Водяной Теплый пол пол по плите
K
Krauha
ППС 17 2слоя:100мм+ 50мм остальное стяжка с сеткой и теплым полом.
...наконец то отлили пол пенополистирол бетон --150-170 мм подравняли неровности фундамента вопрос сейчас:
..хватит ли утепления полистиролбетоном 150 мм.
или же добавить --Плита пенополистирольная экструзионная =---30 мм
потом укладывать систему теплого пола.
Если хватает, то укладывать--
Отражающая теплоизоляция Порилекс НПЭ ЛП тип А---- 10мм и по ней уже систему теплого пола
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
..хватит ли утепления полистиролбетоном 150 мм.
или же добавить --Плита пенополистирольная экструзионная =---30 мм
потом укладывать систему теплого пола.
Если хватает, то укладывать--
Отражающая теплоизоляция Порилекс НПЭ ЛП тип А---- 10мм и по ней уже систему теплого пола
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фольга и всякие отражающие под стяжкой не работают. Только с воздушным зазором.
50 мм эппс стелите, а вместо пеностиролбетона вам советовали же трамбованный грунт, та же дресьва. Хозяин барин.
50 мм эппс стелите, а вместо пеностиролбетона вам советовали же трамбованный грунт, та же дресьва. Хозяин барин.
L
Lion_son
..хватит ли утепления полистиролбетоном 150 мм.
Почему нет?
Ты ж на вопрос об утеплителе, говорил
под плитой по грунту лежит пенополистирол 50
плотности,цоколь с снаружи утеплен тем же пенополистиролом
Опять утеплять? Для чего? С какой целью?
Ну да, 50мм ЭППС в нашей климатической зоне - недостаточно, нужно 80-100.
Я себе делаю полы по грунту, так на черновую стяжку (она на подушке лежит без утеплителя) кладу 100мм ЭППС, а потом стяжку с трубами ВТП.
В твоей конструкции плита и цоколь/ростверк "недоутеплены".
Ты хочешь изолировать стяжку ВТП от холодной плиты и цоколя/ростверка?
Или другие какие-то соображения?
На схеме с заливкой ППБ нарисуй ЭППС снаружи и обозначь кратчайший путь теплопотерь от тёплого пола к "холодным зонам".
Вот там и имеет смысл утеплять. Но утеплять "изнутри" - значит создать риск промерзания, и как следствия появления влаги, плесени и т.д. внутри контура "недоутеплённого" фундамента.
Также имеет смысл задуматься об утеплённой отмостке. Без уровня рельефа участка непонятно, куда она должна "прийти" по схеме.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Не спеши делать, подумай что и для чего ты хочешь предпринять.
К советам прислушивайся "осмотрительно". Я, например - теоретик. Учусь (пока) на чужих ошибках. В следующем году, надеюсь, будет понятно насколько хорошо я их усвоил :-)
[Сообщение изменено пользователем 14.06.2018 09:03]
добавил как сделано утепление плиты и ростверка,
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
50 мм эппс стелите, а вместо пеностиролбетона вам советовали же трамбованный грунт, та же дресьва. Хозяин барин.-----от грунта отказался так как легкий бетон дополнительный утеплитель что б не греть плиту.водянным полом...сейчас вопрос достаточно полистирол бетона для этого ...или еще надо кидать полистирольные плиты... для изоляции плиты
от теплого пола?
Фольга и всякие отражающие под стяжкой не работают. Только с воздушным зазором.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
50 мм эппс стелите, а вместо пеностиролбетона вам советовали же трамбованный грунт, та же дресьва. Хозяин барин.
уровень грунта указан голубой линией....
Также имеет смысл задуматься об утеплённой отмостке. Без уровня рельефа участка непонятно, куда она должна "прийти" по схеме.
L
Lion_son
уровень грунта указан голубой линией.
Ну вот, а теперь прикиньте кратчайший путь от теплого пола до внешней среды.
Представьте зимой -25, куда будет стремиться тепловая энергия?
Что будет противостоять этому потоку?
Достаточно ли 150мм пенополистиролбетоннных блоков + 50мм ЭППС?
Если да, то тогда такое решение по утеплению может быть использовано.
Проверьтесь по калькулятору теплопотерь.
По-моему Smartcalc должен дать ответ, хотя бы приблизительно можно будет понять, достаточно ли этого утепления или нет.
в
ви п
мое предложение следующее:
деньгами вы не разбрасываетесь, поэтому в слое пенополистирола имеете право битый пенополистирол использовать. Так бывает. Лента, Магнит, Пятерочка и пр. развиваются, строятся, реконструируются... За год этого добра( выброшенного пеноблока, пенополистирола и т.п.) можно насобирать гору. Это для того, кто решится повторить мой опыт.
Но нормальные герои всегда идут в обход. А именно: пенопласт уложенный аккуратно и купленный за недорого- гораздо лучшее решение. Поверьте на слово. В будущем не будете мучаться, что землю вокруг дома бумажками десятирублёвыми греете. Я тоже слой теплоизолирующий из ломаного газоблока, полистиролблока сделал. Поверх 50мм ППС. Еще выше стяжка с трубами теплого пола.
Но вот сегодня я бы увеличил слой ППС хотя бы вдвое. Кашу маслом не испортишь- народная мудрость. А толщину стяжки вместе с трубами ТП сегодня я бы сделал как и сделал -20-40мм. Как не крути, уровень пляшет, поэтому перед поклейкой керамогранита он будет разным. Пусть не 20-40, но будет. Теперь слой клея+ толщина плитки. Это еще 10-15-20-25 мм. Куда больше???
Это если по- крестьянски, на всем экономя
[Сообщение изменено пользователем 14.06.2018 23:14]
деньгами вы не разбрасываетесь, поэтому в слое пенополистирола имеете право битый пенополистирол использовать. Так бывает. Лента, Магнит, Пятерочка и пр. развиваются, строятся, реконструируются... За год этого добра( выброшенного пеноблока, пенополистирола и т.п.) можно насобирать гору. Это для того, кто решится повторить мой опыт.
Но нормальные герои всегда идут в обход. А именно: пенопласт уложенный аккуратно и купленный за недорого- гораздо лучшее решение. Поверьте на слово. В будущем не будете мучаться, что землю вокруг дома бумажками десятирублёвыми греете. Я тоже слой теплоизолирующий из ломаного газоблока, полистиролблока сделал. Поверх 50мм ППС. Еще выше стяжка с трубами теплого пола.
Но вот сегодня я бы увеличил слой ППС хотя бы вдвое. Кашу маслом не испортишь- народная мудрость. А толщину стяжки вместе с трубами ТП сегодня я бы сделал как и сделал -20-40мм. Как не крути, уровень пляшет, поэтому перед поклейкой керамогранита он будет разным. Пусть не 20-40, но будет. Теперь слой клея+ толщина плитки. Это еще 10-15-20-25 мм. Куда больше???
Это если по- крестьянски, на всем экономя
[Сообщение изменено пользователем 14.06.2018 23:14]
n
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
Это для того, кто решится повторить мой опыт.
я так и сделал- собрал гору
и даже дофига Пеноплекса - на утепление откосов
ПС: калькулятором теплопотерь не пользуюсь- все проверяю "по результату"
По-моему Smartcalc должен дать ответ, хотя бы приблизительно можно будет понять, достаточно ли этого утепления или нет.
все хорошо калькулятор говорит можно прям по полистиролбетону пол ложить...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
V
-= VК =-
Хозяин барин.
это еще че.
я тут одному человеку пару лет назад помогал с окнами, дом большой, квадратов на 300, 2 этажа, подвал, окна ламинация почти панорамные, в общем все хорошо, место красивое, в лесу, на горочке около Мариинска, правда газа нет, но кого когда это останавливало )))
и че ты думаешь, на резонный вопрос, на сколько поднять дверь в проеме на 1ом этаже для выхода на терассу (выйти +-1 см на уровень чистового пола), хозяин сказал - подними на уровень стяжки с ТП + 2 см на клей и плитку, итого на 8 см от уровня плит перекрытия. на мой резонный вопрос, как он собирается отсекать тепло труб теплых полов от железобетонных плит перекрытий (а внизу подвал), дальше был такой диалог:
- да нормально все будет, фольгированный изолон положу, он отсечет тепло
- дак надо не изолон класть а экструзию и не несколько мм а плиту начиная от 30 а лучше 50..
- зачем 50? зачем 30? ты вот на изолоне стоял когда нибудь? вот на холодной плитке стоять босыми ногами холодно, а изолон подложишь и встанешь - будет сразу тепло, значит она тепло отсекает
кароче дальше спорить я не стал, ибо бесполезно, сделал ему дврерь на открывание +10 см от уровня плиты перекрытия. как он там дальше сделал полы я не в курсе, но вроде как добавить радиаторы сантехники его таки убедили.
k
kuz'kina mat'
Вот реальная история.
Техническая поддержка фирмы по продаже твердотопливных котлов. звонок - Ваш котел не выходит на полную мощность. Вернее, работает на полной мощности, но температура в здании выше +15 не поднимается.
Долго обменивались техническими решениями, видео, фото, пока в конце концов специалист не выехал на место (достаточно далеко).
Да в здании +15, зато снег на несколько метров в каждую сторону растаял
И на вопрос: чем утеплены полы, ответ: а что, утеплять надо было?
Техническая поддержка фирмы по продаже твердотопливных котлов. звонок - Ваш котел не выходит на полную мощность. Вернее, работает на полной мощности, но температура в здании выше +15 не поднимается.
Долго обменивались техническими решениями, видео, фото, пока в конце концов специалист не выехал на место (достаточно далеко).
Да в здании +15, зато снег на несколько метров в каждую сторону растаял
И на вопрос: чем утеплены полы, ответ: а что, утеплять надо было?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.