Розетка для электроплиты

ремонт сделан и кухня уже поставлена :beach:

именно этот момент ключевой чтобы понять что обычная евро-розетка 16А совершенно не годится для индукционной плиты с потреблением до 7,5 кВт (при работе 4-комфорок на 9-ке) :-D

дальше видимо мне предстоит 8( :
- выпилить "монтажное" отверстие 15х15 см в полу шкафа с ящиками для кастрюль, через которое и буду дальше "химичить"
- демонтировать это недоразумение
- поставить что-то новое


варианты
1) просто припаять провод - провод сразу до плиты
2) заменить встроенную розетку на примерно такую

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

3) в гнезде розетки будет припаян кабель который за плинтусом кухни будет размыкаться примерно таким соединителем:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


хотел услышать мнение старожилов по данному вопросу, так как таких потребителей 7,5 кВт никогда еще не использовал (а сейчас в квартире, которой живу - у меня вообще газ :beach: )

UPD
На в ходе в квартиру 50А - 1 фаза
В щитке на кухню на всю технику автомат 40А
Провод - лень ковырять (маркировку из под щитка не видно), но это жирный кабель в толстой изоляции не меньше 4-ки точно

[Сообщение изменено пользователем 28.09.2018 19:02]
0 / 5
Румпельштuльцxен ( 24+)
От пользователя zZ7Zz
с потреблением до 7,5 кВт

плита то однофазная? посмотрите в инструкции способы подключения, быть может на три фазы раскинуть с рабочим нолем, а то и вовсе на три просто зацепить можно.

одну фазу так грузить...я б не стал.
провод какой проложен?

[Сообщение изменено пользователем 28.09.2018 15:36]
3 / 3
vasiok41
паять мощные потребители, как я понял, нельзя
розетки под большой ток стоят конских денег
дешевле всего и не нарушая пуэ - это клеммная коробка с дин-рейкой, а на дин-рейку клеммники типа таких:

https://rubilnik.ru/catalog/raspredelenie_i_podkly...

многожильные провода обжать в ншви плоскогубцами. цена всего этого добра получилась у меня меньше цены одной дорогой пары вилка-розетка на большой ток

штатную вилку при таком подходе придется отрезать
4 / 0
zZ7Zz
плита Bosch
подключение "какое угодно" (по схеме замыкаешь нужные площадки)

три фазы можно будет сделать только если пробросить новый провод от щитка
поскольку сейчас от щитка идет общий провод "на всю технику", а остальная техника точно 220

(в принципе новый провод бросить возможно, но геморрно, но если очень надо - натяжной потолок снять и по нему просто бросить +1 провод по коридору и кухне, далее пойдет за шкафом- все аккуратно незаметно можно сделать если это лучший вариант подключения)

при этом я не уверен сколько фаз мне заходит в квартиру (надо посмотреть в щитке отдельно)
возможно что просто одна и заходит

какой провод сейчас проброшен - не помню, посмотрю когда расковыряю розетку, не меньше 2,5 мм2 точно, возможно 4 ...
0 / 5
zZ7Zz
у меня тоже 7,5 кВт со словом "паять" как-то не стыкуется)
вот "варить" - там бы лучше подошло ;-)

штатной "розетки" просто нет
прилагался просто жирный провод 1,2 м, с обжатыми на двух концах проводами, которого еле хватает для прямого коннекта

[Сообщение изменено пользователем 28.09.2018 15:58]
0 / 1
Румпельштuльцxен ( 24+)
От пользователя zZ7Zz
не меньше 2,5 мм2 точно, возможно 4 ...
в случае с 220 я бы не меньше 6 делал, ну край 4. с учетом того, что провод один на все.



От пользователя zZ7Zz
надо посмотреть в щитке отдельно
сколько вообще вам мощности положено, тогда уж.



От пользователя zZ7Zz
если это лучший вариант подключения
на три фазы - это правильнее. на мой взгляд.



по опыту знаю. одна-две конфорки вместе работают как правило. ну вот за два года ни разу не включал все вместе.

[Сообщение изменено пользователем 28.09.2018 16:01]

[Сообщение изменено пользователем 28.09.2018 16:02]
4 / 0
zZ7Zz
От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
по опыту знаю. одна-две конфорки вместе работают как правило. ну вот за два года ни разу не включал все вместе



это да, но мне не хотелось бы на красивой плите черным маркером рисовать "больше двух комфорок не включать !!! и кнопочкой "boost" тоже не пользоваться" :-D
0
zZ7Zz
От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
сколько вообще вам мощности положено, тогда уж.


вроде 50 на входе
тоже отдельно посмотрю
записал ДЗ :-)
0
zZ7Zz
От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
на три фазы - это правильнее. на мой взгляд.


на входе - одна фаза - увы :weep:
0
Tetra
что жэ это за квартира , где нет ни газа ни розетки для электроплиты?

пока автор не узнает какой кабель идёт на плиту - разговаривать смысла нет. Может у него вообще 2,5 алюминия?


в принципе 2,5 меди впритирку хватит, если не включать одновременно все конфорки и, главное, везде качественное соединение. Но по хорошему конечно кидать 4,0.
6,0 нафиг не надо

Обсуждать способ соединения... странная затея. Как нравится, так и соединяйте. Самое надёжное и почти бесплатное - ЗА (а не ПОД) модулем с выдвижными ящиками поставить клеммную коробку и соединить кабеля обжатием в медные гильзы
4 / 0
vasiok41
От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
на три фазы - это правильнее. на мой взгляд.


где ж их взять в квартире то ?

От пользователя zZ7Zz
это да, но мне не хотелось бы на красивой плите черным маркером рисовать "больше двух комфорок не включать !!! и кнопочкой "boost" тоже не пользоваться"


даже если проложен, на первый взгляд, недостаточный кабель, то можно в щитке поставить соответствующий автомат и не переживать. Пусть крутят на плите что хотят - просто сработает автомат. по факту ведь никто никогда не включит эти самые 7 кВт на полную
3 / 0
vasiok41
От пользователя Tetra
что жэ это за квартира , где нет ни газа ни розетки для электроплиты?


был у многих знакомых, могу с уверенностью ответить - что квартира без газа и без розетки для электроплиты - это любая новостройка :-D

застройщики приводят толстенный 6мм кв. кабель в пятидесятирублевую пустую клеммную коробку и считают на этом свой долг выполненным
2 / 1
zZ7Zz
От пользователя vasiok41
это любая новостройка


так и есть!

все проводку перепротянули заново по потолку при ремонте
всю проводку делал один мастер который сейчас недоступен а дело было 2 года назад :-)
хотел посмотреть историю закупок провода в личном кабинете ЭТМ - а там пустота((
видимо "кэш почистили" :weep:

[Сообщение изменено пользователем 28.09.2018 16:24]
1 / 0
zZ7Zz
От пользователя Tetra
Самое надёжное и почти бесплатное - ЗА (а не ПОД) модулем с выдвижными ящиками поставить клеммную коробку и соединить кабеля обжатием в медные гильзы
:super:
0
Румпельштuльцxен ( 24+)
От пользователя vasiok41
где ж их взять в квартире то ?

жил на сортяге в типовом совдеповском 16-ке. там электроплиты и розетка на три фазы.
0
Ребята, вы о чем. От куда 3 фазы в квартире. Три фазы это 380 в кв 220. Она у вас одна. Если дом новый то то в щк заходит фаза, ноль и земля. Что бы подключить эл.плиту в кв. Имеется ввиду плиту бытовую. Надо прокинуть от щита квартирного кабель ВВГнг LS 3х6 до потребителя поставить коробку распаячную на концы кабеля зви и соединить эл.плиту и эл.духовку к этому кабелю и все.
2 / 0
Те разъемы в начале темы на фото, первый для эл.плиты можно без него, второй вообще для 380 промышленного оборудования для 3 фаз.
0
vasiok41
От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
жил на сортяге в типовом совдеповском 16-ке. там электроплиты и розетка на три фазы.


а вы ее меняли когда нибудь ? у тестя в шеснарике тоже розетка трехфазная только по факту там таки одна фаза. и во всех трех домах одинаковых на жби у всех так сделано. Потому как розеток других не было. На большой ток были только трехфазные - их и ставили. а по факту фаза одна
4 / 0
От пользователя vasiok41
а вы ее меняли когда нибудь ? у тестя в шеснарике тоже розетка трехфазная только по факту там таки одна фаза. и во всех трех домах одинаковых на жби у всех так сделано. Потому как розеток других не было. На большой ток были только трехфазные - их и ставили. а по факту фаза одна


В квартирах просто не может быть 3 фазы. 3 фазы только в частных домах. Не путайте кабель 3 жилы и 3 фазы это разные вещи. Во всех квартирах всегда только 1 фаза и только 220В других вариантов быть не может!!!!
3 / 2
zZ7Zz
От пользователя К12
Во всех квартирах всегда только 1 фаза и только 220В других вариантов быть не может!


я уж начал переживать что у меня новостройка совсем лоховская :-D
у всех три фазы а у меня одна ! :weep:
0
От пользователя zZ7Zz
я уж начал переживать что у меня новостройка совсем лоховская
у всех три фазы а у меня одна !


Если у вас новостройка, то кабель уже должен быть прокинут и стоять автомат в щк подписан эл.плита. Цыпляйте к этому кабелю плиту свою и все. Не надо выпиливать там отверстия 15х15 как вы пищите. Вообще выпиливать ни чего не надо.
0
zZ7Zz
От пользователя К12
Если у вас новостройка, то кабель уже должен быть прокинут и стоять автомат в щк подписан эл.плита. Цыпляйте к этому кабелю плиту свою и все. Не надо выпиливать там отверстия 15х15 как вы пищите. Вообще выпиливать ни чего не надо.


там все давно обрезано и замуровано в стене
новая проводка кинута по-новому
и щиток тоже в новом месте (удобнее, ближе к выходу)
концов не найти ;-)

зачем так делают - не знаю
я понял что так делают все электрики, потому что провода стоят копейки а отвечать за косяки стороннего дяди-Васи-от-застройщика никто не хочет..
0
От пользователя zZ7Zz
там все давно обрезано и замуровано в стене
новая проводка кинута по-новому
и щиток тоже в новом месте (удобнее, ближе к выходу)
концов не найти

зачем так делают - не знаю
я понял что так делают все электрики, потому что провода стоят копейки а отвечать за косяки стороннего дяди-Васи-от-застройщика никто не хочет..



Так если вам по новому сделали, как так то не предусмотрели питание эл.плиты. Это ведь нонсенс. Ведь газа у вас нет. Тут видимо горе электромонтажник был либо вы ему сказали что этот провод не нужен. Сейчас тогда только один вариант у вас.
Ставить доп автомат в щк тянуть от него кабель минимум 3х4 лучше 3х6 к месту подключения эл.плиты и эл.духовки ставить за гарнитуром коробку распаячную соединять провода через зви. Я так понимаю ремонт уже сделан. Тогда только открытым путем по потолку в гофре или кабель каналом другим способом. В обычную розетку где кабель 3х2,5 не советую подключать. Кабель не выдержит.
0
ORTDX
От пользователя vasiok41
был у многих знакомых, могу с уверенностью ответить - что квартира без газа и без розетки для электроплиты - это любая новостройка

застройщики приводят толстенный 6мм кв. кабель в пятидесятирублевую пустую клеммную коробку и считают на этом свой долг выполненным

ну и правильно делают
От пользователя К12
Ребята, вы о чем. От куда 3 фазы в квартире.

Если в дом заходит 380, то почему бы и в квартиру не завести 380? В новостройках запросто встречается, причём в разных вариациях. Например, плита подключается кабелем ВВГ 5*2,5 через трехполюсный автомат С25. Ну, или из этажного щита в квартирный приходит 380, а уже из квартирного плита подключается на 220, кабелем на 4 или 6 мм2, с автоматом типа С40. Так что тут смотреть надо. По вводу проще всего неспециалисту определиться, глянув на счётчик. Если там написано 230V, то это однофазный, а если 3*230/400 то трехфазный.
0
Неделю назад брал в электромире. Пара "вилка розетка для электроплит". Ценник 300-400р, не сказать, чтоб заоблачный. Однофазная, повышенной мощности.
Хотя про мощность выше уже сказали. После 5ти квт проводка задымит..


[Сообщение изменено пользователем 28.09.2018 19:10]
2 / 0