Низкий напор воды в многоквартирном доме
v
vasiok41
Вот, я и хотел узнать - что может быть причиной. Но типа соседу клапаны поменяли и все стало хорошо...
если слесари приходят бесплатно и обратные клапаны готовы поменять бесплатно - пусть попробуют, почему нет
H
HotGuy
обратные клапаны готовы поменять бесплатно
Бесплатно только самому делать)) слесари предлогают от 800 только за установку, пилить люк и покупать клапаны самостоятельно - до 2000 за все включено.
v
vasiok41
Бесплатно только самому делать)) слесари предлогают от 800 только за установку, пилить люк и покупать клапаны самостоятельно - до 2000 за все включено.
тогда почитайте че как. перепишите модели обратного клапана и редуктора ,почитайте посмотрите характеристики, отзывы об отказах.
если платить за это деньги, то я бы поменял и то и другое, т.к. чаще всего застройщик ставит максимально дешевые вещи и поменяв что-то одно вскоре придется менять и другое
P
PaWlicH
Ваабще не понимаю зачем в многоквартирнике обратные клапаны...
K
KROT
Ваабще не понимаю зачем в многоквартирнике обратные клапаны...
От блондинок защита, которые порой пытаются своим водогреем обогреть весь стояк.
K
KROT
они так счетчики сматывают не понимаете вы нечего
У нас соседи таким макаром ухитрились 40 тонн холодной воды слить в горячий стояк за 3 дня. У всего дома из обоих кранов лилась холодная вода.
По итогу на счетчике ХВС + 40 кубов, на счетчике ГВС - 40 кубов :-)
По итогу на счетчике ХВС + 40 кубов, на счетчике ГВС - 40 кубов так не в убытке остались всеровно
гор.вода дороже чем холод.вода
2 блондинки М и Ж
У нас соседи таким макаром
ухитрились 40 тонн
H
HotGuy
тогда почитайте че как. перепишите модели обратного клапана и редуктора ,почитайте посмотрите характеристики, отзывы об отказах.
Редуктор насколько выяснил- похож на itap 361, есть гравировка made in italy - но так же нашел несколько негативных отзывов об их работе.
Видимо надо открутить его снизу перед обратным клапаном, потыкать шток клапана чтоб убедится не закис ли он, и бубет понятно - клапан это или редуктор.
v
vasiok41
потыкать шток клапана чтоб убедится не закис ли он, и бубет понятно - клапан это или редуктор.
кабы он закис вода и вовсе бы не текла. как она сейчас течет ? прям совсем отвратительно или просто слабенько и не хватает напора при разборе из двух точек одновременно ?
манипуляции слесарей с увеличением давления на редукторе не помогли ?
H
HotGuy
манипуляции слесарей с увеличением давления на редукторе не помогли ?
Они покрутили только холодную, было 3.9 стало 4 - 4.1 бар примерно на монометре, из крана напор не изменился
как она сейчас течет ? прям совсем отвратительно
Да, даже из одного крана, холодная еще норм - а горячая прям совсем плохо
v
vasiok41
Да, даже из одного крана, холодная еще норм - а горячая прям совсем плохо
а на редукторе горячей воды какое давление ?
4 атмосферы это немало. напор должен быть отличным даже на вот таком поршневом полдюймовом редукторе
H
HotGuy
на редукторе горячей воды какое давление ?
на горячей 2,1 бар при закрытых кранах.
Еще не удается подобрать размер 6гранника для регулировки редуктора, и в инструкции о размере упоминания нет. Слесари вобще монеткой крутили)) судя по фото там должно быть не больше 6-8 но он проваливается не цепляя
[Сообщение изменено пользователем 26.01.2019 00:09]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
У меня есть
ПС: норм давление по централям 2,5-2,8 атм
H
HotGuy
У меня есть
Там какой-то особенный он?
v
vasiok41
Еще не удается подобрать размер 6гранника
как-то ведь подкрутили на холодной ??
Там какой-то особенный он?
да кто ж его знает какой ОН если никто даже не знает какой модели редуктор у вас
H
HotGuy
как-то ведь подкрутили на холодной ??
слесари - монеткой в 50 копеек
если никто даже не знает какой модели редуктор у вас
я же писал, похож на itap 361
[Сообщение изменено пользователем 27.01.2019 00:17]
От блондинок защита, которые порой пытаются своим водогреем обогреть весь стояк
Не только водогрей
Ещё гиг души Где есть, так ни разу правильно установленного не видел
Хотя инструкция по установке , помойму даж к алишным прилагается
По теме. Где Косяк?
И рассуждениям местного истеблишмента о проблемах кухонных комбайнов
РД не РД. ОК не ОК. Поршни мембраны
Менять советуете
Тут может давления по стояку не хватает
Мерил кто нить?
А сразу после вводного ШК?
А сетки смесителей чистили?
А гп смотрели, не перекручена ли?
Вот с этого и начните
А деньги на мембранные фары и даже валтеки, как тут советуют потратить всегда успеете
Единственное, манометры после балансировки (независимо от замены РД следует убрать)
Зы
мембранный фар 3/4 вкупе с виеговским ОК, если чо под десятку выйдет
И их два надо
А сетки с гп проверить час времени вместе с очисткой
мембранный фар 3/4 вкупе с виеговским ОК, если чо под десятку выйдет
И их два надо
А сетки с гп проверить час времени вместе с очисткой
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Там какой-то особенный гекс
мене пофигу- ибо есть набор
Есть даже дюймовые звездочки с дырдочками
v
vasiok41
мембранный фар 3/4 вкупе с виеговским ОК, если чо под десятку выйдет
И их два надо
А сетки с гп проверить час времени вместе с очисткой
забились сетки и перекрутилась гп разом во всех смесителях и у соседей тоже ? ну хз..
Тут может давления по стояку не хватает
а это да.. может и правда
А
[Абонент недоступен]
Было подобное в новостройке. Манометр на этой штуковине показывал давление много ниже, чем надо. Пришел мастер и поменял эту штуковину всю целиком. Теперь всё норм.
Забиться запросто могли как раз все смесители
Т. К трасса одна и если вода с песочком то все и забиваются
Ещё и клапан подачи воды в бачок
Это к тому было написано что начинать диагностику надо именно с этого, а не с замены ок и РД
Т. К трасса одна и если вода с песочком то все и забиваются
Ещё и клапан подачи воды в бачок
Это к тому было написано что начинать диагностику надо именно с этого, а не с замены ок и РД
H
HotGuy
если вода с песочком
Не, песочка точно нет - у меня стоит стандартный 3х баночный 10sl фильтр на воду в кухне, в первой банке механика полипропилен, там за 3 месяца твердых частиц не наблюдал ниразу. Забивпется только смола ионообменная, тк вода жесткая.
Единственное, манометры после балансировки (независимо от замены РД следует убрать)
А чем они мешают?
H
HotGuy
Забиться запросто могли как раз все смесители
Вы оказались правы. В смесителях забило каналы именно горячей воды, и в кухне и в ванной. По случаю заменил смеситель в ваной на новый, после этого напор горячей стал значительно лучше. Сходил разобрал кран горячей на кухне - выгреб изрядно грязи, собрал обратно. Тоже стало нормально.
Теперь осталось только сетку грязевого на входе горячей проверить.
[Сообщение изменено пользователем 28.01.2019 21:41]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.