Настройка системы отопления, тактование котла
N
Nika.NET
Вообще время повторного запуска можно корректировать блокировкой горелки, сейчас выставлен минимум 2мин.
Ну так и поставьте паузу побольше. И выбег насосов поменьше сделайте, какой смысл им гонять теплоноситель, если котел не работает?
И дом еще не прогрелся у вас
Так если дом не прогрелся, наоборот котел должен работать не отключаясь, или почти не отключаясь, т.к. расход тепловой энергии большой. А тут как будто бы отбора тепла нет, котел включается, быстро нагревает теплоноситель и отключается.
Циркуляция по полам видна по расходникам. 2-3 литра этот уже неплохая циркуляция. Если меньше - надо воздух выгонять из контуров, у меня обычно пока воздух не вышел, расходы по контурам поменьше.
В
Виктор Валерьевич
Самое интересное что при запуске опытным монтажником снимается котел с гарантии. В вашем случае решается все комнатным датчиком по шинке
Принцип его работы не просто вкл и выкл, а по аналогии как варим кашу на молоке.Вначале на полную катушку и по мере приближения к точке кипения снижаем мощность горения что бы каша чуть чуть кипела. В принципе и так же будет с котлом. По мере приближения к заданной температуре котел снизит свою мощность на нужную величину. Зимой увеличится тепло съем и котел сам увеличит свою мощность на нужную величину. К лету может вообще отключить отопления (по программе потребителя).
Позвоните в сервисный центр Сысерти. Спросите мой телефон и я объясню как сделать.
. Принцип его работы не просто вкл и выкл, а по аналогии как варим кашу на молоке.Вначале на полную катушку и по мере приближения к точке кипения снижаем мощность горения что бы каша чуть чуть кипела. В принципе и так же будет с котлом. По мере приближения к заданной температуре котел снизит свою мощность на нужную величину. Зимой увеличится тепло съем и котел сам увеличит свою мощность на нужную величину. К лету может вообще отключить отопления (по программе потребителя).
Позвоните в сервисный центр Сысерти. Спросите мой телефон и я объясню как сделать.
A
Aleksey[BIH]
Давление газа не мерили,горелку на котле также не трогали,но были мысли,что не хватает газа,когда запустили полы,котлу было тяжело набирать температуру,к утру кое как нагрел до 80гр, при заданной ему 85гр.,подумал что это могло быть из-за заужения трубы на котел,кажется приварена 20ка,соответственно и шланг пришлось с малым сечением поставить,установив переходник на котел с большего на меньший диаметр.Затем возможно стяжка прогрелась,температуру убавили и в меню котла поправил параметр d85 с 25 на 35,стал работать шумнее,возможно греть быстрее.
В доме сейчас будем делать проводку,после зимой будем заниматься внутренней отделкой,утепление снаружи и отделка будет в лучшем случае к следующей осени...
По общему насосу пробовал включать его на 3ю скорость остывает быстрее,возможно он сейчас выбран с хорошим запасом.
Я КЛОМ40(35кВт) выбирал с расчетом на возможное частичное отопление бани и гаража,также установлен бойлер косвенного нагрева на 120л и в подвале еще планировал ТП с редким шагом.Сначала склонялся к КЛОМ50
Температуру обратки пока определяю на ощуп,термометры есть,позже откалибрую,т.к. врут)))На ощуп в гребёнках и на котле разница приличная,на ТП примерно в 10гр,,осталные ветки не скажу.Может действительно настроить блокировку горелки мин на 20 для начала,посмотреть до какой температуры остынет.Циркуляция насосом в это время не нужна,кроме тп?
Возможно есть такой датчик,в руководстве по эксплуатации нашел такой параметр,по умолчанию стоит значение 25
Да бак напольный на 50л,кстати не припомню чтобы труба подвода к нему как то теплела)
Очень интересно,попробую,но может получиться что греться будет очень долго,а после выключения снова остынет за эти же 3мин. и снова за работу или это и будет правильно?
Держит четко 48-49 гр часами
Ого,это прям идеально,а насос в это время циркулирует?
A
Aleksey[BIH]
поставьте паузу побольше. И выбег насосов поменьше сделайте
Паузу наоборот решили сделать по больше,т.к. казалось что теплоноситель не успевал пройти полный круг и нагреть всё,обратка была холоднее,буду еще пробовать регулировать выбег,наверное действительно это будет правильное решение,т.к. уменьшаю скорость на насосе,остывает медленнее..
А какой датчик лучше поставить,как приобрету с удовольствием с Вами посоветуюсь.
A
Aleksey[BIH]
Циркуляция по расходникам сейчас на 3л., петли кстати получились не маленькие 112,124, 104,67, 66,62м, шаг 170мм
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 21.11.2017 22:20]
V
-= VК =-
Циркуляция по расходникам сейчас на 3л., петли кстати получились не маленькие 112,124, 104,67, 66,62м, шаг 170мм
дак полы нынче залиты или нет? или вы пытаетесь отопить трубками помещение?
V
-= VК =-
дак полы нынче залиты или нет? или вы пытаетесь отопить трубками помещение?
это бесполезно нагревать трубами ТП
вам нужен теплосъем с ваших труб, прогрев стяжки и рассеяние тепла с плоскости поверхности пола.
V
-= VК =-
[Сообщение удалено пользователем 22.11.2017 04:23]
V
-= VК =-
Позвоните в сервисный центр Сысерти. Спросите мой телефон и я объясню как сделать.
Виктор Валерьевич, как посредством настройки горелки сделать так чтобы тактование ваших пусконаладочных котлов просто пропало. спасбио.
V
-= VК =-
Циркуляция по расходникам сейчас на 3л., петли кстати получились не маленькие 112,124, 104,67, 66,62м, шаг 170мм
вы откуда такие цифры взяли для постройки?
максимум это 50-60м от коллектора
на ваше фото минимум 3 контура надо, не считая подводок
в вашем случае будет достаточно большая дельта температуры по входу и по выходу. но это не столь большая проблема, как полосатость температуры потом, после заливки и вообще при эксплуатации помещения
на мой взгляд вы совершенно неправильно сделали укладку ТП
[Сообщение изменено пользователем 22.11.2017 05:11]
A
Aleksey[BIH]
Полы залиты, выше писал об этом, на фото зал/кухня размерами 5,7 *9м,разделено на 3контура, всего на этаж ушло 475м/п, примерно 80м2. Монтаж ТП производил специалист, с цифрами возможно мог напутать, дельта подачи/обратки примерно 10гр,по ощущениям пол нагрет одинаково, по расходу на 3х л, после первого запуска чувствовался не равномерный прогрев стяжки, но после того, как выгнали воздух все пришло в норму. Укладку трубы небыло возможности контролировать, изначально просил сделать контура не больше 70-80м,понимаю что сделано не правильно, но уже с этим ничего не поделать, буду надеяться что все будет хорошо работать, тем более у нас в городе многие специалисты так крутят
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
можно фотку бака с подключением ?
и какое давление выставлено РД насоса подкачки и в баке ?
зачем вы так развели по зонам ( на три двойных червяка )?
В
Виктор Валерьевич
Еще раз постараюсь объяснить. Датчик, подключенный по шинке
Обращаю внимание что не на все модели протерма и вайланта подходят датчики по шинке . Будьте аккуратны в выборе.
, сам регулирует мощность котла от того как тот приближается к заданной температуре. Выше писал как мы варим кашу на молоке. Так же и котел при приближении к заданной температуре помещения снизит свою мощность и будет тихонько
подогревать дом. Не будет того что вкл и постоянно выкл. У самого сейчас дома стоит этот датчик. При этой погоде поддерживает температуру 42 градуса. В помещении разброс +/- 0,5 градуса от заданной. При этом установлены батареи. С теплым полом должно быть ровнее.Обращаю внимание что не на все модели протерма и вайланта подходят датчики по шинке . Будьте аккуратны в выборе.
A
Aleksey[BIH]
можно фотку бака
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
зачем вы так развели
Как говорил выше, укладкой трубы делал не сам, по этому поводу ничего не скажу, не помню почему от змейки отказались...
A
Aleksey[BIH]
какое давление выставлено
Вверху на манометр гр. безопасности прим. 2,0,на экране котла 2,3bar,скважины пока ещё нет, качал насосом из бочки)
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
2.Вверху на манометр гр. безопасности прим. 2,0,на экране котла 2,3bar,
1. пофиг на скважину- на подпитку можно качать хоть из бочки
2. давление ВОЗДУХА в гидроаккуме меряется автомобильным манометром с ниппеля под черной пипкой
( ибо от соотношения давления в СО и гидроаккуме зависит правильность его работы)
[Сообщение изменено пользователем 22.11.2017 13:59]
V
-= VК =-
но были мысли,что не хватает газа,когда запустили полы
а до этого точно весь воздух из полов выгнали? порой воздух выходит недели 2
По общему насосу пробовал включать его на 3ю
скорость остывает быстрее
оставьте на 3ей скорости, при меньшей скорости будет меньший теплосьем, отключение по нагреваемой температуре и как следствие большее тактование котла
ТП примерно в 10гр
ну это как бы очень неправильно, 4-6 градусов должно быть.
Очень интересно,попробую,но может получиться что греться будет очень долго
эта ваша задача после прогрева дома вывести котел на такой режим, что б котел как можно дольше работал
Ого,это прям идеально,а насос в это время циркулирует?
скорее всего нет, мое имхо
на фото зал/кухня размерами 5,7 *9м,разделено на 3контура
в среднем с учетом подводки один контур - 10 кв.м. площади. при расчетах идет 5,5 погонных метров 16 трубы PEX на 1 кв.м.
тем более у нас в городе многие специалисты так крутят
неправильно делают
а что за город? может вы в сочи, там да, там и так сканает
не помню почему от змейки отказались...
змейка это вообще неправильный вариант укладки, только улитки
Вверху на манометр гр. безопасности прим. 2,0,на экране
котла 2,3bar,скважины пока ещё нет, качал насосом из бочки)
могли бы не ставить, в котле своя группа безопасности стоит
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
точно весь воздух из полов выгнали? порой воздух выходит недели 2
на фото есть автоматический вездухоудалитель
змейка это вообще неправильный вариант укладки, только
улитки
это зависит от пропорций помещения- те длинное оно или квадратное
в данном случае можно и двойной червяк ( но без "лишних" углов)
[Сообщение изменено пользователем 23.11.2017 09:18]
A
Aleksey[BIH]
точно весь воздух из полов выгнали?
Точно сказать не могу,возможно и сейчас воздух остался,хотя расходомеры в уровне,сегодня заметил на одном или двух поплавки чуть дрожали(не вверх-вниз,а в стороны)
оставьте на 3ей скорости
А вот с этим и хотелось бы разобраться,если котел отключится,а насос во время
его простоя будет не прерывно гонять воду на 3й скорости,температура теплоносителя остынет гораздо быстрее или сделать чтобы через минуту насос выключался и теплоноситель просто будет остывать в радиаторах...
Надо обязательно попробовать выставить время блокировки горелки мин на 15-20 и посмотреть на сколько упадет с установленной сейчас 50гр. температурой,ну и проконтролировать температуру воздуха в доме,похолодает ли.Как быть с полами в таком случае,там непрерывно насос так и будет молотить,не вредно для них будет постоянные скачки температуры?
такой режим, что б котел как можно дольше работал
На котле установлена t-50гр.,остывает до 44-42гр.,затем греет до 52-53гр.,отключается,а температура еще продолжает расти до 5-7гр.,далее остужается за три с лишним минуты.
Сегодня увеличил паузу блоки горелки с 2х до 5мин))теперь остывает примерно до 40,может чуть дальше.,греет потом также 2.30-2.40мин.
Расход газа получается 30 м3 в сутки,причем на разных регулировках мощности(25-35кВт) практически одинаково.
а что за город?
Согласен,можно было еще одно кольцо крутнуть...Сейчас этим не хочу себя расстраивать,надеюсь проблем не будет,ну или буду сводить их к минимуму..
г.Катайск, 40км от Каменска-Ур.
от соотношения давления в СО и гидроаккуме зависит правильность его работы
Ок,замеряем)
[Сообщение изменено пользователем 22.11.2017 21:07]
N
Nika.NET
Выставьте на котле минимальную мощность, проконтролируйте ее по расходу газа в минуту, поставьте паузу между включением-отключением побольше, да понаблюдайте. С полами ничего не будет, "скачки" температуры там за эти 15-20 минут - в пределах погрешности измерений.
A
Aleksey[BIH]
Котёл программно итак на мин мощности, можно конечно ещё попробовать кран газовый на время поджать, посмотреть как в таком режиме будет работать, правильнее конечно горелку настроить, но пока не хочу туда лезти. Сейчас расход примерно 30кубов в сутки, буду дальше экспериментировать,выставлю блокировку мин 15, посмотрим, а вот с насосом незнаю что в это время делать..
Обычно на таких котлах применяют уличный датчик темп. внешнего воздуха .
Затем программируют отопительную кривую нагрева чтобы в итоге получить желаемую Темп. в помещении.
В вашем случае разводка от котла до коллекторов сделана 26 трубой что недостаточно. Котел с избытком мошности для вашей системы, за единицу времени объем теплоносителя, который он нагрел оказывается меньше, допустим был бы в 32 трубе.
Выход - ставить гидрострелку с коллектором, и менять диаметр труб, например так
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 23.11.2017 01:01]
Затем программируют отопительную кривую нагрева чтобы в итоге получить желаемую Темп. в помещении.
В вашем случае разводка от котла до коллекторов сделана 26 трубой что недостаточно. Котел с избытком мошности для вашей системы, за единицу времени объем теплоносителя, который он нагрел оказывается меньше, допустим был бы в 32 трубе.
Выход - ставить гидрострелку с коллектором, и менять диаметр труб, например так
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 23.11.2017 01:01]
В
Виктор Валерьевич
Правильно сказал человек 285. Если котел после отключения догревает теплоноситель, то получается что низкий тепло съем. Это или маленькая скорость насоса или маленькие диаметры. В вашем случае действительно занижены диаметры.
Уличный датчик тяжело будет настроить простом человеку. Комнатный проще разы.
Уличный датчик тяжело будет настроить простом человеку. Комнатный проще разы.
A
Aleksey[BIH]
26 трубой что недостаточно.
С трубой от котла до самодельных гребенок соглашусь, можно было применить трубу с большим диаметром, а после на разводку по стоякам 26ю также и оставить? На фото трубы из ПП тоже не сказать, что большие..