Вопрос электрикам и понимающим
K
Kapitan96
Всем привет.
В планах на апрель-май заняться разводкой электрики по дому. Предварительно ведутся переговоры с потенциальными исполнителями.
И вот тут мнения по возможной схеме разводки расходятся.
Мнение 1: заводить узел учета в гараж (нет, но будет) и оттуда уже раскидывать по всевозможным точкам потребления (дом/участок/хоз.постройки и т.п.). В гараже же будет стоять генератор.
В доме щиток на первом этаже, разводка по точкам потребления второго этажа от щита на первом. В каждом помещении один узел из которого по кратчайшим трассам разводка по точкам потребления.
Аргумент в пользу вар.1: проще наладить адекватную сработку при необходимости генератора, не надо в доме выделять место под огромный эл.шкаф.
Мнение 2: основной щит ставим в доме из него пойдет на все внешние потребители. Разводка по внутренним помещениям по стандартной схеме через отдельные распаечные коробки. На второй этаж заводим кабель(-ли?) и разводка по этажу из отдельного щитка.
Аргумент в пользу вар.2: автоматы и т.п. имеют рекомендации к условиям использования и в холодном гараже им может не сильно понравиться (сократится срок службы)
Уважаемые товарищи, разбирающиеся в электрике, подскажите, в какую строну дергаться? Желательно аргументировано и с поправкой на восприятие женским мозгом.
В планах на апрель-май заняться разводкой электрики по дому. Предварительно ведутся переговоры с потенциальными исполнителями.
И вот тут мнения по возможной схеме разводки расходятся.
Мнение 1: заводить узел учета в гараж (нет, но будет) и оттуда уже раскидывать по всевозможным точкам потребления (дом/участок/хоз.постройки и т.п.). В гараже же будет стоять генератор.
В доме щиток на первом этаже, разводка по точкам потребления второго этажа от щита на первом. В каждом помещении один узел из которого по кратчайшим трассам разводка по точкам потребления.
Аргумент в пользу вар.1: проще наладить адекватную сработку при необходимости генератора, не надо в доме выделять место под огромный эл.шкаф.
Мнение 2: основной щит ставим в доме из него пойдет на все внешние потребители. Разводка по внутренним помещениям по стандартной схеме через отдельные распаечные коробки. На второй этаж заводим кабель(-ли?) и разводка по этажу из отдельного щитка.
Аргумент в пользу вар.2: автоматы и т.п. имеют рекомендации к условиям использования и в холодном гараже им может не сильно понравиться (сократится срок службы)
Уважаемые товарищи, разбирающиеся в электрике, подскажите, в какую строну дергаться? Желательно аргументировано и с поправкой на восприятие женским мозгом.
Я раньше думал напрямую в дом заводить, а щас чето решил, пусть в гараже стоит ВРУ. Не надо кабель от дома к генератору и обратно тянуть..
Там же не -35 будет
На втором этаже лучше свой щит поставить.
Во первых щит будет компактнее, во вторых не надо будет в случае чего бегать со второго этажа на первый щелкать автоматами.
и в холодном гараже им может не сильно понравиться (сократится срок службы)
Там же не -35 будет
разводка по точкам потребления второго этажа от щита на первом.
На втором этаже лучше свой щит поставить.
Во первых щит будет компактнее, во вторых не надо будет в случае чего бегать со второго этажа на первый щелкать автоматами.
K
Kapitan96
чтоб щитки были красненькие
и с "синей изолентой"?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
если в помещении температура может понижаться ниже +5 то в этом помещении всякие ВРУ и прочее распределительное оборудование располагать нельзя.
D
Dale.
Ничего шкафу в гараже не будет. Главное, чтобы не было повышенной влажности.
K
Kapitan96
гараж планируется отдельно стоящий, холодный. Влажности быть не должно, а вот минуса почти 100% на зиму обеспечены.
если в помещении температура может понижаться ниже +5 то в этом помещении всякие ВРУ и прочее распределительное оборудование располагать нельзя.
Почему? только не пишите, что по ПУЭ просто интересно... если есть риск конденсата, то полностью согласен, если риска нет то не вижу ничего страшного.
P
Pathfinder
[Сообщение удалено пользователем 27.03.2015 21:51]
C
Crossmem
если в помещении температура может понижаться ниже +5 то в этом помещении всякие ВРУ и прочее распределительное оборудование располагать нельзя.
а на улице можно?
Разделите понятия "Шкаф учета" и "щиток".
ШУ: Счетчик (может быть малогабаритный, раздельный трехфазный и тп) + Вводной автомат. Может располагаться на улице. В гараже тем более.
Эта конструкция должна отвечать своим требованиям. Цельный видимый участок кабеля от столба. Возможно, требования по типу счетчика. Увидите в ТУ на подключение. Возможно, вообще потребуют обязательное внешнее настенное расположение шкафа учета. Сети сейчас строже подходят к учету, исключают возможность хищений э\э.
Щиток - набор автоматов для сегментации и защиты проводки по дому. Удобнее, когда под рукой, в доме.
Исходя из этого и других приведенных доводов и выбирайте.
Аргументы начальные не совсем верны:
Автомат в ШУ единственный. Он не требователен к климатике, допускает уличное применение. Аргумент в пользу вар.2: автоматы и т.п. имеют рекомендации к условиям использования и в холодном гараже им может не
сильно понравиться (сократится срок службы)
[Сообщение изменено пользователем 25.03.2015 20:06]
ШУ: Счетчик (может быть малогабаритный, раздельный трехфазный и тп) + Вводной автомат. Может располагаться на улице. В гараже тем более.
Эта конструкция должна отвечать своим требованиям. Цельный видимый участок кабеля от столба. Возможно, требования по типу счетчика. Увидите в ТУ на подключение. Возможно, вообще потребуют обязательное внешнее настенное расположение шкафа учета. Сети сейчас строже подходят к учету, исключают возможность хищений э\э.
Щиток - набор автоматов для сегментации и защиты проводки по дому. Удобнее, когда под рукой, в доме.
Исходя из этого и других приведенных доводов и выбирайте.
Аргументы начальные не совсем верны:
Размер шкафа не сильно зависит от счетчика, автоматы могут занять больше места. Аргумент в пользу вар.1: не надо в доме выделять место под
огромный эл.шкаф.
[Сообщение изменено пользователем 25.03.2015 20:06]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
а на улице можно?
рубильник да, да и счетчики тоже на улице ставят, а щитки нельзя.
только не пишите, что по ПУЭ
вот именно по нему самому...
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
хотя на мой взгляд ничего там автоматам и на улице не будет даже зимой, разве что тепловая защита по току хуже работать будет.
да и квартирный щит думается можно рассматривать не как ВРУ или ГРЩ
U
Uzanto
а щитки нельзя.
Сейчас же стоит и счетчик и автоматы.Все отлично работает.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Все отлично работает.
а чо ему не работать то?
U
Uzanto
[Сообщение удалено пользователем 25.03.2015 18:14]
Автомат в УУ единственный.
Почему он там единственный?
Оттуда же можно развести все подсобные и хозпомещения на участке. Зачем все это в дом тащить?
Почему он там единственный?
Я писал про минимум в ШУ, без функций щитка.Можно и совместить, автоматов добавить. Надо весь план смотреть ввод-дом-гараж-баня итп. И из этого определяться.
[Сообщение изменено пользователем 25.03.2015 20:07]
ШУ: Счетчик (может быть малогабаритный, раздельный трехфазный и тп) + Вводной автомат. Может располагаться на улице. В гараже тем более.
Эта конструкция должна отвечать своим требованиям. Цельный видимый участок кабеля от столба. Возможно, требования по типу счетчика. Увидите в ТУ на подключение. Возможно, вообще потребуют обязательное внешнее настенное расположение шкафа учета. Сети сейчас строже подходят к учету, исключают возможность хищений э\э.
+1, прежде нужно получить от сбытовиков ТУ, уже от них и плясать.
В вашем случае я бы поставил шкаф учета в котельной (если в ТУ не будет оговорено другое) в него автомат на котел (насколько помню будет эл. котел) и автомат на ШР (шкаф распределительный), ШР 1-го этажа - установил бы под лестницей, чтобы глаза не мозолил. ШР 2-го этажа в кладовку (пом. 12) (возможно питающую линию кинул с ШУ).
плюсы:
минимизируем трассу до эл. котла (самый большой потребитель)
если там будет ШУ, то проверку не нужно заводить в дом (отдельная дверь).
V
VOVkin
у вас все провода поправились
Это как?
y
y908ak
хотя на мой взгляд ничего там автоматам и на улице не будет даже зимой, разве что тепловая защита по току хуже работать будет.
да и квартирный щит думается можно рассматривать не как ВРУ или ГРЩ
а что делать если ВРУ установлен в садовом доме без круглогодичного проживания людей? неужели 97% садоводов нарушают требования ПУЭ? а гаражники? много у нас отапливаемых гаражных боксов?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
для меня самого это вопрос до конца не ясен, знающие люди это объясняют тем, что при отсутствии хозяев щиток не используется по назначению и находится как бы на хранении.
другого вразумительного объяснения я так и не получил.
S
Serg T
В вашем случае я бы поставил шкаф учета в котельной
Не рекомендую в котельной, если авария -трубу порвет, да или из какого-нибудь фитинга вода начнет брызгать, разное бывает, надо котел отключить а в помещении кипяток да еще и сам щит может забрызгать, замкнуть, если вводной автомат в этом щите, а вода попадет на концы вводного кабеля, то отключится вообще вся линия на подстанции. В котельных насосных и пр. технолигических помещениях можно устанавливать только щиты для питания оборудования этих помещений. А газ появится в перспективе, газовики точно не разрешат размещение никакого электротехнического оборудования в котельной за исключением оборудования для питания потребителей котельной, а перенос щита учета это....