный в землю напитал влагу и теперь утепляет как базальтовый камень
пленка тоже не утеплитель.
Порозы были сильные греющего проводка не хватило.
В земле утеплять только скорлупой эппс, тогда и греющий кабель не нужен будет
I
Intеlligеnt
В земле утеплять только скорлупой эппс, тогда и греющий кабель не нужен будет
А на какой глубине тогда прокладывать?
И если расход воды может быть нулевым до недели и более?
Ведь если нет расхода воды или подогрева, то перемерзнет в любом случае, если глубина закладки менее промерзания?
I
Intеlligеnt
У меня питьевая труба, гр.кабель, скотч, вставлены в 110-ку канализационную.
между питьевой трубой и канализационной чем-то утепляли?
На какую глубину заложили?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
В земле утеплять только скорлупой эппс, тогда и греющий кабель не нужен будет
146%
ПС: была рембаза сантехников в шаговой доступности- затарился скорлупой , сейчас рембазу прикрыли
[Сообщение изменено пользователем 20.02.2019 13:58]
Q
QVATRO
У меня так:
Скважина от дома 10 метров.
Глубина 1,2-1,5 в трубе 110
Сама труба с греющим хорошим кабелем, поверх алюминиевый скотч, поверх шуба ( как правильно не знаю называется, полистирольная )
Так вот, можно не иметь водонагреватель, приезжаю на выходных, первые минут 20 бежит реально кипяток, потом прогоняется и бежит холодная.
Так что думаю проблема в обогреве
Скважина от дома 10 метров.
Глубина 1,2-1,5 в трубе 110
Сама труба с греющим хорошим кабелем, поверх алюминиевый скотч, поверх шуба ( как правильно не знаю называется, полистирольная )
Так вот, можно не иметь водонагреватель, приезжаю на выходных, первые минут 20 бежит реально кипяток, потом прогоняется и бежит холодная.
Так что думаю проблема в обогреве
На какую глубину заложили?
только энергофлекс. лежит неглубоко, менее 1 м., но короткая - 2 м.
Не перемерзала, использую уже 4-5 лет.
Думаю, в герметичной 110 трубе тепло хорошо распределяется, труба прогревается по всей длине..
I
Intеlligеnt
Не перемерзала, использую уже 4-5 лет.
А какой марки греющий кабель?
I
Intеlligеnt
Поверх труб перед засыпкой желательно проложить слой пенопласта.
А может даже не пенопласта, а пенотерма?
Ш
Штрипс
Сухой ввод не предлагать?
У самого в купленном доме перемерзло в грунте где то, бросил пнд прям по снегу с уклоном до скважины все морозы работает и не промерзает.
У самого в купленном доме перемерзло в грунте где то, бросил пнд прям по снегу с уклоном до скважины все морозы работает и не промерзает.
I
Intеlligеnt
Предлагать.
ЧТо это такое?
Это ведь нужна постоянная циркуляция или постоянный расход?
Но мы на дачу наезжаем периодически.....
G
GSM-1800
А на какой глубине тогда прокладывать?
на любой, в земле колебания температуры минимальны
Сухой ввод не предлагать?
зачем? тут собрались адепты, поклоняющиеся греющему кабелю
Самое правильное сделать все по уму с клапаном слива, чтобы вода в трубе не стояла а самотеком по естественному уклону стекала обратно в скважину, тогда замерзать нечему будет.
Второй вариант запустить в магистраль доп 2 трубы и гонять по ним циркуляционным насосом воду из батарей, не замерзнет, дажже если на улице -60 будет
+100500 чтобы вода в трубе не стояла а самотеком по естественному уклону стекала обратно в скважину, тогда замерзать нечему будет.
те более что
Но мы на дачу наезжаем
периодически...
У меня у товарища просто была дырочка сделана маленькая в трубе в скважине,когда насос выключался...водичка обратно сливалась...и замерзать было нечему.... Но уклон до скважины нужен.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.