Низкий напор воды в многоквартирном доме

Приветствую, прощу помощи в гадании по фотографии :-)

Если серьёзно, то проблемы с напором как горячей так и холодной воды. Вот так так выглядит отвод в квартиру от стояка в новостройке (дому 3 года)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Если я правильно понимаю, то сверху вниз:
Отсекающий кран - фильтр перед счетчиком - счетчик - манометр\ балансировочный кран (или нет ? то что справа от манометра) - обратный клапан

Пробовали пинать УК - говорят смеситель меняйте (и пофиг что в кухне\ванне одинакого), и проблема не только у меня, соседи тоже жалуются. Из того, что пробовали соседи и кому что помогло:

Кто-то чистил фильтры перед счетчиком. Самый логичный вариант, там внутри вроде просто сетка и она могла забиться. Но тк там пломбы - просто так не залеть без УК.

Далее встречался вариант - замена обратного клапана. Вот фото по крупнее (в самом низу перед началом трубы) вроде бы он

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Из минусов - надо расширять люк слегка выпилив гипсокартон. Сосед говорит что заменил эти обратные клапаны и стало хорошо. Но посмотрев на конструкцию - там вроде как ломаться и забиваться нечему ? Ну кроме того что шток закис намертво и тарелка до конца не открывается внутри.

И последнее - чистка балансировочного крана (опять же крупное фото)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

вот та крутилка что справа - это похоже на него ? Говорят что тоже помогло, из плюсов пломб нет и подлезть можно не расширяя проём люка.

Как считаете - что может быть причиной, или с чего начать по мере роста вероятности ? Холодная вода в доме жесткая но без ржавчины вообще, с горячей похуже - уже один раз закис отсекающий шаровый кран, и не закрывался до конца, благо покрутили отпустило.
Заранее спасибо.
0
DAR73
А ниже, типа датчика давления,которые 1,8 Атм показывают ;-)
при норме для холодной от 0,3- 6 и 0,3-4,5 для горячей.
0
HotGuy
От пользователя DAR73
А ниже, типа датчика давления,которые 1,8 Атм показывают
при норме для холодной от 0,3- 6 и 0,3-4,5 для горячей.

Не совсем понял мысль - это много\мало ?

Сейчас ещё раз посмотрел показания манометров - на холодной 3,9 бар на горячей 2,1 бар при закрытых кранах. Если открыть то падает

[Сообщение изменено пользователем 24.01.2019 20:27]
0
От пользователя HotGuy
Отсекающий кран - фильтр перед счетчиком - счетчик - манометр\ балансировочный кран (или нет ? то что справа от манометра) - обратный клапан

А зачем эта лабуда с манометром балансировочным краном и обратным клапаном в многоэтажке?
0
От пользователя HotGuy
Но тк там пломбы - просто так не залеть без УК.
Так вызывайте ук чтоб чистили фильтры грубой очистки у нас не пломбируют их т.к их надо переодически чистить
0
HotGuy
От пользователя max731
А зачем эта лабуда с манометром балансировочным краном и обратным клапаном в многоэтажке?

Хороший вопрос - так застройщик сделал, не сам же я их ставил

От пользователя max731
у нас не пломбируют их т.к их надо переодически чистить

пломбируются тк можно через них скрутить счетчик, вроде как. У всех свой заморочки.

Считаете надо начать с фильтров ? и если не поможет то лезть ниже
0
От пользователя HotGuy
Считаете надо начать с фильтров ? и если не поможет то лезть ниже

я считаю что вызываете ук и они чистят фильтр и снимают эту вся трихомудию и манометром и обраным клапаном если позволяют условия т.к давление в магистрале регулируется на подающих станциях ну раньше так было
0
От пользователя HotGuy
пломбируются тк можно через них скрутить счетчик, вроде как.

:-D да нет счетчик через них не скрутить можно только подсоеденить трубу вместо пробки
2 / 0
HotGuy
От пользователя max731
я считаю что вызываете ук и они чистят фильтр и снимают эту вся трихомудию и манометром и обраным клапаном

снимать точно не будут, вся вода в доме так разведена))

Заявку в УК оставил, аргумент что три года не чистили их устроил :-) посмотрим поможет нет
0
От пользователя HotGuy
снимать точно не будут, вся вода в доме так разведена))

:lol: :lol: :lol: и что или нехотите от стаи(жильцов) отличаться ?у них стоят и у меня пусть будут
0
HotGuy
От пользователя max731
у них стоят и у меня пусть будут

логично предположить, что все это стоит не просто так - если можно было бы не ставить, точно бы не поставили. Застройщики же обычно экономят на всем.

Горячая например от обще домового газового котла идёт, может потому все клапаны и установлены
0
От пользователя HotGuy
логично предположить, что все это стоит не просто так - если можно было бы не ставить, точно бы не поставили

Да ненадо предпологать может просто спросить для чего они у ук
От пользователя HotGuy

Горячая например от обще домового газового котла идёт,
и что там своя защита стоит
0
vasiok41
приблуда с манометром - это редуктор давления. скорее всего один из самых дешевых. он и является узким местом в пропоускной способности всей системы. его надо заменить на что-нибудь более производительное.
на какой нибудь хороший редуктор 1/2 типа far http://far-moscow.ru/magazin/product/reduktor-1-2-...
или недорогой но 3/4 типа валтек https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatur...

или вообще бесплатно - под пластиковой крышкой ваших редукторов должен присутствовать винт под шестигранник для регулировки - надо подкрутить на "побольше", чтоб давление на выходе увеличить до ~2.5-3 атмосфер - может поможет
7 / 0
а что , насосы повышающие давление уже отменили?
0
vasiok41
От пользователя Aff_Gur
а что , насосы повышающие давление уже отменили?


это как лечить запор растягиванием попы, вместо удаления застывшей какахи :-D
8 / 0
От пользователя vasiok41
это как лечить запор растягиванием попы, вместо удаления застывшей какахи

Вам видней...
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Aff_Gur
насосы повышающие давление уже отменили?

дык забьешь фильтры еще быстрее
или порвешь сетку и заклинишь счетчик- зато будешь платить по среднему :-)
0
Sophisticated B.
От пользователя vasiok41
приблуда с манометром - это редуктор давления. скорее всего один из самых дешевых. он и является узким местом в пропоускной способности всей системы. его надо заменить на что-нибудь более производительное.
на какой нибудь хороший редуктор 1/2 типа far http://far-moscow.ru/magazin/product/reduktor-1-2-...
или недорогой но 3/4 типа валтек https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatur...

+100500.
Я на месте тредстартера почистил (а лучше поменял) оба грязевика и поставил 2 нормальных редуктора давления. Благо, они сейчас не космических денег стоят.
4 / 0
HotGuy
Вобщем пришли чудо-слесари из УК, вооруженные целым одним газовым ключем, инструмент на все случаи жизни.
Толи они не уполномочены, толи что - но к фильтрам даже не притронулись. Сказали виноват обратный клапан и его надо менять. Демонстративно открутили счетчик перед монометром, подставили бутылку - вот смотри бежит напор все хорошо! И собрали обратно на старую прокладку. Залезть проверить фильтр заставить не удалось.

От пользователя vasiok41
под пластиковой крышкой ваших редукторов должен присутствовать винт под шестигранник для регулировки - надо подкрутить на "побольше",

На холодной слесари его как раз покрутили, еще и уронив крышечку)) а на горячей не подлезть, он развернут в притик к бетонной части стены, спасибо строителям.
0
От пользователя HotGuy
Демонстративно открутили счетчик перед монометром

на входе счетчика была пластиковая решетка? у меня она забивалась, я просто выломал ее
0
HotGuy
От пользователя inSoot
на входе счетчика была пластиковая решетка? у меня она забивалась, я просто выломал ее

На входе счетчика висит пломба, по этому проверить просто так не могу. Но если забился вход счетчика - значит перед ним фильтра не было?
0
vasiok41
От пользователя HotGuy
На входе счетчика висит пломба, по этому проверить просто так не могу. Но если забился вход счетчика - значит перед ним фильтра не было?


да не могло там ничего забиться, т.к. в доме стояки из ППР, а на входе в дом общий грязевик. в трубах крупной грязи и окалины быть не может.

То что вы называете то обратным клапаном то балансировочным - это редуктор давления (хрень с манометром). Редкутор поршневой, с низкой пропускной способностью. он и приводит к плохому напору. Раз настройка существующих редукторов не помогает - то да, их надо поменять на что-то лучше чем то что есть сейчас, примеры привел выше, можно и другие найти, их много кто делает
0
HotGuy
От пользователя vasiok41
То что вы называете то обратным клапаном то балансировочным - это редуктор давления (хрень с манометром)

Это таки две разные вещи
Хрень с монометром - редуктор давления, все верно. А под ним - обратный клапан. Вот такой вот бочонок

на фото видно, сразу под редуктором перед трубой непосредственно



[Сообщение изменено пользователем 25.01.2019 11:59]
0
vasiok41
От пользователя HotGuy
Это таки две разные вещи
Хрень с монометром - редуктор давления, все верно. А под ним - обратный клапан. Вот такой вот бочонок


таки да. но судя по вашему рассказу :

От пользователя HotGuy
Демонстративно открутили счетчик перед монометром


слесари откручивали нижнюю накидную гайку на счетчике, а не именно обратный клапан.

из этих двух приблуд (редуктор и обратный клапан) очень маловероятна виновность обратного клапана
1 / 0
HotGuy
От пользователя vasiok41
слесари откручивали нижнюю накидную гайку на счетчике, а не именно обратный клапан.

Да, именно так. Видимо хотели показать, что на выходе из счетчика напор нормальный. А после этого - подкрутили регулировку на редукторе, ту что под черной крышечкой.



От пользователя vasiok41
из этих двух приблуд (редуктор и обратный клапан) очень маловероятна виновность обратного клапана

Вот, я и хотел узнать - что может быть причиной. Но типа соседу клапаны поменяли и все стало хорошо...
0