Пробили сшитик ВТП при заливке: есть варианты найти течь?

DennisVV®
09:45, 08.09.2015
НУ значит так! Кто хочет может позлорадствовать и поглумиться, что мол все работы должны делать профессионалы и вообще гнать в шею этих ..... мммммммм... смгулых, короче, НО!
нужно решение для того, чтобы найти течь в ВТП.

Итак: Сшитик, 16 мм, стяжка - 70 мм над сшитиком, до заливки давление в коллекторе держалось на одной отметке в течение недели. Заливали пол вечером в воскресенье, и вчера вечером (т.е. спустя сутки), посмотрел на манометр на коллекторе - 0 бар :-( сцуко, расстроился, шокапец!!!
Ну думаю, абздец, всю стяжку нах, все контуры (ок 600 м.п. перематывать по-новой), снова заливать... итого: (здесь начинает в глазах крутиться счетчик, как у кота Тома в мультике про Тома и Джерри, и вырисовывает очень приличную сумму, которой нет!)

Вчера вечером еще раз накачал водой, с воздухоотводчиков пошел воздух, но немного. Утром давление упало на 1,5 бара... знаю, что это допустимый максимум, на который может упасть давление в системе отопления.

Система к котлу еще не подключена, только накачана водой под давлением, чтобы можно было заливать.

В связи с этим (что давление грохнулось до нуля), подозреваю, что доблестные чингачгуки разгоняя по полу во время приемки бетон где-то хорошо задели лопатой, но это уже надо принять как данность, хотя на будущее тем, кто будет сам все делать - СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМИ РАБОТНИЧКАМИ!!!!!


Как теперь найти эту самую течь, чтобы можно было раздолбить стяжку аккуратно и отремонтировать сшитик? Или может есть другие способы какие для этого, типа какого-нить герметика специального, который можно в систему херануть и дырка (да-да! именно дырка, а не отверстие!) сама заделается?

P.S. для тех кто начнет разводить флуд типа "я всегда говорил, что самостройщики - это рукожопы и т.п." отвечу: НЕ только самостройщики, а бригады нанятые и даже с договором могут абсолютно точно так же накосячить, и бегай им доказывай, что они обязаны это переделать, а они будут кормить тебя "завтраками" и прочими отговорками...

В общем нужно решения для нахождения течи в стяжке :-)

Заранее благодарен за дельные советы :-)

==========================================
Обновление здесь: http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...

[Сообщение изменено пользователем 28.09.2015 09:16]
12 / 0
77*7
09:57, 08.09.2015
Никогда нет гарантии , что спец бригада за большие деньги тоже не сделает косяков.Даже сам можешь косячнуть , хотя не торопишься и стараешься. Выход найдется.Сейчас коллективно подумаем и придумаем.
11 / 0
77*7
09:59, 08.09.2015
Существует достаточно много приметивных способов определения утечек, но самый надежный – это тепловизор. На нем вы сразу увидите проблемную трубу и с точностью до нескольких миллиметров, сможете определить в каком месте потек теплый пол. После обнаружения и фиксации дефектов, составляется тепловизионный отчет с рекомендациями по устранению, Вам останется лишь ликвидировать течь руководствуясь данным заключением нашего специалиста, и можно заново запускать систему. (Из интернета)
15 / 0
Nika.NET
10:01, 08.09.2015
Да, наверное проще всего греть воду и смотреть тепловизором где течет. Только как ремонтировать, ума не приложу.

[Сообщение изменено пользователем 08.09.2015 10:02]
0
10:08, 08.09.2015
Если тёплые полы, то сначала отрубить ВСЕ ветки. Подавать воду в систему в каждую отдельную ветку. На какой начнёт давление падать, ту и ремонтировать.
Как определить течь - подавать воду туда постоянно, где образуется влажное пятно - там и ремонтировать. Но это всё процесс не быстрый, но наименее затратный.
19 / 0
Andrey_AKa
10:10, 08.09.2015
От пользователя Nika.NET
Только как ремонтировать, ума не приложу.

Долбить стяжку, разрезать трубу и ниппелем соединять.
6 / 0
10:11, 08.09.2015
От пользователя Nika.NET
Только как ремонтировать, ума не приложу.

если я правильно понял - пока пол только залит поверх труб? он высох? мокрое пятно может само себя проявит - его аккуратно расколупать, ну и отремонтировать текущую трубу.

например, обнаружив дырку в шланге - разрезать, вставить кусок трубы на хомуты, всё это засиликонить от души, и армировать в перемешку. ну и замуровать обратно
0 / 8
DennisVV®
10:19, 08.09.2015
От пользователя Da_VooDoo
Если тёплые полы, то сначала отрубить ВСЕ ветки. Подавать воду в систему в каждую отдельную ветку. На какой начнёт давление падать, ту и ремонтировать.
Как определить течь - подавать воду туда постоянно, где образуется влажное пятно - там и ремонтировать. Но это всё процесс не быстрый, но наименее затратный.

Во! Наверно оно!
Ну да, понимаю, что не быстро... 10 контуров ВТП - наверно дней 10 минимум...
От пользователя Дударев™
пока пол только залит поверх труб?

да

От пользователя Дударев™
он высох?

ну как высох... за сутки высох, что ходить можно спокойно

От пользователя Дударев™
мокрое пятно может само себя проявит

ну остается надеяться...

позвонил по аренде тепловизора - ~ 3000.00-4000.00 рублей мне встанет обследование...
От пользователя Andrey_AKa
Долбить стяжку, разрезать трубу и ниппелем соединять.

да, я так же подумал... запрессовать и замотать пресс-фитинг во что-нибудь, чтобы сталь не окислялась в бетоне... хотя по-моему процесс окисления - это как раз когда на свежем воздухе с кислородом

P.S. решаемо все, я думаю, просто жена у меня расстроилась, аж до слез...
1 / 0
Versys
10:20, 08.09.2015
7 / 0
DennisVV®
10:21, 08.09.2015
От пользователя Дударев™
разрезать, вставить кусок трубы на хомуты, всё это засиликонить от души, и армировать в перемешку

не, это делается пресс-фитингами (не резьбовыми цанговыми) и никаких хомутов и силиконов... сшитик отлично прессуется...
6 / 0
DennisVV®
10:22, 08.09.2015
От пользователя Versys

у Рехау же другие диаметры, отличные от всех остальных... да и КАК сделать - это вопрос уже восьмой... главное сейчас определить ГДЕ делать :-)
1 / 0
10:30, 08.09.2015
От пользователя DennisVV®
Ну да, понимаю, что не быстро... 10 контуров ВТП - наверно дней 10 минимум...

Не обязательно 10 дней. Сначала подаёшь в первые 5 контуров. Если не текут - исключаешь их из эксперимента. На второй день подаёшь на 3 контура из оставшихся 5, на удачу, если не текут - тебе повезло, осталось всего 2 контура и один день эксперимента :-) Если течёт какой-то из этих трёх, опять повезло :-)
Вообщем дней за 5 точно можно найти прорыв. Ещё есть какие-то специальные герметики. Их разводишь с водой, заливаешь в систему. Когда эта бодяга начинает капать из трубы, она полимеризуется и течь перестаёт. Потом ветка хорошо промывается и всё. Сколько стоит не знаю, к сожалению :-(
От пользователя DennisVV®
P.S. решаемо все, я думаю, просто жена у меня расстроилась, аж до слез...

Пусть забьёт. В своём доме нет нерешаемых задач - просто нужно время. А времени в своём доме, обычно, херова гора. Никто не гонит, и на соседей ничего не капает :-)
12 / 0
10:33, 08.09.2015
Как найти выше написали Тепловизор либо по мокрому пятну накачивая опрессовщиком (долго ) либо подцепить к котлу вроде времянки или водопроводу
А соединить
От пользователя Andrey_AKa
Долбить стяжку, разрезать трубу и ниппелем соединять.

Муфта соединительная называется .
Даст небольшое сопротивление теплоносителю в данном контуре ,заузив ДУ трубы
Но это незначительно да и расходомером можно отрегулировать
Добавлю что посмотрите еще возможные места утечки на коллекторе и обвязке
Присоединительные гайки (еврокнус),Воздухоотводчики Запорную арматуру насос
Может где то там недотянуто недомотано и немного травит =падает давление
Т.к
От пользователя DennisVV®
дырка (да-да! именно дырка, а не отверстие!)

Если приличная дырка то давление падало бы очень быстро Накачивать не успевали бы
1 / 0
DennisVV®
10:45, 08.09.2015
От пользователя Da_VooDoo
Не обязательно 10 дней. Сначала подаёшь в первые 5 контуров

блин, точно :-)
в детстве даже задачка какая-то по типу этой была :-)
От пользователя Всилий™
Добавлю что посмотрите еще возможные места утечки на коллекторе и обвязке
Присоединительные гайки (еврокнус),Воздухоотводчики Запорную арматуру насос
Может где то там недотянуто недомотано и немного травит =падает давление

это первым делом посмотрел - все норм... еще есть слабая надежда, что может индейцы какой крантик для слива/накачки системы повернули пока меня не было... был там один такой любопытный, все у него руки чесались... чуть лопатой пару раз не перее... кхм... не стукнул его по хребтине :-)
1 / 0
11:49, 08.09.2015
От пользователя DennisVV®
ну остается надеяться...

позвонил по аренде тепловизора - ~ 3000.00-4000.00 рублей мне встанет обследование...

:beach:
0 / 2
Сам себе стритель
11:57, 08.09.2015
Блин очень не весело. Но как сделаете напишите как именно решили эту проблему. Удачи вам.
1 / 0
Monstr™
12:31, 08.09.2015
От пользователя Всилий™
Даст небольшое сопротивление теплоносителю в данном контуре ,заузив ДУ трубы

у Rehau нет, у других производителей да.

какой сшитик то? открой тайну.
0
DennisVV®
12:56, 08.09.2015
От пользователя Monstr™
какой сшитик то? открой тайну.

дык я же тебе говорил когда за котлом приезжал - Compipe... хотя нас всех не упомнишь :-)
0
DennisVV®
12:58, 08.09.2015
От пользователя Сам себе стритель
Но как сделаете напишите как именно решили эту проблему

да, постараюсь, если не забуду :-)

От пользователя Сам себе стритель
Удачи вам.

спасибо!
0
13:22, 08.09.2015
От пользователя Monstr™
у Rehau нет

Фиттинги Рехау ,тоже заужают ДУ трубы
ДУ 16 трубы Рехау раутитан флекс 11.6мм фото нет
Вот фото условного прохода PPSU фиттинга .Латунный не мерял ,но визуально ДУ одинаковый

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1 / 0
EgorFazer
13:48, 08.09.2015
Искал пару лет назад заказчику пробой в квартире, тепловизором без особых проблем.
Точности до миллиметров конечно не будет, вскрывали квадрат примерно 0,5*0,5м.

Целый пол выглядит так:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Пробой так(красное пятно между полосами):

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 08.09.2015 13:54]
9 / 0
14:55, 08.09.2015
ну вот кстати, если не хочется переплачивать, по сути тот же тепловизорный рисунок можно и самому накидать пользуясь пирометром. у меня есть, эксперимента ради можно приколоться)

0 / 4
Axel46
18:03, 08.09.2015
еще раз нашел для себя подтверждение того, что гнаться за модой и мастырить эти "теплые" полы - выкидывать деньги и время на ветер. Опять же - сколько раз по ним ходил в домах у знакомых - не очень приятные ощущения от чувства излишнего тепла по ногам.
3 / 31
ГандонскийЕОДИН
00:16, 09.09.2015
От пользователя Axel46
что гнаться за модой и мастырить эти "теплые" полы

печь по-чёрному наше всё
20 / 0
----Aлекс
00:37, 09.09.2015
От пользователя DennisVV®
до заливки давление в коллекторе держалось на одной отметке в течение недели. Заливали пол вечером в воскресенье и вчера вечером (т.е. спустя) сутки посмотрел на манометр на коллекторе - 0 бар сцуко, расстроился, шокапец!!!
Вчера вечером еще раз накачал водой, с воздухоотводчиков пошел воздух, но немнгого. Утром давление упало на 1,5 бара... знаю, что то допустимый максимум, на который может упасть давление в системе отопления.
Отставить панику!
Сугубо имхойственное имхо, но:
1. грохнуть сшитик лопатой, это надо очень сильно стараться. Тем более маловероятно это сделать нечаянно. Только если специально топором рубили...
2. если давление держится 1,5 очка, то вряд ли система травит через грохнутый сшитик. Если бы трубу повредили, то через эту пробоину воду бы в стяжку давило и было бы видно это мокрое место.
3. я бы все таки еще раз как следует надул и все тщательно проверил.
15 / 0