Розетка для электроплиты

Удивлен таким решением строителей.
0 / 4
cj
От пользователя К12
Удивлен таким решением строителей.


Тогда уж проектировщиков
4 / 0
DAR73
От пользователя К12
Если комерция поверю.

Не вижу смысла, что-то еще вам доказывать.

[Сообщение изменено пользователем 01.10.2018 13:18]
6 / 1
ORTDX
От пользователя К12
Удивлен таким решением строителей.

Расширяйте кругозор
1 / 1
От пользователя ORTDX
Расширяйте кругозор


То что это можно сделать сомнений и не было сомнения в решении завести 380 в кв. Как оказалось есть такие дома. Не встречал такое ни разу, хотя каждый день с этим. Век живи век учись. Для чего только не понятно.
0 / 5
Румпельштuльцxен ( 24+)
От пользователя К12
Для чего только не понятно.
чтоб лампочки не моргали. :-D :-D :-D

"для чего людям три фазы и ноль - фигевознает..." сказал электромонтер со стажем и пошел гуглить, ГДЕ ХЕНЕССИ ПО АКЦИИ :-p
7 / 1
DAR73
От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
ГДЕ ХЕНЕССИ ПО АКЦИИ

:lol: :lol: :lol:
6 / 0
Nikola_Ivanov
От пользователя Румпельштuльцxен ( 24+)
одну фазу так грузить...я б не стал.


пфф 4мм максимум меди надо


От пользователя Tetra
2,5 меди впритирку хватит,

греецо сильно. сам кабель по всей длине. пробовал.



От пользователя К12
Цитата:
От пользователя: DAR73

будет 220 с меня хеннесси , с доставкой.
готовы ?


Еще раз говорю нет интереса в споре.

ну ты и ссыкло самоуверенное. 80 гр в инфе написал,.. "все знают". просто сборище комплексов какое-то.
5 / 0
Nikola_Ivanov
зы у меня тоже 3 фазы :cool:
1 / 0
B111
Современные индукционные варочные панели многих брендов имеют встроенную систему ограничения мощности при подключении на одну фазу. Прочитайте внимательно инструкцию и характеристики. Суммарная мощность конфорок может быть и 7,5кВт, но даже при включении всех конфорок, ток не превысит 20А. В этом случае будет достаточно кабеля 3х2,5
2 / 0
vasiok41
От пользователя B111
Современные индукционные варочные панели многих брендов имеют встроенную систему ограничения мощности при подключении на одну фазу. Прочитайте внимательно инструкцию и характеристики. Суммарная мощность конфорок может быть и 7,5кВт, но даже при включении всех конфорок, ток не превысит 20А. В этом случае будет достаточно кабеля 3х2,5


лучше перебдеть..
0
DAR73
От пользователя B111
В этом случае будет достаточно кабеля 3х2,5

Достаточно будет 3*2,5 , можно поставить 3*4, но надо поставить 3*6 , дать год гарантии и забыть :cool:
2 / 0
От пользователя vasiok41
лучше перебдеть..

бдеть, а точнее бдить будет автоматический выключатель, так как он подбирается по сечению кабеля, а не мощности потребителя, ставить кабель "с запасом" + автомат "с запасом" в меньшую сторону бред.
От пользователя B111
Современные индукционные варочные панели многих брендов имеют

инструкцию в котором указано сечение кабеля и максимальный ток
1 / 0
zZ7Zz
забыл отчитаться чем закончилось.
исправляю ;-)

в итоге с корешом который не поверил "кухонщикам" что "там ничего нельзя разбирать - все поломается", просто сняли ящики, открутили боковые саморезы креплений (они упирались в соседний блок) и просто выдернули одну тумбу:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


провод оказался хорош - 6мм2 :cool:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


хотел через розетку (которую в итоге сдал обратно в магазин), но знакомый убедил меня что это "лишнее звено и Боши каждый день не ломаются", а если и сломается, открутишь провода сразу от плиты.
поэтому на гильзы запресовали сразу родной кабель от плиты (промежуточное фото процесса забыл сделать), прикрутили еще кусок ламината для усиления, чтобы кабыль было сложнее "сдернуть".


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


конечный результат:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


всех благодарю за участие и дельные советы :hi:
2 / 0