Низкий напор воды в многоквартирном доме
H
HotGuy
20:12, 24.01.2019
Приветствую, прощу помощи в гадании по фотографии
Если серьёзно, то проблемы с напором как горячей так и холодной воды. Вот так так выглядит отвод в квартиру от стояка в новостройке (дому 3 года)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Если я правильно понимаю, то сверху вниз:
Отсекающий кран - фильтр перед счетчиком - счетчик - манометр\ балансировочный кран (или нет ? то что справа от манометра) - обратный клапан
Пробовали пинать УК - говорят смеситель меняйте (и пофиг что в кухне\ванне одинакого), и проблема не только у меня, соседи тоже жалуются. Из того, что пробовали соседи и кому что помогло:
Кто-то чистил фильтры перед счетчиком. Самый логичный вариант, там внутри вроде просто сетка и она могла забиться. Но тк там пломбы - просто так не залеть без УК.
Далее встречался вариант - замена обратного клапана. Вот фото по крупнее (в самом низу перед началом трубы) вроде бы он

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Из минусов - надо расширять люк слегка выпилив гипсокартон. Сосед говорит что заменил эти обратные клапаны и стало хорошо. Но посмотрев на конструкцию - там вроде как ломаться и забиваться нечему ? Ну кроме того что шток закис намертво и тарелка до конца не открывается внутри.
И последнее - чистка балансировочного крана (опять же крупное фото)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот та крутилка что справа - это похоже на него ? Говорят что тоже помогло, из плюсов пломб нет и подлезть можно не расширяя проём люка.
Как считаете - что может быть причиной, или с чего начать по мере роста вероятности ? Холодная вода в доме жесткая но без ржавчины вообще, с горячей похуже - уже один раз закис отсекающий шаровый кран, и не закрывался до конца, благо покрутили отпустило.
Заранее спасибо.
Если серьёзно, то проблемы с напором как горячей так и холодной воды. Вот так так выглядит отвод в квартиру от стояка в новостройке (дому 3 года)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Если я правильно понимаю, то сверху вниз:
Отсекающий кран - фильтр перед счетчиком - счетчик - манометр\ балансировочный кран (или нет ? то что справа от манометра) - обратный клапан
Пробовали пинать УК - говорят смеситель меняйте (и пофиг что в кухне\ванне одинакого), и проблема не только у меня, соседи тоже жалуются. Из того, что пробовали соседи и кому что помогло:
Кто-то чистил фильтры перед счетчиком. Самый логичный вариант, там внутри вроде просто сетка и она могла забиться. Но тк там пломбы - просто так не залеть без УК.
Далее встречался вариант - замена обратного клапана. Вот фото по крупнее (в самом низу перед началом трубы) вроде бы он
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Из минусов - надо расширять люк слегка выпилив гипсокартон. Сосед говорит что заменил эти обратные клапаны и стало хорошо. Но посмотрев на конструкцию - там вроде как ломаться и забиваться нечему ? Ну кроме того что шток закис намертво и тарелка до конца не открывается внутри.
И последнее - чистка балансировочного крана (опять же крупное фото)
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот та крутилка что справа - это похоже на него ? Говорят что тоже помогло, из плюсов пломб нет и подлезть можно не расширяя проём люка.
Как считаете - что может быть причиной, или с чего начать по мере роста вероятности ? Холодная вода в доме жесткая но без ржавчины вообще, с горячей похуже - уже один раз закис отсекающий шаровый кран, и не закрывался до конца, благо покрутили отпустило.
Заранее спасибо.
D
DAR73
20:17, 24.01.2019
А ниже, типа датчика давления,которые 1,8 Атм показывают
при норме для холодной от 0,3- 6 и 0,3-4,5 для горячей.
при норме для холодной от 0,3- 6 и 0,3-4,5 для горячей.
H
HotGuy
20:20, 24.01.2019
А ниже, типа датчика давления,которые 1,8 Атм показывают
при норме для холодной от 0,3- 6 и 0,3-4,5 для горячей.
при норме для холодной от 0,3- 6 и 0,3-4,5 для горячей.
Не совсем понял мысль - это много\мало ?
Сейчас ещё раз посмотрел показания манометров - на холодной 3,9 бар на горячей 2,1 бар при закрытых кранах. Если открыть то падает
[Сообщение изменено пользователем 24.01.2019 20:27]
Но тк там пломбы - просто так не залеть без УК.
Так вызывайте ук чтоб чистили фильтры грубой очистки у нас не пломбируют их т.к их надо переодически чистить
сейчас читают
H
HotGuy
20:48, 24.01.2019
А зачем эта лабуда с манометром балансировочным краном и обратным клапаном в многоэтажке?
Хороший вопрос - так застройщик сделал, не сам же я их ставил
у нас не пломбируют
их т.к их надо переодически чистить
пломбируются тк можно через них скрутить счетчик, вроде как. У всех свой заморочки.
Считаете надо начать с фильтров ? и если не поможет то лезть ниже
Считаете надо начать с фильтров ? и если не поможет то лезть ниже
я считаю что вызываете ук и они чистят фильтр и снимают эту вся трихомудию и манометром и обраным клапаном если позволяют условия т.к давление в магистрале регулируется на подающих станциях ну раньше так было
пломбируются тк можно через них скрутить счетчик, вроде как.
да нет счетчик через них не скрутить можно только подсоеденить трубу вместо пробки
H
HotGuy
21:01, 24.01.2019
я считаю что вызываете ук и они чистят фильтр и снимают эту вся трихомудию и манометром и обраным клапаном
снимать точно не будут, вся вода в доме так разведена))
Заявку в УК оставил, аргумент что три года не чистили их устроил посмотрим поможет нет
H
HotGuy
21:37, 24.01.2019
у них стоят и у меня пусть будут
логично предположить, что все это стоит не просто так - если можно было бы не ставить, точно бы не поставили. Застройщики же обычно экономят на всем.
Горячая например от обще домового газового котла идёт, может потому все клапаны и установлены
v
vasiok41
21:45, 24.01.2019
приблуда с манометром - это редуктор давления. скорее всего один из самых дешевых. он и является узким местом в пропоускной способности всей системы. его надо заменить на что-нибудь более производительное.
на какой нибудь хороший редуктор 1/2 типа far http://far-moscow.ru/magazin/product/reduktor-1-2-...
или недорогой но 3/4 типа валтек https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatur...
или вообще бесплатно - под пластиковой крышкой ваших редукторов должен присутствовать винт под шестигранник для регулировки - надо подкрутить на "побольше", чтоб давление на выходе увеличить до ~2.5-3 атмосфер - может поможет
на какой нибудь хороший редуктор 1/2 типа far http://far-moscow.ru/magazin/product/reduktor-1-2-...
или недорогой но 3/4 типа валтек https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatur...
или вообще бесплатно - под пластиковой крышкой ваших редукторов должен присутствовать винт под шестигранник для регулировки - надо подкрутить на "побольше", чтоб давление на выходе увеличить до ~2.5-3 атмосфер - может поможет
v
vasiok41
01:23, 25.01.2019
а что , насосы повышающие давление уже отменили?
это как лечить запор растягиванием попы, вместо удаления застывшей какахи
01:25, 25.01.2019
это как лечить запор растягиванием попы, вместо удаления застывшей какахи
Вам видней...
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
07:45, 25.01.2019
насосы повышающие давление уже отменили?
дык забьешь фильтры еще быстрее
или порвешь сетку и заклинишь счетчик- зато будешь платить по среднему
S
Sophisticated B.
10:24, 25.01.2019
приблуда с манометром - это редуктор давления. скорее всего один из самых дешевых. он и является узким местом в пропоускной способности всей системы. его надо заменить на что-нибудь более производительное.
на какой нибудь хороший редуктор 1/2 типа far http://far-moscow.ru/magazin/product/reduktor-1-2-...
или недорогой но 3/4 типа валтек https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatur...
на какой нибудь хороший редуктор 1/2 типа far http://far-moscow.ru/magazin/product/reduktor-1-2-...
или недорогой но 3/4 типа валтек https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatur...
+100500.
Я на месте тредстартера почистил (а лучше поменял) оба грязевика и поставил 2 нормальных редуктора давления. Благо, они сейчас не космических денег стоят.
H
HotGuy
10:53, 25.01.2019
Вобщем пришли чудо-слесари из УК, вооруженные целым одним газовым ключем, инструмент на все случаи жизни.
Толи они не уполномочены, толи что - но к фильтрам даже не притронулись. Сказали виноват обратный клапан и его надо менять. Демонстративно открутили счетчик перед монометром, подставили бутылку - вот смотри бежит напор все хорошо! И собрали обратно на старую прокладку. Залезть проверить фильтр заставить не удалось.
На холодной слесари его как раз покрутили, еще и уронив крышечку)) а на горячей не подлезть, он развернут в притик к бетонной части стены, спасибо строителям.
Толи они не уполномочены, толи что - но к фильтрам даже не притронулись. Сказали виноват обратный клапан и его надо менять. Демонстративно открутили счетчик перед монометром, подставили бутылку - вот смотри бежит напор все хорошо! И собрали обратно на старую прокладку. Залезть проверить фильтр заставить не удалось.
под пластиковой крышкой ваших редукторов должен присутствовать винт под шестигранник для регулировки -
надо подкрутить на "побольше",
На холодной слесари его как раз покрутили, еще и уронив крышечку)) а на горячей не подлезть, он развернут в притик к бетонной части стены, спасибо строителям.
11:18, 25.01.2019
Демонстративно открутили счетчик перед монометром
на входе счетчика была пластиковая решетка? у меня она забивалась, я просто выломал ее
H
HotGuy
11:23, 25.01.2019
на входе счетчика была пластиковая решетка? у меня она забивалась, я просто выломал ее
На входе счетчика висит пломба, по этому проверить просто так не могу. Но если забился вход счетчика - значит перед ним фильтра не было?
v
vasiok41
11:40, 25.01.2019
На входе счетчика висит пломба, по этому проверить просто так не могу. Но если забился вход счетчика - значит перед ним фильтра не было?
да не могло там ничего забиться, т.к. в доме стояки из ППР, а на входе в дом общий грязевик. в трубах крупной грязи и окалины быть не может.
То что вы называете то обратным клапаном то балансировочным - это редуктор давления (хрень с манометром). Редкутор поршневой, с низкой пропускной способностью. он и приводит к плохому напору. Раз настройка существующих редукторов не помогает - то да, их надо поменять на что-то лучше чем то что есть сейчас, примеры привел выше, можно и другие найти, их много кто делает
H
HotGuy
11:55, 25.01.2019
То что вы называете то обратным клапаном то балансировочным - это редуктор давления (хрень с манометром)
Это таки две разные вещи
Хрень с монометром - редуктор давления, все верно. А под ним - обратный клапан. Вот такой вот бочонок
на фото видно, сразу под редуктором перед трубой непосредственно
[Сообщение изменено пользователем 25.01.2019 11:59]
v
vasiok41
12:07, 25.01.2019
Это таки две разные вещи
Хрень с монометром - редуктор давления, все верно. А под ним - обратный клапан. Вот такой вот бочонок
Хрень с монометром - редуктор давления, все верно. А под ним - обратный клапан. Вот такой вот бочонок
таки да. но судя по вашему рассказу :
Демонстративно открутили счетчик перед монометром
слесари откручивали нижнюю накидную гайку на счетчике, а не именно обратный клапан.
из этих двух приблуд (редуктор и обратный клапан) очень маловероятна виновность обратного клапана
H
HotGuy
12:21, 25.01.2019
слесари откручивали нижнюю накидную гайку на счетчике, а не именно обратный клапан.
Да, именно так. Видимо хотели показать, что на выходе из счетчика напор нормальный. А после этого - подкрутили регулировку на редукторе, ту что под черной крышечкой.
из этих двух приблуд (редуктор и обратный клапан) очень маловероятна виновность обратного клапана
Вот, я и хотел узнать - что может быть причиной. Но типа соседу клапаны поменяли и все стало хорошо...