Теплый пол в ванной, нужны советы

Hummer40
10:44, 14.03.2016
В связи с началом капитального ремонта ванной комнаты есть желание сделать теплый электрический пол.
Вариантов несколько: провод на матах, отдельным греющим проводом, пленка с графитовой нитью и т.п. Какие плюсы и минусы?
Какой "пирог" посоветуете (основание - ж/б плиты перекрытия, поверху частично керамическая плитка, частично керамогранит)?
0
10:51, 14.03.2016
От пользователя Hummer40
пленка с графитовой нитью

сразу в топку.
Кабель или мат - вам решать, у каждого есть свои плюсы и свои минусы. Как то подозрительным выглядит желание плитку (керамогранит) укладывать сразу на ж/б плиты. Я бы думал о дополнительной выравнивающей стяжке.
0
peresmeshnik
10:52, 14.03.2016
От пользователя Hummer40
Какой "пирог" посоветуете (основание - ж/б плиты перекрытия, поверху частично керамическая плитка, частично керамогранит)?

маты однозначно в плиточный клей. площадь большая под тёплый пол и отдельно за минусом стиралки, ванны, унитаза?

[Сообщение изменено пользователем 14.03.2016 10:53]
0
peresmeshnik
10:53, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
сразу в топку.
Кабель или мат - вам решать, у каждого есть свои плюсы и свои минусы. Как то подозрительным выглядит желание плитку (керамогранит) укладывать сразу на ж/б плиты. Я бы думал о дополнительной выравнивающей стяжке.

плюс
0
Hummer40
11:37, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
Как то подозрительным выглядит желание плитку (керамогранит) укладывать сразу на ж/б плиты. Я бы думал о дополнительной
выравнивающей стяжке.

разумеется нет такого желания, поэтому и спрашиваю про "пирог" между плитами перекрытия и кафельной плиткой
понятно, что гидроизоляция, потом черновая стяжка далее вопрос с утеплителем, доп стяжкой под клей и т.д....
0
Hummer40
11:39, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
Кабель или мат - вам решать, у каждого есть свои плюсы и свои минусы

сложно самому решать не зная плюсов и минусов, для того и тему открыл
0
12:01, 14.03.2016
От пользователя Hummer40
"пирог" между плитами перекрытия и кафельной плиткой

Вы бы, для начала, какие то вводные обозначили - на сколько кривые плиты перекрытия, какова допустимая высоты от плит до чистовой плитки, какой этаж. Вам тут сейчас насоветуют сделать керамзитную засыпку на 100, сверху ЭППС 50, потом армирующую стяжку 50, сверху ТП с последующей нивелиркой и уж потом плиткой. Где вы тут телепатов то нашли?
0
12:06, 14.03.2016
От пользователя Hummer40
сложно самому решать не зная плюсов и минусов, для того и тему открыл

Берите то, что по деньгам приемлемо и с чем вам лично (или кто там вам ремонт делает) удобнее будет работать.Если вы живёте на верхних этажах, то включать свой ТП будете первые две недели, потом забудете о нём и вспоминать будете только когда придут новые гости - типа, смотрите, как у меня круто
3 / 2
Hummer40
12:08, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
какова допустимая высоты от плит до чистовой плитки, какой этаж

этаж далеко не первый, макс толщина стяжки ДО плитки 80 мм
0
Hummer40
12:14, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
Если вы живёте на верхних этажах, то включать свой ТП
будете первые две недели

зимой в ванной очень не комфортно, одна стена длиной 3м и толщиной в кирпич выходит на подъезд (холодная), в принципе отсутствуют отопительные приборы, даже полотенчика нет
площадь 8кв м

[Сообщение изменено пользователем 14.03.2016 12:15]
0
honda
12:15, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
Берите то, что по деньгам приемлемо и с чем вам лично (или кто там вам ремонт делает) удобнее будет работать.Если вы живёте на верхних этажах, то включать свой ТП будете первые две недели, потом забудете о нём и вспоминать будете только когда придут новые гости - типа, смотрите, как у меня круто


+100 Так и было :-D
0
12:26, 14.03.2016
От пользователя Hummer40
зимой в ванной очень не комфортно, одна стена длиной 3м и толщиной в кирпич выходит на подъезд (холодная), в принципе отсутствуют отопительные приборы, даже полотенчика нет
площадь 8кв м

Это совсем другое дело. У меня был подобный случай, но стена выходила не на подъезд, а на улицу. Про проекту дальше должен был бы дом продолжиться второй половиной, но денег у застройщика не хватило и стройку временно прекратили. Зимой реально в санузле было порядка 5ти градусов, хозяева конвертор ставили на час, прежде чем мыться идти. Никакой полотенчик не спасал. Тогда ТП пустили не только по полу, но и перекинули его на стену.
0
Hummer40
14:04, 14.03.2016
От пользователя peresmeshnik
площадь большая под тёплый пол и отдельно за минусом стиралки, ванны, унитаза?


унитаз и биде будут на инсталляциях, а за вычетом ванны, душевой, мойдодыра и шкафа со стояками, счетчиками, водогреем, остается около 4 квадратов ТП покрыть

[Сообщение изменено пользователем 14.03.2016 14:07]
0
14:25, 14.03.2016
Нет никакой разницы в площади ТП, что 1 квадрат, что 4.
Я бы на такую площадь и толщину смотрел в сторону ПСБ - гидра с нахлёстом на стены, плиточный клей на "сдир" и под гребёнку, ПСБ, ТП, нивелирка, клей, плитка. Можно нивелирку убрать и по мату ТП сразу клеем с плиткой.
0 / 4
Hummer40
14:47, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
гидра с нахлёстом на стены, плиточный клей на "сдир" и под гребёнку, ПСБ, ТП, нивелирка, клей, плитка

интересный вариант, однако по клею недешево выйдет
ПСБ самый тонкий 50мм толщиной? 30мм на ТП и плитку остается
0
GSM-1800
15:22, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
думал о дополнительной выравнивающей стяжке.

я бы даже сделал армированную стяжку независимую от плит перекрытия (через полиэтилен например) чтобы при подвижке плит лет через 10 после сдачи дома не лопнула плитка по стыку плит.
А кабель себе брал по принципу чем толще тем лучше, положил 10 лет назад кабель энсто, толщиной в мизинец, работает по сей день
0
15:52, 14.03.2016
Вообще то я имел в виду не блоки, а чистый полистиролбетон. Навалили его 65 мм, 5мм на нивелирку с ТП и 10 на клей с плиткой.
0
peresmeshnik
17:52, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
Нет никакой разницы в площади ТП, что 1 квадрат, что 4.

есть! если площадь к примеру 40 кв.м. тогда окно, хсекций радиатор, второй источник тепла - дальше жувать.
Автору возьми минимально маты DEVI 5кв.м вроде были такие и не парься самая ранняя инсталляция - 8 лет полёт нормальный.
0 / 1
peresmeshnik
17:55, 14.03.2016
От пользователя tsar66off
Берите то, что по деньгам приемлемо и с чем вам лично (или кто там вам ремонт делает) удобнее будет работать.Если вы живёте на верхних этажах, то включать свой ТП будете первые две недели, потом забудете о нём и вспоминать будете только когда придут новые гости - типа, смотрите, как у меня круто

те у кого тёплые полы дома знают точно где они начинаются и где заканчиваются, потому что ни зимой ни даже летом уходить с них ножками не хочется - проверено 100% :-p
1 / 1
22:24, 14.03.2016
В Максидоме есть замечательный кабельный теплый пол финской фирмы Ensto
Плюсы перед другими у него в том ,что кабель тонкий (3мм) что сравнивает его функционал с нагревательным матом который дороже И покупается именно для устройства в тонкую стяжку либо слой плиточного клея
Минусы тоже есть в свою очередь
1 ) Штатный терморегулятор в комплекте .Управление механическое Поэтому если необходим другой регулятор Например программируемый ,то смысла перплачивать за это нет
2 ) В качесве крепежа кабеля к полу предусмотрен и включен в комплект двух сторонний скотч .Который естес но сразу выбрасывается т.к нифига не держит кабель и сам не клеится к поверхности
Ну и стандартные минусы матов и кабельных теплых полов Боится запирания
При отсутствии теплосъема пергорает .
Это все такие И пленки и маты и кабеля
Есть еще стержневой ТП Он позиционируется как не боящийся запирания .Но сам не тестил и отзывов не слышал
0 / 1
08:54, 15.03.2016
В одной квартире делал теплый пол из кабеля (не мата) в плиточном клее, слой клея был 1,5 -2 см. На площадь укладки кабеля 2,7м2 размотал бухту 300Вт 17м кабеля. Шаг укладки получился около 15 см. Градиента температуры не чувствуется ногами. Стяжка была от застройщика прямо на плите монолитной без теплоизоляции. При настроенной комфортной температуре (сколько не знаю) процент включения получается 30%.

В новой квартире на этапе заливки стяжки от застройщика я сделал:
На плиту положил изолон 2005 5мм толщиной (с заворотом на стены) это и как теплоизоляция, чтобы не греть потолок соседям зря, и как легонькая шумо-виброизоляция.
По сетке 10*10 разложил кабель теплого пола
Залил стяжку
Уложил плитку
0
peresmeshnik
11:47, 16.03.2016
От пользователя Всилий™
В Максидоме есть замечательный кабельный теплый пол финской фирмы Ensto

так себе по 5ти бальной шкале на троечку :-)
у кого кстати есть? - с длительным сроком эксплуатации особенно...лет хоть 5 :beach:
0
12:11, 16.03.2016
надо делать водяной,труба и подключить к отоплению! :ultra:
0 / 2
12:14, 16.03.2016
От пользователя Who I am
надо делать водяной,труба и подключить к отоплению

Сами то поняли что написали?
0
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
12:40, 16.03.2016
От пользователя Hummer40


мой самый бюджетный вариант ТП

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


далее выровнял стяжкой и положил плитку

один конец подцеплен к ГВС с краном на входе, второй в каналью, т.е. система без давления, вода зажата краном в тоооненькую струйку, счетчик ГВС не мотает :-)

работает уже 10 лет

а так, если электрический ТП, то берите в матах, с ними удобней работать особенно с двух жильным кабелем, сразу выход к стене сделал и дальше уже не паришься как мат ляжет

[Сообщение изменено пользователем 16.03.2016 12:45]
2 / 7
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация