ВРУ 380в 15квт Свердловская обл.
По автоматам вопрос спорный, пока так оставим, будем вести наблюдение..., у них типа написано от -60 рабочая температура.
По шинам - заземление, разводка правильная всё таки?
Слева "0", справа будет заземление, Я правильно понимаю?
Слева "0", справа будет заземление, Я правильно понимаю?
Я Вам контакт скидывал, он делал?
Нет не он, по знакомству делали...
Всех кого обзванивал, просили минимум 4тр за сборку + подключение, мне показалось дорого...
Ц
Цукерберг
жлоб, ему по знакомству делали, все равно недоверие людям - спрашивая форум, не профессионалов, правильно ли ему сделали
За жлоба ответить сможешь? Особенно не разобравшись в вопросе..., по знакомству не значит бесплатно...
По чему мне не спросить? Запрещено?
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2017 15:27]
По чему мне не спросить? Запрещено?
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2017 15:27]
D
DAR73
собирали дилетанты, никто фазный провод синим не обозначит, как вы там их называете
По моему мнению нет разницы каким цветом обозначать фазы, в правилах устройства электроустановок об этом ничего не сказано, а что не запрещено, значит разрешено...., или Я не прав?
Ц
Цукерберг
вот назовешь человека тем кем он является, сразу обиды и оскорбления начинаются
i
ilyasov
По моему мнению нет разницы каким цветом обозначать фазы, в правилах устройства электроустановок об этом ничего не сказано, а что не запрещено, значит разрешено...., или Я не прав?
Не прав.
D
DAR73
По моему мнению нет разницы каким цветом обозначать фазы
не сомневаюсь, иначе бы так не писали.
https://samelectrik.ru/cvetovaya-markirovka-provod...
дин рейки пиленые криво, счетчик стоит криво...
Дин рейки не пилили, такие продаются. Счетчик стоит прямо, так сфоткано видимо. Провод 10мм, по этому красиво загнуть не всегда получалось...
не сомневаюсь, иначе бы так не писали.
исправим...
исправим...
i
ilyasov
Земля 10мм2; АВ на розетку номиналом завышен, надо на 16А.
Добавлю еще, что отсутствует селективность.
На вводе 25А и далее тоже 25А.
ТС ставь на 32А вводной автомат, если в ТУ 15 кВт.
И как уже писали, ставь нормальный АВ, как минимум из серии Домовой.
A
ALEXisP
ТС ставь на 32А вводной
Проходили, удача не улыбнулась
Грят есть умельцы начинки с корпусами меняют
Дин рейки не пилили, такие продаются. Счетчик стоит прямо, так сфоткано видимо. Провод 10мм, по этому красиво загнуть не всегда получалось...
ВРУнишка
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
У вас там даже отметка есть как нужно было правильно дин рейку под счетчик крепить верхняя линия, и нижняя окружность
верхняя окружность - откровенно кривая дин рейка выступающая за монтажную плату.
Чтобы провода не нужно было гнуть используйте не моножилу, а многожильные гибкие провода, и по возможности используйте шины на автоматические выключатели.
Так же крайне не нравиться когда видны оголенные токоведущие жилы (зачищать нужно в размер) опять же гибкий провод + наконечник решают.
Общее впечатление от ВРУ - собрано на коленке в темном подвале, из того, что валялось в ногах.
н
нет120му
дин рейка выступающая за монтажную плату.
Там не только DIN-рейка счетчика выступает, но и шины и даже автоматы снизу.
Очень хочу посмотреть квест "засунь все это в ящик"
А потом квест "прицепи провода к автоматам"
н
нет120му
Позвольте вопрос, с какой целью у Вас отмечены Фазы автомата L1, L2, L3, если далее идет присоединение к счетчику
L1-L3
L2-L2
L3-L1
Опять же по Вашим обозначениям Фаз.
???
н
нет120му
собирали дилетанты, никто фазный провод синим не обозначит
Там товарисЧ
Вообще фазы "землей" запитал, да еще вперемешку, да еще ноль сто счетчика ж/з проводом а дальше черным
Вообще фазы "землей" запитал, да еще вперемешку, да еще ноль сто счетчика ж/з проводом а дальше черным
Разница в том, что Dneepro делал сам и для себя, а за это убожище деньги уплачены, хотя судя по ревности ТС к данному щитку у меня сложилось впечатление, что он тоже сам собирал. Я не против экономии, на работах, но в этом смысле хороший пример ALEXisP разобрался (на сколько смог) в вопросе, потом купил нормальный инструмент и собрал, ему с учетом инструмента шкаф вышел в ту же, если не большую стоимость чем заказывать, но у него теперь есть знания, инструмент и опыт.
А у тредстартера что?
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2017 11:17]
н
нет120му
А у тредстартера что?
Обидки на критику и криво собранный щиток, который нереально впихнуть в шкаф.
То есть стартуем с нуля
н
нет120му
Разница в том, что Dneepro делал сам и для себя
Так он хотя бы продолжал тем же цветом, а то приходит одного цвета, уходит другого...
A
ALEXisP
Спасибо, знания действительно получены бесценные. В будущем, как обладателя частного дома, пригодятся. Раньше пофигу была расцветка проводов, скрутка замотанная изолентой считалась нормой, и т.п.
i
ilyasov
Проходили, удача не улыбнулась
Насчет 32 ампер в ЕЭСК проблем не было.
В общем быковать могут, если ты им позволяешь это.
Чтобы провода не нужно было гнуть используйте не моножилу, а многожильные гибкие провода, и по возможности используйте шины на автоматические выключатели.
либо если бюджет поджимает можно использовать 6 мм2 с ним все аккуратнее. или даже качественную 4мм2.
раз пошла такая пьянка...
Судя по толщине розетка на Динрейке подключена тем же самым проводом 10мм2, на что ее хиленькие клеммы не расчитаны. Возможно в этой розетке клеммники достойные, но судя по автоматам это ИЭК или т.п.
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2017 13:33]