Отопление: медь или МП? Что выгоднее при прочих равных?

Дядя_
От пользователя Art-Dizain66
а нерж.гофрой можно обвязывать котлы? мне тут одни авторитетные люди посоветовали вместо меди.

авторитет уже не тот :-D
2 / 0
_mike
Для тт котла только сталь на сварке, в крайнем случае медь на высокотемпературной пайке.
2 / 0
DennisVV®
От пользователя _mike
Для тт котла только сталь на сварке

8( 8( 8( 8( 8(
почему?
0
_mike
Потому что, высока вероятность получить вскипание теплоносителя при отсутствии циркуляции через тт котел. Лично присутствовал на объекте, где перегретым паром распаяло низкотемпературную пайку в обвязке котла, а вы пишите МП.
3 / 0
Uzanto
От пользователя _mike
Лично присутствовал на объекте, где перегретым паром распаяло низкотемпературную пайку в обвязке котла,

Те, группа безопасности не сработала?
3 / 0
DennisVV®
От пользователя Da_VooDoo
на сколько терморегулятор выставляю, столько у меня и поддерживается температура. Надо 60 - держит 60. Надо 73 - держит 73. Работает идеально

блин, показал бы как у тебя реализовано...


От пользователя ----Aлекс
Стальные трубы дешевле всего получатся

да неохота с клуппом заморачиваться :-( в детстве просто каждую весну трубы летнего водопровода ремонтировали на всей улице, поэтому как вспомню - так вздрогну :-)
1 / 0
DennisVV®
От пользователя DennisVV®
почему?

имел в виду, почему "только на сварке"
чем плохи резьбовые соединения на стальных трубах?
0
Reds*
От пользователя DennisVV®
да неохота с клуппом заморачиваться

Какие резьбы все на сварке только два отсекающих вентиля ТТК на американках.
Кто боится отключения эл. энергии и перегрева тому в помощь ТА с естественной циркуляцией и спите спокойно. :-)
2 / 0
DennisVV®
От пользователя Reds*
Какие резьбы все на сварке только два отсекающих вентиля ТТК на американках.

ваще ничего не понял :confused: :confused: :confused:
1 / 0
_mike
Конечно, можно применять резьбовые элементы, по мне так проще приварить отвод, чем заморачиваться с углом и паковкой резьб.

Подрывник работал, просто он не спасает от перегрева.
1 / 0
DennisVV®
От пользователя _mike
можно применять резьбовые элементы,

я правильно понял, что технологически не возбраняется, а просто кому-то удобнее варить, а кому-то нарезать резьбу?
2 / 0
_mike
Да. Еще одно дополнение, например, у отвода под сварку местное сопротивление меньше чем у резьбового угла. Это надо учитывать в случае организации ЕЦ.
0
От пользователя DennisVV®
блин, показал бы как у тебя реализовано...

Так у меня сталь :-) Но я заколебался с ней, сразу говорю. И в одном места она, падла, подкапывает, ибо то ли закрутил хреново, то ли мало накрутил льна, то ли герметика забыл намазать. А место такое фиговое, что уже не открутить только его одно. Вот и думаю что сделать можно теперь.
Сейчас бы тоже только на сварке сделал.

Терморегулятор, он с моим типом котлов в комплекте идёт. У тебя, наверное, тоже, кстати.
Вот такой он у меня http://teploteka.com.ua/uploads/images/brands/regu...

Группа безопасности у меня тоже есть, но до сих пор не прикрутил :-( Почему? Тупо лень :-)
0
DennisVV®
От пользователя Da_VooDoo
ерморегулятор, он с моим типом котлов в комплекте идёт. У тебя, наверное, тоже, кстати

да скорее всего, я честно говоря еще коробку не распаковывал


От пользователя Da_VooDoo
Так у меня сталь Но я заколебался с ней, сразу говорю.

да не... я про схему... что, чего, куда, зачем, в какой последовательности... какие приблуды...
точнее даже не про принципиальную схему, а ..... ну как объяснить-то??? в общем когда я вижу на бумажке обозначение допустим какого-нибудь клапана, то я понимаю, что он там должен быть и что к нему подходит одна труба и выходит две, но очень трудно мне это визуализировать, чтобы реализовать на практике... а так, когда по фоткам каким-нибудь видишь и сопоставляешь со схемой, то все встает на свои места

кто-то скажет "на хрена тебе это надо - есть же проектировщики/монтажники", то отвечу: мне необходимо вначале разобраться самому, чтобы не было желания у тех же монтажников меня обмануть в том или ином месте по причине жлобства/разумбайства/жадности (все три пункта - подчеркнуть!)
2 / 0
От пользователя DennisVV®
то отвечу: мне необходимо вначале разобраться самому, чтобы не было желания у тех же монтажников меня обмануть в том или ином месте по причине жлобства/разумбайства/жадности (все три пункта - подчеркнуть!)

:-D
0
От пользователя DennisVV®
да не... я про схему... что, чего, куда, зачем, в какой последовательности... какие приблуды...

У меня она простая как три копейки. Говорю прямо как есть.
От ТТ котла подача -> Шаровый кран -> Отвод на байпас - Фильтр ФММ ->Отвод на подачу в электрокотёл -> Шаровый кран -> Отвод на подачу из электрокотла

Вот даже фотку нашёл


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Затем уходит на три коллектора


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


От коллекторов соответственно подача на бойлер косвенного нагрева, на 1 этаж, на 2 этаж, на котельную. Один воздухоотводчик. Нахрена мне ещё столько левых выходов я уже не помню. Пусть будут - пока перекрыты шаровыми кранами :-) А, точно, на кой-то чёрт я туда хотел манометр и термометр воткнуть, только не понадобилось, это ж всё в котлах есть :-) Будет отводок для гидропневмопродувки


Теперь обратка.

Обратка от котла - Шаровый кран - Отводочек на байпас - Шаровый кран - Два отводка на второй резервный циркуляционный насос - Шаровый кран - Коллектора.

На коллекторах обратки от 1,2 этажей и котельной. Обратка от бойлера косвенного нагрева. Воздухоотводчик. Выход на расширительный бак. Заполнение и подпитка система. Слив системы. Ну и ещё там осталось, поди воткну туда термометр, чтобы знать темпру обратки :-)

Всё! Никаких лишних клапанов и автоматики. Циркуляционный основной у меня в электрокотле. Резервный сидит на ИБП и включается при пропадании электричества уже от ИБП.

[Сообщение изменено пользователем 14.05.2015 17:35]
0
DennisVV®
От пользователя Da_VooDoo

сенкью! буду осмыслять
а ТА у тебя нет?
0
----Aлекс
От пользователя Da_VooDoo
И в одном места она, падла, подкапывает, ибо то ли закрутил хреново, то ли
мало накрутил льна, то ли герметика забыл намазать. А место такое фиговое, что уже не открутить только его одно. Вот и думаю что сделать можно теперь.
Сейчас бы тоже только на сварке сделал.
Так проварить это соединение и забыть?
0
От пользователя DennisVV®
сенкью! буду осмыслять
а ТА у тебя нет?

Я постараюсь свежие фотки сделать, если не забуду фотик :-)
ТА нет. Я всё думаю, нужен он мне или нет. Если честно, лишнюю автоматику городить не хочется.
На мой котёл можно сверху сделать бункер небольшой (хоть самому, хоть купить) и гореть он будет без перерыва 1,5-2 дня, нефиг делать. Терморегулятор будет держать нужную температуру в котле. В моём случае это около 60 градусов, мне хватает. Система совершенно отказоустойчивая, простая как три копейки и почти ничего не стоит. Вот и думаю, так ли мне нужен этот ТА :-) Но это мне, у меня весь дом ТА, надо учитывать ещё. И котёл такой вот.
2 / 0
От пользователя ----Aлекс
Так проварить это соединение и забыть?

Там чугунный фитинг в виде поворота на 90 градусов, насколько я помню. Можно ли его варить?
0
DennisVV®
От пользователя Da_VooDoo
ТА нет. Я всё думаю, нужен он мне или нет. Если честно, лишнюю автоматику городить не хочется.

понял!


От пользователя Da_VooDoo
Я постараюсь свежие фотки сделать, если не забуду фотик

был бы признателен весьма!
0
----Aлекс
От пользователя Da_VooDoo
фитинг в виде поворота на 90 градусов, насколько я помню. Можно ли его варить?


0
Monstr™
если с финансами порядок, то группы быстрого монтажа, но дороговато выходит, зато афигенно.
по сути сделал бы себе на меди под прес фитинги.
такую обвязку сделали для стенда в Горгазе на Гурзуфской на четвертом этаже (учебный центр).
если фото найду, то выложу.



P.S. если медь или нерж, то производители Zanha, Viega, Valtec (у них типа новинка по нерж и стали).

[Сообщение изменено пользователем 14.05.2015 19:03]
0
link_086
Пресс инструмент и кольца до 35 диаметра имеется. Можно попробовать совместно постепенно реализовать на прессе медью. Только надо хорошо представлять себе схему, где что и как буде, иначе докупить фитинги проблемно.

Защитный термостат STS20 и контур охлаждения S1 вам предлагали, купили в комплекте с котлом?

Так же можно установить на дымоходе ограничитель тяги FU 38 150 и патрубок присоединение ограничителя тяги FU 36 150



[Сообщение изменено пользователем 14.05.2015 20:08]
0
Monstr™
От пользователя link_086
докупить фитинги проблемно

почему? есть представители, зачем в магаз за ними топать? их там точно может не быть. По Zanha есть дилеры, знаком с регионалом, через них все можно привести, правда на юр.лицо.

[Сообщение изменено пользователем 14.05.2015 19:05]
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.