Наконец-то случилось то, чего я боялся! (отопление)
первая мысль которая пришла в голову
Ну и чем бы мне это помогло от срыва? :-)
именно поэтому
предпочитаю открытые СО с тосолом / незамерзайкой
Мне бы помогла только открытая ГРАВИТАЦИОННАЯ система! Чтобы никаких насосов, никаких избыточных давлений. Это, если сорвало из-за давления...хотя вряд ли от чего-то другого могло сорвать :-)
при однотрубной системе ТЭНы можно врезать в радиаторы
Сорвало трубу, слило систему - и опять это бы мне не помогло :-( Мне можно сейчас, конечно, наполнить каждый радиатор водой или тосолом, врезать туда ТЭН, и вот они те же конвектора, но чё-то пока думаю, что что-то здесь не то. Имеет смысл так сделать?
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя: andrew2709
при однотрубной системе ТЭНы можно врезать в радиаторы
Сорвало трубу, слило систему - и опять это бы мне не помогло
насос в ОТКРЫТОЙ однотрубной СО не даст больше 0,6 атм
+ в аварийной ситуации ( вашей) радиаторы с остатками тосола / незамерзайки можно перекрыть кранами- они будут греть и без циркуляции по системе
W
Whо
Ну и чем бы мне это помогло от срыва?
электрокотел же, хошь мониторь хошь рули удаленно
у меня в лесу насос по смскам вкл/выкл
И плюс, если сдох насос, то должен
сработать ограничитель нагрева температуры.
если не секрет как сделано ?
с
странник_r66
Это, если сорвало из-за давления...хотя вряд ли от чего-то другого могло сорвать :-)
Могли трубу не до конца вставить, могли обжать забыть.
Т.е. её не сорвало. Она просто выпала.
Сорвало в процессе строительства-радоваться надо. После отделки-значительно хуже.
Мне бы помогла только открытая ГРАВИТАЦИОННАЯ система!
Сторонник закрытой гравитационной системы.
[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 14:49]
A
Alena70
Поставилив доме Теплоэко.Х/з почему захотели ,да и жрут мало.5 шт на 80 кв конечно маловато для 23-25 тепла,но 17-18 они держат стабильно.У нас еще печка есть,когда приезжаем топим ее в доме сразу тепло становится.Обогреватели подключены через термостат у них же в магазине продают,на котором
температуру выставляем.
Но у нас нет маленьких детей.Пол прохладный конечно,но так как ходим в тапках нам нравится.Да и прохладу оба с мужем любим.
В бане стоит один Теплоэковский на подставке.Муж чтобы воду не сливать держит там плюс небольшой.
Но у нас нет маленьких детей.Пол прохладный конечно,но так как ходим в тапках нам нравится.Да и прохладу оба с мужем любим.
В бане стоит один Теплоэковский на подставке.Муж чтобы воду не сливать держит там плюс небольшой.
A
Alena70
[Сообщение удалено пользователем 02.12.2018 21:55]
м
120 мертвый форум
Причем тут фитинги, при чем все остальное и датчики.
Протока нет,датчики на проток.
Перекроите сейчас обратку, и посмотрите за температурой, она будет расти на глазах.
Насос, и только насос.
Автору.
Мудрость это не знания.
Мудрость это видение ситуации.
Как ты врезав в батареи тен, будешь отслеживать нагрев тена.
Там сразу ставится автоматика.
и опять если речь о водянных батареях, как как будешь следить за ними.
1 убери дублирующий насос из системы, ты никогда, не сможешь их синхронизировать, если они стоят на одной магистрали.
2 сними насос и замени его.
3 отдай сломанный насос мне.
4 будь хладнокрове , даже в этой ситуации, все что неделается к лучшему.
5 каждый год, меняй теплоноситель на основе воды, промывай систему, и осматривай насос.
Все: удачи тебе.
Уверен на 99% все получится, на 100% только бог дает.
[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 15:21]
Протока нет,датчики на проток.
Перекроите сейчас обратку, и посмотрите за температурой, она будет расти на глазах.
Насос, и только насос.
Автору.
Мудрость это не знания.
Мудрость это видение ситуации.
Как ты врезав в батареи тен, будешь отслеживать нагрев тена.
Там сразу ставится автоматика.
и опять если речь о водянных батареях, как как будешь следить за ними.
1 убери дублирующий насос из системы, ты никогда, не сможешь их синхронизировать, если они стоят на одной магистрали.
2 сними насос и замени его.
3 отдай сломанный насос мне.
4 будь хладнокрове , даже в этой ситуации, все что неделается к лучшему.
5 каждый год, меняй теплоноситель на основе воды, промывай систему, и осматривай насос.
Все: удачи тебе.
Уверен на 99% все получится, на 100% только бог дает.
[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 15:21]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Там сразу ставится автоматика.
я врезал в 7-секционные 500-е радиаторы ТЭНы 0,9 кВт с "аристоновскими" терморегуляторами и не парюсь
Автоматы в щитке на 10А
с
странник_r66
Как ты врезав в батареи тен, будешь отслеживать нагрев тена.
Зачем его отслеживать? У тэн для радиаторов есть собственный термостат .
Их рассматриваю как резервный электрокотел для СО.
Т.е. её не сорвало. Она просто выпала.
Сорвало в процессе строительства-радоваться надо. После отделки-значительно хуже.
Крайне маловероятно :-) Я ведь делал опрессовку. 5 лет оно работало и на 6-ой год решило вылететь? :-) Сорвало у меня в котельной, на неё в целом пофигу :-)
Перекроите сейчас обратку, и посмотрите за температурой, она будет расти на глазах.
Игорь, когда я перекрываю обратку со всех 4 веток у меня перестаёт циркулировать теплоноситель, и сразу же срабатывает датчик протока и котёл вырубается и трындит противным писком, что у меня проблема. Никакого роста температуры нет и в помине.
Мудрость это видение ситуации.
Как ты врезав в батареи тен, будешь отслеживать нагрев тена.
Там сразу ставится автоматика.
и опять если речь о водянных батареях, как как будешь следить за ними.
В данном случае я могу залить в батареи не воду, а незамерзающую жидкость. Автоматику для тэнов прикрутить не проблема. Но я уже прочитал от пользователей на форумхаусе, что, всё таки, эффективность не та, конечно. Лучше нормальный электрический конвектор.
2 сними насос и замени его.
3 отдай сломанный насос мне.
4 будь хладнокрове , даже в этой ситуации, все что неделается к лучшему.
5 каждый год, меняй теплоноситель на основе воды, промывай систему, и осматривай насос.
Все: удачи тебе.
Уверен на 99% все получится, на 100% только бог дает.
Второй насос у меня включается только, если не работает первый. Систему как раз промывал в этом году полностью. Насосы не осматривал :-( Но грязевые фильтры осматривал, они практически идеально чистые были. Вода была слегка мутновата. Видимо надо было и насос посмотреть :-(
Игорь, я хладнокровен абсолютно всегда :-) Ну сломалось - да и хер с ним. Значит так надо. Я уже не в первый раз убеждаюсь, что простота - залог отсутствия геморроя :-)
м
120 мертвый форум
Меняй насос, если срочно то временно выручу новым вилла 25.
Лежит на балконе в городе хоть сейсас дам.
Пиши если надо срочно.
Лежит на балконе в городе хоть сейсас дам.
Пиши если надо срочно.
с
странник_r66
Крайне маловероятно :-) Я ведь делал опрессовку. 5 лет оно работало и на 6-ой год решило вылететь?
Легкою Не обжатый фитинг 4 года стоял на городской СО. А в ней намного выше 2 очков.
5 каждый год, меняй теплоноситель на основе воды, промывай систему, и осматривай насос.
Насос меняю, когда он завизжит мерзко. Что в нём осматривать?
А менять воду зачем? Потом подготовленную для СО воду ищи.
В системе 20 лет воду не менял. Ещё лет 20 менять не собираюсь. Добавляю примерно по стакану в год и этого достаточно.
Потом подготовленную для СО воду ищи.
Пропустить через полифосфатный фильтр недостаточно? Стоит такой вроде 400р в Леруа
...кстати, у меня же работала система с запертыми кранами и включённым насосом всю ночь (по глупости). Да ещё на 3 скорости. Ни чего с ней не произошло (насос правда был горячий)
[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 17:03]
g
Ägä\s
И вот, пока я ехал, весь устосаный, с порваными джинсами (в порыве страсти надо было встать в раскорячку - встал почти на шпагат, джинсы меня не поняли я решил, что ну его в баню всю эту сраную систему!!! Не хочу больше ни воду, ни насосы, ни коллектора, ни котлы, ни жечь, ни следить. НИЧЕГО Я НЕ ХОЧУ!
Я стал старым, ленивым, и чуточку мудрым Решил повесить настенные качественные конвектора электрические, с полной автоматикой, и больше ни о чём не думать.
Именно такие мысли наверняка посещали владельцев загородных домов еще в процессе постройки, но нашлись аргументы за, уверенность в собственных силах и вера в способность с гордостью преодолеть все возможные катаклизмы. И я задумывался - надо ли мне это, постоянно быть в готовности стартануть из-за очередного отключения электричества, ошибки котла, и платить и платить за тепло которое и нужно то пару выходных дней. Быть рабом загородного дома - не моё, не стОит оно того если не живешь в доме постоянно, а еще в этом суровом уральском климате жить - просто героизм! Памятники таким героям нужно ставить!
s
shtоrm
Привет тезка!
Помню то время, когда еще не жил в доме, но уже была отделка, даже собранная мебель, кухня.
Тоже не было запущено отопление.
Дак вот. На первом этаже был постоянно включен обогреватель (вентиляторный) на 2 кВт, причем в основном он работал на 1 кВт, прибавлял только на большие морозы. В доме поддерживался плюс (+3- +8 градусов).
В твоем доме можно также оставить один дежурный обогреватель на 1,5 кВт, а на ночь включать либо по таймеру либо по GSM еще один такой же. Это самые минимальные затраты по сравнению с кучей конвекторов.
При приезде в выходные, пользоваться своей водяной системой, соответственно, восстановив её
Помню то время, когда еще не жил в доме, но уже была отделка, даже собранная мебель, кухня.
Тоже не было запущено отопление.
Дак вот. На первом этаже был постоянно включен обогреватель (вентиляторный) на 2 кВт, причем в основном он работал на 1 кВт, прибавлял только на большие морозы. В доме поддерживался плюс (+3- +8 градусов).
В твоем доме можно также оставить один дежурный обогреватель на 1,5 кВт, а на ночь включать либо по таймеру либо по GSM еще один такой же. Это самые минимальные затраты по сравнению с кучей конвекторов.
При приезде в выходные, пользоваться своей водяной системой, соответственно, восстановив её
U
6322
выходные, пользоваться своей водяной системой, соответственно, восстановив её
представляете, сколько времени надо, чтобы прогреть кирпичную хабазину с +15 до +22? Уж про старт с +8 и думать не хочется
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
представляете, сколько времени надо, чтобы прогреть кирпичную хабазину с +15 до +22? Уж про старт с +8 и думать не хочется
лучче проморозить до -30С и дождаться жаркого летнего солнышка ?
ПС:
тепловертилятор быстро прогреет воздух,а сами стены прогреются только при запуске норм.СО
с
странник_r66
Зачем стартовать сломя голову, когда с домом в случае остановки отопления за двое суток ничего катастрофического не произойдет даже при - 30C на улице. Главное-быть про это в курсе. Этого вполне достаточно. судя по темпам внедрения дистанционных технологий, те кто сегодня испугался трудностей,
завтра будут кусать логти. Всё козырные места вокруг города уже разобраны верст на 100.
Отопление дома 100 квадратов обходится среднем 5-7 тыр. в год- огромные деньги. Зато приехал в пятничный вечер к себе, загнал машину в теплый гараж, на кухне в холодильнике нашел всё необходимое....... Вода и всё прочее есть. Даже инет- оптика есть. И это на опушке соснового леса или на высоком берегу замерзшего пруда или реки.
ЗЫ. GSM розетки-как народ далёк от прогресса. Года 2-3 уже со мной общался робот-квадрокоптер. Что будет лет через 5.
[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 18:32]
Отопление дома 100 квадратов обходится среднем 5-7 тыр. в год- огромные деньги. Зато приехал в пятничный вечер к себе, загнал машину в теплый гараж, на кухне в холодильнике нашел всё необходимое....... Вода и всё прочее есть. Даже инет- оптика есть. И это на опушке соснового леса или на высоком берегу замерзшего пруда или реки.
ЗЫ. GSM розетки-как народ далёк от прогресса. Года 2-3 уже со мной общался робот-квадрокоптер. Что будет лет через 5.
[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 18:32]
a
allekc
За своими наблюдал. На сто квадратов без зашитых перегорродок, считай однообъемник, повесил один на 2квт и один на 1,5. Выставил на них минималку 7гр и они четко держат эту температуру, разница с полом и на уровне головы 1 гр разница. В солнечную погоду днем практически не работают. Жрут в основном
ночью, примерно 35 квт в сутки. Если днем отключать с помощью таймерной розетки думаю выгоды не будет. Они просто ночью, что бы наверстать сожрут больше.
Также с розетками джсм. Сммэской включишь один, настроеный скажем на 20 гр, он нагонит темпер до 8гр и остальные отключатся и все, он один будет пахать и не вывезет.
Также с розетками джсм. Сммэской включишь один, настроеный скажем на 20 гр, он нагонит темпер до 8гр и остальные отключатся и все, он один будет пахать и не вывезет.
a
allekc
Здесь кто-то писал умную мысль - при отоплении электричеством нахрен посредники ввиде жижи ненужны.
Я на 146% с ним согласен.
Я на 146% с ним согласен.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Я на 146% с ним согласен.
а я наоборот- те несогласен на 146%
Для быстрого прогрева тепловертилятор еще годится, а конвектора лучче ( и экономичнее) жидкостные
Ночные включения выгоднее. За те же деньги дом получит намного больше тепла. За 2.5г проживания в частном доме - уж поверте, мною всё подсчитано до муллиметра )) ...ибо йа бедный (и жил тут при частичном отоплении и за всем наблюдал. Скажем, в нежилых от +4 до +10, а вечером с работы - в моей
комнате +10 (ну за час поднимал до 20 тепловент) . ибо днём все выключал :-d )
В самые сильные морозы дом не остывает за день больше 6 градусов. Но ночью можно врубить и 4 квт и
В самые сильные морозы дом не остывает за день больше 6 градусов. Но ночью можно врубить и 4 квт и
a
allekc
Это вечный спор остроконечников и тупоконечников в котором все правы. Ибо у каждого дом построен по разной технологии, имеет разную теплоизоляцию, разный режим проживания, разную инсоляцию.
Спорить бесполезно, просто делюсь опытом.
Спорить бесполезно, просто делюсь опытом.
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Ночные включения выгоднее. За те же деньги дом получит намного больше тепла.
в конце 90х работал на аварии в коттэдже, где в качестве теплогидроаккума хозя использовал хенд-мейд 3х-кубовый бак, обшитый пенопластом.
даже без лепестричества при -20 за бортом такого бака хватало на обогрев 200 кв + ГВС в течении 2х дней.
м
120 мертвый форум
Страннику.
20 лет нащад был 1998 год. И ничего кроме железных труб не было.
Сколь там ржавчины, мне говорить не надо.
Остальным.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Город, 10 этажка.
Температура на 19ч 48 минут 2 декабря 2018 года.
Видно 74 на подаче.
Свой дом радиаторы сколь прожрут г каллорий что бы нагреть 120 литров воды.
Вывод, теплый пол, это все таки низкая температура носителя, и надо стремится ее воплощать в жизнь.
И даже если газ, ТП пол создает комфорт.
А вот если кубатура бошьшая, и огромные окна, то без батарей не обойтись.
А там и узлы подмеса и чуть другая система.
Электро батареи.
Как вы будете на 200 метрах балансировать напругу.
У нас везде зимой перекос фаз и напруга 195.
20 лет нащад был 1998 год. И ничего кроме железных труб не было.
Сколь там ржавчины, мне говорить не надо.
Остальным.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Город, 10 этажка.
Температура на 19ч 48 минут 2 декабря 2018 года.
Видно 74 на подаче.
Свой дом радиаторы сколь прожрут г каллорий что бы нагреть 120 литров воды.
Вывод, теплый пол, это все таки низкая температура носителя, и надо стремится ее воплощать в жизнь.
И даже если газ, ТП пол создает комфорт.
А вот если кубатура бошьшая, и огромные окна, то без батарей не обойтись.
А там и узлы подмеса и чуть другая система.
Электро батареи.
Как вы будете на 200 метрах балансировать напругу.
У нас везде зимой перекос фаз и напруга 195.