Пробили сшитик ВТП при заливке: есть варианты найти течь?
D
DennisVV®
09:13, 28.09.2015
Коллеги, обещался отписаться по поводу давления... вот собственно промежуточно отчитываюсь :-)
В общем включил вчерась, (то бишь спустя 3 недели после заливки полов), наконец-то котел (эл. Протерм Скат 14). После доливки в систему воды изначально температуру он показал 15 градусов, а минут через 15-20 уже 19 градусов подачи.
Температуру подачи выставил пока на 35 градусов.
Давление в систему добавил сначала до 1,8 бара (оно кстати за эти 3 недели упало где-то до 0,7-0,8 бар, но не до нуля, что меня в принципе радовало, т.к. основная задача этой темы было найти течь, а т.к. давление не упало, значит все таки скорее всего течи нет!), но после того как температура поднялась градусов до 24-25 давление поднялось до 2 бар, а это уже судя по инструкции к котлу - критично, т.к. давление в системе д.б. в промежутке между 1 и 2 бар. Ну сбросил до 1,2... Утром при температуре подачи в 33 градуса давление поднялось до 1,4.
В общем за 12-13 часов на мощности в 9 кВт (я такую там выставил пока) температура поднялась где-то на 16-17 градусов. Но температура воздуха в доме с 14 градусов поднялась пока до 18 градусов.
Т.е. на данном этапе пока делаем промежуточной вывод, что паниковать я начал напрасно :-)
посмотрим, когда система заработает в полный рост и будем смотреть :-)
В общем включил вчерась, (то бишь спустя 3 недели после заливки полов), наконец-то котел (эл. Протерм Скат 14). После доливки в систему воды изначально температуру он показал 15 градусов, а минут через 15-20 уже 19 градусов подачи.
Температуру подачи выставил пока на 35 градусов.
Давление в систему добавил сначала до 1,8 бара (оно кстати за эти 3 недели упало где-то до 0,7-0,8 бар, но не до нуля, что меня в принципе радовало, т.к. основная задача этой темы было найти течь, а т.к. давление не упало, значит все таки скорее всего течи нет!), но после того как температура поднялась градусов до 24-25 давление поднялось до 2 бар, а это уже судя по инструкции к котлу - критично, т.к. давление в системе д.б. в промежутке между 1 и 2 бар. Ну сбросил до 1,2... Утром при температуре подачи в 33 градуса давление поднялось до 1,4.
В общем за 12-13 часов на мощности в 9 кВт (я такую там выставил пока) температура поднялась где-то на 16-17 градусов. Но температура воздуха в доме с 14 градусов поднялась пока до 18 градусов.
Т.е. на данном этапе пока делаем промежуточной вывод, что паниковать я начал напрасно :-)
посмотрим, когда система заработает в полный рост и будем смотреть :-)
U
77*7
09:20, 28.09.2015
Ну и хорошо , что все хорошо.
p
pashaa
09:33, 28.09.2015
что паниковать я начал напрасно
ну это самое главное, поздравляю.
Давление в систему добавил сначала до 1,8 бара (оно кстати за эти 3 недели упало где-то до 0,7-0,8
бар, но не до нуля, что меня в принципе радовало, т.к. основная задача этой темы было найти течь, а т.к. давление не упало, значит все таки скорее всего течи нет!), но после того как температура поднялась градусов до 24-25 давление поднялось до 2 бар, а это уже судя по инструкции к котлу - критично,
т.к. давление в системе д.б. в промежутке между 1 и 2 бар. Ну сбросил до 1,2... Утром при температуре подачи в 33 градуса давление поднялось до 1,4.
я тоже не так давно запусти котёл скат 12 кВт.
первые падения давления связаны с уходом воздуха из системы (кстате советую периодически проверять наличие воздуха в баке нагрева открывая краник сверху, только не залейте схемы котла, и проверьте что бы был открыт воздушник на насосе)
у меня тоже на второй день давление свалилось на 0,5-0,7 атм, сейчас в холодном состоянии оно составляет 1,3-1,4 атм, при включении насоса оно поднимается на 0,7-0,8 атм, в процессе нагрева при температуре теплоносителя около 23-24 градуса поднимается до 2,2 атм, что совсем не критично, пусть лучше давление будет чуть выше зелёной зоны, но в пределах рабочего до 3,0 атм, чем оно свалиться ниже 0,6 и котёл встанет.
в выходные поставил терморегулятор zont h-1, попозже отпишусь в своей теме, пока есть некоторые вопросы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
скан с телефона, греет солнышко кухню с утра
D
DennisVV®
09:39, 28.09.2015
советую периодически проверять наличие воздуха в баке нагрева открывая краник сверху, только не залейте схемы котла
уже залил, когда систему накачивал дурная голова рукам покоя не дает
Пришлось продувать компрессором и сушить феном плату и ждать сутки на всякий пожарный... все обошлось (тьфу*3), а так бы запустил еще в субботу
проверьте что бы был открыт воздушник на насосе
да, открутил его, спасибо!
скан с телефона, греет солнышко кухню с утра
что за прога? я пока Кситалом просматриваю температуру
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2015 09:40]
09:42, 28.09.2015
в выходные поставил терморегулятор zont h-1, попозже отпишусь в своей теме, пока есть некоторые вопросы.
Вот по этой хреновине потом отпишись, если не сложно. Планирую тоже себе поставить. Интересно, есть ли косяки, и на каком тарифе оптимально его держать, чтобы по минимуму платить :-)
сейчас читают
D
DennisVV®
09:45, 28.09.2015
терморегулятор zont h-1
блин, сорри!!! чукча писатель - не читатель :-)
p
pashaa
09:47, 28.09.2015
что за прога? я пока Кситалом просматриваю температуру
gsm модуль zont h-1
https://zont-online.ru/zont-h-1
мониторю и управляю котлом онлайн, хоть через компьютер, хоть через телефон. пока считаю очень удобно, только нужно ещё датчиков наставить включая улицу.
чем удобнее зонт кситала, тем что на зонте можно выставить недельную программу по часам, например с понедельника по пятницу топлю только ночью по ночьному тарифу, а в выходные температуру поднимаю.
отпишусь в своей теме через пару дней, как набалуюсь.
тариф пока мегафон за 140 руб, там 1 гиг интернета и звонки, смс платно, но смс уведомления отключил на зонте, он мне щас звонит
[Сообщение изменено пользователем 28.09.2015 09:51]
D
DennisVV®
09:56, 28.09.2015
на каком тарифе оптимально его держать, чтобы по минимуму платить
дык от твоего оператора зависит т.к. сам по себе он бесплатен
https://zont-online.ru/zont-h-1#cost
чем удобнее зонт кситала,
тем что на зонте можно выставить недельную программу по часам, например с понедельника по пятницу топлю только ночью по ночьному тарифу, а в выходные температуру поднимаю.
да, я понял уже... читал про этот zont
но я Thermolink к Протерму приобрел и датчик погодозависимый, чтобы не бегать и самому не крутить котел до нужной температуры... пока еще не подключал их
10:33, 28.09.2015
Цитата:
От пользователя: pashaa
проверьте что бы был открыт воздушник на насосе
да, открутил его, спасибо!
От пользователя: pashaa
проверьте что бы был открыт воздушник на насосе
да, открутил его, спасибо!
а какое давление в ГА котла?
D
DennisVV®
10:39, 28.09.2015
а какое давление в ГА котла?
блин! вот так и знал ведь, что что-то упустил!!!
как его померить сейчас?
это критично, что не проверил сразу?
p
pashaa
10:53, 28.09.2015
а какое давление в ГА котла?
в инструкции написано на 0,2 выше, чем в системе.
у меня в "спокойной системе" 1,3-1,4 атм, в бак качал 1,5 атм.
p
pashaa
10:54, 28.09.2015
остановите котёл, сверху за котлом пипка расширительного бака, качните на 0,2 атм выше чем в системе
D
DennisVV®
11:23, 28.09.2015
сверху за котлом пипка расширительного бака,
видел ее... хрена лысого подлезешь к ней, да и не вертится она что-то - краской залита в цвет ГА котла... ладно, вечером попробую еще
p
pashaa
21:48, 29.09.2015
хрена лысого подлезешь к ней, да и не вертится она что-то - краской залита в цвет ГА котла.
Да, на установленном котле, двумя вытянутыми пальцами сложно будет её открутить, удачи
D
DennisVV®
22:03, 29.09.2015
А она именно откручивается? Я имею в виду, что не выдергивается как-ибудь или еще что-то…
p
pashaa
22:27, 29.09.2015
Да там ниппель обычный
D
DennisVV®
09:40, 30.09.2015
"сбросьте давление в СО до нуля"
не, ну это-то я знаю, что ГА накачивается при нулевом давлении, но тем не менее спасибо за напоминание
Да там ниппель обычный
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
блин, вот как его открутить??? ну это так... риторический вопрос, т.к. надо было сразу все делать :-)
p
pashaa
11:56, 30.09.2015
блин, вот как его открутить??
да его надо в начале с краски сорвать, а потом уже пальцами вытянутыми открутите. возьмите какие нибудь плоскогубцы с длинными узкими захватами и чуть проверните, что бы от краски отклеился, только не замните нипель
D
DennisVV®
12:48, 30.09.2015
да его надо в начале с краски сорвать, а потом уже пальцами вытянутыми открутите.
дык это понятно... дело техники, как говорится :-)
13:00, 30.09.2015
т.е можно открутить при снятом котле? допустим котел снят, проверяю давлению, если нужно подкачать?
в системе держал 1,5-1,7 прошлой зимой, качать 1,9?
в системе держал 1,5-1,7 прошлой зимой, качать 1,9?
D
DennisVV®
13:19, 30.09.2015
т.е можно открутить при снятом котле?
я бы сказал, что даже нужно - гораздо удобнее
в выхи займусь - отпишусь
в системе держал 1,5-1,7 прошлой зимой, качать
1,9?
я думаю, что да
Д
@Денис™
13:32, 30.09.2015
качать 1,9?
зачем вообще в котел лезти? у меня его Стас запустил и всё. ничего не подкачивали
13:39, 30.09.2015
у меня его Стас запустил и всё. ничего не подкачивали
Стас скажет надо обслуживать, проверять
D
DennisVV®
13:55, 30.09.2015
зачем вообще в котел лезти?
дык зачем вообще все делать?
"А что, вы и пирожки за меня есть будете?" ©
Стас скажет надо обслуживать, проверять
Естественно :-)
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.