Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18
V
-= VК =-
ну может что интересное или ошибки подсказать
а че фазы замаркированы как светофор?
принято немного по другому - желтый зеленый красный
ПУЭ 1.1.30
[Сообщение изменено пользователем 29.10.2017 01:08]
K
Kвизац Xедерах
принято немного по другому - желтый зеленый красный
ПУЭ 1.1.30
Ошибочка вышла, да.
По текущему ГОСТ/МЭК цвета фазных проводников четко определены...
А ПУЭ ШМУЭ, полезная информация там встречается, но и косяков хватает и устарело многое.
Ну да не очень существенно, потом перемаркирую
Всем привет!
спрошу здесь, если автор не против
не могу разобраться в следующем вопросе:
нужно защитить "дом" от скачков напряжения
думаю нужно поставить реле контроля напряжения
в доме 3 фазы, 380В, на вводе автомат 40А
дак вот в чем вопрос, нужно ставить релюшки на каждую фазу или одно трехфазное реле?
как правильней?
подскажите плиз, кому не сложно
спрошу здесь, если автор не против
не могу разобраться в следующем вопросе:
нужно защитить "дом" от скачков напряжения
думаю нужно поставить реле контроля напряжения
в доме 3 фазы, 380В, на вводе автомат 40А
дак вот в чем вопрос, нужно ставить релюшки на каждую фазу или одно трехфазное реле?
как правильней?
подскажите плиз, кому не сложно
A
ALEXisP
Схема есть?
нужно защитить "дом" от скачков напряжения
Для этих целей применяется стабилизаторы, а не реле
в доме 3 фазы, 380В, на вводе автомат 40А
дак вот в чем вопрос, нужно ставить релюшки на каждую фазу или одно трехфазное реле?
Это зависит от потребителей и задач.
Если есть потребители подключаемые к трех фазной сети, то нужно трехфазное реле, если разбито на группы по каждой фазе, то тогда однофазные, при комбинированной нагрузке, соответственно так же возможно комбинирование.
Схема есть?
пока рисую
пока все подключено по временной схеме без узо и всяких дифов
тупо ввод 40А (тут с запасом ибо отопление эл-во, хотя и 25А проблем не было...
но запас карман не тянет ибо будет еще баня, гараж, бесеседка/барбекю и т.д
на каждой фазе по 25А
отопление (конвекторы) 16А (по 2 конвектора (1Кв) на 1 автомат)
далее, розетки 16А (по группам)
освещение 10А (так же разнесено по группам)
варочная панель 20А (кабель ВВГнг3*4 /нормальный, не леруа/
Освещение ВВГнг - 3*1,5
Розетки/конвекторы - 3*2,5
кабель брал хороший, не дешман ибо для себя
все кабели в металлорукаве ибо каркасник
озадачился сборкой нормального щита, с УЗО/Дифами/РКН/заземлением/мониторами и сие с ними...
вот сижу, разбираюсь...
Для этих целей применяется стабилизаторы, а не реле
я может глупости буду говорить, но у нас линия новая, ТП-ушка тоже,
т.е напряжение более менее стабильное, нет каких то длительных просадок, просто бывают (редко но бывают) скачки (именно повышение напруги)
для того что бы защитить эти скачки, разве не достаточно РКН?
напряжение у нас практически постоянное 230 В
на соседней улице (улица старая, соответственно и линия - сопля (там постоянные перепады напряжения, т.е именно перепады (в основном длительные просадки) иногда до 160-165 В...
там без стабов конечно жопа...
поправьте если не прав...
н
(не)скромный
тупо ввод 40А
на 15квт вроде максимум 32а ставить можно, да и то не все
сетевые с этим согласны
Если есть потребители подключаемые к трех фазной сети
нет
ничего особенного нет
стиралки, посудомойка, духовой шкаф, варочная панель, конвекторы, телики, камеры, ресиверы, приставки,кофемашина, конвекторы, холодильники, морозильные камеры, чайник, насосы (водоснабжение и полив огорода), водонагреватель, точечно теплые полы (прихожая, кухня/рабочая зона и ванная комната 1 эт), всякие вафли, компы, принтеры/шредеры... и т.д
инструменты все обычные, сварочники, циркулярки, болгарки и т.д, в общем всё как у всех, ни чего особенного
а началось все с кофемашины, сдохла, отвез в сервис, грят прошило плату (скачек напряжения)
следующий был ресивер триколора, вердикт аналогичный...
вот и задумался о защите от скачков
ахренеть понаписал...
[Сообщение изменено пользователем 11.11.2018 21:01]
сетевые с этим согласны
совершенно верно
правда изначально 25А было
но я и не говорил что у меня 15 квт
докупил дополнительных киловатт в запас, пока возможность была
в итоге 40А
A
ALEXisP
Если трёхфазных потребителей в доме не будет, то ставьте отдельные РКН, удобнее, но дороже выйдет.
Добавьте ещё отдельное РКН на холодильник и морозильную камеру, т.к. задержку на включение нано не менее 3 минут
[Сообщение изменено пользователем 11.11.2018 20:59]
н
(не)скромный
в итоге 40А
а во сколько обошлось, интересно?
и сейчас уже такой возможности нет?
а во сколько обошлось, интересно?
1 тыр = 1 кВт единоразово
сейчас уже такой возможности нет?
почему нет? есть (если конечно хватает мощностей у МРСК)
у нас новая линия и новая ТПушка, мощностей хватает, да и улица еше не вся заселена
про возможность я писал финансовую, личную...
Если трёхфазных потребителей в доме не будет, то ставьте отдельные РКН, удобнее, но дороже выйдет.
ну не дороже денег ведь..., для себя же делается
даже представить не могу что сейчас может быть трехфазным (380В)
на производстве только совдеповские станки трехтонные /трехфазные, но они вечные, по этому и живут там, да и то в виду прожорливости поглядываю на их замену...
Добавьте ещё отдельное РКН на холодильник и морозильную камеру, т.к. задержку на
включение нано не менее 3 минут
благодарю, записал...!
A
ALEXisP
что сейчас может быть трехфазны
Эл.котёл например.
Тоже думал тока конвекторами обойдусь. Сейчас уже подумываю о эл.котле с ТА и разводкой по 1ому этажу. Всё же пользоваться ночным тарифом куда приятнее.
Эл.котёл например.
тут вопрос религии
не мой вариант
зачем греть воду, чтобы потом нагреть воздух?
не проще греть сразу воздух?
но еще раз повторюсь, это вопрос религии
сорить и убеждать не буду, да и смысла нет
6-ой год живем с конвекторами, удобно, технологично, просто, быстро, ни какого гемороя...
н
(не)скромный
Сейчас уже подумываю о эл.котле с ТА и разводкой по 1ому этажу.
экономику подробно считали?
когда оно окупится, с учетом всех новых необходимых приобретений
и работы по разводке?
интересно.
когда оно окупится, с учетом всех новых необходимых приобретений
и работы по разводке?
в свое время считал...
в итоге забил...
вот водогрей поставить на 210 л и установить таймер на ночной нагрев, посчитал норм темой
но это опять же под свои потребности...
тут и зима и лето
зы: взял Dražice
A
ALEXisP
когда оно окупится, с учетом всех новых необходимых приобретений
и работы по разводке?
Есть цилиндрический бак литров на 200-300, толщина стенки 10мм. Есть трубы d100. Есть сварочный аппарат.
Мысли: купить и врезать в бак пару тэн, запитать через контакторы и реле времени. Из труб сварить регистры. Докупить трубу и фитинги на разводку.
[Сообщение изменено пользователем 12.11.2018 00:38]
V
-= VК =-
даже представить не могу что сейчас может быть трехфазным (380В)
печь в электросауне
печь в электросауне
ну пока не решил что будет в бане, по этому пока так как есть, будем решать проблемы по мере их поступления...
следующий был ресивер триколора, вердикт аналогичный...
вот и задумался о защите от скачков
вы знаете как работает РКН? Оно тупо вырубает и врубает причем практически с нулевым гистерезисом. По вашим симптомам, я бы больше грешил на
пока все подключено по временной схеме без узо и всяких дифов
может "сопли" в проводке на вашей стороне? Я бы смотрел в сторону "фильтров".
По теме. РКН ставить после группы освещения, т.е. её без контроля, то же самое и касательно конвекторов, ТЭНу практически наплевать на напряжение. Итого мощность сильно сократиться, и возможно уйдете в сторону стабилизатора, на одну фазу под особо прихотливые приборы, и может даже ИБП на стратегически важные, телевизор, компьютер, холодильник...
вы знаете как работает РКН? Оно тупо вырубает и врубает
знаю
может ни всё знаю, по этому и спрашиваю...
может "сопли" в проводке на вашей стороне?
нет, соплей нет однозначно
все нормально сделано, просто ничего не защищено
я имею в виду нет узо/дифов...
Я бы смотрел в сторону "фильтров".
эт чо такое? можно по подробней?
По теме. РКН ставить после группы освещения, т.е. её без контроля, то же самое и касательно конвекторов, ТЭНу практически наплевать на напряжение
конструктивно! благодарю!
того мощность сильно сократиться, и возможно уйдете в сторону стабилизатора, на одну фазу под особо прихотливые приборы, и может даже ИБП на стратегически важные, телевизор, компьютер, холодильник...
снова дельно! возможно и так, нужно посчитать, покубатурить...
еще раз спасибо за совет!
6-ой год живем с конвекторами, удобно, технологично, просто, быстро, ни какого гемороя...
Позволю влезть. Как смотришь на конвектора, если введут соц нормы на потребление? При классической схеме (котёл+магистрали+приборы), ничего не мешает перейти на газ, уголь, пеллеты, дрова, отработку и т.д., при конвекторах это сделать невозможно.
Что-то планируешь делать? :-)
в итоге 40А
А по процессу согласования данного действа не подскажете?
Я так понимаю в этом случае придется разрешение на ввод в эксплуатацию в Ростехнадзоре получать?
D
Dale.
если введут соц нормы на потребление
Здравствуй,каменный век
Тоже вот репу чешу, так как ставку сделал на конвекторы. Если введут на электричество, там и газ подтянут, мне так думается.