Отопление: медь или МП? Что выгоднее при прочих равных?
D
DennisVV®
И новый вопрос про отопление, точнее про обвязку ТТ котла.
Котелок, слава Богу куплен, теперь остается выбор за материалом для его обвязки. Сначала хотел как и все ленивые и "умные" полипропиленом обвязать, но почитал, что существует большая вероятность их расплавить, в случае чего.
Отказался от ПП!
Затем на ум сразу же пришел вариант с МП, т.к. он вроде и держаит 95 градусов и расплавиться вроде как не может, но тоже что-то меня смущает в этой идее.
И тут все таки начинаю задумываться - а не будет ли по стоимости то же самое, что и МП обвязать котел медью (на счет пайки не обсуждается - есть опытный пайщик)?
Допустим, что при прочих равных одна труба с какими-нибудь заворотами в кол-ве, скажем 5-6 штук, то это ж сколько надо фитингов для МП? Не думаю, что уголок меди для труб такого же диаметра стоит дороже хорошего пресс-фитинга.
В общем нужен совет практиков, если не затруднит, конечно.
Исходим из того, что инструмент для того и для другого есть...
Заранее благодарен за ответы!
Котелок, слава Богу куплен, теперь остается выбор за материалом для его обвязки. Сначала хотел как и все ленивые и "умные" полипропиленом обвязать, но почитал, что существует большая вероятность их расплавить, в случае чего.
Отказался от ПП!
Затем на ум сразу же пришел вариант с МП, т.к. он вроде и держаит 95 градусов и расплавиться вроде как не может, но тоже что-то меня смущает в этой идее.
И тут все таки начинаю задумываться - а не будет ли по стоимости то же самое, что и МП обвязать котел медью (на счет пайки не обсуждается - есть опытный пайщик)?
Допустим, что при прочих равных одна труба с какими-нибудь заворотами в кол-ве, скажем 5-6 штук, то это ж сколько надо фитингов для МП? Не думаю, что уголок меди для труб такого же диаметра стоит дороже хорошего пресс-фитинга.
В общем нужен совет практиков, если не затруднит, конечно.
Исходим из того, что инструмент для того и для другого есть...
Заранее благодарен за ответы!
U
Uzanto
Котелок, слава Богу куплен
Какой?
D
DennisVV®
Какой?
Buderus G221-25
Д
Дядя_
Нержавейкой тяни не прогадаешь
r
reg.96
Насчет ПП и металлопластика. Существует ведь ПП армированный алюминием, я думаю разницы между ними особой нет. Медь дороже выйдет на порядок. Но себе бы поставил медь. Тут был отзыв по МП на отоплении, там говорилось, о том, что через год потекли соединения, но может просто коряво сделали.
r
reg.96
Нержавейка вещь
Д
Дядя_
Нержавейка вещь
еще бы
U
Uzanto
Тут был отзыв по МП на отоплении, там говорилось, о том, что через год потекли соединения
У меня 4 года,полет нормальный.Котел газовый.
А ТТ котел,только медью обвязывать будем
Д
Дядя_
Затем на ум сразу же пришел вариант с МП
МП на котел это бред ,как и любая ПВХ труба .
Ищите вариант с медью или нержавейкой .
У котлов есть один недостаток , если выключат свет то пипец вашей МП трубе , котел будет топить а циркуляции не будет !
Хотя если все сделать по уму то ПВХ труба будет предпочтительнее.
Например от котла вести метров пять железом , это железо не тепло изолировать , в случае отключения электричества эта труба станет радиатором , и будет охлаждать теплоноситель который лишился циркуляции.
[Сообщение изменено пользователем 14.05.2015 10:20]
Д
Дядя_
У меня 4 года,полет нормальный.Котел газовый.
У газового котла система безопасности куда круче чем у твёрдотопливного.
Газовый умеет держать заданную температуру а твёрдотопливные нет .
Д
Дядя_
И еще у меди есть не достаток , она боится кислорода , те топить дом водой из колодца не получится !
D
DennisVV®
если выключат свет то пипец вашей МП трубе , котел будет топить а циркуляции не будет !
ну а на фига придумали ИБП и генераторы-то?
Газовый умеет держать заданную температуру а
твёрдотопливные нет .
и опять же насколько я понял, то эти вопросы все решаются дополнительными приблудами (снова понимаю, что не даром, но выхода нет... да, я знал на что иду!)
Газовый умеет держать заданную температуру а твёрдотопливные нет .
Ещё как умеют. Я на сколько терморегулятор выставляю, столько у меня и поддерживается температура. Надо 60 - держит 60. Надо 73 - держит 73. Работает идеально :-)
Д
Дядя_
насколько я понял, то эти вопросы все решаются дополнительными приблудами
У газового котла это решается без приблуд , если электричества нет , форсунки тухнут !
Д
Дядя_
ну а на фига придумали ИБП и генераторы-то?
все это можно сделать и радоваться жизни , но не стоит исключать того что это может не сработать !
D
DennisVV®
но не стоит исключать того что это может не сработать !
исходим из того, что делаем все по уму, и будет все норм, а если через жопу и на отъ...ись, то тогда да - все пропало... фактор случайностей есть во всем!
поэтому предлагаю тему "а если вдруг, то..." считать исчерпанной :-) и перейти к основному вопросу: медь или МП?
про нержаву:
1. по цене сопоставимо с медью (дороже? дешевле? так же?)
2. это опять надо резьбу нарезать и трубы пилить? хотел уйти от этого, все таки... (по видео ничего не понял)
F
Fantom®
Eсли углов много выгоднее медь - фитинги дешевле. Если просто гнуть мп - то дешевле мп.
D
DennisVV®
Если просто гнуть мп
нет, гнуть не получится, придется все равно уголки под пресс брать
Eсли углов много выгоднее медь - фитинги дешевле
спасибо за единственный вразумительный ответ в теме :-) вот это мне и надо было услышать
Eсли углов много выгоднее медь - фитинги дешевле. Если просто гнуть мп - то дешевле мп.
спасибо за единственный вразумительный ответ в теме вот это мне и надо было услышать
+100500
в котельных потому и используют медь, даже если остальная разводка мп, что фитинги (под пайку, а то еще под пресс бывают) у меди дешевые, а труба дорогая, выгодно медь использовать там где много фитингов и мало трубы :-) т.е. в котельной :-)
Д
Дядя_
по цене сопоставимо с медью (дороже? дешевле? так же?)
дороже , мега дороже !
хотел уйти от этого, все таки... (по видео ничего не понял)
нет , там пресс соединение
От пользователя: Fantom®
Eсли углов много выгоднее медь - фитинги дешевле
спасибо за единственный вразумительный ответ в теме вот это мне и надо было услышать
Допустим, что при прочих равных одна труба с какими-нибудь заворотами в кол-ве, скажем 5-6 штук, то это ж сколько надо фитингов для МП? Не думаю, что уголок меди для труб такого же диаметра стоит дороже хорошего пресс-фитинга.
"зри в корень"!!!
если обвязывать котёл, то только "металл", забудь о МП и ПП!!!
А вот что брать из "металла" тут дело вкуса:
есть опытный пайщик)?
Как грится: "В добрый путь"
a
~a~nt~y~
медь или сталь. без вариантов
A
----Aлекс
Стальные трубы дешевле всего получатся. И надежны и долговечны и ремонтопригодны. Единственный недостаток, не так красиво смотрится, как медь.
A
Art-Dizain66
а нерж.гофрой можно обвязывать котлы? мне тут одни авторитетные люди посоветовали вместо меди.
Д
Дядя_
Единственный недостаток, не так красиво смотрится, как медь.
Сантехники у которых руки из плеч растут сделают все очень красиво и ровно .
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.