Водяной Теплый пол пол по плите
Посоветуйте кто как думает.
Исходные имеем фундамент монолитную плиту,пол будет теплым(теплоноситель либо вода либо экосол)
понимаю что под теплый пол надо 50 мм.
ростверк идет высотой 250 мм .Чем пол до стяжки поднимать???
что приходит в голову
1)...залить полистирол бетоном, блин на 45 м.кв надо будет 9 м куб.(жаба...)раствор бъется цена 3200(+транспорт)-28800
2)...положить лаги 50 *150,черновой пол из 40*150 надо деревяшки 2,2м куб.
и поидее есчо утеплителя 6,5 м. куб. дерево 15000 с транспортом 1300 руб м куб(лайт)-9100 итого по варику 24-25.
вроде как и дешевше ,но хотя придется изолировать стяжку от дерева(бикрост..стоимость сравняется)Опять же вдруг что в утеплителе будет жить...
3) что бы придумать попроще,ибо это только половинка дома...
как удешевить?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2018 13:48]
Исходные имеем фундамент монолитную плиту,пол будет теплым(теплоноситель либо вода либо экосол)
понимаю что под теплый пол надо 50 мм.
ростверк идет высотой 250 мм .Чем пол до стяжки поднимать???
что приходит в голову
1)...залить полистирол бетоном, блин на 45 м.кв надо будет 9 м куб.(жаба...)раствор бъется цена 3200(+транспорт)-28800
2)...положить лаги 50 *150,черновой пол из 40*150 надо деревяшки 2,2м куб.
и поидее есчо утеплителя 6,5 м. куб. дерево 15000 с транспортом 1300 руб м куб(лайт)-9100 итого по варику 24-25.
вроде как и дешевше ,но хотя придется изолировать стяжку от дерева(бикрост..стоимость сравняется)Опять же вдруг что в утеплителе будет жить...
3) что бы придумать попроще,ибо это только половинка дома...
как удешевить?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 13.06.2018 13:48]
U
Uzanto
керамзитом засыпать , как вариант
--ценник за куб 1800-2000 керамзитом засыпать , как вариант
Посмотрел на авито от 1500 до 2000 за м куб
[Сообщение изменено пользователем 22.06.2017 15:22]
П
Пацык на моцыке
--ценник за куб 1200-1300 такой же как у мин ваты лайт
Зато на вату стяжку не зальешь
-логично.Тоесть предлагается засыпать на 200мм керамзит а потом лить стяжку?
Зато на вату стяжку не зальешь
От пользователя: Who I am
--ценник за куб 1200-1300 такой же как у мин ваты лайт
Зато на вату стяжку не зальешь
k
kuz'kina mat'
Вот смотрите:
100 мм - утепление ЭППС
сетка и трубы
стяжка над трубами для снятия эффекта "зебры" 8-10 см
чистовой пол - допустим керамогранит 12 мм + клей.
Вопрос: Что собрались засыпать?
100 мм - утепление ЭППС
сетка и трубы
стяжка над трубами для снятия эффекта "зебры" 8-10 см
чистовой пол - допустим керамогранит 12 мм + клей.
Вопрос: Что собрались засыпать?
B
Beta_version
стяжка над трубами
прочитал, и подумал - берем канализационные трубы 110мм, ими выкладывам всю площадь чернового пола, остальное заливаем
U
Uzanto
прочитал, и подумал - берем канализационные трубы 110мм, ими выкладывам всю площадь чернового пола, остальное заливаем
а чем "строительный мусор" плох?
зы
тут стандартное решение ,при такой ошибке проектирования-керамзит
G
GSM-1800
Себе делал так:
внутри ростверка уровень выводил грунтом (из траншей из погреба, вобщем со всей стройки) только грунт надо брать материковый, не черную землю. Грунт должен быть утрамбован (либо его укладываете до начала кладки и каменщики своими сапогами его утопчут до твердости асфальта, либо послойно трамбуйте виброплощадкой) у меня был первый вариант. Далее я залил первую армированную плиту, которая арматурой привязана к ростверку (для избежания просадок грунта со временем). На нее положил 50мм ЭППС (ИМХО 100ММ ЭППС-деньги на ветер) и сверху ЭППС залил армированную сеткой стяжку с трубами теплого пола. Верхняя плита не контактирует ни с ростверком ни с нижней плитой, за счет этого обеспечивается гидроизоляция и отсутствие утечек тепла через ростверк.
внутри ростверка уровень выводил грунтом (из траншей из погреба, вобщем со всей стройки) только грунт надо брать материковый, не черную землю. Грунт должен быть утрамбован (либо его укладываете до начала кладки и каменщики своими сапогами его утопчут до твердости асфальта, либо послойно трамбуйте виброплощадкой) у меня был первый вариант. Далее я залил первую армированную плиту, которая арматурой привязана к ростверку (для избежания просадок грунта со временем). На нее положил 50мм ЭППС (ИМХО 100ММ ЭППС-деньги на ветер) и сверху ЭППС залил армированную сеткой стяжку с трубами теплого пола. Верхняя плита не контактирует ни с ростверком ни с нижней плитой, за счет этого обеспечивается гидроизоляция и отсутствие утечек тепла через ростверк.
...какая ошибка,по проекту лаги пол и вперед...плита ростверк утеплены плита снизу ЭППС ,ростверк по внешке такой ошибке проектирования-керамзит просто не хотся по дереву стяжку под теплый пол.потому что деревяшки будут законсервированны
подстяжкой...и не будет у них никакой вентиляции.(как оне там будут жить?)
s
shinkuchanт
Уже решили как с плесенью бороться будете ?
30 см ПСБ-15 укладывайте и лейте стяжку, по стенам 5 см псб на всю высоту пирога.
[Сообщение изменено пользователем 22.06.2017 17:08]
30 см ПСБ-15 укладывайте и лейте стяжку, по стенам 5 см псб на всю высоту пирога.
[Сообщение изменено пользователем 22.06.2017 17:08]
U
Uzanto
обсуждать и не замечать
Да ваше дело.
Но я повторюсь , то это типичный косяк
И дерево никто не делает
s
shinkuchanт
так так откуда плесень?
промерзание через цоколь и плесень по низу стен
[Сообщение изменено пользователем 23.06.2017 10:35]
Что под плитой? Утеплитель вообще уже есть какой-то?
промерзание через цоколь и плесень по низу стен
под плитой по грунту лежит пенополистирол 50 плотности,цоколь с снаружи утеплен тем же пенополистиролом
o
o.n.07_79
Себе делал так : поверх плиты пеноплекс 30мм, над ним изолон фольгированый, фольгой вверх, сетка кладочная 50*50 потом труба сшитый полиэтилен 16, дале стяжка . Потом чистовая где то плитка , где то ламинат.По ценам не скажу делал сам . Итог 3 зимы полет нормальный( батарей в доме нет S 110м2, 1
этаж)
[Сообщение изменено пользователем 25.06.2017 00:05]
[Сообщение изменено пользователем 25.06.2017 00:05]
D
Djon (CF500)
Всем привет! Супер лето для стройки ))) Мужики вопрос есть! Имеем: Свайный ростверк и плита монолит 150мм . Грунт не засыпал. От грунта до плиты около 80 см. Плита 150мм. Теплого пола не будет. Сколько положить экструдированного пенополистирола 50 или 100??? Разница в 25т.р выходит (((. Спасибо!
K
Kaлaтa
150 мм.
D
Djon (CF500)
Так и не принял решение ....этим летом край надо даделывать ...последняя мысль отливаться пенополистирол бетоном....на 150мм
далее стяжка 50 мм,теплый пол,стяжка ,керамогранит.????
сколько реально теплый пол водянной получается в пироге
далее стяжка 50 мм,теплый пол,стяжка ,керамогранит.????
сколько реально теплый пол водянной получается в пироге
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.