Помощь нужна. Теплоаккумулятор Drazice
f
fender
Господа, кто сталкивался с моделью теплоаккумулятора Дражице NAD V2?
У знакомого нет газа и не предвидится, помогаю ему чем могу, но помочь могу не очень сильно тк с твердотопливниками а тем ботее теплоаккумуляторами встречаюсь 1 раз в жизни. Короче. Как я себе представлял работу ТА. С одной стороны в него происходит загрузка с ТТ котла, с другой стороны из других уже патрубков идет отбор тепла на СО, далее 3ходовой смесительный с сервоприводом, далее каскадный узел с резервным электрокотлом, гидрострелка и побежала вода по контурам. Не тут-то было!
Данная модель приобретенная моим товарищем имеет один единственный вход и один выход. Все остальное - патрубки под термометры, наполнение/слив системы, этектрический термоэлемент и воздушник сверху.
И чего с этим делать и как с этим жить? Тупо поставить тройники?
В интернете информации 0, типовых решений 0. Есть видео на ютьюбе где представитель производителя, чех, рассказывает о разных моделях и действительно мельком видно на схеме, что котел и СО соединены с ТА через тройник. Монтажник собирать такую систему отказался.
[Сообщение изменено пользователем 04.12.2018 13:19]
У знакомого нет газа и не предвидится, помогаю ему чем могу, но помочь могу не очень сильно тк с твердотопливниками а тем ботее теплоаккумуляторами встречаюсь 1 раз в жизни. Короче. Как я себе представлял работу ТА. С одной стороны в него происходит загрузка с ТТ котла, с другой стороны из других уже патрубков идет отбор тепла на СО, далее 3ходовой смесительный с сервоприводом, далее каскадный узел с резервным электрокотлом, гидрострелка и побежала вода по контурам. Не тут-то было!
Данная модель приобретенная моим товарищем имеет один единственный вход и один выход. Все остальное - патрубки под термометры, наполнение/слив системы, этектрический термоэлемент и воздушник сверху.
И чего с этим делать и как с этим жить? Тупо поставить тройники?
В интернете информации 0, типовых решений 0. Есть видео на ютьюбе где представитель производителя, чех, рассказывает о разных моделях и действительно мельком видно на схеме, что котел и СО соединены с ТА через тройник. Монтажник собирать такую систему отказался.
[Сообщение изменено пользователем 04.12.2018 13:19]
D
DennisVV®
не?
f
fender
Не. :-)
Если работать по 1 схеме, воткнуть ТА в гидрострелку, то при падении температуры мы будем обогревать резервным электрокотлом (который конечно будет) нашу 750 литровую емкость т.к. она в общей системе.
На остальных 2 схемах как раз более навороченные собратья нашего теплоаккумулятора, на 3 вообще все тупо и отлично.
Хотим емкость подключать напрямую к котлу. Вот видео с презентации, на 07:28 еле видно на схеме подключение нашей модели. С одних и тех же патрубков как загрузка так и отбор. Кроме этого источника, больше нигде не видел схемы. Вот поподробнее бы, если кто сталкивался.
[Сообщение изменено пользователем 04.12.2018 13:46]
Если работать по 1 схеме, воткнуть ТА в гидрострелку, то при падении температуры мы будем обогревать резервным электрокотлом (который конечно будет) нашу 750 литровую емкость т.к. она в общей системе.
На остальных 2 схемах как раз более навороченные собратья нашего теплоаккумулятора, на 3 вообще все тупо и отлично.
Хотим емкость подключать напрямую к котлу. Вот видео с презентации, на 07:28 еле видно на схеме подключение нашей модели. С одних и тех же патрубков как загрузка так и отбор. Кроме этого источника, больше нигде не видел схемы. Вот поподробнее бы, если кто сталкивался.
[Сообщение изменено пользователем 04.12.2018 13:46]
K
Kвизац Xедерах
f
fender
Стр. 23 на русском
Спасибо, это просто инструкция с назначением выводов, схемы нет.
Kвизац Xедерах
У них отдельная загрузка и отдельный выход на СО.
S
Seba
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
сверху через 3 патрубок подача на отопление, через тройник воздухоотводчик, 6 - обратка, через тройник слив.
мануал, 26 страница
З
Змеюга подколодная
Спасибо, это просто инструкция с назначением выводов, схемы нет.
конечно, это же пассивный элемент теплоаккумулятор. простой как 5 рублей. обвязку отдельно надо делать. назначение выводов как раз подскажет что куда подключать.
Получается, что тема не про теплоаккумулятор, а про систему в целом. вместо drazice любую другую подобную бочку воткнуть можно.
f
fender
Я о таком подключении тоже задумывался. Но видео с чехом предполагает схему с тройниками. Чего лучше хрен его знает. Все таки в инструкции указано - патрубок воздухоотводчика, патрубок слива воды.
F
FaST_9.
мануал, 26 страница
4 соединил бы с обраткой радиаторной сети , 5 соеденил бы с котлом
K
Kвизац Xедерах
У них отдельная загрузка и отдельный выход на СО.
просто так схематично показано, принцип один.
Нахрен эта гидрострелка.
Вот человек не поленился!
Дата: 04 Дек 2018 15:08
л
лачетти клан
Как вариант
дом 60кв. отапливаю дровами
в котле теплоносителя 100лит и рядом бак 200лит однотрубная система
поставил реле времени на циркуляционный насос.
до -10 топлю один раз.
дом 60кв. отапливаю дровами
в котле теплоносителя 100лит и рядом бак 200лит однотрубная система
поставил реле времени на циркуляционный насос.
до -10 топлю один раз.
S
Seba
в мануале и написано что выходы 3 и 6 имеют двойное назначение. 3 - подача горячей в СО и деаэрация. 6 - возврат с СО и слив воды с бака.
[Сообщение изменено пользователем 05.12.2018 10:27]
f
fender
в мануале и написано что выходы 3 и 6 имеют двойное назначение
Ничего там такого не написано. Пример. Гильзы для датчиков (термометр и термостат). В скобках они пишут пояснение. По аналогии 3-выход горячей воды на деаэрацию. 6 - совершенно верно слив. Видео смотрели? Там задействованы в систему 1 1/4 через тройники. Я хочу, блин подключить как вы мне советуете :-) но очкую товарищи нештатно использовать сей агрегат. А ну как резко хапанет котел непрогретой обратки, черт его знает будет ли при таком подключении бак работать как гидрострелка читай разделитель потоков.
D
DennisVV®
будет ли при таком подключении бак работать как гидрострелка читай разделитель потоков.
S
Seba
не выход горячей воды на деаэрацию а просто выход аккум. горячей воды.
деаэрация может быть и не в этом месте, если оно не самое высокое на пути к коллектору
чтобы этого не было, надо ставить на ТТК трехходовой термостатический клапан градусов на 60-65 (выше была схемка)
в
ви п
У знакомого нет газа и не предвидится, помогаю ему чем могу, но помочь могу не очень сильно тк с твердотопливниками а тем ботее теплоаккумуляторами встречаюсь 1 раз в жизни.
лучшая помощь - не мешать знакомому!
или это с вашей подачи знакомый приобрел сию бочку и теперь его головная боль- ваша головная боль?
с
странник_r66
лучшая помощь - не мешать знакомому!
Лучшая помощь знакомому-найти спецов, которые сделают всё как надо и не будут грузить заказчика своими проблемами. Правильно всё сделать -это их профессия. И не забывать про гидроакккумулятор на объем воды 750 литров. Такая бочка стоит прилично. Но потом хороший мангал из него можно будет сделать..
[Сообщение изменено пользователем 05.12.2018 20:59]
f
fender
это с вашей подачи знакомый приобрел сию бочку и теперь его головная боль- ваша головная боль?
нет, не с моей подачи. Там куплен странноватый набор, тт котел со встроенным теном, ТА с 2 штуцерами и бойлер кн без тена. Попробуйте собрать пазл. Желающих почему то нет, приходится самим разгребать. С резервом электрокотла разобрались, встроенный в топку, взяли внешний, правда вармос у вуду долбанул невовремя ;-) резерв котла через каскадный узел. Прогрев котла само собой через есбе 55 градусов. Если есть знакомые кто реально сталкивался с этой или подобной бочкой, зовите на монтаж. Похоже именно с этой никто не работал. Ну что же, будем экспериментировать
Такая бочка стоит прилично. Но потом хороший мангал из него можно будет сделать..
Хорошо бы поскорее дали газ на окраину в горный щит, тогда бочку и пильнем
F
FaST_9.
Если есть знакомые кто реально сталкивался с этой или подобной бочкой,
Ну у меня стоит не именно драйзе, но подобная бочка приезжайте покажу месяца полтора эксплуатирую
S
Seba
750nad v2. В эксплуатации год.
p
peresmeshnik
Данная модель приобретенная моим товарищем имеет один единственный вход и один выход. Все остальное - патрубки под термометры, наполнение/слив системы, этектрический термоэлемент и воздушник сверху.
Изначально планировалась схема: система что на видео стоит чуть более 500 000 рублей
поскольку заказчик отказался от почти всей автоматики, от блоков быстрого монтажа майбус и от блока защиты котла от холодной обратки, получили по факту огород....Задача даже не в подключении ТА, а как на одной топке(закладке) котла отработать 24 часа переключившись автоматически (в ночь)когда сгорит топливо на электрокотёл, и всё КПД при этом уйдёт в ТА. Вот это задача номер один
Котёл ZOTA изначально предлагался автоматический пилетный, но заказчиком был выбран твердотопливный полуавтомат.
p
peresmeshnik
схема нижняя правильная
p
peresmeshnik
А ну как резко хапанет котел непрогретой обратки, черт его знает будет ли при таком подключении бак работать как гидрострелка читай разделитель потоков.
поскольку заказчик
отказался от почти всей автоматики, от блоков быстрого монтажа майбус и от блока защиты котла от холодной обратки
на видео ТА в 1000л, у нас с на 750л, но я тоже очкую
инструкция на ТА : https://mcgrp.ru/files/viewer/73742/3
[Сообщение изменено пользователем 06.12.2018 03:01]
с
странник_r66
странноватый набор, тт котел со встроенным теном, ТА с 2 штуцерами и бойлер кн без тена
Нормальный набор. 1 насос котловой , 1-бойлера, 1- ТА, 2 насоса и 2 трехходовых на радиаторы и ТП. Вариант ТТ с встроеным Тэн -не очень. Лучше бы взяли ТТ + электрокотёл. Автоматизация всего этого-отдельный вопрос. Но решаемый.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.