ВРУ 380в 15квт Свердловская обл.

От пользователя ilyasov
Насчет 32 ампер в ЕЭСК проблем не было.

А по подробней можно?
1 / 0
ilyasov
От пользователя Aff_Gur
А по подробней можно?

Постараюсь.
Ставите перед счетчиком автомат на 32 ампера.
1 / 0
нет120му
От пользователя ilyasov
Постараюсь.
Ставите перед счетчиком автомат на 32 ампера.

А если в ТУ прописан автомат на 25? ;-)
0
ilyasov
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
А если в ТУ прописан автомат на 25? ;-)

Есть решения ФАС и судов на эту тему.
Сообщение 323 и следующие содержат сканы
https://www.forumhouse.ru/threads/149627/page-22
1 / 0
В ТУ сказано, что автомат на 25А должен быть, бегать по судам не собирался из-за этого.
Сия сборка в ящик "входит и выходит". :-D

[Сообщение изменено пользователем 05.10.2017 16:02]
0
Меня больше интересует по разделению шин - правильно сделано?
Слева "0", справа "земля" ???
Цвета поменяю...
0
ilyasov
От пользователя Valde_mar
бегать по судам не собирался из-за этого.

Не факт что пришлось бы бегать. Можно обойтись одним письмом, если везунчик :-D
0
нет120му
От пользователя Valde_mar
Сия сборка в ящик "входит и выходит". :-D

:fotku:
От пользователя Valde_mar
Меня больше интересует по разделению шин - правильно сделано?

Монопенисуально.
Единственное, если нет желтого изолятора, перемотайте тот, что с землей полосатой изолентой, для удобства в дальнейшем. ;-)
0
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Монопенисуально.


Это как? :lol:
0
Kвизац Xедерах
От пользователя ilyasov
Не факт что пришлось бы бегать. Можно обойтись одним письмом, если везунчик

проще поставить хоть 50А в корпус 25А и вуаля
0
нет120му
От пользователя Valde_mar
Это как? :lol:

Я не матерюсь.
Моно = один.
Дальше сами переведете.
0
ilyasov
От пользователя Kвизац Xедерах
проще поставить хоть 50А в корпус 25А и вуаля

если есть контакты специалиста, поделитесь в личку, пожалуйста.
Есть на Украине спецы с оборудованием - стирают и перепечатывают надписи на автоматах.
0
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)

нате...

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

... входит и выходит...
0
нет120му
От пользователя Valde_mar
нате...

... входит и выходит...

СИП то где входить будет? Снизу?
И как он эту конструкцию обойдет? :-( Это раз.
Панель не из этого шкафа это два.
Цеплять землю в шкафу будет неудобно это три.
1 / 0
1. СИП вход будет снизу, добавлю ... не помню как называются ... такие штуки, через которые провод прокладывают.... , жесть. :-D фото сделаю поймёте.
2. Панель со шкафом продавалась... IEK...,
3. решаемый вопрос...
0
нет120му
От пользователя Valde_mar
1. СИП вход будет снизу, добавлю ... не помню как называются ... такие штуки, через которые провод прокладывают.... , жесть. :-D фото сделаю поймёте.

А теперь мысленно нарисуйте или проложите шнурочками КАК он пойдет по шкафу.
Подскажу - он перекроет крайний левый трехполюсный автомат и вводной, что недопустимо.
1 / 0
ALEXisP
Короче мне сегодня дали свет, ура товарищи. Три года на генераторе строился

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Вводной кстати тип С, 6кА

[Сообщение изменено пользователем 05.10.2017 22:29]
5 / 0
нет120му
От пользователя ALEXisP
ура товарищи

:stadium:
0
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
А теперь мысленно нарисуйте или проложите шнурочками КАК он пойдет по шкафу.
Подскажу - он перекроет крайний левый трехполюсный автомат и вводной, что недопустимо.

Я же сказал будут "штучки", потом выразите своё мнение....
0
От пользователя ALEXisP
мне сегодня дали свет, ура

поздравляю!
все хотел спросить, а почему энергомера, а не меркурий например?
0
От пользователя Valde_mar
Я же сказал будут "штучки

гермовводы или муфты или пиджики (PG)
От пользователя Valde_mar
2. Панель со шкафом продавалась... IEK...,

на avito?
нижний болт крепления МП выглядит инородным...
0
ilyasov
От пользователя Aff_Gur
все хотел спросить, а почему энергомера, а не меркурий например?

На моей памяти штук 5 Энергомер накрылись, через несколько лет после установки. Вроде как внутренний источник питания садится и счетчик глючит.

Учитывая что это все Энергомеры стоявшие на рабочих объектах, слово Энергомера занесено в ругательные.




[Сообщение изменено пользователем 05.10.2017 23:01]
3 / 0
От пользователя ilyasov
На моей памяти штук 5 Энергомер накрылись,

От сюда и вопрос
0
ALEXisP
От пользователя Aff_Gur
почему энергомера, а не меркурий

Первый мой избранный видеоурок, отсюда на другие источники, и понеслась, так сказать начало квеста найти истину.





[Сообщение изменено пользователем 06.10.2017 08:30]
0
ALEXisP
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
он перекроет крайний левый трехполюсный автомат и вводной

Справа подведёт
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.