Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18

-= VК =-
От пользователя Kвизац Xедерах
ну может что интересное или ошибки подсказать

а че фазы замаркированы как светофор?
принято немного по другому - желтый зеленый красный ;-)

ПУЭ 1.1.30


[Сообщение изменено пользователем 29.10.2017 01:08]
2 / 0
Kвизац Xедерах
От пользователя -= VК =-
а че фазы замаркированы как светофор?
принято немного по другому - желтый зеленый красный

ПУЭ 1.1.30


Ошибочка вышла, да.
По текущему ГОСТ/МЭК цвета фазных проводников четко определены...
А ПУЭ ШМУЭ, полезная информация там встречается, но и косяков хватает и устарело многое.

Ну да не очень существенно, потом перемаркирую ;-)
0
Всем привет!
спрошу здесь, если автор не против
не могу разобраться в следующем вопросе:
нужно защитить "дом" от скачков напряжения
думаю нужно поставить реле контроля напряжения
в доме 3 фазы, 380В, на вводе автомат 40А
дак вот в чем вопрос, нужно ставить релюшки на каждую фазу или одно трехфазное реле?
как правильней?
подскажите плиз, кому не сложно
0
ALEXisP
От пользователя Aff_Gur

Схема есть?
0
От пользователя Aff_Gur
нужно защитить "дом" от скачков напряжения

Для этих целей применяется стабилизаторы, а не реле ;-)
От пользователя Aff_Gur
думаю нужно поставить реле контроля напряжения
в доме 3 фазы, 380В, на вводе автомат 40А
дак вот в чем вопрос, нужно ставить релюшки на каждую фазу или одно трехфазное реле?

Это зависит от потребителей и задач.
Если есть потребители подключаемые к трех фазной сети, то нужно трехфазное реле, если разбито на группы по каждой фазе, то тогда однофазные, при комбинированной нагрузке, соответственно так же возможно комбинирование.
2 / 0
От пользователя ALEXisP
Схема есть?

пока рисую
пока все подключено по временной схеме без узо и всяких дифов
тупо ввод 40А (тут с запасом ибо отопление эл-во, хотя и 25А проблем не было...
но запас карман не тянет ибо будет еще баня, гараж, бесеседка/барбекю и т.д
на каждой фазе по 25А
отопление (конвекторы) 16А (по 2 конвектора (1Кв) на 1 автомат)
далее, розетки 16А (по группам)
освещение 10А (так же разнесено по группам)
варочная панель 20А (кабель ВВГнг3*4 /нормальный, не леруа/
Освещение ВВГнг - 3*1,5
Розетки/конвекторы - 3*2,5
кабель брал хороший, не дешман ибо для себя
все кабели в металлорукаве ибо каркасник

озадачился сборкой нормального щита, с УЗО/Дифами/РКН/заземлением/мониторами и сие с ними...
вот сижу, разбираюсь...

От пользователя Bkmz
Для этих целей применяется стабилизаторы, а не реле

я может глупости буду говорить, но у нас линия новая, ТП-ушка тоже,
т.е напряжение более менее стабильное, нет каких то длительных просадок, просто бывают (редко но бывают) скачки (именно повышение напруги)
для того что бы защитить эти скачки, разве не достаточно РКН?
напряжение у нас практически постоянное 230 В

на соседней улице (улица старая, соответственно и линия - сопля (там постоянные перепады напряжения, т.е именно перепады (в основном длительные просадки) иногда до 160-165 В...
там без стабов конечно жопа...

поправьте если не прав...
0
(не)скромный
От пользователя Aff_Gur
тупо ввод 40А


на 15квт вроде максимум 32а ставить можно, да и то не все
сетевые с этим согласны
0
От пользователя Bkmz
Если есть потребители подключаемые к трех фазной сети

нет
ничего особенного нет
стиралки, посудомойка, духовой шкаф, варочная панель, конвекторы, телики, камеры, ресиверы, приставки,кофемашина, конвекторы, холодильники, морозильные камеры, чайник, насосы (водоснабжение и полив огорода), водонагреватель, точечно теплые полы (прихожая, кухня/рабочая зона и ванная комната 1 эт), всякие вафли, компы, принтеры/шредеры... и т.д
инструменты все обычные, сварочники, циркулярки, болгарки и т.д, в общем всё как у всех, ни чего особенного

а началось все с кофемашины, сдохла, отвез в сервис, грят прошило плату (скачек напряжения)
следующий был ресивер триколора, вердикт аналогичный...
вот и задумался о защите от скачков

ахренеть понаписал... 8( :-D

[Сообщение изменено пользователем 11.11.2018 21:01]
0
От пользователя (не)скромный
на 15квт вроде максимум 32а ставить можно, да и то не все
сетевые с этим согласны

совершенно верно
правда изначально 25А было
но я и не говорил что у меня 15 квт
докупил дополнительных киловатт в запас, пока возможность была
в итоге 40А
0
ALEXisP
От пользователя Aff_Gur

Если трёхфазных потребителей в доме не будет, то ставьте отдельные РКН, удобнее, но дороже выйдет.
Добавьте ещё отдельное РКН на холодильник и морозильную камеру, т.к. задержку на включение нано не менее 3 минут


[Сообщение изменено пользователем 11.11.2018 20:59]
0
(не)скромный
От пользователя Aff_Gur
докупил дополнительных киловатт в запас, пока возможность была
в итоге 40А


а во сколько обошлось, интересно?
и сейчас уже такой возможности нет?
0
От пользователя (не)скромный
а во сколько обошлось, интересно?

1 тыр = 1 кВт единоразово

От пользователя (не)скромный
сейчас уже такой возможности нет?

почему нет? есть (если конечно хватает мощностей у МРСК)
у нас новая линия и новая ТПушка, мощностей хватает, да и улица еше не вся заселена
про возможность я писал финансовую, личную... :-D
0
От пользователя ALEXisP
Если трёхфазных потребителей в доме не будет, то ставьте отдельные РКН, удобнее, но дороже выйдет.

ну не дороже денег ведь..., для себя же делается ;-)
даже представить не могу что сейчас может быть трехфазным (380В)
на производстве только совдеповские станки трехтонные /трехфазные, но они вечные, по этому и живут там, да и то в виду прожорливости поглядываю на их замену...

От пользователя ALEXisP
Добавьте ещё отдельное РКН на холодильник и морозильную камеру, т.к. задержку на включение нано не менее 3 минут

благодарю, записал...! :write:
0
ALEXisP
От пользователя Aff_Gur
что сейчас может быть трехфазны

Эл.котёл например.
Тоже думал тока конвекторами обойдусь. Сейчас уже подумываю о эл.котле с ТА и разводкой по 1ому этажу. Всё же пользоваться ночным тарифом куда приятнее.
0
От пользователя ALEXisP
Эл.котёл например.

тут вопрос религии :-D
не мой вариант
зачем греть воду, чтобы потом нагреть воздух?
не проще греть сразу воздух?
но еще раз повторюсь, это вопрос религии
сорить и убеждать не буду, да и смысла нет
6-ой год живем с конвекторами, удобно, технологично, просто, быстро, ни какого гемороя... ;-)
1 / 0
(не)скромный
От пользователя ALEXisP
Сейчас уже подумываю о эл.котле с ТА и разводкой по 1ому этажу.


экономику подробно считали?
когда оно окупится, с учетом всех новых необходимых приобретений
и работы по разводке?

интересно.
0
От пользователя (не)скромный
экономику подробно считали?
когда оно окупится, с учетом всех новых необходимых приобретений
и работы по разводке?

в свое время считал...
в итоге забил...
вот водогрей поставить на 210 л и установить таймер на ночной нагрев, посчитал норм темой
но это опять же под свои потребности...
тут и зима и лето
зы: взял Dražice
0
ALEXisP
От пользователя (не)скромный
экономику подробно считали?
когда оно окупится, с учетом всех новых необходимых приобретений
и работы по разводке?

Есть цилиндрический бак литров на 200-300, толщина стенки 10мм. Есть трубы d100. Есть сварочный аппарат.
Мысли: купить и врезать в бак пару тэн, запитать через контакторы и реле времени. Из труб сварить регистры. Докупить трубу и фитинги на разводку.


[Сообщение изменено пользователем 12.11.2018 00:38]
0
-= VК =-
От пользователя Aff_Gur
даже представить не могу что сейчас может быть трехфазным (380В)

печь в электросауне
0
От пользователя -= VК =-
печь в электросауне

ну пока не решил что будет в бане, по этому пока так как есть, будем решать проблемы по мере их поступления...
0
От пользователя Aff_Gur
а началось все с кофемашины, сдохла, отвез в сервис, грят прошило плату (скачек напряжения)
следующий был ресивер триколора, вердикт аналогичный...
вот и задумался о защите от скачков

:-D вы знаете как работает РКН? Оно тупо вырубает и врубает причем практически с нулевым гистерезисом. По вашим симптомам, я бы больше грешил на
От пользователя Aff_Gur
пока все подключено по временной схеме без узо и всяких дифов

может "сопли" в проводке на вашей стороне? Я бы смотрел в сторону "фильтров".
По теме. РКН ставить после группы освещения, т.е. её без контроля, то же самое и касательно конвекторов, ТЭНу практически наплевать на напряжение. Итого мощность сильно сократиться, и возможно уйдете в сторону стабилизатора, на одну фазу под особо прихотливые приборы, и может даже ИБП на стратегически важные, телевизор, компьютер, холодильник...
0
От пользователя Bkmz
вы знаете как работает РКН? Оно тупо вырубает и врубает

знаю
может ни всё знаю, по этому и спрашиваю...

От пользователя Bkmz
может "сопли" в проводке на вашей стороне?

нет, соплей нет однозначно
все нормально сделано, просто ничего не защищено
я имею в виду нет узо/дифов...

От пользователя Bkmz
Я бы смотрел в сторону "фильтров".

эт чо такое? можно по подробней?


От пользователя Bkmz
По теме. РКН ставить после группы освещения, т.е. её без контроля, то же самое и касательно конвекторов, ТЭНу практически наплевать на напряжение

конструктивно! благодарю! :write:

От пользователя Bkmz
того мощность сильно сократиться, и возможно уйдете в сторону стабилизатора, на одну фазу под особо прихотливые приборы, и может даже ИБП на стратегически важные, телевизор, компьютер, холодильник...

снова дельно! возможно и так, нужно посчитать, покубатурить...
еще раз спасибо за совет! :-)
0
От пользователя Aff_Gur
6-ой год живем с конвекторами, удобно, технологично, просто, быстро, ни какого гемороя...

Позволю влезть. Как смотришь на конвектора, если введут соц нормы на потребление? При классической схеме (котёл+магистрали+приборы), ничего не мешает перейти на газ, уголь, пеллеты, дрова, отработку и т.д., при конвекторах это сделать невозможно.
Что-то планируешь делать? :-)
0
От пользователя Aff_Gur
докупил дополнительных киловатт в запас, пока возможность была
в итоге 40А


А по процессу согласования данного действа не подскажете?
Я так понимаю в этом случае придется разрешение на ввод в эксплуатацию в Ростехнадзоре получать?
0
Dale.
От пользователя Da_VooDoo
если введут соц нормы на потребление

Здравствуй,каменный век :-(
Тоже вот репу чешу, так как ставку сделал на конвекторы. Если введут на электричество, там и газ подтянут, мне так думается.