Выбор автоматов для щитка.
У вас 220 то заведено в гараж или нет? Счетчик стоит, щиток куплен?
Заведено, в гараж, под потолком болтается, ящик вот такой, пока ничего не покупалось
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Тип щит
Тип установки навесной
Материал сталь
Степень защиты от пыли и влаги IP 54
Использование на улице
Высота 120 мм
Ширина 300 мм
Глубина 250 мм
Толщина 1 мм
Замок +
Вес брутто 2 кг
[Сообщение изменено пользователем 21.07.2016 13:32]
м
120 мертвый форум
Мало места по идее.
Ещё бы купить розетку для быстрого монтажа на дин рейке,
Обязательно нулевую шину, шину земли( на ваше усмотрение), 1 метр ПВ на 4 кв мм (ПВ1 или ПВ3 )
Никаких розеток, что шторками.
ВВГ он весь медь, алюминий обозначается АВВГ.
Далее, не знаю площадь, но записывайте:
Выключатель 1 клавишный, выкл 2 клавишный( запас не дерет), коробки для монтажа кабеля, розетки на ваш выбор, гофра на ваш выбор.
Ну наверно и подставки под розетки и выключатели( наружная ведь проводка будет)
Далее светильники с люмин. лампами, взять пару стартеров к ним.
Ещё бы купить розетку для быстрого монтажа на дин рейке,
Обязательно нулевую шину, шину земли( на ваше усмотрение), 1 метр ПВ на 4 кв мм (ПВ1 или ПВ3 )
Никаких розеток, что шторками.
ВВГ он весь медь, алюминий обозначается АВВГ.
Далее, не знаю площадь, но записывайте:
Выключатель 1 клавишный, выкл 2 клавишный( запас не дерет), коробки для монтажа кабеля, розетки на ваш выбор, гофра на ваш выбор.
Ну наверно и подставки под розетки и выключатели( наружная ведь проводка будет)
Далее светильники с люмин. лампами, взять пару стартеров к ним.
Ещё бы купить розетку для быстрого монтажа на дин рейке,
Это что за розетка, вот такая? http://www.rubilnik.ru/catalog/modulnoe-oborudovan...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Это как на второй фотке внизу корпуса есть какая то шина куда сходятся все проводки? Обязательно нулевую
шину, шину земли( на ваше усмотрение),
Тут ничего не понял 1 метр ПВ на 4 кв мм (ПВ1 или ПВ3 )
ВВГ он весь медь, алюминий обозначается АВВГ.
Далее, не знаю
площадь
гараж 21кв/м
Выключатель 1 клавишный, выкл 2 клавишный( запас не дерет), коробки для монтажа кабеля, розетки на ваш выбор, гофра на ваш выбор.
Я планирую фанеру 15мм прикрепить к стене, а уже на фанеру прикрутить щиток, завести все в щиток, под щитком на этой же фанере закрепить
1)2 выключателя накладных под гофру скорей всего (один на освещение гаража, второй на освещение площади перед гаражем). или один но двухклавишный. это под автомат С6
2)1 - Накладная розетка под гофру для С20
3)1 - Накладная розетка под гофру для С16
[Сообщение изменено пользователем 21.07.2016 14:34]
м
120 мертвый форум
розетка, вот такая?
Да.
шина куда сходятся все проводки
Да.
Тут ничего не понял
Ваша 2 фото, автоматы в шлейф соединены, для этого.
21кв/м
3 светильников достаточно.
всё удачи.
по поводу места в щите...
Можно купить и такой Корпус металлический ЩРн -24з-0 74 У2 IP54 (410х330х120) ИЭК MKM11-N-24-54-Z - 1700р
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Но мне кажется такие размеры для гаража малось перебор, либо в этом щите должно быть все, и две розетки, и какие то выключатели на ДИН панелях... но тогда и при этом не должно быть никаких розеток под щитком... итог - придется ручной инструмент втыкать в щиток, либо вывести отдельную разетку где то на стене....
Можно купить и такой Корпус металлический ЩРн -24з-0 74 У2 IP54 (410х330х120) ИЭК MKM11-N-24-54-Z - 1700р
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Но мне кажется такие размеры для гаража малось перебор, либо в этом щите должно быть все, и две розетки, и какие то выключатели на ДИН панелях... но тогда и при этом не должно быть никаких розеток под щитком... итог - придется ручной инструмент втыкать в щиток, либо вывести отдельную разетку где то на стене....
н
нет120му
Можно купить и
ЩРн-12р-1 36 УХЛЗ IP31 LIGHT.
Он прикольнее
Он прикольнее
У тебя Щит наверное розовый, да?
у меня вот такой валяется на 12.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Как бы я за стальной, пластик дешевле вроде, но вдруг я лопатой зимой по нему заеду и стекло сломается...
[Сообщение изменено пользователем 21.07.2016 15:17]
н
нет120му
У тебя Щит наверное розовый, да?
Нет.
Серый с черными дверками
Просто в этой модели место под 12 модулей и 3 гнезда под встраиваемые розетки/выключатели.
То есть можно смонтировать 2 розетки и 1 2-3клавишный выключатель.
Будет аккуратно
Зы.
У меня машина цвета сухой грязи.
Чистая блестит, грязная нет :-D,
[Сообщение изменено пользователем 21.07.2016 15:21]
м
120 мертвый форум
не должно быть никаких розеток под щитком..
Конечно.
1 ряд у вас уйдет на
вводной автомат, и счетчик
2 ряд на автоматы и розетку
А вот смотрите
http://saratov.nazya.ru/product/voltmetr-tsifrovoj...
Прикольно? Или у вас тестер в гараже?
А может это?
http://www.energo-m.com/catalog/1089/
Или датчик температуры для зимы
http://www.100amper.ru/catalog/temperature-control...
Если вы обсуждаете кабель и автоматы, значит они для работы с инструментом, если инструмент, значит розетки, а может и какая защита.
А может лет так через цать вам потребуется контактор поставить или...?
Решать вам.
Щиток, розетка в неё подключен для сушки рук.
Поработал, помыл руки, высушил.
гараж
Гараж для мужика это ВСЁ, для бабы это перевалочный пункт между домом и помойной ямой.
Это всё решать вам.
[Сообщение изменено пользователем 21.07.2016 15:30]
Ну посмотрим, может куплю большой шкаф, просто если брать большой то будет так
Верхний модуль
С25, Счетчик, С20, С16, С6, и 2 модуля свободны
Нижняя панель
пустая
Либо можно сюда установить силовую розетку, под С20
Я вот думаю может быть воткнуть в 12-ти модульный который есть
С25, Счетчик, С20, С16, С6, щитовая розетка на 2 модуля, получится что все 12 модулей будут заняты. Но опять наверное тесновато для монтажа...
В итоге розетка C20 будет в ящике, а C16 вывести на стену (как самую юзабельную)...
кароче буду думать
Верхний модуль
С25, Счетчик, С20, С16, С6, и 2 модуля свободны
Нижняя панель
пустая
Либо можно сюда установить силовую розетку, под С20
Я вот думаю может быть воткнуть в 12-ти модульный который есть
С25, Счетчик, С20, С16, С6, щитовая розетка на 2 модуля, получится что все 12 модулей будут заняты. Но опять наверное тесновато для монтажа...
В итоге розетка C20 будет в ящике, а C16 вывести на стену (как самую юзабельную)...
кароче буду думать
1 ряд у вас уйдет на
вводной автомат, и счетчик
2 ряд на автоматы и розетку
А вот смотрите
http://saratov.nazya.ru/product/voltmetr-tsifrovoj...
Прикольно? Или у вас тестер в гараже?
А может это?
http://www.energo-m.com/catalog/1089/
Или датчик температуры для зимы
http://www.100amper.ru/catalog/temperature-control...
Что вы делаете, перестаньте вольтметр забавно... не знал что такое есть в DIN рейку...
н
нет120му
Гараж для мужика это ВСЁ, для бабы это перевалочный пункт между домом и помойной ямой.
Чувствую, если я скажу, что у меня в гараже курицы живут, меня убьют
м
120 мертвый форум
[Сообщение изменено пользователем 21.07.2016 15:59]
н
нет120му
[Сообщение удалено пользователем 21.07.2016 16:19]
м
120 мертвый форум
Чет сообщения удаляете свои.
Можем восстановить.
утром расскажу что именно..
Утро доброе, на часах 14ч21.
22:40
Спать надо в это время.
Кароче купил я все же пластиковый ящик за 600р, на 18 модулей, с прозрачной дверцей. У него есть все и шины и прочее и все в комплекте, чего нет у стальных (дешевых).
1)Доска 400x800x18
2)Ящик
3)Счетчик
4)Legrand С25, С20, С16, С6 - DX-ы
5)Выключатели двуклавишный и одноклавишный
6)Две евро розетки под (C20 и C16), одна обычная розетка (тоже под C16, либо не буду ее ставить, а установлю на удлиннитель)
6.1)Китайская DIN-розетка за 100р
7)Кабель ВВГ... 2х2.25 Медь 20м
8)Гофра 25-ая, 10м (пот отверстия ящика (у него 2х25 и 1х32 и такой набор отверстий сверху и снизу)
9)Крепления для гофры что бы не болталась.
Вроде пока все... кажись больше ничего не нужно, ну если только какие то там соединители внутри ящика, я для начала соберу примерю и там уже станет понятно.
Чем понравился этот ящик, у них куча "выдавливаемых отверстий", т.е. как под гофру сверху и снизу, так и на задней стенке, т.е. можно примерить его к доске, в доске вырезать нужное отверстие лобзиком, и например с тыльной стороны доски провести провод и подключить выключатель или розетку (выключатель и розетки тоже имеют выдавливаемые заглушки). и получится что проводов от ящика до розеток видно не будет, на деле в щиток войдет только 25-тая гофра и все.а от выключателя я думаю через эту же гофру и выведу проводку дляосвещения. т.е. в говре будет как основная проводка (для содключения к С25, так и проводка на освещения по этой же гофре уйдет наверх, к распределительной коробочке.
Цвет ящика RAL 9016, это вроде как чисто белый, после разметки и засверливания покрашу и доску в белый цвет, может чуть ее обреже до 400x600 или 700, 800 вроде длинновато...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 15:15]
1)Доска 400x800x18
2)Ящик
3)Счетчик
4)Legrand С25, С20, С16, С6 - DX-ы
5)Выключатели двуклавишный и одноклавишный
6)Две евро розетки под (C20 и C16), одна обычная розетка (тоже под C16, либо не буду ее ставить, а установлю на удлиннитель)
6.1)Китайская DIN-розетка за 100р
7)Кабель ВВГ... 2х2.25 Медь 20м
8)Гофра 25-ая, 10м (пот отверстия ящика (у него 2х25 и 1х32 и такой набор отверстий сверху и снизу)
9)Крепления для гофры что бы не болталась.
Вроде пока все... кажись больше ничего не нужно, ну если только какие то там соединители внутри ящика, я для начала соберу примерю и там уже станет понятно.
Чем понравился этот ящик, у них куча "выдавливаемых отверстий", т.е. как под гофру сверху и снизу, так и на задней стенке, т.е. можно примерить его к доске, в доске вырезать нужное отверстие лобзиком, и например с тыльной стороны доски провести провод и подключить выключатель или розетку (выключатель и розетки тоже имеют выдавливаемые заглушки). и получится что проводов от ящика до розеток видно не будет, на деле в щиток войдет только 25-тая гофра и все.а от выключателя я думаю через эту же гофру и выведу проводку дляосвещения. т.е. в говре будет как основная проводка (для содключения к С25, так и проводка на освещения по этой же гофре уйдет наверх, к распределительной коробочке.
Цвет ящика RAL 9016, это вроде как чисто белый, после разметки и засверливания покрашу и доску в белый цвет, может чуть ее обреже до 400x600 или 700, 800 вроде длинновато...
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 15:15]
м
120 мертвый форум
Да Вы батенька эстет.
Не, это повод, тем более пятница +28.
Аж целый мебельный щит.
Так не пойдет, его домой.
Всё отлично.
Будете кидать, фаза белый, ноль синий.
теперь все есть, значит надо варить стенд под колеса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 15:32]
Не, это повод, тем более пятница +28.
Доска 400x800x18
Аж целый мебельный щит.
Так не пойдет, его домой.
Всё отлично.
Будете кидать, фаза белый, ноль синий.
теперь все есть, значит надо варить стенд под колеса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 22.07.2016 15:32]
Стою я сегодня на светофоре, на уральских рабочих, и вижу как меня опережает всадница на коне, она движется у обочины, тут же стоят красивые девчонки, ждут сигнала светофора. И вдруг я увидел вот что, как только всадница поровнялась с девчонками - из ее коня вывалилось сами понимаете что... Оно прям
упало перед девчонками...
Я думаю, ну вот что за свинья, есть же мешки какие то там... догнал я эту всадницу и кричу ей..
Я: Эээ, алеее, у тебя конь обосрался...
Она скачет на нем в наушниках, и ничерта не слышит...
Я слегка бибикаю, что бы это животное не испугалось и еще раз не навалило добра...
Я: Але
Показываю ей типа сними наушники, она снимает.
Я: У тебя конь на светофоре обосрался
Она: Да?
Я: Да, навалил будь здоров, че ты на него мешок-памперс то не одеваешь?
Она: Да он уже все загадил, да и как я его надену он же не запряжен...
Я: Ну давай иди убирай эту мину...
Она: Не буду я ее убирать
Припирались мы минут 5, и тут я замечаю квартального, он возле здания кого то напрягает из рабочих, кричу Валерич, он подходит...
Я: Валерич, конь обосрался, прими меры, убирать не хочет...
Валерич: А что, мне что ли убрать?
Я: Нет, но ты же квартальный, это по твоей части...
Валерич: То есть ты считаешь если кто то навалил - можно звать квартального?
Я: Да. Вы ж на мусор реагируете, а тут куча де.... благоухает в такую жару...
Дама на коне уже скурила пару сигарет...
Итог
Валеричь подозвал рабочего и они эту кучу закинули в машину с мусором.
Если вдруг вы увидели что кто то навалил - смело обращайтесь к квартальным.
Я думаю, ну вот что за свинья, есть же мешки какие то там... догнал я эту всадницу и кричу ей..
Я: Эээ, алеее, у тебя конь обосрался...
Она скачет на нем в наушниках, и ничерта не слышит...
Я слегка бибикаю, что бы это животное не испугалось и еще раз не навалило добра...
Я: Але
Показываю ей типа сними наушники, она снимает.
Я: У тебя конь на светофоре обосрался
Она: Да?
Я: Да, навалил будь здоров, че ты на него мешок-памперс то не одеваешь?
Она: Да он уже все загадил, да и как я его надену он же не запряжен...
Я: Ну давай иди убирай эту мину...
Она: Не буду я ее убирать
Припирались мы минут 5, и тут я замечаю квартального, он возле здания кого то напрягает из рабочих, кричу Валерич, он подходит...
Я: Валерич, конь обосрался, прими меры, убирать не хочет...
Валерич: А что, мне что ли убрать?
Я: Нет, но ты же квартальный, это по твоей части...
Валерич: То есть ты считаешь если кто то навалил - можно звать квартального?
Я: Да. Вы ж на мусор реагируете, а тут куча де.... благоухает в такую жару...
Дама на коне уже скурила пару сигарет...
Итог
Валеричь подозвал рабочего и они эту кучу закинули в машину с мусором.
Если вдруг вы увидели что кто то навалил - смело обращайтесь к квартальным.
н
нет120му
теперь все есть, значит надо варить стенд под колеса.
Хочу такую шнягу.
Сколь яиц?
м
120 мертвый форум
a
$anche$
установить силовую розетку, под С20
Эта так называемая "Силовая розетка", которая на дин рейку, рассчитана на
ток 16А.
Автомат защиты выбирается из расчета на защиту самого слабого звена в цепи.
Кабель ВВГ ...2*2,5 так же защищают автоматом С16 и не более.
Так что у Вас все сгорит и оплавится, прежде чем сработает С20.
Касаемо кабеля ВВГ, то его надо брать только в маркировке ВВН-НГ-LS и что бы был указан Гост, а то сейчас продают кабели не по Госту сечение жил которых не соответствует маркировке...
ток 16А.
Автомат защиты выбирается из расчета на защиту самого слабого звена в цепи.
Кабель ВВГ ...2*2,5 так же защищают автоматом С16 и не более.
Так что у Вас все сгорит и оплавится, прежде чем сработает С20.
Касаемо кабеля ВВГ, то его надо брать только в маркировке ВВН-НГ-LS и что бы был указан Гост, а то сейчас продают кабели не по Госту сечение жил которых не соответствует маркировке...
Я не буду ставить DIN-розетку в DIN-рейку, это китайский продукт, и он ощутимо отличается по качеству исполнения (в сравнении с Legrand). То что она рассчитана на 16А это написано и на ценнике, я даже спросил у продавца "а что, розетка как то отрубается если привышается 16А"... Ничего там не отрубается, такую розетку видимо нужно ставить только под автомат С16.
Что касается кабеля то он вот такой, (описание с сайте, т.е. все дома валяется, не знаю гост там/не гост)