Наконец-то случилось то, чего я боялся! (отопление)

странник_r66
От пользователя Da_VooDoo
Как раз таки использовались дорогущие оригинальные электрические, с родными насадками

Могу фотку скинуть, как они выглядят. В подвале сейчас лежит с клещами под этот фитинг-ждет когда опять в дело пущу.
От пользователя Da_VooDoo
Решение копеечное и простое. Жаль, что ну додумался

Не копеечное и не простое. Но имеет смысл проложить. У тебя вряд ли к каждому радику ещё и витуха проброшено. А жаль-тоже имеет смысл. В доме наверняка нет центрального пылесоса, пневмо и гидросистемы. Нет линии из дома для пистолета мойки высокого давления . Наверняка нет резервного электропитания и освещения и много ещё чего полезного.
ЗЫ Наверняка нет резервного котла.

[Сообщение изменено пользователем 01.12.2018 20:42]
0
allekc
Взял парочку Термор из зеленого магазина. Типо французкие но собраны хохлятскими руками. Ценник адекват, гарантия пять лет. Электронный термостат. Греют точно сколько выставил, это колебруется. Не щелкают не пахнут.
0
ALEXisP
От пользователя allekc

:fotku: плиз

[Сообщение изменено пользователем 01.12.2018 21:52]
0
pashaa
От пользователя Da_VooDoo

Всё таки, в чём причина данного случая? Интересно, т.к. у самого два дома на электрокотлах висят.
Если будете связываться с конвекторами, можно их запустить через вай-фай розетки и контролировать весь процесс из любой точки мира с помощью телефона и вай-фай термометра, если конечно есть интернет в доме :-)
4 / 1
allekc
От пользователя ALEXisP

Так в яндексе полно фоток и на оф сайте Termor.
1 / 0
allekc
От пользователя pashaa

Только для этого желательно брать такие которые можно объеденить в сеть с функцией програмирования.
0
От пользователя Bkmz
сдох насос котел вскипел

ачо там здачегаме фсякеме? чо захрень там а ни катьол? 8(
умну кады фильтыр зобилсо фконтури, дыть оно само атрубилозь
3 / 1
От пользователя ddd[гость]
ачо там здачегаме фсякеме? чо захрень там а ни катьол?
умну кады фильтыр зобилсо фконтури, дыть оно само атрубилозь

Котёл нихера не простой. Warmos QX напичканный всякими датчиками. Но или датчики говно, или котёл, или всё вместе :-)
2 / 1
странник_r66
От пользователя Da_VooDoo
тёл нихера не простой. Warmos QX напичканный всякими датчиками. Но или датчики говно, или котёл, или всё вместе

Хоть работу датчиков безопасности проверял?
По мин. давлению, макс. давлению в системе отопления блокировки есть и работают? По перегреву д.б. мин. 2. Блокировки по перекосу, по обрыву одной фазы. В этом случае ни одна не сработала. Для таких случаев и делают котельные из меди, чтоб в случае перегрева система отопления не лопнула.
1 / 0
Maple
От пользователя странник_r66
и делают котельные из меди, чтоб в случае перегрева система отопления не лопнула.

лопнет при 100 атмосферах и весь дом разорвет
1 / 1
странник_r66
От пользователя Maple
лопнет при 100 атмосферах и весь дом разорвет

При 120С котельная на пластике и при 2 очках лопнет. при 3 должны сработать предохранительные клапаны. Это часто происходит, когда бойлер прогнивает и в СО идет давление из скважины. Там 4 очка-легко.
При 0,5 очках котел д.б. встать по ошибке, а система оповещения настучать хозе об этом. При снижении температуры носителя до 40 С или в помещении до 10 C , она же должна была настучать хозе ещё и про это. При протечке или сработке предохранительного клапана она тоже должна была об этом настучать хозе.


[Сообщение изменено пользователем 01.12.2018 23:42]
3 / 0
лень сурка
[Сообщение удалено пользователем 16.01.2019 11:59]
3 / 9
Maple
От пользователя Михаил Евграфович
соцнорма 300 квт / мес. - уже реальность

прямо уже подписан Путиным ?
0
лень сурка
[Сообщение удалено пользователем 16.01.2019 11:59]
1 / 2
странник_r66
От пользователя Михаил Евграфович
пока все не прочухали, что без газа -жизни нет.

Без газа жизнь только начинается. Особенно, когда тепла в ограде с избытком.
Дом потребляет в год кВт 250 на квадрат. Интересные соц. нормы у правительства Плюшевого.
От пользователя Da_VooDoo
Изредка меняя тэны или полностью приборы со стены

Срок службы конвертора лет 10 в лучшем случае. В стандартном доме радиаторов шт. 20-30, т.е. предстоит установить электроприборов 20-30 . Каждый год будешь менять по 2-3 шт. Приехал домой, а в одной комнате всё вымерзло, если дверь в неё закрыта.

[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 08:37]
1 / 8
От пользователя Da_VooDoo

Делай тёплые полы! Температура на подаче там всего 40 градусов - все работает в очень щадящем режиме. Плюс при такой схеме - минимум всяких соединений.

Конвектора менее эффективны - они потолок греют и теплоёмкости ни какой (т.е при равных кВт - с тп намного теплее! Не представляю теперь дом без тп)
7 / 3
От пользователя странник_r66
Хоть работу датчиков безопасности проверял?
По мин. давлению, макс. давлению в системе отопления блокировки есть и работают? По перегреву д.б. мин. 2. Блокировки по перекосу, по обрыву одной фазы. В этом случае ни одна не сработала. Для таких случаев и делают котельные из меди, чтоб в случае перегрева система отопления не лопнула.

Есть по минимальному и максимальному давлению, есть датчик протока, есть датчик низкого напряжения и обрыва любой из фаз. Всё работает, я всё проверял.
Котельная из меди это, конечно, прекрасно. Но где гарантия, что не сорвёт где-то дальше? :-(
0
От пользователя Михаил Евграфович
конвекторы бессмысленны уже в 2019 станут, соцнорма 300 квт / мес. - уже реальность.мой вердикт - продавать, пока все не прочухали, что без газа -жизни нет.

Да, я знаю об этом. Меня это слабо волнует, значит буду платить больше. Щас-то один хрен на электричестве. Только щас у меня допом работают насосы, гоняя теплоноситель по магистрали. Это лишняя работа :-(

От пользователя странник_r66
Срок службы конвертора лет 10 в лучшем случае. В стандартном доме радиаторов шт. 20-30, т.е. предстоит установить электроприборов 20-30 . Каждый год будешь менять по 2-3 шт. Приехал домой, а в одной комнате всё вымерзло, если дверь в неё закрыта.

Ну, во-первых, у меня в каждой комнате больше одного радиатора. Так что сдохнет один, подхватит другой. Ну а так, я уже менял пару шаровых кранов 40 диаметра, тоже типа итальянские, лопнули. Уже подходит срок тэнам в котле, тоже пора менять их. Это всё нихрена не копейки.
А во-вторых, я на стоимость моей системы отопления могу позволить себе, как раз, заменить каждый радиатор по два раза :-) Т.е. то, что я вложил, мог купить минимум 3 комплекта конвекторов :-)
От пользователя maxxx(...)
Делай тёплые полы! Температура на подаче там всего 40 градусов - все работает в очень щадящем режиме. Плюс при такой схеме - минимум всяких соединений.

Конвектора менее эффективны - они потолок греют и теплоёмкости ни какой (т.е при равных кВт - с тп намного теплее! Не представляю теперь дом без тп)

Это я всё знаю, Макс! Но у меня стоит специально ограничение, не более 60 градусов теплоноситель в системе - куда ещё щадящее!??? У моих труб срок службы при 75 типа 20 лет.
Никакого минимума соединений при тёплом полу нет. Более того, достаточно даже одного соединения, чтобы оно внезапно отвалилось, как у меня :-)
Конвектора не менее эффективны. Они точно так же эффективны, как и тёплый пол. Единственная прелесть тёплого пола, что он нагревает стяжку и использует её как теплоаккумулятор. У меня эту роль выполняют массивные кирпичные стены. Плюс дом наездами по выходным и то не всегда. Мне важнее быстро нагреть. А уж, если, оно там ещё где-то саккумулируется - ну и прекрасно :-) Но мне это не критично.
1 / 1
От пользователя Da_VooDoo
Единственная прелесть тёплого пола, что он нагревает стяжку и использует её как теплоаккумулятор. У меня эту роль выполняют массивные кирпичные стены.

Я два года прожил с конвекторами. В этом году с ТП ...очень сильно отличается: и температура в доме выше при равных кВт и даже при равной температуре в доме (одна комната отапливается конвектором) - кажется ещё теплее ибо замерзание от ног. Крнвектора греют потолок, плюс больше тепла уходит через микрощели или вентиляцию



[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 10:30]
4 / 3
странник_r66
От пользователя Da_VooDoo
Есть по минимальному и максимальному давлению, есть датчик протока, есть датчик низкого напряжения и обрыва любой из фаз. Всё работает, я всё проверял.

Тогда интрига-почему сорвало. Фотка сорванного фитинга есть и тех, которые раздуло?

От пользователя Da_VooDoo
Ну а так, я уже менял пару шаровых кранов 40 диаметра,

Это неправильный монтаж-скорее всего. 40 краны(1"1/2) применяются в котельных кВт на 60-100. Либо в гравитационных(самотечных). В твоей что они делают-не понятно.
Дошло. В ТТ могут стоять запросто.

От пользователя Da_VooDoo
Только щас у меня допом работают насосы, гоняя теплоноситель по магистрали. Это лишняя работа

Тепло от работы двигателей идет в копилку обогрева дома. Как и тепло от ламп накаливания.
От пользователя Da_VooDoo
Но где гарантия, что не сорвёт где-то дальше?

В предохранительных/защитных устройствах. Они в котельной, как правило.

[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 10:38]
1 / 0
Tetra
От пользователя Maple
говорят, фермы недорого на авито распродают. экономичнее всего отопление на них.

а ведь это гениальная мысль!
на электроотопление будут потрачены те же самые деньги, зато фермы их как минимум отобьют
0 / 2
От пользователя странник_r66
Срок службы конвертора лет 10 в лучшем случае.

ишто фнём ламаицо? 8(
нонаф сякей дайу на водку :hi:
бирьом 2 канвектора избытачнай мащи и фглючаим паследаватино
палучаим на кашдый читырёхкратный зопас мощьназте и безлемидный срог ыгзплуотацыи :beach:
0 / 8
Для жизни наездами , может и стоит перейти на конвекторы: поставить их через таймерные розетки со включениями по ночным тарифам (я так делал). По приезду - пару 3квт тепловентилятора на пару часов (или три 2квт по 450р) , а потом конвекторы . Дёшево и сердито

[Сообщение изменено пользователем 02.12.2018 12:04]
1 / 0
Whо
От пользователя странник_r66
Аварийное оповещение -замечательное средство от нежданчиков.

первая мысль которая пришла в голову
:-D
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Da_VooDoo
Сорвало нахер трубу из коллектора и вся система слилась к хренам на пол. Слава богу это была вода. И слава богу случилось это явно незадолго до моего приезда,

именно поэтому предпочитаю открытые СО с тосолом / незамерзайкой

От пользователя Da_VooDoo
Тэны я могу вставить только в среднюю несущую стену из кирпича

при однотрубной системе ТЭНы можно врезать в радиаторы ;-)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.