Вопрос электрикам и понимающим
М
МУЖиК в доме
Рекомендуется на каждом этаже и в гараже установить отдельные щитки. Шкаф учета разумеется в гараже. От холода .... да нихрена им не будет! Аргумент в пользу этого варианта:
1. Экономия материалов
2. Четкое распределение нагрузки по комнатам и электропотребителям, лучше сделать отдельные линии на каждую комнату по освещению и розеточным группам.
3. Обслуживание в дальнейшем будет проще,вы не перегрузите линии ,если добавятся электроприемники
1. Экономия материалов
2. Четкое распределение нагрузки по комнатам и электропотребителям, лучше сделать отдельные линии на каждую комнату по освещению и розеточным группам.
3. Обслуживание в дальнейшем будет проще,вы не перегрузите линии ,если добавятся электроприемники
y
y908ak
убежден, что вариант когда узел учета, генератор, бочка с соляркой отдалены от жилых помещений- это хорошо. и экономически это оправдано. при цене кабеля 50р/м.п. и цене автомата 50р/шт считайте сами, что вам интереснее. А если в смете работ потенциальные исполнители вам обозначили монтаж этого
самого провода по такой же цене, тем более считайте! Если длины вводного кабеля хватает до будущего гаража, то ставьте учет в гараже, от него отдельный кабель на малюсенький щиток 1этажа, с него шлейфом на малюсенький щиток 2этажа. (малюсеньким я назвал щиток с 3-12 автоматами, дифавтоматами, узо)
k
kuz'kina mat'
У Вас ТУ на подключение есть?
Если есть, читайте по размещению счетчика и вводного автомата (мнение местных сетевиков - на границе потребителя, т.е. на столбе или заборе).
При всем том, что я имела на руках действующие ТУ без этой оговорки,
счетчик в гараже у меня не приняли (либо переделывай, либо не подключим).
А щиток с автоматами я сделала в доме, причем каждый на своем этаже (чтобы потом бегать меньше).
Если есть, читайте по размещению счетчика и вводного автомата (мнение местных сетевиков - на границе потребителя, т.е. на столбе или заборе).
При всем том, что я имела на руках действующие ТУ без этой оговорки,
счетчик в гараже у меня не приняли (либо переделывай, либо не подключим).
А щиток с автоматами я сделала в доме, причем каждый на своем этаже (чтобы потом бегать меньше).
S
Serg T
Вводной щит все таки лучше поставить ближе к котельной, если электрокотел подключаете как основной источник отопления, в нем (щите), после учета сразу автомат на котел, автомат на распределительный щит второго этажа и групповые автоматы на электроприемники первого этажа. При установке в гараже,
придется тянуть кабель в дом хорошего сечения, рассчитанный под нагрузку котла, ставить распред щит, в нем вводной автомат, потом автомат на котел, да все это с учетом селективности, а у вас вводной при 15 кВт разрешенной на подключение будет в лучшем случае 32А, а то и 25А сетевеки могут обязать
установить. прокладка кабеля от гаража до дома выйдет дороже, чем от опоры сразу в дом завести, а потом на гараж кабель кинуть сечением 2,5 для потребителей гаража.
Ставить вводной и распред щит желательно в центре нагрузок, а в вашем случае это как можно ближе к котельной. Да и схема опора-гараж-дом менее надежна в плане электроснабжения котла, больше соединений, автоматов, а зимой все таки электрокотел - это главное.
Ставить вводной и распред щит желательно в центре нагрузок, а в вашем случае это как можно ближе к котельной. Да и схема опора-гараж-дом менее надежна в плане электроснабжения котла, больше соединений, автоматов, а зимой все таки электрокотел - это главное.
U
Uzanto
При установке в гараже, придется тянуть кабель в дом хорошего сечения, рассчитанный под нагрузку котла, ставить распред щит, в нем вводной автомат, потом автомат на котел, да все это с учетом селективности, а у вас вводной при 15 кВт разрешенной на
подключение будет в лучшем случае 32А, а то и 25А сетевеки могут обязать установить. прокладка кабеля от гаража до дома выйдет дороже, чем от опоры сразу в дом завести, а потом на гараж кабель кинуть сечением 2,5 для потребителей гаража.
Те Вы знаете как расположены относительно друг,друга- опора,гараж ,дом и тд?
Не рекомендую в котельной,
У ТС в альбомах есть этажные планы у входной двери с улицы в котельную однозначно не будет никаких труб отопления.
автомата 50р/шт
это не автоматы...даже IEK уже дороже стоит... как минимум нужно ABB SH либо шнайдер Easy9 хотя и они так себе, по хорошему S300 либо Acti9.
K
Kapitan96
Все прочитала, перечитала, еще раз убедилась, что электрика это не мое
Размеры основного распределительного шкафа мне напророчили 1х1х0,25 м. Поэтому, конечно хочется это великолепие иметь в виртуальном гараже. Лишь бы автоматы там выжили.
Кабель на участок заведен. В земле закопана бухта кабеля по длине достаточная для завода в дом. Гараж получается по пути от места установки временного шкафа до дома.
А на сколько рабочей будет схема: основной кабель завожу в дом, от дома ветка на гараж и из гаража разводка внешних потребителей? На сколько сложнее будет реализовывать адекватную работу генератора в аварийных случаях? Как я поняла, на генератор должен быть запитан не весь дом, а только выборочные точки потребления
Размеры основного распределительного шкафа мне напророчили 1х1х0,25 м. Поэтому, конечно хочется это великолепие иметь в виртуальном гараже. Лишь бы автоматы там выжили.
прокладка кабеля от гаража до дома выйдет дороже, чем от опоры сразу в дом завести
Кабель на участок заведен. В земле закопана бухта кабеля по длине достаточная для завода в дом. Гараж получается по пути от места установки временного шкафа до дома.
схема опора-гараж-дом менее надежна
А на сколько рабочей будет схема: основной кабель завожу в дом, от дома ветка на гараж и из гаража разводка внешних потребителей? На сколько сложнее будет реализовывать адекватную работу генератора в аварийных случаях? Как я поняла, на генератор должен быть запитан не весь дом, а только выборочные точки потребления
основной кабель завожу в дом, от дома ветка на гараж
не совсем понимаю схему и необходимость тащить в дом если разводка из гаража.
K
Kapitan96
не совсем понимаю схему и необходимость
Я еще меньше на данный момент понимаю. Ни чего, прорвемся, через пару месяцев шарить начну и в вопросах электрики)
Кабель в дом войдет со стороны кладовки, расположенной в противоположном углу от котельной. Поэтому, думается, что силовой кабель в котельную разумнее тянуть уже из щита в доме, а не из гаража.
Для понимания ситуации на местности прилагаю схему участка
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
S
Serg T
и из гаража разводка внешних потребителей?
под внешними потребителями имеете в виду скважный насос наружное освещение, ворота?
K
Kapitan96
под внешними потребителями имеете в виду
Да все, что будет на участке: беседки, уличное освещение, фонтанчики, хоз.постройки, и т.д.
Скорее всего особенно учитывая прокладку кабеля в земле, электроснабжающая организация потребует установку шкафа учета на столб.
Далее если кабель по умолчанию заходит в дом, какой смысл тащить его в гараж и обратно на потребителей?
проще посчитать в модулях:
котельная 3 модуля
плита пусть с запасом 3 модуля
санузел 3 модуля (освещение 1 розеточная сеть с УЗО 2)
4 помещения (некоторые объединил на первом этаже) по 2 модуля (розетки 1 освещение 1)
Итого 17 модулей + 3 модуля на второй этаж итого 20 модулей + 4 резерв так как шкафы обычно кратно 12 модулей
Если смотреть пластиковый шкаф допустим kaedra, то у него габариты на 24 модуля 340х460х160, если посмотреть ту же мини прагма (стоит в 2 раза меньше) габариты у нее 260х356х102. В общем не так все страшно получается.
Второй этаж еще меньше.
Далее если кабель по умолчанию заходит в дом, какой смысл тащить его в гараж и обратно на потребителей?
Размеры основного распределительного шкафа мне напророчили 1х1х0,25 м.
проще посчитать в модулях:
котельная 3 модуля
плита пусть с запасом 3 модуля
санузел 3 модуля (освещение 1 розеточная сеть с УЗО 2)
4 помещения (некоторые объединил на первом этаже) по 2 модуля (розетки 1 освещение 1)
Итого 17 модулей + 3 модуля на второй этаж итого 20 модулей + 4 резерв так как шкафы обычно кратно 12 модулей
Если смотреть пластиковый шкаф допустим kaedra, то у него габариты на 24 модуля 340х460х160, если посмотреть ту же мини прагма (стоит в 2 раза меньше) габариты у нее 260х356х102. В общем не так все страшно получается.
Второй этаж еще меньше.
S
Serg T
потребители первой категории надежности, так их назовем, т.е. те которые будут питаться от генератора: какая то часть освещения, скважный насос циркуляционный насос котла, их состав, кстати, определит мощность генератора, который нужно ставить. Их нужно запитать из одного места от одной шины с
установкой в идеале перед ней переключателя (перекидного рубильника), отлючающего их шину от сети и подключающего к генератору. Освещение наружное если запитаете из гаража, то откуда будете им управлять, в гараж бегать, или опять же провод в дом тянуть для управления? Поэтому смысла не вижу питать
внешние потребители из гаража.
S
Serg T
Вводной щит нужно в доме ставить, у вас электро котел, мало ли перегрузка по вводному автомату будет(котел работает на максимуме, да еще духовку с плитой включили) отключится надо включать идти и пробовать , а он в гараже, зима вечер, темно, снег, ключи еще от гаража найти надо, и это только чтобы
выяснить отключение на подстанции или у вас на вводе.
K
Kapitan96
электроснабжающая организация потребует установку шкафа учета на столб.
Они уже дублирующие счетчики на столбах установили
S
Serg T
электроснабжающая организация потребует установку шкафа учета на столб.
может, но это их хотелки, и за свои удобства стоит побороться в этом случае, тем более прокладка кабеля в земле до щита с учетом в доме не нарушает ни каких норм и требований по учету. На опоре учет обычно сетевая ставит за свой счет и сама его обслуживает, либо когла еще ставить некуда - участок пустой,но это должно быть в ТУ указано.
S
Serg T
Они уже дублирующие счетчики на столбах установили
вы тогда уточните у них может вам уже учет то и не нужно свой ставить, и по какому счетчику расчет потребления и оплата будет, если их останется 2.
S
Serg T
а какая сетевая вам вудала ТУ, если не секрет, и когда
K
Kapitan96
какая сетевая вам вудала ТУ
ТУ от 2013 г. Выдавало ДНП. На прямую с сетевиками у нас нет отношений.
В альбом добавили почеркушки по точкам потребления в доме на основании которых мне и обозначили размеры шкафа огромные)
т
техник 3
котельная 3 модуля
1)Размыкатель нагрузки 3-ф - 3мод.
2)Эл.котёл 3-х фаз - 3модуля
3)Насос скважены - 1мод
4)Греющий кабель скваж. - 1мод
5)Циркуляцион.насос №1 - 1мод
6)Циркуляцион насос №2- 1мод
Это минимум без УЗО,стир.маш.,вентиляции,датчика газа (не обязательно кроме первого)
y
y908ak
у вас было 2 варианта установки узла учета ( и вводного устройства). после долгого обсуждения выясняется, что вводной кабель УЖЕ проложен в дом! беру свои слова об устройстве ВРУ в гараже обратно. теперь безмерно удивлен предложением потенциальных исполнителей установить счетчик, вводной автомат в
еще не существующий гараж.
т
техник 3
Да.Неправильно понял.Речь шла о распед-м шкафу дома.
D
DAR73
Я за первый вариант, но мне не нравиться что там холодно будет.и что случись замершие провода плохо перекручивать и переделывать. Неплохой вариант объединить котельную и гараж и электрощит,но желательно в отдельном тамбуре, Всего-то удлинить гараж на 3 метра :-)
Всем тепло и хорошо и в доме чисто.
По поводу женской логики даже не надо время тратить-прочитайте все и сделайте как посчитаете нужным, если что переделаете потом как надо.
Всем тепло и хорошо и в доме чисто.
По поводу женской логики даже не надо время тратить-прочитайте все и сделайте как посчитаете нужным, если что переделаете потом как надо.
U
Uzanto
теперь безмерно удивлен предложением потенциальных исполнителей установить счетчик, вводной автомат в еще не существующий гараж.
смонтировать все в доме,в конце сезона будет гараж
смонтировать там узел учета
не вижу проблем
там должна быть обеспечена температура не менее +5 постоянно
С какой целью?