Вопрос по водяным ТП (да, опять :) )
p
pashaa
да по факту уходит больше.
соглашусь, 5-10 % надо забивать запас, обидно если после размотки контура не хватит пары метров
p
pashaa
Давление за ночь упало всего на пол бара
конечно, разматывается целой бухтой, я имел ввиду, что может не хватить на последний контур с бухты несколько метров.
Система тоже стоит уже неделю под давлением, боюсь как бы температура воздуха не упала ниже нуля и система не разморозилась.
соглашусь, 5-10 % надо забивать запас, обидно если после размотки контура не хватит пары метров
было такое, в прихожей клинануло и неправильно рассчитал одну петлю
смотрю, бухта уже 50 м, а середины улитки и не дошли еще
пришлось перематывать и шаг увеличивать
в результате там чуть прохладно :-(
y
y908ak
в прихожей клинануло и неправильно рассчитал одну петлю в результате там чуть прохладно
может быть это + , а не - ?? Зачем из прихожей сауну делать?
p
pashaa
Может кому то будет полезно, напишу не большую инструкцию по установке маяков. Полы делал один и в первый раз, и честно говоря как то побаивался установки маяков, т.к. не знал как это сделать проще и лучше, пока не нашёл на форум хаусе несколько рекомендаций.
По порядку:
1. С помощью лазерого уровня определил уровень будущей стяжки и высоту этой стяжки по точкам помещений, всё записано и нарисовано. Это делать придётся всё равно, т.к. нужно будет считать объём бетона, при заливке заводским бетоном (при ручной заливке всё понятно). Перепады чернового пола получились по всему зданию в 24 мм, при заливке черновой плиты по грунту идеальной ровности не добивался, поэтому всё было залито по нитке.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
перепады относительно уровня чистового пола + 225 мм (мне так удобнее было)
2. Куплены маяки 10 мм, заморезы 100 и 110 мм (с размером могу чуть ошибиться), лента перфорированная.
3. Ленту нарезаю на куски, как показано на рис,
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
плоскогубцами делаю П-образные заготовки (самодельное крепление маяка - ушастик )
4. беру длинную крестовинку для шуруповёрта, отмечаю на ней маркером уровень - 60 мм (10 мм высота маяка + 50 от уровня будующей стяжки)
5. ложим маяк на трубу в то место где он должен будет стоять
6. берём саморез, вставляем его П-образную заготовку и закручиваем с шагов примерно 500 мм вдоль уложенного маяка
7. лазерный уровень установлен на высоту +50 мм от уровня будующей стяжки
8. закручиваем саморез в утеплитель пока лазер не совпадёт с отметкой на крестовинке
8. далее сверху на саморезы ставим маяк и плоскогубцами загибаем края П-образной заготовки - фиксируем маяк, не забывая проверить линейкой верний уровень маяка до лазера
получается достаточно крепкая конструкция которая стоит самостоятельно, но при заливке её смоет, поэтому фиксируем саморезы и маяки кучками раствора. раствор должен быть достаточно густым что бы не растекаться
всё готово к заливке
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
как то вот так
[Сообщение изменено пользователем 25.04.2015 10:49]
По порядку:
1. С помощью лазерого уровня определил уровень будущей стяжки и высоту этой стяжки по точкам помещений, всё записано и нарисовано. Это делать придётся всё равно, т.к. нужно будет считать объём бетона, при заливке заводским бетоном (при ручной заливке всё понятно). Перепады чернового пола получились по всему зданию в 24 мм, при заливке черновой плиты по грунту идеальной ровности не добивался, поэтому всё было залито по нитке.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2. Куплены маяки 10 мм, заморезы 100 и 110 мм (с размером могу чуть ошибиться), лента перфорированная.
3. Ленту нарезаю на куски, как показано на рис,
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
плоскогубцами делаю П-образные заготовки (самодельное крепление маяка - ушастик )
4. беру длинную крестовинку для шуруповёрта, отмечаю на ней маркером уровень - 60 мм (10 мм высота маяка + 50 от уровня будующей стяжки)
5. ложим маяк на трубу в то место где он должен будет стоять
6. берём саморез, вставляем его П-образную заготовку и закручиваем с шагов примерно 500 мм вдоль уложенного маяка
7. лазерный уровень установлен на высоту +50 мм от уровня будующей стяжки
8. закручиваем саморез в утеплитель пока лазер не совпадёт с отметкой на крестовинке
8. далее сверху на саморезы ставим маяк и плоскогубцами загибаем края П-образной заготовки - фиксируем маяк, не забывая проверить линейкой верний уровень маяка до лазера
получается достаточно крепкая конструкция которая стоит самостоятельно, но при заливке её смоет, поэтому фиксируем саморезы и маяки кучками раствора. раствор должен быть достаточно густым что бы не растекаться
всё готово к заливке
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
как то вот так
[Сообщение изменено пользователем 25.04.2015 10:49]
, боюсь как бы температура воздуха не упала ниже нуля и система не разморозилась.
не боись.сильных морозов не будет.а сшитик переживет легкое замерзание.
y
y908ak
перепады относительно уровня чистового пола + 225 мм (мне так удобнее было)
ПЕРЕПАДЫ 225мм- это что такое? на фото все аккуратненько выглядит. какие там 22см перепадов?
у меня другой вопрос. под чистовой пол похоже придется монтировать лаги. Не хотят женщины босыми ногами по каменному полу шлепать. Как гарантированно не проткнуть ТП? вся стяжка должна уложиться в 30-40мм
у меня другой вопрос. под чистовой пол похоже придется монтировать лаги. Не хотят женщины босыми ногами по каменному полу шлепать. Как гарантированно не проткнуть ТП? вся стяжка должна уложиться в 30-40мм
так делать на втп нельзя ибо смысл теряется.либо если есть другая система отпления отключать втп,тогда и пофик -дырявь
p
pashaa
ПЕРЕПАДЫ 225мм- это что такое? на фото все аккуратненько выглядит. какие там 22см перепадов?
перепады относительно уровня чистового пола + 225 мм (мне так удобнее было)
см. рисунок на стене, там цифры указаны 290-314 мм, т.е. вычитаем 225 мм, получаем толщину стяжки 65-89 мм.
у меня другой вопрос. под чистовой пол похоже придется монтировать лаги. Не хотят женщины босыми ногами по
каменному полу шлепать. Как гарантированно не проткнуть ТП? вся стяжка должна уложиться в 30-40мм
если Вы на стяжку уложите лаги, далее наверное фанера либо доски + чистовой покрытие, расскажите мне как всё это дело будет прогреваться трубами тёплого пола, у Вас чистовой пол будет холодным!!!
чем не устраивает положить на стяжку ламинат, пробку, линолеум и тд?
p
pashaa
сколько денег вывалили за такую теплоизоляцию?
у Вас там узел подмеса или просто насос? зачем это? насос котла с лёгкостью прокачает 7 контуров 16 трубы по 60 метров
p
pashaa
Линолиум и тем более пробку нельзя
ну по линолеуму ещё есть логика, почему пробку нельзя? теплоизолятор?
[Сообщение изменено пользователем 25.04.2015 20:27]
З
Зудихин
там узел подмеса
это узел подмеса .
сколько денег вывалили за такую теплоизоляцию
ориентировочно 520 руб/кв.м.
A
Art-Dizain66
ориентировочно 520 руб/кв.м.
что-то дорого как-то..
Какая толщина у Вас?
30мм стоит 240 руб.м2, а 50 - 280 руб. м2
З
Зудихин
что-то дорого как-то..
у нас капец какая дорогая эта теплоизоляция .
30мм стоит 240 руб.м2
где ? в личку черканите мне , потому как мне тоже надо такую , а по 520 покупать жаба давит , хоть какая она фирменная . ну или здесь напишите . думаю людям интересно будет . так то очень удобная вещь .
З
Зудихин
в торгпласте они оптом только торгуют ? чет розницы не увидел , и цен не видно .
V
-= VК =-
как то вот так
а сетку с экструзией грибами не крепили что ли к полу?
V
-= VК =-
у меня на 62 м2 ушло около 360 м.п. трубы.
это ближе к теме, расход 16ой трубы 5,75 на 1 кв.м.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.