Утеплённое водоснабжение частного дома

Intеlligеnt
От пользователя eugeny77
Кабель перегорает постепенно, частями, раньше всего там, где больше греется.

В какие сроки это происходит?
Это означает, что подземный водопровод с подогревом нужно будет с какой то периодичностью раскапывать и менять греющий кабель?
0
Intеlligеnt
От пользователя Who I am
У меня у товарища просто была дырочка сделана маленькая в трубе в скважине,когда насос выключался...водичка обратно сливалась...и замерзать было нечему.... Но уклон до скважины нужен.

У меня так и было в старом доме, где не было канализации.
А в новом доме два санузла, кухня и 12 метров до скважины. Это при каждом сливе в туалете нужно вручную включать насос, затем ждать пол минуты, пока трасса наполнится.... Потом после наполнения бачка не забыть выключить насос опять... и так постоянно... маета же... и один раз в зиму всё равно или я или жена или дети насос выключить забудут (в отличие от закрытой системы, где работает автоматика на реле давления).
И всё... всё замерзнет...
0
Alena70
Городская 1а,фирма Скиф.Я там крошку ППУ брала ,скорлупками они как раз и торгуют.Цену не знаю,не спрашивала
1 / 0
От пользователя Intеlligеnt
А в новом доме два санузла, кухня и
тогда уж копайте и делайте нормально-12 метров капаются на 2 метра очень легко,мне таджики 35 м руками копали до бани. ибо жена не хотела чтоб ландшафт попортили....ждите лета и нормально прокладывайте. причем копают так что поперек канавы плечи не входят.... :cool:

[Сообщение изменено пользователем 20.02.2019 17:20]
2 / 0
GSM-1800
От пользователя Intеlligеnt
всё равно или я или жена или дети насос выключить забудут

подключи насос через коммутатор, управляемый сигнализацией, с охраны снял-насос включился, на охрану поставил-насос отключился, естественно с реле давления схема должна быть.
У меня кситал, дак я даже 4г роутер дистанционно через него перезагружаю
1 / 1
Alex361901
Надо сделать сухой ввод и поставить гидроаккумулятор на 50 литров, минимум, тогда не замктно потери давления.
Пользуюсь такой схемой уже лет 5, ни разу не чего не замерзло
2 / 0
Intеlligеnt
От пользователя Alex361901
Надо сделать сухой ввод и поставить гидроаккумулятор на 50 литров, минимум, тогда не замктно потери давления.
Пользуюсь такой схемой уже лет 5, ни разу не чего не замерзло

Гидроаккумулятор и реле в доме (просто у меня они в приямке у скважины, на улице)?
А таким образом завоздушивается трасса для слива воды? Обратный воздушный клапан где-то около аккумулятора?
1 / 0
2 кабеля закладывать надо, один в резерв
3 / 0
Intеlligеnt
А ПНД труба позволяет замораживание воды?
Ведь, когда всё замёрзнет и трубу порвёт, то резервный кабель уже включать бесполезно
1 / 1
Штрипс
От пользователя Intеlligеnt

Нормальная труба не рвется. Завоздушивание системы надо делать из дома. То есть гидроаккумулятор в доме, перед ним воздушный клапан. Труба реально лежит прям на снегу, метров 15.
2 / 0
От пользователя Intеlligеnt
А какой марки греющий кабель?

Я уж не помню, выбирал дешевый и не слишком мощный.
От пользователя Intеlligеnt
А может даже не пенопласта, а пенотерма?

Не знаю что это. Надо не впитывающий влагу утеплитель. Пеноплекс и т.п.
От пользователя Intеlligеnt
В какие сроки это происходит?
Это означает, что подземный водопровод с подогревом нужно будет с какой то периодичностью раскапывать и менять греющий кабель?

По срокам точно не скажу) Но именно чтобы не раскапывать, заложил трубу на 110.
0
Intеlligеnt
От пользователя Who I am
тогда уж копайте и делайте нормально-12 метров капаются на 2 метра очень легко

И всё-таки - реально нужно не менее 2 метров?
По моим наблюдениям глубина промерзания на Урале редко превышает один метр. Я наверное сделаю полтора метра. Просто 6 метров из 12 нужно копать вдоль фундамента дома в непосредственной от него близости, скажем так, в одном метре. Если поползёт фундамент, то это будет катастрофа, уже и водопровод не нужен будет.
Кто на какую глубину делал водопровод без утепления?
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Who I am
тажики копают так что поперек канавы плечи не входят...

канавокопатель копает еще уже ;-)
если нада канаву овер15 метров- получается еще и дешевле :-)
1 / 2
IamFedya
До дома трасса с уклоном, перед насосом небольшое отверстие, чтоб сливалось с трассы. В доме, перед системой, обратный клапан, перед обратным клапаном делаешь отвод вверх, на него обратный клапан с удаленной пружиной (можно разобрать клапан, можно пинцетом вытащить), на него полтарашку вверх ногами без дна. Все. Работает так - трасса сухая, насос начал качать, выгоняет воздух через отвод с обратным клапаном без пружины, подошла вода, заткнула клапан с небольшим плевком (для этого нужна полтарашка). После этого в систему идет вода без воздуха. Насос выключился, вода в системе остается только в доме, все что ниже обратного клапана на входе, сливается в колодец, скважину. замерзать нечему. Греющие кабели, канавы по 3 метра глубиной, утепление не нужны. На ютубе смотрите, поиск "сухой ввод".
4 / 0
От пользователя Intеlligеnt
сли поползёт фундамент, то это будет катастрофа, уже и водопровод не нужен будет.
Кто на какую глубину делал водопровод без утепления?

Делал 1,5 -1,7 м. ПНД 32 ее в Макрофлекс для труб сверху на всяк случай греющий но ни разу не включал все это дельце в 110 трубу рыжая


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1 / 1
Intеlligеnt
От пользователя IamFedya

В целом, всё понятно, спасибо.
Но остался вопрос:
Видимо, нужен насос хорошей производительности и с запасом по напору, чтобы нагнать давление даже с отверстием в трубе?
Я в старом доме так делал, но из-за отверстия для слива воды обратно в скважину насос необходимое для отключения давление 4кгс\см2 нагнать не мог и работал не отключаясь.
Отверстие я дела вроде 3 мм.
0
Pit+
Если есть возможность можно ветку отопления туда обратно кинуть. у меня так сделано до бани. Утеплено энергофлексом в канализационной серой 110 трубе, сверху трубы еще энергофлекс, снег лежащий на всей системе не тает
0
allekc
От пользователя IamFedya

Думаю такую же схему замутить, но смущает один момент. А что если один раз не сработает переделаный клапан. Вместо полторашки думаю шланг натянуть и в трап его.
0
Nikola_Ivanov
От пользователя Intеlligеnt
водном месте поверх.

поверх - это прекрасно.


От пользователя Intеlligеnt
что-то в этой схеме работать перестало - или базальтовый утеплитель влагу набрал, или кабель...

конечно набрал, раскапывать и выкидывать его.


От пользователя QVATRO
ама труба с греющим хорошим кабелем, поверх алюминиевый скотч, поверх шуба ( как правильно не знаю называется, полистирольная )
Так вот, можно не иметь водонагреватель, приезжаю на выходных, первые минут 20 бежит реально кипяток,

хороший кабель греть не будет до состояния "кипяток"..
и посмотрите инструкцию к гидроаккумулятору, там верхняя граница температуры какая у вас?
0
Intеlligеnt
От пользователя Pit+
Если есть возможность можно ветку отопления туда обратно кинуть. у меня так сделано до бани. Утеплено энергофлексом в канализационной серой 110 трубе, сверху трубы еще энергофлекс, снег лежащий на всей системе не тает

Я правильно понял, что сделано поверх грунта?
0
Nikola_Ivanov
От пользователя Intеlligеnt
Я правильно понял, что сделано поверх грунта?

без подогрева поверх грунта замерзнет, либо надо блин наверное 50см утепления.

никто вам не скажет на глаз сколько чего.
есть подводимое тепло
есть отводимое - теплопотери

если подводится тепла меньше, чем теплопотери, температура идет вниз это же понятно.
в какой-то момент наступает равновесие.
зависит от миллиона факторов. если вы гоняете воду постоянно - это одно, если вас неделю нет - совсем другое.

невозможно дистанционно или теоретически все рассчитать.

надежных вариантов 2:
1. ниже глубины промерзания (труба всегда в +)
2. труба сухая. воды в ней нет и нечему замерзать.

все остальное - только экспериментально.
0
IamFedya
От пользователя Intеlligеnt
Видимо, нужен насос хорошей производительности

У меня в такой системе работал временно (пару лет) обычный ручеек, который предназначен для свободного излива воды и не должен работать в закрытой системе, как меня лечили продаваны. Берите насос с запасом мощности, отверстие гвоздем диаметра хватает.

От пользователя allekc
Вместо полторашки думаю шланг натянуть и в трап его.

Еще лучше, просто не у всех есть куда сливать.
0
Intеlligеnt
От пользователя Nikola_Ivanov

Спасибо за информацию.
Но вся эта теория понятна и так.
Сам немного технарь и был, в своё время, главным энергетиком завода с параметрами 110кВ, 200МВт, 300Гкал/час и т.д. (кто знает, - поймёт что это).
Просто меня интересовал чисто практический опыт.
Больше всего меня на текущий момент интересует минимальная глубина прокладки трубы водоснабжения без циркуляции и подогрева.
Понятно, что на заводе делали на всю глубину, что позволяет экскаватор, до трёх метров. Но, ещё раз, в условиях стеснённости моего дачного участка мне нужно найти возможно минимальное по глубине решение.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Intеlligеnt
ПНД труба позволяет замораживание воды?

я не сливаю летний водопровод из ПНД 32 уже 4 года- не рвет
0
От пользователя Intеlligеnt
Больше всего меня на текущий момент интересует минимальная глубина прокладки трубы водоснабжения без циркуляции и подогрева.

Если хотите просто зарыть трубу и не заморачиваться - нужно копать до нормативной глубины промерзания, то есть 1.6-2 метра, в зависимости от грунта. У родителей в прошлом году замёрзла труба на глубине 1,4 метра, два месяца без воды сидели.
2 / 0