электрическое отопление коттеджа 100м2, газ отсутствует

MRM
От пользователя zyryanovs

На т.п я в самые морозы больше 40градусов не пускаю, батареи на втором просят больше, по этой причине я увеличиваю температуру на котле. На т.п стоит трехходовой, который балансирует температуру в добавок термоголовки по контурам и термодатчики воздух, на втором на двух батареях стоят термостаты програмируемые, на остальных ручные газовые.
1 / 0
mukur
От пользователя Счастливый )
В общем 4 зимний сезон - нареканий нет

.... а сколько денег набегает в зимние месяцы?
0
yax3
От пользователя Magan_Blak_Star
а если электричество отключат (например, авария), то эти котлы работать будут?


Это как ?
Всегда нужно иметь альтернативу (печь или камин)
0
MRM
От пользователя Magan_Blak_Star

Нет конечно, генератор иметь надо. У меня в системе как резерв стоит ТТ котел и бесперебойник на насосы, когда эл. нет, то затопил и балдееш. Генератор на 5.5квт, на котел и весь дом маловато, жалко насиловать. Поэтому ТТ котел запускаю
1 / 0
MRM
От пользователя Зубило из перфоратора

Не понимаю почему у тебя так жрет, причин много, смотреть надо. Я постоянно ищу и придумываю, что либо, вот ты говоришь мало у меня потребляет, а мне все кажется много, еще меньше хочется сделать, вот после этого сезона ТА поставлю, протестирую, совсем верить перестанешь :-D
1 / 0
Счастливый )
От пользователя MRM
вот после этого сезона ТА поставлю

Есть тоже мысли по ТА , жду тему, будем вместе творить и загонять зубило в кОму :-) :-D :-D
0
От пользователя MRM

я же припрусь в гости :-) меня давно зовут на чусовской тракт в одни сады в гости.

Как я только не крутил комбимикс валтек, все бесполезно, Стас ещё без отделки и тамбура смотрел тепловизором ничего подозрительного не нашли.
0
От пользователя ВасилийП
Помогите с выбором Эл.котла, более экономичного и энергоэфективного.

От пользователя &%$#@@1
у них у всех КПД порядка 98%.

нет более эффективных или экономичных котлов, энергоэффективности можно добиваться от системы в целом.
Альтернативные источники тепла:
тепловые насосы вода-вода, большие капиталовложения соизмеримы с покупкой участка с газом, а то и выше.
тепловые насосы воздух-вода(воздух) данный сезон показал, что крайне ограничены в использовании, эффективны до -15 (коэффициент до 1:5) к -25 коэффициент 1:1, что требует пятикратный запас мощности и становиться золотым, см. выше
пеллеты, по цене за кВт тепла очень близки к электричеству при этом куча геморроя
ТТ котел - гемор, я бы рассматривал лишь как резерв либо для круглосуточного проживания, забыть про работу и отпуска и быть у себя дома кочегаром.
Ну еще есть дизель, привозной сжиженный газ... ценник конь
В общем либо газ либо электро.
Электро + ТА (ТеплоАккумулятор) будет дешевле пеллет.
5 / 1
d. DDD
Почему никто не говорит про конвектора обычные?
Вполне себе, и по мощности и по эффективности, а уж по простоте монтажа так тем более.
Если дом-дача, то ваще идеальный вариант.....но я б еще печку дровяную добавил.
И никаких котлов, насосов, замершей СО и тд и тп
19 / 1
EgorFazer
От пользователя yax3
Тепло-потери (скрины тепловизора)

Что они вам дадут без остальных данных? Красивые картинки?
0
От пользователя d. DDD
Почему никто не говорит про конвектора обычные?


Во, наконец-то дело прозвучало. :-)
В общем-то самое разумное там, где не предполагается в будущем газового котла или твердотопливного - сделать нормальную проводку и вешать конвекторы. Чем маяться с трубной разводкой и теплоносителем. Теплый пол так же можно сделать кабельным или матовым (матным?).
До сих пор глазею на газовую трубу мечтая подключиться, потому дома сделано водяное отопление на радиаторах и электрокотле. Котёл самый простецкий ЭВПМ на 9кВт. Отапливаемая площадь примерно 200кв.м, двухэтажный мансардник с подвалом. Хватает. Даже в эти дубаки печку топить не было нужды. Да, конечно, как резерв стоит печка.

От пользователя Зубило из перфоратора
и в -25 на улице котел на 6-8 квт сказкой кажется при температуре внутри 22-24, не верю и все, видел разные дома на электричестве.


Получил счет за декабрь ща. Общее потребление в этот аномальный дубак составило 6618кВтч. Если вычесть из него не идущее на отопление потребление (водогрей, по сути, полностью выливается наружу, не участвуя в отоплении, а уходит на него у нас мноооого), то отопление в среднем потребляет 8.4кВт.

Декабрь 2016, конечно, показательный вышел. При средней в Екатеринбурге температуре по декабрю в -10 про этот говорят "средние показатели дневной и ночной температур в течение декабря составляют -15.4°С и -17.9°С соответственно." Причем для счетов за электричество статистику смазывает то, что показания сдаются до 25го, а последняя неделя декабря была очень теплой, так-то вышло бы куда холоднее "в среднем" при учёте холодного же конца ноября. А в моей деревне так и ещё на пять градусов меньше.

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2017 08:37]
2 / 1
77*7
Ну вот вроде как правдоподобные числа. Тысяч под 15 электричество выходит.
2 / 0
От пользователя Bkmz
ТТ котел - гемор, я бы рассматривал лишь как резерв либо для круглосуточного проживания, забыть про работу и отпуска и быть у себя дома кочегаром.

Вот я ещё раз такое дерьмо от кого-нибудь увижу и точно не вытерплю и обматерю :-) Нельзя путать нормальный ТТ котёл с печкой 1900-1950 годов выпуска, ёпта! :-)
Я приезжаю в субботу утром, около 10 утра, закидываю около 50 кг угля и к вечеру воскресенья, ближе к 17-18 часам, у меня эта байда наконец-то прогорает полностью. Всё что делаю за эти пару дней, несколько раз подхожу к котлу подёргать колосники. Несколько раз, это значит 2-3 раза за выходные. Кстати, это легко автоматизируется за примерно 500 рублей на круг :-) Но руки не доходят пока, потому что не напрягает.
Поэтому вы, товарищи, давайте завязывайте с этой хреномутью про истопника, кочегара, и прочие сказки!

Напомню, что у меня 380 кирпич + 100 утепление + 120 облицовка кирпич. Отапливаемой 240 квадратов. Хоть на втором и не появляюсь почти, но топлю всё. Исключительно радиаторы у меня, ТП нет.

В остальном, если нет газа, но есть нормальная мощность на дом, желательно в 30 кВт, то однозначно ТА по цене ночного электричества и какой-нить небольшой ТТ или другой котёл на случай резерва. Самый лучший вариант. Наверное ещё лучше, это Электрокотёл + ТА + ТТ + простейшие ТН воздух-воздух до -15, без доп подогревов. Но нужно считать экономику уже.

Просто конвектора - это тоже отлично. Так же отлично будет просто тёплый пол от греющего кабеля.

Вообще, сейчас альтернатив газу обосраться. И все они действительно альтернативы. Единственное условие - нормально утеплённый дом.

Теперь по Зубиле. Я тоже не понимаю, почему у него дом столько жрёт. Да, в -25 у меня тоже колбасит котёл на 12 кВт на полную катушку. Но у меня-то дом не прогрет. А если прогрет, то среднее 10 кВт. Правда в эти адские морозы почему-то не хватает даже 12 кВт. Вернее не хватает, чтобы держать 20 градусов в доме. Держит около 13 градусов. Не понимаю. почему такой резкий перепад. А, ну надо ещё сказать, что на градуснике около -36 в это время было :-)
Саш, я когда закрыл тамбур нормальной тёплой дверью - это резко улучшило мои температурные показатели. Выдувало там страшно. У тебя с этим порядок? Вообще, я нутром чую, что где-то один-два косяка у тебя в доме, и они всё тепло и вытягивают. Потому что, ну нормальный у тебя в целом дом! Должно быть всё норм. Попробуй освятить, что ли :-)

Да, обращаю внимание, я держу 20-21 градус в доме - для меня это реально тепло. Не знаю почему. Именно тепло, комфортно, не жарко. Главное комфортно. Больше даже не люблю делать, уже становится душно. Может после +30 в квартире так ненавижу жару в доме :-)


Теплоаккумулятор тоже хочу в это лето сварить. В идеале на 4 куба хочу, но думаю что сделаю на 3.5. Минимум 1.5 куба.
6 / 1
От пользователя Bkmz
тепловые насосы воздух-вода(воздух) данный сезон показал, что крайне ограничены в использовании, эффективны до -15 (коэффициент до 1:5) к -25 коэффициент 1:1, что требует пятикратный запас мощности и становиться золотым, см. выше


Как вспомогательный элемент системы отопления вполне себе. Да, в дубак требуется ещё что-то, но большую часть года позволяет офигенно экономить. Стоимость вааще-то не так уж большая, при сильном желании можно даже на монтаже сэкономить - если руки прямые. Единственно, что ресурс непонятный... хз сколько реально проживёт. :-(
Всё хочу напрячься и подсесть посчитать экономическую эффективность - всёж статистика за год боле-мене у меня уже есть и можно прикинуть эффект от "кондиционерного" отопления.


От пользователя 77*7
Ну вот вроде как правдоподобные числа. Тысяч под 15 электричество выходит.


12775.38р и из них ещё 30% государство вернуть обещалось.

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2017 09:33]
0
От пользователя Alexander Kharin
Всё хочу напрячься и подсесть посчитать экономическую эффективность - всёж статистика за год боле-мене у меня уже есть и можно прикинуть эффект от "кондиционерного" отопления.

Если ты это сделаешь, я лично слеплю тебе памятник из снега у себя перед домом!
4 / 0
От пользователя Bkmz
привозной сжиженный газ... ценник конь

Вчера освежил цены. Только потребление, без учета стройки газгольдера, 20 р/л , это 7 кВт*ч. 3р/кВт*ч 8(
Рыночная ниша осталась непонятой. Либо олегархи без газа (заимка на озерах, но с асфальтовой дорогой). Либо "нам до газа чуть-чуть дождаться" с временным перевозным газгольдером.

От пользователя Bkmz
тепловые насосы вода-вода, большие капиталовложения соизмеримы с покупкой участка с газом

В целом да, но кетай не дремлет... ;-) Главный вопрос - бюджетный геоконтур и место/условия для него.
Торгуюсь сейчас со своей жабой. Интересно, можно поставить канальный блок один общий, а контуры к нему переключаемые - начать с бюджетного Воздуха, а потом Гео подцепить?

От пользователя Bkmz
тепловые насосы воздух-вода(воздух) данный сезон показал, что крайне ограничены в использовании, эффективны до -15 (коэффициент до 1:5) к -25 коэффициент 1:1


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

От пользователя Bkmz
что требует пятикратный запас мощности и становиться золотым,

а вот с выводом не соглашусь.
Не нужен 5кратный запас, эффективность будет только хуже, не говоря о кап.затратах.
Просто надо рассматривать ТН ВВ наравне с ТА - как средство снизить общую стоимость затрат в сезон.
Ценник 100-150 тр за 10-15 кВт.
грубо
24*30*7 = 5 040 ч/сезон
*0,5 = 2 520 (кфц использования)
*10 кВт*ч = 25 200 квт*ч потрачено за сезон э/э
и при СОР=2, столько же взято из воздуха.
При среднем, 2р/кВт*ч, 50 тр /сезон отбивается. 2 года в худшем случае.
И это только обогрев. А если летом кондей понадобится - считай, сразу в плюсе.
Около нуля СОР приятнее ,но там и затраты на обогрев меньше.
Но, да, задач аварийного отопления (при морозах и отключениях э/э) он НЕ решает. Требует подстраховки в виде печи/камина итп.
А падение теплопроизводительности в морозы:
От пользователя Alexander Kharin
сделать нормальную проводку и вешать конвекторы


2 тр за кВт мощности вообще не деньги. Главное, чтобы выделенной мощности хватило.


[Сообщение изменено пользователем 11.01.2017 11:26]
0
странник_r66
От пользователя AKR_
Рыночная ниша осталась непонятой. Либо олегархи без газа (заимка на озерах, но с асфальтовой дорогой). Либо "нам до газа чуть-чуть дождаться" с временным перевозным газгольдером.


В промке стоимость электричества 5 руб/кВт и нет ночного тарифа.
От пользователя Alexander Kharin
сделать нормальную проводку и вешать конвекторы.

и на ночном тарифе поставить крест. Стоимость электроотопления вырастит в 2 раза и перестанет конкурировать с газовым.

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2017 09:32]
0 / 1
От пользователя странник_r66
В промке

это понятно. Но обсуждаем частный сектор, и рекламы газгольдеров именно для частников - умотаться.
0
shtоrm
Поделюсь своим опытом. У меня 1,2 этаж и цоколь (прим. 200 кв), в котором стоит ТТ, ТА и ЭК
На ночь включаю ЭК, нагреваю ТА до 70 гр. из него циркулирует всю ночь и день вода, ближе к вечеру в морозы остывает в нем до 30 - 40 гр. Объем ТА - 1.5 м3. Вечером затапливаю ТТ, догоняю за 2 часа ТА до 60-70 гр, и в 22-23.00 ставлю на поддержание ЭК. Топлю ТТ за раз ведром угля и 1-1,5 охапки дров.
Итого в месяц выходит 1-1.5 куб дров (1500 - 2000 тр), угля примерно на 1000 - 1500руб и ночной ЭЭ, примерно на 1500 руб.
Итого , в самый лютый месяц такое комбинированное отопление съедает 4 - 5 тр.
Еще раз надпомню, 200 м2.
Если откажусь от угля (решил на пробу взять в этом году), просто будет чуть больше дров уходить, на 2000- 2500руб, буду 500 - 1000 руб. экономить.
Материал стен - теплоблок, внутри поддерживаю 22- 23 гр, выше - некомфортно.

ПС. Сейчас бы поставил ТА на 2-2,5 м3 ,и котел бы на 50-60 квт вместо 30..

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2017 09:39]
1 / 0
странник_r66
От пользователя AKR_
Но обсуждаем частный сектор, и рекламы газгольдеров именно для частников - умотаться.

Есть дома по 1000 квадратов. ТА в нём получится очень большим. Газгольдер с пропаном станет по цене кВт сопоставим с дизелем. На дизеле дома встречаются чаще..
Новая тема-сжиженный метан. У нас поселок им газифицировать собираются. Это тема.

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2017 09:43]
0 / 1
MRM
Вчера утром 32 было, решил подтопить, в 7 утра забросил пачку брикетов, жене наказал через 4 часа еще пачку забросить, приехал на обед в 16 часов, заглянул, все еще угли красные. Подбрасывать не стал потеплело на улке. Вот и вся работа кочегара, и только в критические морозы. Ну рублей 100 экономии получилось за 9часов, с вычетом стоимости брикетов. Топлю редко, только в сильные морозы, это раз пять за месяц.
0
От пользователя shtоrm
ПС. Сейчас бы поставил ТА на 2-2,5 м3 ,и котел бы на 50-60 квт вместо 30..

Вовка "Круглосуточный истопник", привет :-) Ты хочешь полностью отказаться от ЭК? А почему наоборот полностью не перейти на ЭК по ночному тарифу, ведь тогда вообще ничего делать не надо будет.
2 / 0
От пользователя странник_r66
Газгольдер станет по цене кВт сопоставим с дизелем.

... и оба - дороже э/э. Я только об этом. Если мощности по э/э хватает, СУГ и дизель не нужны.
1 / 0
Счет за декабрь:
3 243 кВт*ч, 6 128 р.
120 м2, каркас, 15 см базальта.
Камин/дрова дважды в день. В морозы - по 3-4 ч каждая топка.
ЗЫ летние счета (прочее эл.потребление ) - в среднем, 700 р/мес. можно вычесть.

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2017 10:00]
0
От пользователя shtоrm
ПС. Сейчас бы поставил ТА на 2-2,5 м3 ,и котел бы на 50-60 квт вместо 30..

идея красивая, но ход не для всех, т.к. столько мощи с проводов сильно не везде получить можно.
0