По расширительному баку

На холодной воде синий бак на 50 литров.
Насос стал часто включаться. Прочитал в интернете, что давление ждолно быть в районе 2 атмосфер.
Отключил насос, открыл кран. вода бежала, потом перестала.
Стал качать при открытом кране - вода стала бежать дальше и довольно бурно - получается, что мембрана целая, так?
Закрыл кран, накачал до 2 атм. Включил насос - по-прежнему вода идёт толчками и насос включается через каждые несколько секунд.
Что делать?
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя безе
Что делать?

читать тырнет чительнее
ибо давление в баке привязано к установкам РД насоса ( или наоборот? :confused: )
ПС:
про автоматические воздухоотводчики не забываем, не забываем ;-)
0 / 4
Stoун
От пользователя безе
Насос стал часто включаться

однозначно давление на 0 и бак полный воды, постучите по нему, если звук глухой, то так и есть.
В норме звук звонкий(пустой)
проверьте клапан, нажмите на ниппель, если воздуха нет...то все

Тут два варианта, самый простой, попробовать накачать воздух компрессором можно авто. 2 атм
если не поможет, тогда лопнула груша в баке....это сложнее
Распитываете бак от воды, снимаете фланец и достаете грушу.
Дырку искать бесполезно, купите новую и поставьте на место. Далее первый вариант!

Гонять насос в скважине при каждом сливе унитаза...чревато перегревом насоса
и убытками!
6 / 0
Менять мембрану.
От пользователя безе
Стал качать при открытом кране - вода стала бежать дальше и довольно бурно -
получается, что мембрана целая, так?

Нет. Воздушная пробка в баке может долго и успешно имитировать, а то и - подменять - мембрану.
Для диагностики можете выкрутить ниппель из ГА. Мембрана рваная - после воздуха вода пойдет. (при вкл насосе).
3 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя AKR_
Воздушная пробка в баке может долго и успешно имитировать, а то и - подменять - мембрану.

таки да
ибо на одной аварии вместо расширительного бака с успехом юзали 10-литровую бутильку "дном вверх"- и по уровню "вода-воздух" даже отслеживали давление при работе РД скважинного насоса
От пользователя AKR_
Для диагностики можете выкрутить ниппель из ГА. Мембрана рваная - после воздуха вода пойдет. (при вкл насосе).

:write:
обычно при подозрениях я просто вынимал мембрану "на замену"
хотя :
имхо: даже рваная мембрана под давлением может заткнуть отверстие ниппеля, и вода не пройдет

[Сообщение изменено пользователем 15.11.2018 07:57]
1 / 0
ТобышевПросто Тобышев
От пользователя andrew2709
я просто вынимал мембрану "на замену"

Рыбьи пузыри что ли юзаешь?
От пользователя andrew2709
автоматические воздухоотводчики

Ты куда его себе вставляешь?
5 / 2
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Мисье Ригидов

это флудераз, который живет в бараке и не имеет понятия ни о СО, ни о водоснабжении со скважины
ждем-с флуда не по теме с последующим ПБ :-)
2 / 2
ТобышевПросто Тобышев
От пользователя andrew2709
который живет в бараке и не имеет понятия ни о СО, ни о водоснабжении со скважины

Дюша, я это все сам сделал в своем саду. А про тебя знаю, что ты ничего это не делал. Вот поэтому и спрашиваю - куда ты там чего себе вставляешь?
0 / 2
Всем привет! Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь - вода из гидроаккумулятора (установлен две недели назад) воняет то ли резиной, то ли пластиком. Это пройдет со временем или изделие хреновое?
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Мисье Ригидов
я это все сам сделал в своем саду.

у тибю не сад, а кольцовский барак "под снос", обогреваемый лотком теплотрассы безо всяких СО
ХВС ты носишь в ведрах с колонки, а ГВС получаешь из ведра с дровяной печки
если у тибю взаправду есть "сад" :-D - засвети фотки :-)
0
FaST_9.
От пользователя КВВ 001
Всем привет! Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь - вода из гидроаккумулятора (установлен две недели назад) воняет то ли резиной, то ли пластиком. Это пройдет со временем или изделие хреновое?

Ну или Вы просто купили расширительный бак для систем отопления :-)
0
Nikola_Ivanov
От пользователя КВВ 001
вода из гидроаккумулятора (установлен две недели назад) воняет то ли резиной, то ли пластиком.

какого цвета бак?
1 / 0
[Сообщение удалено пользователем 16.11.2018 13:27]
0
От пользователя FaST_9.

От пользователя Nikola_Ivanov

Так синий конечно, 100 литров :-)
0
FaST_9.
От пользователя КВВ 001
Так синий конечно, 100 литров :-)

:-) Цвет оказывается не показатель))) резина разная )
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Мисье Ригидов
я это все сам сделал в своем саду.

:fotku:
0
ТобышевПросто Тобышев
От пользователя andrew2709
засвети фотки

могу ммс-кой только скинуть. дай номер
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Мисье Ригидов
фотки

могу ммс-кой только скинуть. дай номер

- фотки- на форум, ибо дачи у тибю точно нету :-) , а в твоем бараке нет насосной :-D
- мой номер кинул в личку
ПС:

От пользователя Мисье Ригидов
фотку моего водонагревательного бачка

гуманитарий , ты даже не понимаешь разницы между расширительным баком и водогреем :-D,


[Сообщение изменено пользователем 20.11.2018 12:09]
0
От пользователя безе
Закрыл кран, накачал до 2 атм.
---у меня 3,8Атм отключение насоса 2,8 включение
0
Nikola_Ivanov
От пользователя Who I am
3,8Атм отключение насоса 2,8 включение

хватает 3,8?
я 5 поставил, сколько надо не знаю.
на всех элементах конструкции написано 10АТМ

Думаю до 6-7 поднять..
0
andyukov
От пользователя Nikola_Ivanov
Думаю до 6-7 поднять..


Нахера Зачем ?
1 / 0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Nikola_Ivanov
Цитата:
От пользователя: Who I am

3,8Атм отключение насоса 2,8 включение

хватает 3,8?
я 5 поставил, сколько надо не знаю.
на всех элементах конструкции написано 10АТМ

Думаю до 6-7 поднять..

инфа к осмыслению:
в горводопроводе 2,5-2,8 атм
нафига вам овер 3? и тем более 5?
объем ГА от этого не увеличится

[Сообщение изменено пользователем 27.11.2018 21:23]
0
ТобышевПросто Тобышев
От пользователя andrew2709
ой номер кинул в личку

Ничего нет.
От пользователя andrew2709
в гордюшепроводе 2,5-2,8 атм

Маловато будет. Там больше.
0
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
От пользователя Мисье Ригидов
Цитата:
От пользователя: andrew2709

в гордюшепроводе 2,5-2,8 атм

Маловато будет. Там больше.

у меня на Эталоне-4 есть манометр + манометры на грязевиках , а в твоем бараке вааще нет напорного водоснабжения- тк там воду ведрами носят.
От пользователя Мисье Ригидов
Цитата:
От пользователя: andrew2709

номер кинул в личку

Ничего нет.

посмотри еще раз VS протри очки
ПС:
подумай о флудерастическом бане еще раз- ибо два раза тибю уже пердупердили.

[Сообщение изменено пользователем 28.11.2018 19:48]
0
Nikola_Ivanov
От пользователя andrew2709
в горводопроводе 2,5-2,8 атм
нафига вам овер 3? и тем более 5?
объем ГА от этого не увеличится


ну хз. верхнее давление сейчас около 4,5-5 атм стоит
по мере вытекания воды - на 2-2,5атм напор из крана становится слабоват
на 4атм напор ваще нормальный
(так-то если просто поднять давление с 4,5 до 6, то в ГА еще литров 5 воды закачается)


и вообще если кран открыть на полную, то на 4,5 хлещет нормально
а по мере приближения к нижней границе сдувается струя
поэтому думаю и нижнюю тоже поднять - будет рабочий диапазон 3-6 атм

[Сообщение изменено пользователем 28.11.2018 20:33]