Срочно нужна помощь в вопросе по кровле
U
6322
правда, насколько я понимаю, использованная гидрозащитная пленка смонтирована неверно, так как именно этот тип пленки требует провис над утеплителем 20 мм, чего я по фото не вижу
http://www.metallprofil.ru/catalog/gidro-i-paroizo...
http://www.metallprofil.ru/catalog/gidro-i-paroizo...
M
MRM
Видно, что ниже, я даже не уверен,что он перекрывает щель между блоком и брусом. Да и брус лучше перекрыть минералкой.
В
Виталь
Зачем так фронтоны сделали?
Видно что только после монтажа мауэрлата и стропил стало понятно как на самом деле должны быть запилены фронтоны, но было уже поздно. Видно что часть фронтонов была доложена до нормальной отметки, часть фронтонов осталась, как получилась.
Видно что только после монтажа мауэрлата и стропил стало понятно как на самом деле должны быть запилены фронтоны, но было уже поздно. Видно что часть фронтонов была доложена до нормальной отметки, часть фронтонов осталась, как получилась.
В
Виталь
Еще есть подозрение, что материал используемый в качестве гидроизоляции имеет недостаточную паропроницаемость, что не позволяет передать всю влагу в вент зазор.
Так же причиной накопления влаги может быть недостаточное количество аэраторов. Почему не были использованы коньковые аэраторы?
Так же причиной накопления влаги может быть недостаточное количество аэраторов. Почему не были использованы коньковые аэраторы?
U
Udachliva
Термофул 90 Fakro марка моей пароизоляции---- плохая!?
y
y908ak
гидроизоляция и пароизоляция - вещи разные и работают по разному. Но не важно. Важно другое : все у вас наладится!
U
6322
Термофул 90 Fakro марка моей пароизоляции---- плохая!?
нормальная, места соединений то они скотчем проклеивали?
В
Виталь
Ветро-гидрозащита какая?
U
Udachliva
Ветро-гидрозащита какая?
Выяснила)) Пленка гидроизоляционная Д96 Сильвер (1.5х50 м)
Выяснила)) Пленка гидроизоляционная Д96 Сильвер (1.5х50 м)
U
Udachliva
ребят это пленка или мембрана?? нужно между ней и утеплителем зазор делать? и как мне сейчас посмотреть есть этот зазор или нет. Завтра туда едем со строителями
.
ребят это пленка или мембрана??
это пленка под нее надо зазор
без разбора некак и как мне сейчас посмотреть есть этот зазор или нет.
Пленка гидроизоляционная Д96 Сильвер (
у вас метал профиль пленка что отчетливо видно
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
U
Udachliva
если я правильно поняла план действий следующий на завтра
1. У меня будет с собой тепловизор/ что и где посмотреть??
2. Фронтоны у меня до конца не подняли, а утеплили утеплителем. получается вскрываем софиты (подшивку кровли ) и смотрим есть или нет куржак.
3 смотрим как проклеена пароизоляция ( я знаю что местами скотч отходит) и к стенам и муэрлату не приклеена.
3 как проверить вент зазоры?? их расстояние
4. муэрлат как то должен изнутри утеплен и как?? или с наружи
что еще??
1. У меня будет с собой тепловизор/ что и где посмотреть??
2. Фронтоны у меня до конца не подняли, а утеплили утеплителем. получается вскрываем софиты (подшивку кровли ) и смотрим есть или нет куржак.
3 смотрим как проклеена пароизоляция ( я знаю что местами скотч отходит) и к стенам и муэрлату не приклеена.
3 как проверить вент зазоры?? их расстояние
4. муэрлат как то должен изнутри утеплен и как?? или с наружи
что еще??
U
6322
что еще??
женщина, вам имеющихся проблем мало? позовите спеца, хоть с форума, хоть с Чехии, хоть от куда, не лезьте туда, где не понимаете
если я правильно поняла план действий следующий на завтра
вскрываем снутри жилого помещения кусок 1*1 в угу где фронтон и муэрлат
1 снимаем гипсокортон -аккуратно или чем у вас зашито
2снимаем направляики под гипсокортон
3 снимаем доску которая подерживает утеплитель
4 отгибаем пароизоляцию
5 добираемся до утеплителя
смотрим и тыкаем в нос строителям
со
всех сторон если по уму
муэрлат как то должен изнутри утеплен и как?? или с наруж
M
MRM
У вас внутренняя отделка есть или нет? Если нет то примыкания стены и крыши и так видно, тепловизор в любом случае поможет.
женщина, вам имеющихся проблем мало?
человек хочет сама разобраться как надо -что в этом плохого ? она ведь не лезет сразу разбирать (ломать
U
Udachliva
Спасибо огромное ребят, и кто стебется.... вам жить без проблем!!!. Завтра отпишусь как вскроем
U
Udachliva
из внутренней отделки ---------гипсокартон на потолке
y
y908ak
думаю что ехать нужно не с теми строителями, которые знают где и что вам показывать никак не нужно. Теперь вам точно срочно нужна помощь знающего. Только так вы можете нагрузить своих строителей. Если есть твердое убеждение, что вам накосячили.
вопрос знающим: есть ли шанс увидеть куржак на скате там, где дырявые софиты?
вопрос знающим: есть ли шанс увидеть куржак на скате там, где дырявые софиты?
U
6322
человек хочет сама разобраться как надо -что в этом плохого ? она ведь не лезет сразу разбирать (ломать
это очень похвально, что хочет разобраться, но ведь не за пару дней по коротким форумным отпискам
U
Udachliva
[Сообщение удалено пользователем 13.12.2016 15:34]
В
Виталь
Гидроизоляционная пленка Металл Профиль Сильвер Д 96
Паропроницаемость: 18 г/м²/24 ч.
Изоспан AM - Имеет широкое применение в утепленных скатных кровлях
Паропроницаемость: 850 г/м²/24 ч. (по результатам испытаний http://domekonom.su/vetro-gidrozaschita-izospan.ht...
Столь великая разница в паропроницаемости материалов Вас не смущает?
На мой взгляд - влага попавшая в утеплитель попросту не может выйти из слоя утеплителя.
В теплой кровле с применением ГЧ нужно обращать внимание именно на паропроницаемость ветро-гидрозащиты, а не на гидрозащиту, так как в правильном пироге теплой кровли с ГЧ не образуется ТОТ конденцат, который образуется в кровле с Металлочерепицей.
Паропроницаемость: 18 г/м²/24 ч.
Изоспан AM - Имеет широкое применение в утепленных скатных кровлях
Паропроницаемость: 850 г/м²/24 ч. (по результатам испытаний http://domekonom.su/vetro-gidrozaschita-izospan.ht...
Столь великая разница в паропроницаемости материалов Вас не смущает?
На мой взгляд - влага попавшая в утеплитель попросту не может выйти из слоя утеплителя.
В теплой кровле с применением ГЧ нужно обращать внимание именно на паропроницаемость ветро-гидрозащиты, а не на гидрозащиту, так как в правильном пироге теплой кровли с ГЧ не образуется ТОТ конденцат, который образуется в кровле с Металлочерепицей.
вы путаете одна пленка другая мембрана
при пленке если утеплитель соприкасается с ней будет мокнуть в любом случае т.к не достаточная паропроницаемость а при применении мембраны куржак находится с внешней стороны мембраны
А почему это должно смущать ? Столь великая разница в паропроницаемости материалов Вас не смущает?
Человек заплатил деньги подрядчику это ведь должна быть уже его забота применить правильное конструктивное решение
думаю что ехать нужно не с теми строителями, которые знают где и что вам показывать никак не нужно.
И плати деньги еще и за демонтаж а тут приехали разобрали где скажут хозяева а не где надо строителям
вот у меня стойкое ощущение по фото то что в доску 150 мм засунули утеплитель в 200 мм а кнауф легко можно затолкать
y
y908ak
план действий следующий на завтра
культура производства работ должна быть на первом месте. Коли вы знаете, что
, терпите это, то что продолжать? Куда прикажете влаге деваться. А ее в строящемся доме было предостаточно. В доме, в котором люди будут жить, ее тоже достаточно. ( я знаю что местами скотч отходит) и к стенам и муэрлату не приклеена.
что еще у вас в планах Снять софит. Что вы там можете увидеть? Ничего интересного. Куржак вы там не увидите. Можете размер стропил померить.
Ну там, где вентканалы смонтированы, разобрать кусок потолка ГК. Пощупать вату руками.
С фоткой http://www.e1.ru/fun/photo/get_by_photo.php?pic=85... (если это фото вашего дома) съездить к продавцам гибкой черепицы. Они хоть и продавцы, но технологию монтажа ее знают. Вам все по полочкам разложат!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.