Электрика своими руками. ВРЩ. стр.5, РЩ стр.18

El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя ALEXisP
Сами себе противоречите

Почему противоречу? Охота так собирайте по своим хотелкам, а я по прежнему остаюсь при мнении что щиток неоправданно усложнен, начиная с дифавтомата на вводе, надеюсь отсечка на 300 мА?
не помню на чем в конце концов остановились.
0
ed-elektro96
От пользователя ranckont

Зачет щиточек
0
ed-elektro96
1 на 25
0
ed-elektro96
только вот счетчик дорогой
0
weiss
офф
От пользователя Greg911
Помогите правильно идентифицировать "+", "-" и "заземление"

на вашем фото прямо на блоке все подписано по цветам и схема есть
1 / 0
От пользователя ALEXisP


Отлично получилось. На века кабель положил.
2 / 0
120 мертвый форум
Забытая мелодия для флейты.
Эта тема будет жить вечно.
Вот когда потребителей воткнешь, то поймешь что места в щитке нет, и половину выбросишь.
1 / 0
120 мертвый форум
Зачем броня 5 жилка? Денег полно? Зеземлить дом и гараж отдельно. У тебя потенциалы будут наиболее уравнены.
Тестер в руки ткни на землю и ноль, только выстави минимальный вольтаж на тестере.
0
ALEXisP
От пользователя deepl
Эта тема будет жить вечно.

Как электричество дали, так и закончил.
0
120 мертвый форум

Вот такие дела.
1 / 0
ALEXisP
От пользователя deepl
Вот такие дела

Меня наоборот высокое напряжение пугает 230-250
РКНы пока выставил на 245, иногда срабатывают


[Сообщение изменено пользователем 28.10.2017 10:50]
0
120 мертвый форум
Выставь 252 меньше не надо.
0
ALEXisP
От пользователя deepl
252

220+10% = 242
0
DAR73
Что сказать, молодец.
Сам , за год, практически диплом ;-)
2 / 0
ALEXisP
нарыл тока что, ех поздно :-(
ПУЭ 1.7.145

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

вот он аргумент о разделении PEN проводника до счетчика


[Сообщение изменено пользователем 28.10.2017 21:04]
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя ALEXisP

а что смущает то?
0
ALEXisP
От пользователя El.Master™

Изначально хотел сделать по второму варианту
, но электрик загубил мои планы
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя ALEXisP

так у тебя по второму и сделано, PEN разделен до счетчика.
А вот проводник между вводной клеммой N УЗО и колодкой КП не нужен.
PEN разделяется на PE и N один раз и в дальнейшем не объединяются никогда.
а у тебя они разделились перед счетчиком и после счетчика снова соединяются, хреновый у вас электрик.
0
ALEXisP
От пользователя El.Master™
PEN разделен до счетчика

8( хде?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя ALEXisP
хде?

тут

я думал это твой щиток :-D

[Сообщение изменено пользователем 28.10.2017 22:35]
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
ну так воткни проходную колодку на PEN и сделай как надо, ответви PE до счетчика.
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
с таким блоком как у тебя вообще ответвлять ничего не надо, PEN отогнул зачистил и зажал в блок, вот и ответвились.

[Сообщение изменено пользователем 28.10.2017 22:41]
0
ALEXisP
От пользователя El.Master™

Да это ладно, хрен с ним. Ща другое, как грится чем дальше в лес, тем толще партизаны :-D,
Изучаю вопрос по СУП, ДСУП
Оказывается надо было "привязаться" к каркасу фундамента, плиты, ещё до заливки бетоном. Интересно кто делал тут такое?! :-D
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя ALEXisP
надо было "привязаться" к каркасу фундамента

нафиг не надо, если сильно хочется то заколоти несколько труб/уголков и заземлись на них. мне забитого куска трубы хватает под водосливом. летом по крайней мере, да и прецедентов к сработке УЗО особо и не было.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.