Вопрос по водяным ТП (да, опять :) )

Вчера счет с Компайпа прислали, шитик 16/2 бухты по 200 мп по 37.5 руб/мп. Буду заказывать на следующей неделе. У себя мотал Компайпом 3 года назад. Брал с завода, доставка транспортной компанией. Кому надо присоединяйтесь.
0 / 1
От пользователя Cтроитель

Так все таки надо спец инструмент для монтажа сшитика, или нет?
Обрезками металлопластика от бухт я думал выполнить разводку по санузлу и кухне, сшитик подойдет под ГВС?

У нас в Березовском одна контора летом отдавала трубу по ценам примерно таким же, как цена завода + доставка, надо узнать сейчас.
0
Зудихин
От пользователя AvAnS
сшитик подойдет под ГВС

только если будет в стяжке , потому как сам по себе от горячей воды он не хило раздувается , на заводе испытывали 16 трубу давлением 7 атмосфер и температурой 90 градусов , раздувается до 24 мм . по контурам , на 16 максимальная длинна контура 120м , на 20- 180 , рекомендуемая для 16- 100 м , для 20- 150 . для самостоятельного отопления (без радиаторов ) необходимый шаг петли для соблюдения мощности 110 Вт/метр кв для 16 - 150мм , для 20- 200 мм . калькулятор и все необходимое на сайте контур.рф .
2 / 0
Зудихин
От пользователя Cтроитель
шитик 16/2 бухты по 200 мп по 37.5 руб/мп.

а какой шитик ? PE-RT ? PEX ? EVOH ? если перт или эвох , то неплохой ценник , если пекс , то дорого , он дешевле стоит , так как показатели ниже . Если по ценнику интересует , то лучше в личку , а то сочтут за рекламу .
0
я купил китайский металлопласт в оптовой конторе на амундсена (не помню счас название)

алюминка внутри - препятствует кислородной диффузии (тут много копий сломано, но висман прямо указывает на это в инструкции к котлу)

температура низкая, давление низкое - проблем нет

из обрезков сделано и ГВС и ХВС - проблем нет (давление у нас через регулятор 4 атм.) температура ГВС - 70
0 / 2
DennisVV®
От пользователя AvAnS
Так все таки надо спец инструмент для монтажа сшитика, или нет?



От пользователя v-3
Цитата:
От пользователя: DennisVV®

ну фитинги же надо как-то присобачивать к cшитику? и говорят, что нужен специальный инструмент, который, условно говоря, "разжимает" трубу, в нее вставляешь фитинг, и труба потом под своими особыми какими-то свойствами сжимается и фитинг там намертво сидит... или я что-то путаю?

фитинг обычный евроконус,только без резинок,хотя использовал и фитинги для металлопласта.все вставляется на ура,никаких проблем.укладка да потяжелей чем металлоплста из за памяти сшитика.

http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...


От пользователя Art-Dizain66
Цитата:
От пользователя: DennisVV®

и говорят, что нужен специальный инструмент, который, условно говоря, "разжимает" трубу, в нее вставляешь фитинг, и труба потом под своими особыми какими-то свойствами сжимается и фитинг там намертво сидит... или я что-то путаю?

Это если соединять системой Quick and Easy (Uponor) , но можно и на евроконус сделать без специнструмента.

http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...

а евроконус, это насколько я понял, обычная цанга для сшитика под гайку
2 / 0
Ага, я уже вычитал, что компрессионные фитинги можно применять.
0
От пользователя AvAnS

У Компайпа размер шитика такой же, как и у металлопластика. Один в один. Евроконус прессом обжимал, для 16 трубы.
1 / 0
Зудихин
От пользователя DennisVV®
а евроконус, это насколько я понял, обычная цанга

евроконус это обычная цанга , практически такая же как для металлопластика , единственное отличие , на фитинге для шитика нет резинок (уплотнительных колец) , они для него не нужны . Можно использовать обычные фитинги для металлопластика . Но это только для того шитика , который идет для теплых полов , если труба под надвижную муфту , то тогда простые не подойдут , там толщина стенки другая , соответственно фитинги только свои , т.е. только надвижная муфта . Но у нас такое не сильно распространено пока , так как инструмент для таких труб стоит примерно как сбитый самолет .
4 / 0
~a~nt~y~
От пользователя Зудихин
а какой шитик ? PE-RT ? PEX ? EVOH ?


судя по цене это PE-RT, причем первый, а не второй

любые pex дороже стоят
Самый дорогой pex-a
самый дешевый pex-b

EVOH - это не тип труб, а барьер от поступления кислорода. По простому пленка - один из внутренних слове трубы.

По поводу расчета теплоотдачи пола. С какого перепугу указали железо бетон? Указывать надо цементно-песчаный р-р с коэф. теплопроводности 0,76, а не ж/бетон с коэф. теплопроводности 2. + толщина слоя над трубами 30?, лучше 50 - более равномерное распределение тепла + не надо будет использовать пластификатор стяжки.

Вопрос № 2: или можно увеличить длину контуров, но опять же вроде как на 16-й трубе это не рекомендуется?
Если делать 20-й трубой, то невыгодно будет - много остатков от бухты будет оставаться.

При основном отоплении теплым полом лучше закладывать трубу 20 мм, при 16 слишком большие потери давления, либо слишком короткие контуры. Можно использовать Uponor comfort pipe plus Там длина бухты до 640 м.

Вопрос №3 (возможно дурацкий): у меня сейчас контуры "на бумаге разложены" в обход стен и там теряется много длины трубы, чтобы саму длину контура сделать нормальной. Понимаю, что это попутное тепло, так сказать, но проще сделать еще один контур. Так вот, а прокладывают ли ТП сквозь стены (2 стены: одна перегородка 125 мм, а другая несущая 380 мм)? Ну в смысле нет ли каких на это ограничений, или это не есть гуд (всякие там расширения и прочая неведомая мне фигня)

прокладывать можно, при прохождении через стену уложить в гильзу. Регулировать в таком случае, можно будет только по температуре пола. Логичнее всего использовать в санузлах.

[Сообщение изменено пользователем 24.04.2015 10:08]
1 / 0
Зудихин
От пользователя ~a~nt~y~
EVOH - это не тип труб, а барьер от поступления кислорода

я в курсе что это такое . Насчет перт и пекс труб вы ошибаетесь , разница между перт и пекс не колоссальна , но она есть . Советую немного почитать об этом , раз уж занимаетесь отоплением .

Особенность труб PE-RT — повышенное по сравнению со стандартным PEX число связующих атомов углерода, что гарантирует высокую степень переплетения (клубковая связка - в переводе на язык PEX- сшивка 100%). Боковые цепи линейной молекулы стандартного PEX-b формируются комбинацией молекул бутена. Для связи основных цепей друг с другом задействуются два атома углерода, поэтому вероятность их переплетения низкая. Мономером для боковой цепи в PE-RT является октен, который и увеличивает число связующих атомов углерода до шести атомов. Это обеспечивает высокую прочность трубам PE-RT и защиту от ультрафиолетовых лучей: они безопасны и для сшивающего реагента, и для углеродных связей. Температурное линейное удлинение труб PE-RT в несколько раз меньше, чем у стандартного PEX.
Еще одно преимущество — более высокий коэффициент морозоустойчивости. Трубы PE-RT сохраняют свою эластичность до –50°С, при очень низких температурах они не подвержены образованию трещин и расслоению слоев. Для труб PE-RT температура 95°С не является критическаой в отличие от большинства PEX-труб. Срок службы труб PE-RT при температуре 110°С (пиковая кратковременная температура для PEX-труб) исчисляется годами. При температуре 70°С и давлении 10 бар срок службы труб превышает 100 лет. Трубы PE-RT выдерживают многократную заморозку и размораживание, и при оттаивании возвращаются в исходное состояние благодаря «эффекту памяти». Трубы PE-RT выдерживают высокие давления. По российской стандартам трубы PE-RT отнесены к типу «Т» (PN 20).

[Сообщение изменено пользователем 24.04.2015 10:09]
2 / 3
~a~nt~y~
вот тут вот сейчас про технологию зачем написали? был где то вопрос что лучше. Или просто решили знаниями блеснуть? :-) Ну у вас, наверное, получилось, только не в тему...

теперь по вашему замечанию

От пользователя Зудихин
разница между перт и пекс не колоссальна
Если вы имели ввиду цену, то
http://byrpex.com ( не реклама) Просто производитель, который делает оба вида труб
pex-b цена 16 - 60 р
pe-rt цена 16 - 43 р
Трубы почти с одинаковыми характеристиками (толщина стенки, давление/температура)

вот тут еще
http://www.s-k-s.ru/site/478 например тот же compipe
со слоем pe-rt - дешевле

А что касается качества и т.д. тут каждый завод только свою продукцию хвалит. Поэтому тут лучше обратиться к
ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия

Там есть все характеристики,формулы для расчета и т.д., это документ, а вот ваш текст, скопированный из рекламных материалов с какого нибудь сайта - всего лишь текст, ничем не подтвержденный...

С уважением, ~a~nt~y~
2 / 0
у меня от 20 ки почти не было отходов, кидал по 100 м, были петли и по 70

но почти все обрезки ушли в дело
в том числе и на летний водопровод для полива :-)
1 / 0
Часовой всех времен
Почитайте на сайте Упонора, там всё очень понятно по всему сшитику.
0
Monstr™
От пользователя DennisVV®
а евроконус, это насколько я понял, обычная цанга для сшитика под гайку

0
v-3
От пользователя Monstr™

Не такой.
Сегодня опрессовал.все ништяк.6 бар держит уже 8 часов.не падает.сшитик.коллектор вальтек.можно заливать стяжку.
0
v-3
От пользователя AvAnS

Можете приехать посмотреть пока не залил.
Березовский
0
pashaa
От пользователя AvAnS
Так все таки надо спец инструмент для монтажа сшитика, или нет?
Обрезками металлопластика от бухт я думал выполнить разводку по санузлу и кухне, сшитик подойдет под ГВС?

У нас в Березовском одна контора летом отдавала трубу по ценам примерно таким же, как цена завода + доставка, надо узнать сейчас.


ни надо спец инструмента, используете евроконуса и всё

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


в берёзе на первомайке есть контора, если нужно название т о в личку, месяц назад там брал сшитик компайп, коллектор и евроконуса, всё собрал, жду когда погода успокоиться, что б миксер к дому подогнать

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2 / 0
v-3
От пользователя pashaa

Красота.
А контуров не мало?
У меня 7 контуров на 58 м2 и это с учётом что в коридоре только транзитные трассы
2 / 0
pashaa
От пользователя v-3

контуров 6 шт, площадь пола около 62 м2, длина каждого контура около 60+-2 м, отступ от стен 100 мм, затем 3 линии через 150 мм и далее через 200, теплопотери здания примерно считал, запас по отоплению существенный, в архикаде множество раз рисовал схему раскладки, пока не пришёл почти к идеальной длине контуров

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
4 / 0
От пользователя pashaa

Фольга бесполезна, ее цемент разъест.
7 / 0
pashaa
От пользователя AvAnS

Фольга сверху покрыта слоем полиэтилена, так что не разъест, фольга не даст бетону залиться в микро щели между пеноплексом. Да, видел мнения, что фольга не дает ни какой прибавки по отоплению, но затраты копеечные и решил положить. Если конечно ложить фольгу упонор там уже сумма приличная. Видел мнение по фольге человека, который на готовом полу измерял температуру пола тепловизором, разницы, что с фольгой, что без, пишет что нет, но это дело каждого.
0
v-3
От пользователя AvAnS

Согласен.фольга оо скольто там Микрон фуфло инфа ик не нужна
0
v-3
От пользователя pashaa

Понятно.у меня 58 м2.зал'кухня плюс санузел и котельная.ушло ровно 200 м трубы.
Да и согласитесь расход трубы больше чем в расчетам и прилично
0
pashaa
От пользователя v-3
У меня 7 контуров на 58 м2 и это с учётом что в коридоре только транзитные трассы


От пользователя v-3
Понятно.у меня 58 м2.зал'кухня плюс санузел и котельная.ушло ровно 200 м трубы.


хм, т.е. на 58м2 площади Вы размотали всего 200 м трубы? это что менее 30 м на контур?
у меня на 62 м2 ушло около 360 м.п. трубы.


От пользователя v-3
Да и согласитесь расход трубы больше чем в расчетам и прилично

расчёт трубы получился такой как был в расчётах, хотя я ожидал что по факту трубы у меня уйдёт меньше, чем в расчёте, т.к. длина контуров по расчёту рассчитывалась с прямыми углами, по факту это радиусы, т.е. "экономия" с каждого поворота должна была быть 5-8 см, "экономия" с контура 3-5 метров, куда они делись не знаю :-)
0