Проблема с электричеством в бане
V
Vital
13:44, 29.07.2008
Ситуация следующая:
Есть свежепостроенная баня. Электричество в ней сделано следующим образом - на веранду заходит 220В, а далее стоит трансформатор 220В -> 12В. Вообщем такой ящик с двумя с трансформатором и двумя автоматами - один на 220В, вторй на 12В. Оба автомата по 10А. Вообщем с этого трансформатора идет двойной выключатель, а с него 4 лампочки (60Ватт 12В).
1 Выключатель рубит свет на веранде, а второй в предбаннике, помывочной и парилке. Всю данную конструкцию собирал на безвинтовых зажимах WAGO, т.е. с контактом все должно быть в норме. Включаю все 4 лампочки - все замечательно горит. Но вчера первый раз пошел в баню и столкнулся с такой проблемой. Включил только три лампочки (веранду не включал). Минут 15-20 горит, а потом срабатывает автомат, тот который на 12В, включаешь, снова горит минут 5-10 и опять вырубается. Короче задолбался бегать его включать.
Потом ради эксперимента включил одну лампочку только на веранде - горела где то час, все в норме.
Подозреваю что автомат слабоват. Или нет?
Подскажите знающие - четыре лампочки 12Вольт 60 Ватт выдержит автомат 10 А?
Опять если бы не выдерживал, то сразу бы вырубался как четыре лампочки включишь.
Или другую причину нужно искать?
[Сообщение изменено пользователем 29.07.2008 13:53]
Есть свежепостроенная баня. Электричество в ней сделано следующим образом - на веранду заходит 220В, а далее стоит трансформатор 220В -> 12В. Вообщем такой ящик с двумя с трансформатором и двумя автоматами - один на 220В, вторй на 12В. Оба автомата по 10А. Вообщем с этого трансформатора идет двойной выключатель, а с него 4 лампочки (60Ватт 12В).
1 Выключатель рубит свет на веранде, а второй в предбаннике, помывочной и парилке. Всю данную конструкцию собирал на безвинтовых зажимах WAGO, т.е. с контактом все должно быть в норме. Включаю все 4 лампочки - все замечательно горит. Но вчера первый раз пошел в баню и столкнулся с такой проблемой. Включил только три лампочки (веранду не включал). Минут 15-20 горит, а потом срабатывает автомат, тот который на 12В, включаешь, снова горит минут 5-10 и опять вырубается. Короче задолбался бегать его включать.
Потом ради эксперимента включил одну лампочку только на веранде - горела где то час, все в норме.
Подозреваю что автомат слабоват. Или нет?
Подскажите знающие - четыре лампочки 12Вольт 60 Ватт выдержит автомат 10 А?
Опять если бы не выдерживал, то сразу бы вырубался как четыре лампочки включишь.
Или другую причину нужно искать?
[Сообщение изменено пользователем 29.07.2008 13:53]
S
Sega K.
15:01, 29.07.2008
Вроде 4х60Вт=240Вт получается, 240Вт/12В=20А нужно однако минимум
Или диодные поставить светильники
[Сообщение изменено пользователем 29.07.2008 15:02]
Или диодные поставить светильники
[Сообщение изменено пользователем 29.07.2008 15:02]
I
ISM

15:19, 29.07.2008
Большой наверно....... и гудит сильно, греется, лучше импульсный в Промэлектронике купить, там и
встроенная защита от КЗ будет.
а далее стоит трансформатор 220В -> 12В. Вообщем такой ящик с двумя с трансформатором и двумя автоматами - один на 220В, вторй на 12В.
S
Sega K.
15:32, 29.07.2008
Правильно, с зарядкой на резервный аккумулятор (на случай отключения электроэнергии).
17:19, 29.07.2008
контакт где-то плохой(греется), и автомат срабатывает на тепло. Ищите.
З.Ы. Лампочки можно послабже поставить.
З.Ы. Лампочки можно послабже поставить.
V
Vital
17:27, 29.07.2008
20А нужно однако минимум
А вообще как узнать/посчитать/померять на какую мощьность расчитан трансформатор.
Ну я клоню к тому что автомат поменяю, он не будет выключаться, а трансформатор допустим не расчитан на такие параметры и обмотка возмет и погорит
Или нет?
контакт где-то плохой(греется),
Имеете ввиду соединения около самого автомата или по всей цепи?
I
ISM

17:38, 29.07.2008
Или нет?
Написано должно быть на нем. Введи марку трансформатора в Яндекс и найдешь ответ. А вообще как
узнать/посчитать/померять на какую мощьность расчитан трансформатор.
Так же стоит обратить внимание на провода, они тоже должны соответствовать току. Может действительно посмотреть какие-нибудь слаботочные диодные лампы.
17:42, 29.07.2008
надо смотреть всю цепь, но вероятнее всего что плохое соединение около самого автомата. Если все будет нормально поробуйте исключить из цепи выключатель, и проверьте вырубиться автомат или нет.
Имел дело с подобными тр-рами бывало даже перегружал (чуть-чуть), не чего ни когда не вырубало.
Имел дело с подобными тр-рами бывало даже перегружал (чуть-чуть), не чего ни когда не вырубало.
17:43, 29.07.2008
По поводу мощности на тр-ре написано на какую мощность он расчитан, скорее всего на 250 ВА
V
Vital
17:51, 29.07.2008
скорее всего на 250 ВА
250ВА это ведь не означает что это = 250Ватт
Если я не заблуждаюсь, то 250 нужно умножить на 0,7 (это вроде б какой то косинус чего то там) и в итоге получаем 250 * 0,7 = 175.
175 - это и есть Ватты
Или я че то вспомнил не из того учебника физики
Написано должно быть на нем
Седня посматрю че на нем написано, если чето непонятно будет фотку завтра выложу.
19:24, 29.07.2008
250ВА это ведь не означает что это = 250Ватт
+1
175 - это и есть Ватты
или вы чего-то не того вспомнили из учебника физики
21:11, 29.07.2008
Эх, вам бы электрика!
Электрика - наука о контактах!
а автомат помощнее.
З.Ы. Лампочки можно послабже поставить.
контакт где-то плохой(греется), и автомат срабатывает на тепло. Ищите.
Электрика - наука о контактах!
а автомат помощнее.
З.Ы. Лампочки можно послабже поставить.
21:31, 29.07.2008
Автомат данного наминала в этом тр-ре стационарно установлен, сл-но он там и должен быть или вы считаете что те люди которые разрабатывали его(данный понизительный тр-р) были глупее вас?
D
DAR73

23:09, 29.07.2008
Имхо - большой ток (на грани срабатывания автомата) приводит к постепенному нагреву пружины в автомате и работает как нагрев воды в чайнике-долго но верно. Автомат наверное ИЭК- замените на АВВ. Либо просто где-то плохой контакт. Закон Ома при 12 в дает большие токи и надо еще посмотреть
протяженность проводов - при большой протяженности падение напряжения может давать большие величины - достаточние для срабатывания лампы и нагревающие автомат. Лечение - отключать по одной лампе и смотреть на результаты.Метод исключения из схемы плохих элементов-просто тупо выкручивать по одной
лампе до достижения результатов :-).
[Сообщение изменено пользователем 29.07.2008 23:11]
[Сообщение изменено пользователем 29.07.2008 23:11]
23:36, 29.07.2008
Самый простой вариант, сменить автомат с ИЭК на АВВ такого же наминала, и поменять лампочки на менее мощные(скорее всего хватит поменять одну на 40Вт)
V
Vital
10:48, 30.07.2008
скорее всего на 250 ВА
Да действительно так.
На ящике надпись:
ЯТП-0,25-2 УЗ
0,25 кВА 50Гц IP31
Из этой надписи наконец то ясно какую максимальную мощность на него можно повесить?
но вероятнее всего что плохое соединение около самого автомата
Контакты проверил - вроде все в норме.
Лечение - отключать по одной лампе и смотреть на
результаты.
Вчера выкрутил одну из трех одновременно горящих лампочек....
Автомат перестал вырубаться и трансформатор (сама коробка) перестала греться.
Следовательно три лампы по 60 Ватт ему много, а четыре тем более.
I
ISM

11:09, 30.07.2008
ЯТП-0,25-2 УЗ
0,25 кВА 50Гц IP31
S
Stаs

11:18, 30.07.2008
Большой наверно....... и гудит сильно, греется, лучше импульсный в Промэлектронике купить, там и встроенная защита от КЗ будет.
у импульсного бп могут быть проблемы с гальванической развязкой, т.о. теряется смысл в использовнии такого бп в бане.
V
Vital
11:23, 30.07.2008
250 ВА Х 0,7 = 175 Ватт
Т.е мои воспоминания все таки были верны?
или вы чего-то не того вспомнили из учебника физики
Или нет?
какие-нибудь слаботочные диодные лампы.
Что за лампы? Где можно посмотреть? Они 12 Вольтовые? Какой цоколь/разъем у них?
S
Stаs

11:33, 30.07.2008
Они 12 Вольтовые?
по току подбираются, обычно включают через устройство (драйвер), которое поддерживет заданый ток.
Пока диоды всетаки дорого собрать эквивалент лампы накаливания на 40-60 Вт выйдет 1-2 т.р. в зависимости от компонентов.
Пока с диодами самые оптимальные варианты примерно такие
http://www.prochip.ru/products/specialoffers/36289...
[Сообщение изменено пользователем 30.07.2008 11:49]
В
Вадимыч на Грозе Паркета

11:47, 30.07.2008
один на 220В, вторй на 12В. Оба автомата по 10А.
Оригинальный подход.
Очевидно же, что на входе надо раза в три слабее автомат, а на выходе - раза в 3 мощнее, чем сейчас. Ну, и проводка 12-вольтовая, соответственно, намного толще нужна.
Пока не раскрыта тема, какого сечения провод на 12В.
Если я не заблуждаюсь, то 250 нужно умножить на 0,7 (это вроде б какой то косинус чего то там)
Вот Вы такие продвинутые формулы знаете, а элементарное P = I * U => I = P / U не помните?
I
ISM

11:54, 30.07.2008
Незнаю откуда там может появиться гальваническая связь... Но в любом случае в инструкции большинства из них написано, что гальваническая связь между входом и выходом отсутствует.
у импульсного бп могут быть проблемы с гальванической развязкой
I
ISM

11:56, 30.07.2008
Зеки делают эти ящики
Оригинальный подход
V
Vital
12:04, 30.07.2008
Пока не раскрыта тема, какого сечения провод на 12В.
Провод от автомата до распределительной коробки на чердаке идет медный 2 x 1,5
Далее от коробки многожильным тоже медным 2 x 1,5 к лампам.
Соединение одножильного и многожильного через WAGO клемник. Тот что под номером 11
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Слабоваты провода?
[Сообщение изменено пользователем 30.07.2008 12:04]
V
Vital
12:08, 30.07.2008
Далее от коробки многожильным тоже медным 2 x 1,5 к лампам
И уточнения, на каждую лампу - свой отдельный провод